FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5858

Question Forum Climatisation : Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Bonsoir et merci d'avance.

Je dispose d'une pompe à chaleur Hitachi avec groupe extérieur RAM90QH5 avec 4 unités intérieures, depuis 2 jours le défaut 4 clignotants rouge sur horloge apparaît et impossible de relancer, sauf quand je coupe au disjoncteur et patiente 10 minutes, j'ai lu sur forum de démonter et regarde au niveau led je trouve :
Ld302 clignote 2 fois continuellement,
Ld 306 vert reste allumé,
Un petit clic et ça démarre,
Ld303 clignote et ça se coupe.
Merci d'avance.
20 novembre 2019 à 17:39
Réparation climatisation réponse 1

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

La RAM90 est une 5 UI. Comme vous n'en avez que 4, elle détecte une absence de communication sur l'UI n°3, mais du coup ce n'est pas un défaut.

LD302 2 flashes ne correspond à rien si LD301 n'est pas allumée. Si elle l'est, alors problème de sonde de dégivrage. Confirmez ou corrigez votre description.

Quand "ça démarre"... combien de temps? LD303 clignote (combien de fois) ou lance juste 1 flash?
20 novembre 2019 à 19:16
Réparation climatisation réponse 2

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Merci.
Non ld 301 pas allumé, ce qui est bizarre c'est qu'elle a commencé à dysfonctionner, dimanche, j'ai juste coupé et remis, dimanche soir lundi impeccable, mardi en rentrant travail, voyant x4 rouge.
J'ai coupé et redémarré, pas moyen, et là j'ai changé la pile télécommande, elle a redémarré à chauffer, peut-être le hasard ?

Par contre quand ça démarre c'est 20 secondes (groupe extérieur) puis un flash ou lors plusieurs clignotants rapides.
Mais défaut unité intérieure n'est pas affiché juste rien ne se passe.
N. B. : lorsque j'ai démonté couvercle pour code défaut extérieur, les unités intérieures ne clignotaient pas.
Faut-il vraiment que je vérifie au moment où j'ai l'horloge ⏰ rouge x4 ?
Un grand merci d'avance.
20 novembre 2019 à 19:48
Réparation climatisation réponse 3

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Bonjour.
Ce matin j'ai voulu redémarrer, et après un long moment (20 minutes) sans démarrage, 4 x rouge.
Je suis allé démonter le carter (oui je sais -4 dehors à 6h) mais bon !!!
Ld 302 2 fois rouge
Ld 306 allume vert
Ld 307 allume vert.
Merci d'avance pour vos réponses.
21 novembre 2019 à 06:41
Réparation climatisation réponse 4

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
"Faut-il vraiment que je vérifie au moment où j'ai l'horloge ⏰ rouge x4 ?" Ben oui...
21 novembre 2019 à 09:28
Réparation climatisation réponse 5

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Bonjour.
C'est ce que j'ai fait ce matin, le message n'était pas encore publié.
J'ai mis le résultat plus haut.
Merci d'avance.
21 novembre 2019 à 10:24
Réparation climatisation réponse 6

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Votre post de 6:41 n'était pas visible quand j'ai répondu.

LD307 signifie que l'UI 4 ne répond plus, et là ce n'est pas normal puisqu'il y en a une de raccordée (d'ailleurs dites nous quels sont les départs câblés parmi les 5 ; je pensais 1-2-4-5, mais j'ai un doute). Du coup, mesurez la tension sur les 5 paires de fils partant vers les UI. Normalement 35V continus.

21 novembre 2019 à 10:27
Réparation climatisation réponse 7

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Merci.
Je vérifie ça ce soir.
21 novembre 2019 à 11:34
Réparation climatisation réponse 8

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Voilà la photo pour branchement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement pompe à chaleur Hitachi

21 novembre 2019 à 15:25
Réparation climatisation réponse 9

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Alors pour les mesures j'ai indoor 2/3/4 à 35,71.
Et indoor 5 à 39.
21 novembre 2019 à 15:31
Réparation climatisation réponse 10

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Sur votre réf de machine je n'ai pas de défaut 307 ou 306. Normalement il y a 4 leds 301, 302, 303 et 304, celle qui nous intéresse pour les défauts est la 301, les autres on verra après.
Êtes-vous bien dans les mêmes mode chaud ou heat sur les 4 UI ?
21 novembre 2019 à 17:09
Réparation climatisation réponse 11

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Bonsoir.
La 402 clignote 2 fois, rouge.
21 novembre 2019 à 17:22
Réparation climatisation réponse 12

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Voilà les photos des LEDS de ma PAC.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
code erreur pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5code erreur PAC Hitachi RAM90QH5

21 novembre 2019 à 17:31
Réparation climatisation réponse 13

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

PL : désolé, mon bouquin donne bien des diags pour les diodes jusqu'à 308.

Le Chti : Vu votre câblage, la LD306 indiquait bel et bien un défaut de communication sur l'UI 3. Et voilà que maintenant la 4 aussi, par LD307... Ces 2 UI sont tributaires de la même alimentation basse tension (il y en a 3 sur la carte, une pour les UI 1/2, une pour les 3/4, et une autre pour à la fois la 5 et le reste de la carte).

Manip : Commencez par vérifier que la machine est en panne. Puis coupez le jus, et déconnectez un fil de l'UI 3 et un fil de l'UI 4. Remettez sous tension, est-ce que le fonctionnement est redevenu normal avec les 2 UI qui restent (lancez du chauffage, par exemple).

Si oui, l'alim doit avoir un problème, à élucider.
21 novembre 2019 à 17:40
Réparation climatisation réponse 14

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Voilà qu'elle a redémarré toujours avec 306/307 allumés et le 3 rouge allumé constamment.
21 novembre 2019 à 17:56
Réparation climatisation réponse 15

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Au passage j'adore le chti !! biggrin
21 novembre 2019 à 18:31
Réparation climatisation réponse 16

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Bon ça s'est recoupé, j'essaye ça demain, car là j'ai la goutte au nez, encore merci à vous.
21 novembre 2019 à 18:40
Réparation climatisation réponse 17

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
"Voilà qu'elle a redémarré toujours avec 306/307 allumés"...
Toutes les UI fonctionnent ? Avec les câblages des UI 3/4 non modifiés ?

"et le 3 rouge allumée constamment" LD303? Si oui, c'est nouveau, avant elle clignotait...

J'ai remarqué que beaucoup de gens mettaient leur département à la fin de leur pseudo. C'est pas votre cas? :-)
21 novembre 2019 à 19:50
Réparation climatisation réponse 18

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Rallumé et coupé ensuite, avec défaut 4 horloge ⏰
Toutes les UI fonctionnaient en air chaud avec câblages non modifiés.
Et le 3 allumé constamment.
Avant ça serait le 2 qui clignotait 2 fois rouge.
Et oui 59 pour le nord, là où il fait froid.
21 novembre 2019 à 20:05
Réparation climatisation réponse 19

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Avant c'était le 2 qui clignotait 2 fois.
OK j'essaye la manipulation à la levée du jour merci.
22 novembre 2019 à 03:35
Réparation climatisation réponse 20

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Bonjour.
Pour débrancher peut importe la couleur ou la phase ?
Merci.
22 novembre 2019 à 15:31
Réparation climatisation réponse 21

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Encore une question.
Les 5 led correspondent à mes UI ? Pourquoi la 3ème allumée en permanence alors que c'est la 1 qui n'est pas branchée ?
Merci.
22 novembre 2019 à 15:58
Réparation climatisation réponse 22

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. OK Dom, j'ai trouvé en anglais. Pour moi la carte UE fait des siennes.
22 novembre 2019 à 17:44
Réparation climatisation réponse 23

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Les fils à débrancher : comme pour une lampe : si on enlève 1 de ses fils, elle ne s'éclaire plus.

Les 5 vertes, oui, une par UI. Si l'hypothèse d'alim à problème se vérifie, ce pourrait être une conséquence collatérale. Comme la 4 s'est aussi allumée, il est possible que les UI n'y soient pour rien.
22 novembre 2019 à 18:14
Réparation climatisation réponse 24

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
OK le problème reste le même, la carte UE ? carte mère ?
22 novembre 2019 à 18:55
Réparation climatisation réponse 25

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Du coup je peux racheter une UE ?
23 novembre 2019 à 20:23
Réparation climatisation réponse 26

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Dans la mesure où la panne est instable, et que le code LEDs n'est pas répertorié, je soupçonne que la carte de gestion (celle avec led LD3xx) ait un coup dans l'aile. Je pense qu'avant de changer l'UE complète, il y a la place pour un changement de carte, bien moins cher, à moins que vous ayez un filon pour avoir une UE à vil prix. Mais attention, pour un changement d'UE vous avez une intervention de pro obligatoire.

Manip qui ne coûte rien : courant coupé, enlevez et réinserez plusieurs fois tous les câbles, en particulier le large qui relie les 2 cartes, peut-être un mauvais contact quelque part...
25 novembre 2019 à 16:08
Réparation climatisation réponse 27

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Ok merci je teste ça demain merci à vous !!!!
25 novembre 2019 à 18:30
Réparation climatisation réponse 28

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
J'ai racheté un groupe, pour je pense un bon prix, j'ai une petite question.
Mon groupe RAM90QH5 est équipé de :
4 UI
3 rak18
1rak35
Le prochain toujours 90qh5.
Avec j'ai 2 rak 35 neuf.
Je peux les monter et garder les 2 18 ?
Merci.
30 novembre 2019 à 16:33
Réparation climatisation réponse 29

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

La combi 1.8 1.8 3.5 3.5 est autorisée. Et même en 5 UI, la 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5, qui totaliseRAIT 15.5 kW.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
30 novembre 2019 à 22:48
Réparation climatisation réponse 30

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Merci à vous.
01 décembre 2019 à 08:48
Réparation climatisation réponse 31

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Bonjour à vous,
Et encore merci pour votre aide, je trouve mes unités intérieures un peu vieillotte et surtout couleur blanche passée, je vois sur lbc des annonces avec prix raisonnable, ma question est si je conserve mes 2 UI dans chambre, puis-je moderniser les deux UI salon, salle à manger Par des plus modernes ?
Mon groupe ram 90qh5
Unité salle à manger rak35qh8
Unité salon rak18qh8
J'aimerais passer les 2 en 35.
Dans les chambres 2 18 peut utiliser.
12 décembre 2019 à 07:01
Réparation climatisation réponse 32

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Bonjour et déjà merci pour vos réponses.
Voilà je dispose d'un ensemble Hitachi avec groupe ext ram 90qh5 et 4 unités 2 18 et 2 35.
Voilà ma question j'ai ouvert le salon et du coup la cuisine ouverte le demande plus de surface et je trouve que les 2 35 du salon salle à manger peine, j'ai trouvé sur le bon coin.
Deux unité en 50 réf rak 50 peb.
Puis-je les monter à la place des 35 ? Et surtout conserver mes 18 dans les chambres ?
Merci d'avance.
08 décembre 2020 à 13:20
Réparation climatisation réponse 33

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Ludo,
Possible si la combinaison est prévue par Hitachi (voir réponse 29), mais...
1) il faut avant être sûr de la compatibilité logicielle UE nouvelles UI.
2) prévoir un tirage au vide et recharge en gaz.
08 décembre 2020 à 19:10
Réparation climatisation réponse 34

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Ok merci.
08 décembre 2020 à 19:30
Réparation climatisation réponse 35

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Ça a l'air possible !!!

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
d4ec940e b2b9 4541 a935 2f53f0948113

08 décembre 2020 à 19:39
Réparation climatisation réponse 36

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Ça a l'air possible AU NIVEAU DES PUISSANCES. Au niveau des types, vous aller en baver!! Les QH8 sont câblés en 35VDC 2 fils, et les PEC (donc sans doute les PEB) en 230VAC 3 fils + terre...
09 décembre 2020 à 10:57
Réparation climatisation réponse 37

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
Je poserais les références des unités tout à l'heure, merci.
09 décembre 2020 à 12:37
Réparation climatisation réponse 38

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour, semble mal parti si Dom a détecté un raccordement incompatible...
Un mail au support Hitachi (avec les réf) et vous devriez avoir une réponse rapide.
09 décembre 2020 à 13:30
Réparation climatisation réponse 39

Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5

Ludo59
Membre inscrit
Ludo59
27 messages
OK c'est effectivement mal parti, un contact Hitachi ?
09 décembre 2020 à 13:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5
    N°6591 : Bonjour. Je viens vers vous car sur mes splits j'ai la led rouge qui clignote 4 fois et sur le groupe extérieur elle clignote 12 fois. Donc je voudrais savoir d'où vient le problème exactement. Merci d'avance.
  • 2. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 3. Problème régulation pompe à chaleur RAM52QH5 Hitachi
    N°1845 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une pompe à chaleur ram52qh5 avec un RAK 25NH6a et un RAK 35 NH6a. Lorsque je mets en route mon installation en mode chaud, les unités intérieures soufflent de l'air à 45°c...
  • 4. PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10
    N°4372 : Bonjour, J'ai ma pompe à chaleur Hitachi qui fait sauter les plombs depuis quelques jours. J'ai trouvé un lézard carbonisé sous les condensateurs de l'ISPM. Même après un nettoyage les plombs sautent toujours... J'ai...
  • 5. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
    N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
  • 6. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 7. Panne pompe à chaleur Hitachi
    N°3658 : Bonjour, Besoin d'aide, notre UI (3 unités dans la maison) ne chauffe plus et clignote 4 fois, nous avons ouvert l'unité extérieure et il n'y a que les leds 306 et 307 qui sont allumés, aucun led clignotant. La marque c'est...
  • 8. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
    N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
  • 9. Panne pompe à chaleur Hitachi UE RAM-130QH5
    N°4235 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et suis confronté à un gros problème car le froid arrive. J'ai une panne de 3 des 6 splits de mon installation. Mes trois splits rak-18nh6a ne s'allument plus et semblent ne plus...
  • 10. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
>>> Résultats suivants pour : Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite