Question Forum Climatisation : Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois
Bonjour,
Je suis à la recherche d'une panne sur une Gainable Hitachi RAD50DH7A qui clignote 9 fois sur l'unité intérieure.
Je viens de changer les deux sondes comme indique le défaut sur la notice et toujours le clignotement 9 fois !
Quelqu'un a déjà eu cette panne ?
Peut-être la carte électronique et si oui, où en trouver ?
Cordialement.
Je suis à la recherche d'une panne sur une Gainable Hitachi RAD50DH7A qui clignote 9 fois sur l'unité intérieure.
Je viens de changer les deux sondes comme indique le défaut sur la notice et toujours le clignotement 9 fois !
Quelqu'un a déjà eu cette panne ?
Peut-être la carte électronique et si oui, où en trouver ?
Cordialement.
03 janvier 2017 à 21:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois
Bonjour et bonne année.
Il faut vérifier les valeurs ohmiques des sondes, le défaut correspondant toujours à la panne des sondes, 25 K ohm = 20°C 20 K ohm = 25°C.
Il faut vérifier les valeurs ohmiques des sondes, le défaut correspondant toujours à la panne des sondes, 25 K ohm = 20°C 20 K ohm = 25°C.
04 janvier 2017 à 11:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois
Bonne année et bonjour à tous !
Voilà j'ai testé les sondes neuves et elles sont OK.
Par contre quand j’essaie de la démarrer, le ventilateur intérieur ne fonctionne pas même quelques secondes, pourtant le courant environ 300V part bien de la carte et je sais pas comment le tester, est-ce qu'il devrait tourner au démarrage même avec les Leds qui clignotent 9 fois ?
Est-ce normal car il a défaut sonde ou cela peut être le ventilateur qui fait allumer 9 clignotements ?
Aussi quand je veux changer la température ou modifier la vitesse du ventilateur il n'y a pas de Bip.
Donc carte ou ventilateur ?
Je suis dans le flou le plus total !
Merci de votre concours.
Voilà j'ai testé les sondes neuves et elles sont OK.
Par contre quand j’essaie de la démarrer, le ventilateur intérieur ne fonctionne pas même quelques secondes, pourtant le courant environ 300V part bien de la carte et je sais pas comment le tester, est-ce qu'il devrait tourner au démarrage même avec les Leds qui clignotent 9 fois ?
Est-ce normal car il a défaut sonde ou cela peut être le ventilateur qui fait allumer 9 clignotements ?
Aussi quand je veux changer la température ou modifier la vitesse du ventilateur il n'y a pas de Bip.
Donc carte ou ventilateur ?
Je suis dans le flou le plus total !
Merci de votre concours.
04 janvier 2017 à 12:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois
Bonjour.
Le compresseur ne démarre pas ? ou tout du moins même un peu ?
Le compresseur ne démarre pas ? ou tout du moins même un peu ?
04 janvier 2017 à 16:12
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois
Invité

Re-bonjour,
Le compresseur fonctionne en froid quand je mets en position test sur l'unité extérieure.
Sinon rien, on dirait que l'info ne passe pas pourtant il y a bien du 35v extérieur et intérieur !
Sur la carte du gainable en sortie il y a du 300v entre le fil rouge et les autres.
Je ne sais plus quoi faire comme tests.
Si vous avez un conseil il sera le bienvenu.
Cordialement.
Le compresseur fonctionne en froid quand je mets en position test sur l'unité extérieure.
Sinon rien, on dirait que l'info ne passe pas pourtant il y a bien du 35v extérieur et intérieur !
Sur la carte du gainable en sortie il y a du 300v entre le fil rouge et les autres.
Je ne sais plus quoi faire comme tests.
Si vous avez un conseil il sera le bienvenu.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 17:33
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois
Bonjour.
Ensuite si le compresseur se met en route la ventilation de l'UI ne démarrera que si la sonde batterie détecte 37°C.
Vous pouvez vérifier si la commande émet bien, mettre votre téléphone en mode photo, appuyer sur n'importe quelle touche si une led violette apparait la commande est OK, le récepteur UI serait en cause.
Citation :C'est déjà ça. Au moins le compresseur tourne. En mode froid l'UI ventile ?
Le compresseur fonctionne en froid quand je mets en position test sur l'unité extérieure.
Citation :Non, il faut couper le courant pour réinitialiser le système.
est-ce qu'il devrait tourner au démarrage même avec les Leds qui clignotent 9 fois ?
Ensuite si le compresseur se met en route la ventilation de l'UI ne démarrera que si la sonde batterie détecte 37°C.
Citation :Avez-vous changé les piles, il se peut que ce soit tout simplement un problème de réception émission, normalement il doit y avoir un bouton de secours qui est situé en façade ou en dessous du panneau filtre, à vous de chercher avec la doc de la clim.
Aussi quand je veux changer la température ou modifier la vitesse du ventilateur il n'y a pas de Bip.
Vous pouvez vérifier si la commande émet bien, mettre votre téléphone en mode photo, appuyer sur n'importe quelle touche si une led violette apparait la commande est OK, le récepteur UI serait en cause.
05 janvier 2017 à 11:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 2. Gainable Hitachi RAD-50DH7A LED L06 clignote 3 fois
- N°5878 : Bonjour à tous. Un client possède un gainable Hitachi RAD-50DH7A sur la carte électronique de l'unité intérieure la LED L06 clignote 3 fois. Le gainable chauffe très bien pendant environ 30 minutes ensuite il s’arrête...
- 3. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 4. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 5. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 6. Panne clim Hitachi RAM-65QH5 clignote sept fois
- N°3149 : Bonjour. J'ai un problème avec une clim Hitachi RAM-65QH5, elle clignote sept fois et ne démarre pas, on m'a dit que c'était la carte plus le compresseur à changer. Merci de votre réponse. Cordialement.
- 7. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
- N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
- 8. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
- N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
- 9. Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
- N°8307 : Bonjour. Je possède 2 clim réversibles mono split de marque Hitachi. Réf UI : RAK-50RPB Réf UE : RAC-50WPB Depuis ce week-end, lorsque j'allume mon UI en mode chauffage celle-ci démarre correctement puis s'arrête au...
- 10. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite