Bonjour.
Je suis nouveau sur ce forum.
Je m'appelle Pierre et réside à Montpellier
Sur mon installation 5 zones, la zone 4 ne répond plus.
Le problème est permanent.
Toutes les autres zones fonctionnent sans aucun problème.
Le souci est apparu 3 mois après expiration de la garantie.
Une erreur 26.1 est apparue sur le contrôleur.
A Priori c'est un problème de communication avec les registres, mais ne dit pas lequel des 5.
Depuis la Domotique (Box Tahoma) la zone 4 ne réagit pas non plus.
En allant voir sur le shogun, il n'y a aucune led rouge clignotante alors que les autres sont toutes allumées. J'ai coupé les fusibles et refait tous les contacts : même problème.
Avis aux spécialistes : Est-ce bien la carte registre en panne ? ou m'en procurer une SVP ?
Merci du coup de main.
Je suis nouveau sur ce forum.
Je m'appelle Pierre et réside à Montpellier
Sur mon installation 5 zones, la zone 4 ne répond plus.
Le problème est permanent.
Toutes les autres zones fonctionnent sans aucun problème.
Le souci est apparu 3 mois après expiration de la garantie.
Une erreur 26.1 est apparue sur le contrôleur.
A Priori c'est un problème de communication avec les registres, mais ne dit pas lequel des 5.
Depuis la Domotique (Box Tahoma) la zone 4 ne réagit pas non plus.
En allant voir sur le shogun, il n'y a aucune led rouge clignotante alors que les autres sont toutes allumées. J'ai coupé les fusibles et refait tous les contacts : même problème.
Avis aux spécialistes : Est-ce bien la carte registre en panne ? ou m'en procurer une SVP ?
Merci du coup de main.
20 octobre 2022 à 14:34
Réponse 1 forum climatisation climatiseur
Problème carte registre Atlantic Shogun Zone Control 2 ?
Bonjour,
J'ai réparé, voici la solution, ça peut servir.
J'ai inversé 2 cartes registre pour voir si le problème suit la carte registre : oui il suit la carte registre.
J'ai donc commandé la carte :
CARTE REGISTRE ZC SHOGUN TROPICALISE sur le web : 25 Euros : problème résolu et erreur 26.1 disparue.
Pour info la référence fabricant est : 892209 et au dos sur les étiquettes de la pièce : x102075 U0556348
A++
J'ai réparé, voici la solution, ça peut servir.
J'ai inversé 2 cartes registre pour voir si le problème suit la carte registre : oui il suit la carte registre.
J'ai donc commandé la carte :
CARTE REGISTRE ZC SHOGUN TROPICALISE sur le web : 25 Euros : problème résolu et erreur 26.1 disparue.
Pour info la référence fabricant est : 892209 et au dos sur les étiquettes de la pièce : x102075 U0556348
A++
11 novembre 2022 à 13:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur P gainable ARYG36 LML + zone control 200 S4 Atlantic
- N°9300 : Bonjour. J'ai depuis des années un code erreur (P--) sur mes unités d'ambiance clim Atlantic Fujitsu (principale et secondaire) de manière aléatoire. J'ai 6 zones au total. Le code erreur peut apparaitre sur une ou...
- 2. Erreur A10 Atlantic Zone Control 200
- N°9343 : Bonjour. Je viens solliciter votre aide concernant un code erreur A10 qui s'affiche sur la télécommande de mon Zone Control 200 d'Atlantic relié à un gainable Atlantic ARYF 24LBT. Après avoir consulté le dossier de...
- 3. Réglages clim Atlantic zone control 2.0 shogun
- N°9206 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison pourvue de ce système, avec seulement la notice d'utilisation... pour utilisateur, cette précision semble stupide, mais l'une des sondes secondaires restant bloquée sur...
- 4. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 5. Arrêt fonctionnement climatisation Atlantic zone contrôle Shogun 1.1
- N°8794 : Bonjour. J'ai récemment (moins d'un mois) fait installer tout un système de zone de contrôle d'Atlantic (4 zones). Le fonctionnement présente un problème : - La climatisation se lance bien ; - Elle fonctionne pendant 45...
- 6. Problème PAC Shogun Atlantic
- N°9407 : Bonjour. Je suis à la recherche d'aide de la part d'une personne qualifiée en matière de pompes à chaleur, car je me trouve dans une situation très compliquée. Je vais essayer de résumer au mieux. J'ai récemment...
- 7. Zone control clim Atlantic qui fait du bruit
- N°6518 : Référence unité en comble : AYOG18LLT Bonjour, Depuis la mise en marche de ma clim celle-ci émet un bruit. Ça vient de l’unité en comble. J’ai déposé l’arrière pour accéder au moteur qui entraîne 3...
- 8. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 9. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 10. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite