Question Dépannage Climatisation : Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Bonjour,
C'est mon premier message ici, je m'excuse si je ne respecte pas une norme ou une convention.
Désolé aussi pour la longueur du message, j’essaie d'être le plus précis possible.
Je suis propriétaire depuis août dernier d'une maison neuve d'une superficie de 115.64 m² habitable.
Cette maison est équipée d'un gainable couplé à un système AirZone.
Le Airzone est répartie sur 6 zones de la façon suivante :
- chambre 1, 2, 3 et bureau : 1 bouche de soufflage (donc 4 zones)
- salon + entrée commune : 2 bouches de soufflages (1 zone)
- cuisine avec ouverture sur le salon : 1 bouche de soufflage (1 zone).
Reprise :
- 1 simple reprise dans un couloir (donnant sur chambre 1 et 2) ;
- 1 double reprise dans un couloir sans pour pour la cuisine, salon/entrée et avec deux portes pour une chambre et une porte pour le bureau. Cette reprise est proche de la chambre avec les deux portes.
Mon gainable est le suivant :
Mitsubishi Electric Modèle : SUZ-M71VA
J'ai l'incident suivant :
- J-0 : première mise en service : le chauffage fonctionne, puis après 1 journée, je me rends compte que ça souffle du froid.
- J+2 : je décide de couper électriquement et remettre en marche après 5 minutes, ça fonctionne pour 1 semaine
- S+1 : même symptôme, mon chauffagiste passe.
Les actions qu'ils réalisent sont les suivantes :
- réglage de la télécommande murale Mitsubishi pour ne plus se baser sur son thermostat d'ambiance mais celui dans les combles ;
- vidage du gaz et il le pèse, tout est OK ;
- vide d'air dans le tube frigo, pas de perte de pression ;
- remise en place de gaz ;
- visite dans les combles, une gaine de reprise était défaite, il l'a remise ;
- validation de la tension après la carte inverter au niveau du moteur : OK ;
Tout le reste lui semble OK on pense donc au problème de gaine de reprise défaite.
2 semaines après même problème. Je coupe 1 heure et ça repart.
1 mois après (aujourd'hui, même problème, sauf que ça ne produit même plus de chaud !)
Pas de défaut affichée au Mitsubishi.
A savoir :
- toutes les portes de la maison sont ouvertes, pour ne pas mettre en doute un souci de reprise ;
- même température dans toutes les pièces aussi à 22° C.
- quand ça fonctionne, la température d'ambiance (sonde comble) est égale ou proche de la température de consigne.
Les symptômes aujourd'hui sont les suivants :
- jusqu'à ce matin ça a marché.
- à environ 08h00 la télécommande murale Mitsubishi indique "Dégivrage" = plus de soufflage ;
- Après 5 minutes : "Chaud attente" ;
- Après 5 minutes "Chaud"... seulement ça ne chauffe plus même après 1 h en fonctionnement.
Arrêt électrique d'une heure et remise en service :
- "Attente chaud" puis "chaud" -> la PAC turbine à FOND (soufflage froid) ;
- après plusieurs 10aines de minutes elle turbine à régime moyen (soufflage froid) ;
- puis après plusieurs minutes elle ne tourne plus du tout...
--> Puis on reboucle au début avec "Attente chaud", etc.
J'ai testé le mode CLIM mais pas possible de vérifier car ambiance < consigne.
Puis mode chaud au MAX (30 °C)
A ce moment j'ai les température suivantes (que la PAC turbine ou pas ça revient au même) :
- Température demandée sur le airZone 30° ;
- Température de consigne sur Mitsubishi : 28° ;
- Température d'ambiance (sonde comble) : 19° (= la température intérieur de la maison car reprise de l'air, si plus de reprise je descend à 10 °...)
- Température au niveau de la sonde extérieure : 12°
- Température du tube frigo le plus bas : 15°
- Soufflage : 20° (quand ça souffle donc quand l'unité turbine).
Bonne journée à tous.
Alex
C'est mon premier message ici, je m'excuse si je ne respecte pas une norme ou une convention.
Désolé aussi pour la longueur du message, j’essaie d'être le plus précis possible.
Je suis propriétaire depuis août dernier d'une maison neuve d'une superficie de 115.64 m² habitable.
Cette maison est équipée d'un gainable couplé à un système AirZone.
Le Airzone est répartie sur 6 zones de la façon suivante :
- chambre 1, 2, 3 et bureau : 1 bouche de soufflage (donc 4 zones)
- salon + entrée commune : 2 bouches de soufflages (1 zone)
- cuisine avec ouverture sur le salon : 1 bouche de soufflage (1 zone).
Reprise :
- 1 simple reprise dans un couloir (donnant sur chambre 1 et 2) ;
- 1 double reprise dans un couloir sans pour pour la cuisine, salon/entrée et avec deux portes pour une chambre et une porte pour le bureau. Cette reprise est proche de la chambre avec les deux portes.
Mon gainable est le suivant :
Mitsubishi Electric Modèle : SUZ-M71VA
J'ai l'incident suivant :
- J-0 : première mise en service : le chauffage fonctionne, puis après 1 journée, je me rends compte que ça souffle du froid.
- J+2 : je décide de couper électriquement et remettre en marche après 5 minutes, ça fonctionne pour 1 semaine
- S+1 : même symptôme, mon chauffagiste passe.
Les actions qu'ils réalisent sont les suivantes :
- réglage de la télécommande murale Mitsubishi pour ne plus se baser sur son thermostat d'ambiance mais celui dans les combles ;
- vidage du gaz et il le pèse, tout est OK ;
- vide d'air dans le tube frigo, pas de perte de pression ;
- remise en place de gaz ;
- visite dans les combles, une gaine de reprise était défaite, il l'a remise ;
- validation de la tension après la carte inverter au niveau du moteur : OK ;
Tout le reste lui semble OK on pense donc au problème de gaine de reprise défaite.
2 semaines après même problème. Je coupe 1 heure et ça repart.
1 mois après (aujourd'hui, même problème, sauf que ça ne produit même plus de chaud !)
Pas de défaut affichée au Mitsubishi.
A savoir :
- toutes les portes de la maison sont ouvertes, pour ne pas mettre en doute un souci de reprise ;
- même température dans toutes les pièces aussi à 22° C.
- quand ça fonctionne, la température d'ambiance (sonde comble) est égale ou proche de la température de consigne.
Les symptômes aujourd'hui sont les suivants :
- jusqu'à ce matin ça a marché.
- à environ 08h00 la télécommande murale Mitsubishi indique "Dégivrage" = plus de soufflage ;
- Après 5 minutes : "Chaud attente" ;
- Après 5 minutes "Chaud"... seulement ça ne chauffe plus même après 1 h en fonctionnement.
Arrêt électrique d'une heure et remise en service :
- "Attente chaud" puis "chaud" -> la PAC turbine à FOND (soufflage froid) ;
- après plusieurs 10aines de minutes elle turbine à régime moyen (soufflage froid) ;
- puis après plusieurs minutes elle ne tourne plus du tout...
--> Puis on reboucle au début avec "Attente chaud", etc.
J'ai testé le mode CLIM mais pas possible de vérifier car ambiance < consigne.
Puis mode chaud au MAX (30 °C)
A ce moment j'ai les température suivantes (que la PAC turbine ou pas ça revient au même) :
- Température demandée sur le airZone 30° ;
- Température de consigne sur Mitsubishi : 28° ;
- Température d'ambiance (sonde comble) : 19° (= la température intérieur de la maison car reprise de l'air, si plus de reprise je descend à 10 °...)
- Température au niveau de la sonde extérieure : 12°
- Température du tube frigo le plus bas : 15°
- Soufflage : 20° (quand ça souffle donc quand l'unité turbine).
Bonne journée à tous.
Alex
04 novembre 2020 à 14:27
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Bonsoir.
Tout d'abord vous mentionnez pour les chambres et le bureau 1 bouche de soufflage donc 4 zones.
Est-ce que sur une bouche de soufflage vous avez des dérivations pour faire 4 zones ou est-ce que sur le plénum de sortie chaque zone a une bouche de soufflage ?
Par ailleurs on ne met jamais la prise de température sur le thermostat des combles mais bien sur celui qui est dans la pièce principale.
Pour essayer en mode froid il faut passer sur le témoin froid flocon de neige.
Pour ce qui est du fonctionnement vous avez déjà un manque de fluide car avec une demande à fond le soufflage devrait être beaucoup plus important. Votre modèle est rechargé de 1,450kg de R32 pour une longueur de 7ML. Un complément s'impose si la longueur est dépassée. La longueur maxi est de 30ML.
Rappelez votre installateur.
Cordialement.
Tout d'abord vous mentionnez pour les chambres et le bureau 1 bouche de soufflage donc 4 zones.
Est-ce que sur une bouche de soufflage vous avez des dérivations pour faire 4 zones ou est-ce que sur le plénum de sortie chaque zone a une bouche de soufflage ?
Par ailleurs on ne met jamais la prise de température sur le thermostat des combles mais bien sur celui qui est dans la pièce principale.
Pour essayer en mode froid il faut passer sur le témoin froid flocon de neige.
Pour ce qui est du fonctionnement vous avez déjà un manque de fluide car avec une demande à fond le soufflage devrait être beaucoup plus important. Votre modèle est rechargé de 1,450kg de R32 pour une longueur de 7ML. Un complément s'impose si la longueur est dépassée. La longueur maxi est de 30ML.
Rappelez votre installateur.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 18:18
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Bonjour AAC,
Merci pour votre réponse. Je dispose d'une bouche par chambre.
- Chambre parentale : 1 bouche dans 1 zone
- Chambre 1 : 1 bouche dans 1 zone
- Chambre 2 : 1 bouche dans 1 zone
- Bureau : 1 bouche dans 1 zone
- Cuisine : 1 bouche dans 1 zone (cuisine semi ouverte sur le salon/entrée
- Salon/Entrée : 2 bouches (en dérivation) dans 1 zone.
Au niveau de la reprise :
- Couloir (faisant la liaison entre chambre 1 et 2) : 1 reprise
- Dégagement ouvert (sur la cuisine/salon/entrée et séparée d'une porte le bureau et de deux portes la chambre parentale) : 1 bouche avec 2 tuyaux de reprises.
Le tuyau de la reprise du couloir est en dérivation sur un tuyau de la reprise du dégagement et est sur 1 entrée du AirZone.
L'autre tuyau de la reprise du dégagement est sur une autre entrée du airzone.
Pour comprendre, pourquoi faut il utiliser celui de la pièce principale et non des combles ? Et comment modifier ?
Lors de la mise en service, il avait laissé la charge de base, et effectivement j'avais eu un message d'erreur référençant à un manque de gaz. Il avait donc remis du gaz et plus de message remis du gaz.
Quand il est repassé une seconde fois (S+1 de mon récit où ça ne fonctionne pas), il a vidé et pesé le gaz (pas de pertes de gaz), fait le vide dans le circuit (pas de fuite), remis le gaz.
Depuis ce jour, mon tube frigo de sortie est à environ 15 degrés... même à pleine puissance.
Autre question, est-ce normal que dans les combles les gaines de soufflage et de reprises soient extrêmement longues et en serpentin et non à la juste de taille ?
Avez-vous aussi connaissance des clignotements de la LED de l'unité extérieure sur la carte power ?
Salutations.
Alex
Merci pour votre réponse. Je dispose d'une bouche par chambre.
Citation :La répartition est la suivante pour être exacte :
tout d'abord vous mentionnez pour les chambres et le bureau 1 bouche de soufflage donc 4 zones. Est-ce que sur une bouche de soufflage vous avez des dérivations pour faire 4 zones ou est-ce que sur le plénum de sortie chaque zone a une bouche de soufflage ?
- Chambre parentale : 1 bouche dans 1 zone
- Chambre 1 : 1 bouche dans 1 zone
- Chambre 2 : 1 bouche dans 1 zone
- Bureau : 1 bouche dans 1 zone
- Cuisine : 1 bouche dans 1 zone (cuisine semi ouverte sur le salon/entrée
- Salon/Entrée : 2 bouches (en dérivation) dans 1 zone.
Au niveau de la reprise :
- Couloir (faisant la liaison entre chambre 1 et 2) : 1 reprise
- Dégagement ouvert (sur la cuisine/salon/entrée et séparée d'une porte le bureau et de deux portes la chambre parentale) : 1 bouche avec 2 tuyaux de reprises.
Le tuyau de la reprise du couloir est en dérivation sur un tuyau de la reprise du dégagement et est sur 1 entrée du AirZone.
L'autre tuyau de la reprise du dégagement est sur une autre entrée du airzone.
Citation :Cette modification a été faite au premier passage du chauffagiste, sur demande de son fournisseur.
Par ailleurs on ne met jamais la prise de température sur le thermostat des combles mais bien sur celui qui est dans la pièce principale.
Pour comprendre, pourquoi faut il utiliser celui de la pièce principale et non des combles ? Et comment modifier ?
Citation :C'est exactement ce que j'ai fait, mais vu que la température d'ambiance était déjà inférieure à la température de consigne, la PAC ne se déclenchait pas.
Pour essayez en mode froid il faut passer sur le témoin froid flocon de neige.
Citation :L'unité extérieure est à une distance de 12 mètres. Donc je dois avoir, entre la sortie unité et l'entré unité du tube frigo environ 24m + 3 mètres de marges = 27 mètres.
Pour ce qui est du fonctionnement vous avez déjà un manque de fluide car avec une demande à fond le soufflage devrai être beaucoup plus important. Votre modèle est rechargé de 1,450kg de R32 pour une longueur de 7ML. Un complément s'impose si la longueur est dépassée. La longueur maxi est de 30ML.
Lors de la mise en service, il avait laissé la charge de base, et effectivement j'avais eu un message d'erreur référençant à un manque de gaz. Il avait donc remis du gaz et plus de message remis du gaz.
Quand il est repassé une seconde fois (S+1 de mon récit où ça ne fonctionne pas), il a vidé et pesé le gaz (pas de pertes de gaz), fait le vide dans le circuit (pas de fuite), remis le gaz.
Depuis ce jour, mon tube frigo de sortie est à environ 15 degrés... même à pleine puissance.
Autre question, est-ce normal que dans les combles les gaines de soufflage et de reprises soient extrêmement longues et en serpentin et non à la juste de taille ?
Avez-vous aussi connaissance des clignotements de la LED de l'unité extérieure sur la carte power ?
Salutations.
Alex
04 novembre 2020 à 18:41
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Re.
Pour chauffer votre maison prenez-vous la température de vos combles ou de l'extérieur ? Non pourquoi alors prendre la température des combles.
Vous avez 27ML de tuyauterie donc le complément de charge est de 0,680 gr soit une charge totale de 2,130 kg.
La charge du R32 est très importante et il faut la respecter.
La quantité de fluide en complément n'est pas la même qu'avec le R410.
Cordialement.
Pour chauffer votre maison prenez-vous la température de vos combles ou de l'extérieur ? Non pourquoi alors prendre la température des combles.
Vous avez 27ML de tuyauterie donc le complément de charge est de 0,680 gr soit une charge totale de 2,130 kg.
La charge du R32 est très importante et il faut la respecter.
La quantité de fluide en complément n'est pas la même qu'avec le R410.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 20:05
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Re,
Non les gaines ne doivent pas être en serpentin mais le plus déployés possible cela évite le frein au soufflage ?
Pour le clignotements des leds merci de me dire précisément ce que vous voyez.
Cordialement.
Non les gaines ne doivent pas être en serpentin mais le plus déployés possible cela évite le frein au soufflage ?
Pour le clignotements des leds merci de me dire précisément ce que vous voyez.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 20:12
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Bonjour.
Pour le gaz, je crois qu’on était à une valeur similaire quand il l’avait pesé. Mais j’ai un doute et n’ayant pas le matériel pour le faire (n’étant pas chauffagiste) je verrai quand il va venir.
C’est bien ce que je pensais pour les tuyaux, ça me surprend ces serpentins. Je me pose la question si ce n’est pas pour le regagner du gainable : même longueur = même réglage sur les sorties de zone. Cela peut-il avoir un impact sur la production de chaud ou pas du tout ?
