Question Forum Dépannage Climatisation : Problème climatisation gainable Hitachi

Romainesp
Membre inscrit
Romainesp
6 messages
Bonjour.

J’ai une clim gainable Hitachi.
Pour la partie chambres jai 3 bouches de soufflage et la grille de reprise est dans le couloir.
Il a été installé des commandes esclaves dans les chambres avec des clapets motorisés sur chaque bouche de soufflage.
Le problème est lorsque les 3 chambres ne sont plus en demande (consignes atteinte sur les commandes esclaves) le climatiseur ne s’arrête pas car il prend en référence la température au niveau de la grille de reprise du couloir, et il y a toujours un peu de chaud qui souffle dans les chambres. Le climatiseur ne s’arrête donc jamais.
Y aurait il une solution qui permettrait que le climatiseur s’arrête lorsque les 3 clapets sont fermée et qu’il se re allumé lorsqu’un clapet s’ouvre ?
En vous remerciant.
19 novembre 2022 à 08:51
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs

Problème climatisation gainable Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonjour, vous devez avoir une commande maitre ?
20 novembre 2022 à 11:18
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs

Problème climatisation gainable Hitachi

Romainesp
Membre inscrit
Romainesp
6 messages
Bonjour.

Oui en effet j’ai bien une commande maitre dans le couloir sur laquelle je règle la température de consigne du groupe.
Mais étant donné que le couloir n’est pas chauffé cette température de consigne n’étant jamais atteinte, le groupe reste constamment allumé.
Je cherche un système qui permettrait que le groupe s’arrête lorsque les 3 clapets sont fermés.
En vous remerciant.
20 novembre 2022 à 11:38
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs

Problème climatisation gainable Hitachi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour.

Vous avez Delta Dore, Airzone ou d'autres que vous trouverez sur le net.
Ou autrement vous pouvez déplacé la commande maitre dans un endroit chauffé.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 novembre 2022 à 12:31
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseurs

Problème climatisation gainable Hitachi

Romainesp
Membre inscrit
Romainesp
6 messages
Bonjour.

Déplacer la commande maitre n’aura aucun effet étant donné qu’elle ne contient pas de sonde de température.
La température est prise au niveau de la grille de reprise dans le couloir.
De quel type de système parlez vous ?
En vous remerciant.
20 novembre 2022 à 12:36
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseurs

Problème climatisation gainable Hitachi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour.

J'ai de forts doutes que votre sonde soit dans la grille de reprise.

Généralement elle est soit sur l'unité intérieure et on la déporte avec une programmation sur la commande maître soit elle est directement sur la commande maître.

Pour le type de système c'est la réponse à votre question, tapez donc sur le net et cherchez dans ces deux marques.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 novembre 2022 à 14:02
Réponse 6 du forum-climatisation climatiseurs

Problème climatisation gainable Hitachi

Romainesp
Membre inscrit
Romainesp
6 messages
La sonde n’est pas sur la commande, c’est une certitude.
Je suis équipé de commandes esclaves filaires delta dore mais ces commandes n’ont aucun lien direct avec la commande maitre.
Je vais regarder ce que je peux trouver.
N’hésitez pas si vous avez plus d’information.
En vous remerciant.
20 novembre 2022 à 15:05
Réponse 7 du forum-climatisation climatiseurs

Problème climatisation gainable Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonjour.

Je rejoins AAC, la commande maitre doit avoir une sonde et par défaut réglage d'usine prend la température de l'environnement là où elle est placée, avec la sonde de reprise, effectuant un calcul de température.
Faites un essais en abaissant la température de cette commande.
Et voyez si l'UE se coupe ?
21 novembre 2022 à 18:30
Réponse 8 du forum-climatisation climatiseurs

Problème climatisation gainable Hitachi

Romainesp
Membre inscrit
Romainesp
6 messages
Bonjour,
Ci-joint une photo de l’intérieur de la télécommande.
Le groupe se coupe bien quand la consigne est abaissée.
Mais il ne se coupe pas quand la température de consigne des commandes esclave est atteinte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
7f7b77af 35af 4fed a915 52389c6ecaca.jpeg

21 novembre 2022 à 19:33
Réponse 9 du forum-climatisation climatiseurs

Problème climatisation gainable Hitachi

Romainesp
Membre inscrit
Romainesp
6 messages
Bonjour.
Est-il possible de modifier l’installation de sorte que la température de référence soit prise au niveau d’une des sondes des commandes esclaves au lieu de la sonde au niveau de la reprise ?
En vous remerciant.
22 novembre 2022 à 10:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Gainable Hitachi RAD-50DH7A LED L06 clignote 3 fois
    N°5878 : Bonjour à tous. Un client possède un gainable Hitachi RAD-50DH7A sur la carte électronique de l'unité intérieure la LED L06 clignote 3 fois. Le gainable chauffe très bien pendant environ 30 minutes ensuite il s’arrête...
  • 2. Clim gainable Hitachi 19 bars à l'arrêt et quand le compresseur tourne 0 bar
    N°2098 : Bonjour à tous. Sur une clim gainable Hitachi, j'ai 19 bars à l’arrêt et quand le compresseur tourne j'ai 0 bar à la BP et la HP, la température du compresseur monte. J'ai récupéré le fluide et la charge est bonne....
  • 3. Erreur 00A1 Hitachi gainable
    N°6094 : Bonjour à tous. Voilà je vous expose mon problème depuis 2 jours soit depuis la baisse de température en PACA. Mon système gainable 30 ARYG géré par Airzone ne veut plus ventiler qu'en mode ultra lent donc pas assez...
  • 4. Défaut compresseur sur PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E
    N°3519 : Bonjour, Je suis l'heureux possesseur d'une PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E / RPI 2HGV7E depuis 2004 suite à réhausse charpente et aménagement de combles. Néanmoins depuis quelques mois, en mode froid j'ai eu plusieurs...
  • 5. Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois
    N°3735 : Bonjour, Je suis à la recherche d'une panne sur une Gainable Hitachi RAD50DH7A qui clignote 9 fois sur l'unité intérieure. Je viens de changer les deux sondes comme indique le défaut sur la notice et toujours le clignotement...
  • 6. Aide choix climatisation gainable Atlantic ou Hitachi ?
    N°4427 : Bonjour à tous. Et merci par avance de vos conseils. Je vais construire une maison de 113 m² sur le littoral atlantique dans le Médoc en Gironde. Mon constructeur m'oriente sur une PAC AIR AIR en gainable qui selon lui est...
  • 7. Gros problèmes PAC Hitachi sur gainable
    N°5206 : Bonjour, Après pas mal d'hésitations j'ai choisi le matériel suivant : Hitachi RAS-3HVNP1E / RPI-3FSN5E avec régulation AirZone Capacité de refroidissement 7,10 SEER 6,05 Capacité de chauffage 8,00 (7,50 à -7°) SCOP...
  • 8. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
    N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
  • 9. Problème clim gainable Hitachi
    N°4652 : Bonjour. Je voudrai savoir comment régler ma clim gainable Hitachi. Je viens de la faire installer il y a un mois par une entreprise mais malheureusement le réglage n’est pas bon et ils ne me répondent plus au...
  • 10. Câble sectionné clim Hitachi gainable RAD-35NH7A
    N°7865 : Bonjour. Je possède une installation de climatisation/pompe à chaleur Hitachi composée de : 1 groupe extérieur RAM-65QH5, d'un gainable RAD-35NH7A et d'une unité murale RAK-35NH62A. L'unité gainable est installée dans un...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatisation gainable Hitachi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite