Bonjour,
Après pas mal d'hésitations j'ai choisi le matériel suivant :
Hitachi RAS-3HVNP1E / RPI-3FSN5E avec régulation AirZone
Capacité de refroidissement 7,10 SEER 6,05
Capacité de chauffage 8,00 (7,50 à -7°)
SCOP 4,070 COP 3,95
Puissance absorbée 2,03 en froid et 2,64 en chaud.
Le moins que l'on puisse dire c'est que j'en suis très mécontent !!!
Trois semaines après l'installation, clairement ça ne fonctionne pas, et ce après plusieurs interventions dont celle d'Hitachi.
Confort très insuffisant, remontée en température très lente (jusqu'à 2h pour un degré !).
Système intérieur bruyant avec sans arrêt une sensation de "chaud et froid" bien moins confortable que mes vieux convecteurs !!!
Cerise sur le gâteau, l'unité extérieure est aussi bruyante, avec des dégivrages extrêmement fréquents et j'ai déjà une plainte d'un voisin dont la maison est à plus de 15m de ma PAC...
Je suis excédé et j'ai très envie de demander à l'installateur de reprendre tout son matériel, je regrette profondément mon choix.
Quel est votre avis ? Merci.
Après pas mal d'hésitations j'ai choisi le matériel suivant :
Hitachi RAS-3HVNP1E / RPI-3FSN5E avec régulation AirZone
Capacité de refroidissement 7,10 SEER 6,05
Capacité de chauffage 8,00 (7,50 à -7°)
SCOP 4,070 COP 3,95
Puissance absorbée 2,03 en froid et 2,64 en chaud.
Le moins que l'on puisse dire c'est que j'en suis très mécontent !!!
Trois semaines après l'installation, clairement ça ne fonctionne pas, et ce après plusieurs interventions dont celle d'Hitachi.
Confort très insuffisant, remontée en température très lente (jusqu'à 2h pour un degré !).
Système intérieur bruyant avec sans arrêt une sensation de "chaud et froid" bien moins confortable que mes vieux convecteurs !!!
Cerise sur le gâteau, l'unité extérieure est aussi bruyante, avec des dégivrages extrêmement fréquents et j'ai déjà une plainte d'un voisin dont la maison est à plus de 15m de ma PAC...
Je suis excédé et j'ai très envie de demander à l'installateur de reprendre tout son matériel, je regrette profondément mon choix.
Quel est votre avis ? Merci.
31 janvier 2019 à 14:57
Réponse 1 du forum climatisation
Gros problèmes PAC Hitachi sur gainable
Bonjour.
On en vient à la question 5204. Installation sous dimensionnée ou manque de gaz.
Il faudrait nous donner un plan avec les volumes nous pourrons éventuellement vous aider pour savoir si l’étude est viable.
On en vient à la question 5204. Installation sous dimensionnée ou manque de gaz.
Il faudrait nous donner un plan avec les volumes nous pourrons éventuellement vous aider pour savoir si l’étude est viable.
31 janvier 2019 à 19:17
Réponse 2 du forum climatisation
Gros problèmes PAC Hitachi sur gainable
Bonjour,
Concernant le gaz, cela a été vérifié.
Nous avons 115 m² à chauffer mais avec une chambre Off la plupart du temps et l'autre à 18°.
Un Airzone 6 bouches et 5 zones pilotées.
Le dernier réglage effectué par Hitachi a encore dégradé notre confort, le système est devenu bruyant (que ce soit en soufflage ou pour les deux reprises), certes ça chauffe d'avantage mais de l'air trop chaud puis ça s'arrête et on ressent tout de suite par contraste une sensation de froid, en core augmenté par, au redémarrage de l'air froid.
Il doit bien y avoir une solution pour avoir quelque chose de plus linéaire, moins fort, moins chaud mais en permanence.
En outre j'ai maintenant mon problème de voisinage, on m'avait "vendu" une PAC "silencieuse" et là mon voisin est dérangé à plus de 15m ! Bonjour si j'étais en lotissement !!!
Concernant le gaz, cela a été vérifié.
Nous avons 115 m² à chauffer mais avec une chambre Off la plupart du temps et l'autre à 18°.
Un Airzone 6 bouches et 5 zones pilotées.
Le dernier réglage effectué par Hitachi a encore dégradé notre confort, le système est devenu bruyant (que ce soit en soufflage ou pour les deux reprises), certes ça chauffe d'avantage mais de l'air trop chaud puis ça s'arrête et on ressent tout de suite par contraste une sensation de froid, en core augmenté par, au redémarrage de l'air froid.
Il doit bien y avoir une solution pour avoir quelque chose de plus linéaire, moins fort, moins chaud mais en permanence.
En outre j'ai maintenant mon problème de voisinage, on m'avait "vendu" une PAC "silencieuse" et là mon voisin est dérangé à plus de 15m ! Bonjour si j'étais en lotissement !!!
01 février 2019 à 08:13
Réponse 3 du forum climatisation
Invité

Gros problèmes PAC Hitachi sur gainable
Invité

Bonjour,
- Vérifier que l'étanchéité des liaisons aérauliques (gaines plenums) a été correctement réalisée, sans fuites d'air à la reprise et au soufflage
- réaliser un équilibrage du réseau, toutes pièces en demandes, en fonction des besoins de chaque pièce, en utilisant les réglages manuels des registres sur le plenum Airzone
- Vérifier que la commande des registres Airzone est en mode proportionnel et pas tout ou rien.
Si ça souffle toujours trop fort et trop chaud : baisser le delta de stratification en chauffage sur votre unité intérieure de -4 à -2 °C, et baisser le réglage de la pression statique (il y a 3 ou 4 niveaux possibles en général).
- Vérifier que l'étanchéité des liaisons aérauliques (gaines plenums) a été correctement réalisée, sans fuites d'air à la reprise et au soufflage
- réaliser un équilibrage du réseau, toutes pièces en demandes, en fonction des besoins de chaque pièce, en utilisant les réglages manuels des registres sur le plenum Airzone
- Vérifier que la commande des registres Airzone est en mode proportionnel et pas tout ou rien.
Si ça souffle toujours trop fort et trop chaud : baisser le delta de stratification en chauffage sur votre unité intérieure de -4 à -2 °C, et baisser le réglage de la pression statique (il y a 3 ou 4 niveaux possibles en général).
02 février 2019 à 15:18
Réponse 4 du forum climatisation
Gros problèmes PAC Hitachi sur gainable
Je reviens après pas mal de temps, en février, après plusieurs tests Hitachi a convenu que la PAC avait un problème.
Elle a été changée.
Comme depuis nous n'avons plus eu de gelée il est difficile d'affirmer qu'elle fonctionne mieux, ça sera à voir l'hiver prochain.
Par contre, je ne suis toujours pas satisfait du système au niveau du confort, une température moins linéaire qu'avec mes vieux convecteurs.
Nous avons une amplitude de presque un degré en plus ou en moins par rapport à la consigne.
Pour une pièce à 21° je monte à presque 22 avant l'arrêt et je redescends pratiquement à 20 pour la remise en chauffe d'où une sensation de "chaud et froid" désagréable.
Hitachi et l'installateur me disent tous deux que l'on ne peut pas modifier et que, de toute façon une diminution de ce delta diminuerait considérablement la durée de vie de la PAC.
Bref, je regrette mon investissement.
Elle a été changée.
Comme depuis nous n'avons plus eu de gelée il est difficile d'affirmer qu'elle fonctionne mieux, ça sera à voir l'hiver prochain.
Par contre, je ne suis toujours pas satisfait du système au niveau du confort, une température moins linéaire qu'avec mes vieux convecteurs.
Nous avons une amplitude de presque un degré en plus ou en moins par rapport à la consigne.
Pour une pièce à 21° je monte à presque 22 avant l'arrêt et je redescends pratiquement à 20 pour la remise en chauffe d'où une sensation de "chaud et froid" désagréable.
Hitachi et l'installateur me disent tous deux que l'on ne peut pas modifier et que, de toute façon une diminution de ce delta diminuerait considérablement la durée de vie de la PAC.
Bref, je regrette mon investissement.
20 mai 2019 à 11:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 2. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 3. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
- N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
- 4. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
- N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
- 5. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
- N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
- 6. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 7. Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
- N°2334 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air. Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013...
- 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 9. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 10. PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10
- N°4372 : Bonjour, J'ai ma pompe à chaleur Hitachi qui fait sauter les plombs depuis quelques jours. J'ai trouvé un lézard carbonisé sous les condensateurs de l'ISPM. Même après un nettoyage les plombs sautent toujours... J'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite