Question Dépannage Climatisation : Pas de froid pompe à chaleur Hitachi

Revolutions
Membre inscrit
Revolutions
9 messages
Bonjour,

J'ai 3 UI relié sur le groupe Hitachi du haut, et 3 UI relié sur le groupe du bas.
Sur les UI relié sur le groupe du bas, lorsque je l'allume l'UI, il n'y a pas de froid qui sort, seulement de l'air à température ambiante.

Est-ce que la "réserve de gaz" est la même pour les deux groupe ou chacun groupe à sa réserve de gaz ?
Les UI du groupe du haut délivrent du froid.
Merci d'avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne froid pompe à chaleur Hitachi

09 août 2020 à 18:29
Réponse 1 forum dépannage PAC

Pas de froid pompe à chaleur Hitachi


Invité
invité
Bonjour.

Non ce sont tout simplement 2 groupes tri Splits montés l'un sur l'autre.
Donc deux circuit 2 compresseur et 2 charge distinctes.
Est-ce que le compresseur démarre au moins ?
Cordialement.
09 août 2020 à 19:34
Réponse 2 forum dépannage PAC

Pas de froid pompe à chaleur Hitachi

Revolutions
Membre inscrit
Revolutions
9 messages
Bonjour.

Merci pour votre réponse.

Quel serait la procédure pour vérifier si le compresseur démarre lorsque l'on allume une UI.
Merci d'avance.
09 août 2020 à 20:05
Réponse 3 forum dépannage PAC

Pas de froid pompe à chaleur Hitachi


Invité
invité
Re.
A l'oreille déjà sauf si vous n'êtes pas habitué à entendre le bruit de vos compresseurs.
A la main en touchant la carrosserie ou les tuyaux.
Mais si vous pouvez ouvrez le capot de face puis vous verrez si le compresseur démarre ou pas.
Cordialement.
09 août 2020 à 22:05
Réponse 4 forum dépannage PAC

Pas de froid pompe à chaleur Hitachi

Revolutions
Membre inscrit
Revolutions
9 messages
Re.
Le compresseur se lance lorsqu'on allume une UI du groupe extérieur bas.
Il y a 2 tuyau cuivre par UI, certain sont froid, d'autres non.

Est-ce que le remplissage du gaz se fait par "paire de tuyau UI", ce que je veux dire par là, est il possible qu'une UI n'a plus de froid car il y a eu une fuite sur son réseau mais les autres oui ? (les autres, je ne peux pas les tester pour l'instant car je dois changer les pompes de relevages).

Merci d'avance.
11 août 2020 à 19:24
Réponse 5 forum dépannage PAC

Pas de froid pompe à chaleur Hitachi


Invité
invité
Re.

Non la charge de fluide frigorigène est la même pour toutes les UIs qui partagent le même compresseur.
Donc la charge est commune aux deux UIs.
Y a de très fortes chance que vous ayez une grosse perte de charge.
Faites appelle à un frigoriste pour la suite.
Lorsque vous ne mettez qu'une seule UI en demande, l'air sort il plus frais ?
Cordialement.
11 août 2020 à 21:46
Réponse 6 forum dépannage PAC

Pas de froid pompe à chaleur Hitachi

Revolutions
Membre inscrit
Revolutions
9 messages
"Lorsque vous ne mettez qu'une seule UI en demande, l'air sort il plus frais ?"
L'air sort à température ambiante comme un ventilateur.

"Y a de très fortes chance que vous ayez une grosse perte de charge"
Un manque de gaz est il considérer comme une perte de charge ?
11 août 2020 à 23:49
Réponse 7 forum dépannage PAC

Pas de froid pompe à chaleur Hitachi


Invité
invité
Re.
Oui c'est la même chose.
Cordialement.
12 août 2020 à 01:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 2. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
    N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
  • 3. Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5
    N°5858 : Bonsoir et merci d'avance. Je dispose d'une pompe à chaleur Hitachi avec groupe extérieur RAM90QH5 avec 4 unités intérieures, depuis 2 jours le défaut 4 clignotants rouge sur horloge apparaît et impossible de relancer, sauf...
  • 4. Problème régulation pompe à chaleur RAM52QH5 Hitachi
    N°1845 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une pompe à chaleur ram52qh5 avec un RAK 25NH6a et un RAK 35 NH6a. Lorsque je mets en route mon installation en mode chaud, les unités intérieures soufflent de l'air à 45°c...
  • 5. Pompe à chaleur Hitachi ne fait ni chaud ni froid
    N°4679 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Hitachi Groupe extérieur ram 71qh5 et 3 split intérieur (1 rak 25qh8s et 2 rak 18nh6as). Au mois de décembre les problèmes ont commencé, elle ne soufflait plus de chaud, j'ai coupé au...
  • 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 7. PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10
    N°4372 : Bonjour, J'ai ma pompe à chaleur Hitachi qui fait sauter les plombs depuis quelques jours. J'ai trouvé un lézard carbonisé sous les condensateurs de l'ISPM. Même après un nettoyage les plombs sautent toujours... J'ai...
  • 8. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 9. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 10. Panne pompe à chaleur Hitachi UE RAM-130QH5
    N°4235 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et suis confronté à un gros problème car le froid arrive. J'ai une panne de 3 des 6 splits de mon installation. Mes trois splits rak-18nh6a ne s'allument plus et semblent ne plus...
>>> Résultats suivants pour : Pas de froid pompe à chaleur Hitachi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite