PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8088
Question Forum Dépannage Climatisation : PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis sincèrement inquiet quant au fonctionnement de ma PAC air eau Hitachi Yutaki S combi.
Tout récemment installée, j'ai pu l'utiliser dans sa fonction ECS ( les températures étant très douces je ne l'ai pas encore utilisée dans le cadre du chauffage ) et reste interrogatif quant à sa capacité à me fournir de l'eau chaude (quelque soit l'utilisation souhaitée --> douche / Eau chaude cuisine... ).
Voulant être certain de moi, j'ai positionné un thermomètre dans le flow d'eau des robinets et la température mesurée n'a pas atteint les 45° (44.2° précisément !!!). La PAC est pourtant à son maximum avec une consigne ECS à 55°.
Qui plus est (et un peu contre ma volonté) l'installateur a pris la décision d'installer ce matériel dans mon garage, ce dernier étant distant d'environ 8 à 10 mètres des différents points de puisage (douche / Cuisine)... tout en m'indiquant ayant réglé (voir plus haut) la PAC sur sa température de sortie maxi. Pour autant il faut un peu plus d'une minute pour l'eau commence à tiédir !!
Je n'ai pas de connaissances précises en matière de fonctionnement et de réglages de cette PAC et me demande si ce problème ne va pas s'intensifier l'hiver venu (eau d'alimentation du réseau plus froide). Un ami me parle de la mise en œuvre d'un bouclage sanitaire qui pourrait selon lui aider à amener de l'eau chaude plus rapidement tout en limitant sa déperdition de température.
Bref, je ne sais plus quoi penser et me trouve bien dépourvu face à cette problématique. J'espère ne pas avoir à regretter ce choix, cette PAC ayant remplacé une chaudière murale mixte (propane) qui en dépit de son âge fonctionnait bien mieux notamment en ce qui concerne la température de l'eau !
Merci pour vos conseils / avis (même les plus anodins) ils seront les bienvenus.
Je suis sincèrement inquiet quant au fonctionnement de ma PAC air eau Hitachi Yutaki S combi.
Tout récemment installée, j'ai pu l'utiliser dans sa fonction ECS ( les températures étant très douces je ne l'ai pas encore utilisée dans le cadre du chauffage ) et reste interrogatif quant à sa capacité à me fournir de l'eau chaude (quelque soit l'utilisation souhaitée --> douche / Eau chaude cuisine... ).
Voulant être certain de moi, j'ai positionné un thermomètre dans le flow d'eau des robinets et la température mesurée n'a pas atteint les 45° (44.2° précisément !!!). La PAC est pourtant à son maximum avec une consigne ECS à 55°.
Qui plus est (et un peu contre ma volonté) l'installateur a pris la décision d'installer ce matériel dans mon garage, ce dernier étant distant d'environ 8 à 10 mètres des différents points de puisage (douche / Cuisine)... tout en m'indiquant ayant réglé (voir plus haut) la PAC sur sa température de sortie maxi. Pour autant il faut un peu plus d'une minute pour l'eau commence à tiédir !!
Je n'ai pas de connaissances précises en matière de fonctionnement et de réglages de cette PAC et me demande si ce problème ne va pas s'intensifier l'hiver venu (eau d'alimentation du réseau plus froide). Un ami me parle de la mise en œuvre d'un bouclage sanitaire qui pourrait selon lui aider à amener de l'eau chaude plus rapidement tout en limitant sa déperdition de température.
Bref, je ne sais plus quoi penser et me trouve bien dépourvu face à cette problématique. J'espère ne pas avoir à regretter ce choix, cette PAC ayant remplacé une chaudière murale mixte (propane) qui en dépit de son âge fonctionnait bien mieux notamment en ce qui concerne la température de l'eau !
Merci pour vos conseils / avis (même les plus anodins) ils seront les bienvenus.

20 octobre 2022 à 10:30
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseur
PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède
Bonjour.
Si votre PAC est à son maximum tout le temps cela peut être dû à un manque de gaz.
Avez-vous contrôlé la température ECS qu'indique la PAC ? 8-10 m de longueur n'empêche pas que si l'eau est à bonne température dans le ballon elle arrivera au robinet à cette température.
Le bouclage est plutôt utilisé dans les grands bâtiments en général.
Si votre PAC est à son maximum tout le temps cela peut être dû à un manque de gaz.
Avez-vous contrôlé la température ECS qu'indique la PAC ? 8-10 m de longueur n'empêche pas que si l'eau est à bonne température dans le ballon elle arrivera au robinet à cette température.
Le bouclage est plutôt utilisé dans les grands bâtiments en général.
20 octobre 2022 à 19:14
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseur
PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède
Bonsoir,
Merci pour vos remarques... Difficile de dire s'il s'agit d'un manque de gaz, je ne suis pas spécialiste pour pouvoir en juger mais je le notifierai à l'installateur afin qu'il fasse un contrôle !
Pour la température de la PAC, cette dernière est clairement visible sur l'écran à digit et elle indique 55°. De ce point de vue là aucun doute n'est permis.
Par contre je suis surpris de pouvoir mettre ma main sur le tuyau cuivre de départ eau chaude sans avoir le besoin de l'enlever rapidement car il n' est pas très / trop chaud ???
Bon, voilà pour le moment les constats effectués.
A vous lire...
Cordialement.
GD
Merci pour vos remarques... Difficile de dire s'il s'agit d'un manque de gaz, je ne suis pas spécialiste pour pouvoir en juger mais je le notifierai à l'installateur afin qu'il fasse un contrôle !
Pour la température de la PAC, cette dernière est clairement visible sur l'écran à digit et elle indique 55°. De ce point de vue là aucun doute n'est permis.
Par contre je suis surpris de pouvoir mettre ma main sur le tuyau cuivre de départ eau chaude sans avoir le besoin de l'enlever rapidement car il n' est pas très / trop chaud ???
Bon, voilà pour le moment les constats effectués.
A vous lire...
Cordialement.
GD
20 octobre 2022 à 22:44
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseur
PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède
Bonjour.
55°c écrit sur la régulation est elle la température de consigne ou la température réel du ballon ?
Avez vous plus au moins le même débit sur vos robinet entre eau froide et au chaude ? Votre installateur à t'il contrôler le purgeur dans votre PAC module intérieur certains sont manuel déjà eu le cas chez Panasonic.
55°c écrit sur la régulation est elle la température de consigne ou la température réel du ballon ?
Avez vous plus au moins le même débit sur vos robinet entre eau froide et au chaude ? Votre installateur à t'il contrôler le purgeur dans votre PAC module intérieur certains sont manuel déjà eu le cas chez Panasonic.
21 octobre 2022 à 06:24
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseur
PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède
Bonjour, ce n'est pas parce que vous voyez 55°C affiché que c'est forcément la température de l'eau c'est peut ètre le point voire surement le point de consigne demandé. Effectivement il se pourrait que ce soit un manque de gaz, appeler votre installateur frigoriste (pas chauffagiste) car il y a une procédure de réparation éventuelle.
21 octobre 2022 à 08:49
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseur
PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède
Bonjour.
Merci pour vos réponses, elles me laissent un peu moins seul face à mon anxiété !
Je vois l'installateur ce prochain mardi et vais lui demander de contrôler le gaz (entre autre).
Par contre je ne saisis pas bien la remarque de Climatisation 76 demandant si le 55° est la température de consigne ou bien la température interne réelle du ballon
. Je pensais, en effet, que les deux étaient corrélées !
Si ce n'est pas le cas, comment vérifier la température réelle du ballon ? Ce dernier étant intégré dans la PAC et bien dissimulé derrière de l'isolant polyuréthane (pas de thermomètre visible).
A vous lire...
Cordialement.
Gérard
Merci pour vos réponses, elles me laissent un peu moins seul face à mon anxiété !
Je vois l'installateur ce prochain mardi et vais lui demander de contrôler le gaz (entre autre).
Par contre je ne saisis pas bien la remarque de Climatisation 76 demandant si le 55° est la température de consigne ou bien la température interne réelle du ballon

Si ce n'est pas le cas, comment vérifier la température réelle du ballon ? Ce dernier étant intégré dans la PAC et bien dissimulé derrière de l'isolant polyuréthane (pas de thermomètre visible).
A vous lire...
Cordialement.
Gérard
21 octobre 2022 à 09:14
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseur
PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède
Il faut voir dans les menus de la régulation de la PAC souvent il y a un menu de lecture de différentes sondes mais cela peut être dans un menu caché (mode installateur) chez Hitachi je ne connais pas.
21 octobre 2022 à 19:39
Réponse 7 du forum climatisation-climatiseur
PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède
Bonjour.
En principe le système simple de régulation est le suivant :
1 thermostat effectuant la demande de chauffage du ballon par le biais d'un échangeur dans votre cas il est plongeant.
1 boucle d'eau chauffante qui doit être réglée à 65-70°C ce qui devrait vous donner de l'eau ECS à 50-55°C.
La première se maintient à cette température qui à son tour maintient la 2ème température, un thermostat visuel instantané serait bien, à moins qu'il y ait une lecture comme expliqué par climatisation76.
En principe le système simple de régulation est le suivant :
1 thermostat effectuant la demande de chauffage du ballon par le biais d'un échangeur dans votre cas il est plongeant.
1 boucle d'eau chauffante qui doit être réglée à 65-70°C ce qui devrait vous donner de l'eau ECS à 50-55°C.
La première se maintient à cette température qui à son tour maintient la 2ème température, un thermostat visuel instantané serait bien, à moins qu'il y ait une lecture comme expliqué par climatisation76.
22 octobre 2022 à 12:06
Réponse 8 du forum climatisation-climatiseur
PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède
Bonsoir à tous et à toutes.
Merci à vous deux pour ces débuts d'explication.
L'installateur sera chez moi ce prochain mardi aussi je n'hésiterai pas à mettre en avant vos remarques.
Je suppose qu'elles le feront réagir afin d'apporter une solution simple à ma problématique ?
Je vous tiens informés.
Cordialement.
Gérard
Merci à vous deux pour ces débuts d'explication.
L'installateur sera chez moi ce prochain mardi aussi je n'hésiterai pas à mettre en avant vos remarques.
Je suppose qu'elles le feront réagir afin d'apporter une solution simple à ma problématique ?
Je vous tiens informés.
Cordialement.
Gérard
23 octobre 2022 à 22:00
Réponse 9 du forum climatisation-climatiseur
PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède
Bonjour,
L'installateur a, finalement, trouvé (rapidement) l'explication à mon "problème".
L’hystérésis était réglée sur une valeur élevée (18°) ce qui amenait la PAC à démarrer sa phase de chauffe ECS lorsque l'eau du ballon avait atteint la température minimale de 37° (soit 55° - 18°).
Manifestement lorsque je prenais une douche (environ 5mn) l'eau distribuait l'était essentiellement sur des températures basses d’où mon inquiétude !
L'hystérésis est désormais réglée sur 5° avec une consigne à 55°, bilan de la manipulation l'eau est au minimum à 50° (55° - 5°) dans le ballon quelque soit le moment choisi pour le puisage...
L'effet a été immédiat pour autant je passe toujours 5 mn sous la douche pas une de plus.

Merci aux intervenants pour l'attention portée à mes interrogations.
Gérard
L'installateur a, finalement, trouvé (rapidement) l'explication à mon "problème".
L’hystérésis était réglée sur une valeur élevée (18°) ce qui amenait la PAC à démarrer sa phase de chauffe ECS lorsque l'eau du ballon avait atteint la température minimale de 37° (soit 55° - 18°).
Manifestement lorsque je prenais une douche (environ 5mn) l'eau distribuait l'était essentiellement sur des températures basses d’où mon inquiétude !
L'hystérésis est désormais réglée sur 5° avec une consigne à 55°, bilan de la manipulation l'eau est au minimum à 50° (55° - 5°) dans le ballon quelque soit le moment choisi pour le puisage...
L'effet a été immédiat pour autant je passe toujours 5 mn sous la douche pas une de plus.


Merci aux intervenants pour l'attention portée à mes interrogations.
Gérard
28 octobre 2022 à 13:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 2. Défaut 70 débit d'eau sur PAC Hitachi YUTAKI COMBI
- N°4496 : Bonjour. Je viens de faire installer une pompe à chaleur Hitachi YUTAKI COMBI RAS-4.0WHNPE avec unité intérieure et ballon 200l. L'installation est composée de 7 radiateurs avec un Ballon Tampon de 28l. Sur 4 radiateurs,...
- 3. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 6. Problème étrange PAC Yutaki S 2.0 6.0 Combi air-eau
- N°9387 : Bonjour. Et merci par avance de vos réponses. J'ai un petit problème sur mon installation chauffage PAC Air Eau Combi. J'ai en tout 7 radiateurs acier doubles de tailles diverses, avec boutons classiques (chiffres de 0 à...
- 7. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
- N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
- 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 9. Fonctionnement pompe à chaleur Hitachi Yutaki S
- N°9197 : Bonsoir. Je me permets de solliciter vos connaissances en matière de pompes à chaleur. Contexte : Il s'agit d'une construction de 130 m² datant de 2018, équipée d'un plancher chauffant relié à une pompe à chaleur...
- 10. Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
- N°2334 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air. Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.