Pour la LED rouge de l’unité extérieure, j’ai 3 clignotements rapides puis éteinte 2 secondes.
J’ai ce comportement quand l’unité est en marche, quand elle ne tourne pas alors qu’elle devrait (télécommande en marche et en mode Chaud).
A un moment elle a fait 4 clignotements quand elle devait tourner et qu’elle ne devait pas tourner puis après plusieurs minutes elle est repassée à 3 clignotements.
Et je l’ai aussi vue en fixe quand le thermostat m’indique Chaud Attente (unité tourne au ralenti à ce moment).
Mais en règle générale elle est à 3 clignotements puis rien pendant 2 secondes.
Salutations.
Axel
Citation :Oui je comprends. Après j’ai laissé l’installateur faire, avec son fournisseur. Vu que c’est la sonde dans le plénum des combles, je me suis dit que du coup ça se basait sur la température de reprise.
Pour chauffer votre maison prenez vous la température de vos combles ou de l'extérieur ? Non pourquoi alors prendre la température des combles.
Pour le gaz, je crois qu’on était à une valeur similaire quand il l’avait pesé. Mais j’ai un doute et n’ayant pas le matériel pour le faire (n’étant pas chauffagiste) je verrai quand il va venir.
C’est bien ce que je pensais pour les tuyaux, ça me surprend ces serpentins. Je me pose la question si ce n’est pas pour le regagner du gainable : même longueur = même réglage sur les sorties de zone. Cela peut-il avoir un impact sur la production de chaud ou pas du tout ?
Pour la LED rouge de l’unité extérieure, j’ai 3 clignotements rapides puis éteinte 2 secondes.
J’ai ce comportement quand l’unité est en marche, quand elle ne tourne pas alors qu’elle devrait (télécommande en marche et en mode Chaud).
A un moment elle a fait 4 clignotements quand elle devait tourner et qu’elle ne devait pas tourner puis après plusieurs minutes elle est repassée à 3 clignotements.
Et je l’ai aussi vue en fixe quand le thermostat m’indique Chaud Attente (unité tourne au ralenti à ce moment).
Mais en règle générale elle est à 3 clignotements puis rien pendant 2 secondes.
Salutations.
Axel
04 novembre 2020 à 20:32
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Bonjour.
Si votre sonde est dans les combles, et lorsque la machine tournera correctement, en chaud elle ne s'arrêtera quasiment jamais car elle n'atteindra jamais la température désirée aussi bien en chaud qu'en froid.
Pour les clignotements :
3 clignotements rapides toutes les 2,5 secondes signifient la température de la thermistance de température de refoulement dépasse 116° C d'arrêt du compresseur. Le compresseur peut redémarrer si la thermistance de température indique 100° C ou moins 3 minutes plus tard. Vérifier le circuit du réfrigérant et la quantité de réfrigérant.
4 clignotements : La température de la thermistance à ailettes sur le dissipateur thermique dépasse 72 à 86° C ou la température de la carte de circuit imprimé sur la carte oc dépasse 72 à 85° C.
Vérifiez autour de l'unité extérieure.
Vérifiez la circulation d'air de l'unité extérieure. Vérifiez le moteur du ventilateur extérieur.
Donc en synthèse vérifiez que le groupe extérieur n'est pas encapsulé et qu'il peut respirer normalement. Minimum 1,5m de distance avant un autre mur en face et naturellement qu'il soit posé à l'extérieur. Vérifiez la charge en fluide.
Vérifiez que la tuyauterie n'est pas pincée.
Bon courage.
Cordialement.
Si votre sonde est dans les combles, et lorsque la machine tournera correctement, en chaud elle ne s'arrêtera quasiment jamais car elle n'atteindra jamais la température désirée aussi bien en chaud qu'en froid.
Pour les clignotements :
3 clignotements rapides toutes les 2,5 secondes signifient la température de la thermistance de température de refoulement dépasse 116° C d'arrêt du compresseur. Le compresseur peut redémarrer si la thermistance de température indique 100° C ou moins 3 minutes plus tard. Vérifier le circuit du réfrigérant et la quantité de réfrigérant.
4 clignotements : La température de la thermistance à ailettes sur le dissipateur thermique dépasse 72 à 86° C ou la température de la carte de circuit imprimé sur la carte oc dépasse 72 à 85° C.
Vérifiez autour de l'unité extérieure.
Vérifiez la circulation d'air de l'unité extérieure. Vérifiez le moteur du ventilateur extérieur.
Donc en synthèse vérifiez que le groupe extérieur n'est pas encapsulé et qu'il peut respirer normalement. Minimum 1,5m de distance avant un autre mur en face et naturellement qu'il soit posé à l'extérieur. Vérifiez la charge en fluide.
Vérifiez que la tuyauterie n'est pas pincée.
Bon courage.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 07:15
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Bonjour,
L’unité extérieure dispose d’un champ infini devant et d’une distance de 50 cm entre le mur et la batterie.
J’ai du mal à comprendre comment la température peut atteindre de telles valeurs, sachant quel tube frigorigène ne dépasse pas les 15 degrés, que la batterie est froide, et que l’intérieur de l’unité n’est pas très chaud.
Pour voir si les tuyaux sont pincés, une partie étant dans le mur, impossible. Y a t’il des techniques pour analyser ça ?
Pourrait-il y avoir un dysfonctionnement d’une sonde ?
Salutations.
Axel
L’unité extérieure dispose d’un champ infini devant et d’une distance de 50 cm entre le mur et la batterie.
J’ai du mal à comprendre comment la température peut atteindre de telles valeurs, sachant quel tube frigorigène ne dépasse pas les 15 degrés, que la batterie est froide, et que l’intérieur de l’unité n’est pas très chaud.
Pour voir si les tuyaux sont pincés, une partie étant dans le mur, impossible. Y a t’il des techniques pour analyser ça ?
Pourrait-il y avoir un dysfonctionnement d’une sonde ?
Salutations.
Axel
05 novembre 2020 à 07:34
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Bonjour.
Si la température de refoulement est trop haute c'est très souvent d'un manque de fluide.
Pour en avoir confirmation si vous arrivez à remettre en route votre machine quand elle aura été arrêté environ 01H00, regardez les tuyauteries de votre unité extérieure si elles font du givre vous aurez bien la confirmation d'un manque de fluide.
Cordialement.
Si la température de refoulement est trop haute c'est très souvent d'un manque de fluide.
Pour en avoir confirmation si vous arrivez à remettre en route votre machine quand elle aura été arrêté environ 01H00, regardez les tuyauteries de votre unité extérieure si elles font du givre vous aurez bien la confirmation d'un manque de fluide.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 11:48
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Bonjour.
- "Chaud attente" - Ventilateur tourne au régime moyen
- "Chaud" - Ventilateur tourne au régime maximum.
Par contre les tuyaux sont pour les deux (départ, arrivée) à la même température et froid. Donc il n'y a pas de givre.
Aujourd'hui, la led rouge est fixe.
Salutations.
Alex
Citation :L'unité se met en route :
Pour en avoir confirmation si vous arrivez à remettre en route votre machine quand elle aura été arrêtée environ 01H00, regardez les tuyauteries de votre unité extérieure si elles font du givre vous aurez bien la confirmation d'un manque de fluide.
- "Chaud attente" - Ventilateur tourne au régime moyen
- "Chaud" - Ventilateur tourne au régime maximum.
Par contre les tuyaux sont pour les deux (départ, arrivée) à la même température et froid. Donc il n'y a pas de givre.
Aujourd'hui, la led rouge est fixe.
Salutations.
Alex
05 novembre 2020 à 12:04
Réponse 10 forum dépannage climatisation
Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Re.
Si les tuyaux sont à température ambiante c'est que le compresseur ne fonctionne pas.
Faites intervenir très rapidement votre installateur, qui doit si nécessaire intervenir en garantie.
Cordialement.
Si les tuyaux sont à température ambiante c'est que le compresseur ne fonctionne pas.
Faites intervenir très rapidement votre installateur, qui doit si nécessaire intervenir en garantie.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 12:29
Réponse 11 forum dépannage climatisation
Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Plutôt qu'il ne fonctionne car il fonctionnait avant.
Sur du matériel neuf... ce n'est pas terrible quand même.
Est-ce possible qu'il y ait une mise en sécurité ou un fusible qui aurait disjoncté ?
Salutations.
Axel
Sur du matériel neuf... ce n'est pas terrible quand même.
Est-ce possible qu'il y ait une mise en sécurité ou un fusible qui aurait disjoncté ?
Salutations.
Axel
05 novembre 2020 à 12:40
Réponse 12 forum dépannage climatisation
Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Re,
Votre installateur est en cause et pas le matériel.
Cordialement.
Votre installateur est en cause et pas le matériel.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 13:16
Réponse 13 forum dépannage climatisation
Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Bonjour.
Ok, j'attends donc ça venu pour voir tout ça avec lui.
En attendant, doudoune pour s'affranchir du froid.
Merci à vous pour vos conseils.
Cordialement.
Alex
Ok, j'attends donc ça venu pour voir tout ça avec lui.
En attendant, doudoune pour s'affranchir du froid.
Merci à vous pour vos conseils.
Cordialement.
Alex
05 novembre 2020 à 14:04
Réponse 14 forum dépannage climatisation
Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Bonjour.
Attention aux quiproquos. En clim, on parle en couples de tuyaux, autrement dit, si la distance UE/UI est de 12 mètres, le métré est 12 mètres et non 24.
Si la sonde est dans les combles certes mais à l'intérieur du plénum, c'est considéré comme sonde de reprise et non sonde dans les combles. Au petit détail près : si la turbine de l'UI est à l'arrêt total, la sonde du plénum va au bout d'un certain temps rejoindre la température des combles, et pourra potentiellement redémarrer l'UE alors que ce n'est pas nécessaire.
D'une manière générale, des tuyaux froids au niveau de l'UE peuvent s'expliquer par un compresseur qui ne tourne pas OU une absence totale de fluide. Chez Mitsu, il y a peut-être un capteur qui alerte sur l'absence de fluide par un code erreur. Je ne connais pas assez cette marque pour l'affirmer.
Cordialement, Dom.
Attention aux quiproquos. En clim, on parle en couples de tuyaux, autrement dit, si la distance UE/UI est de 12 mètres, le métré est 12 mètres et non 24.
Si la sonde est dans les combles certes mais à l'intérieur du plénum, c'est considéré comme sonde de reprise et non sonde dans les combles. Au petit détail près : si la turbine de l'UI est à l'arrêt total, la sonde du plénum va au bout d'un certain temps rejoindre la température des combles, et pourra potentiellement redémarrer l'UE alors que ce n'est pas nécessaire.
D'une manière générale, des tuyaux froids au niveau de l'UE peuvent s'expliquer par un compresseur qui ne tourne pas OU une absence totale de fluide. Chez Mitsu, il y a peut-être un capteur qui alerte sur l'absence de fluide par un code erreur. Je ne connais pas assez cette marque pour l'affirmer.
Cordialement, Dom.
05 novembre 2020 à 14:35
Réponse 15 forum dépannage climatisation
Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Bonjour Dom-Aom,
Effectivement c’est bien la sonde du plénum et quand la PAC marchait j’avais souvent en ambiance la température demandée.
Pour la relance automatique du moteur, c’est le AirZone qui active ou désactive le télécommande, donc même si la température du plénum est basse, tant que le AirZone n’envoie pas une demande de démarrage ça ne démarre pas.
Je confirme qu’il y a un capteur de perte de gaz sur Mitsubishi pour l’avoir déjà eu à la mise en service.
Salutation.
Alex
Effectivement c’est bien la sonde du plénum et quand la PAC marchait j’avais souvent en ambiance la température demandée.
Pour la relance automatique du moteur, c’est le AirZone qui active ou désactive le télécommande, donc même si la température du plénum est basse, tant que le AirZone n’envoie pas une demande de démarrage ça ne démarre pas.
Je confirme qu’il y a un capteur de perte de gaz sur Mitsubishi pour l’avoir déjà eu à la mise en service.
Salutation.
Alex
05 novembre 2020 à 17:44
Réponse 16 forum dépannage climatisation
Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
05 novembre 2020 à 18:33
Réponse 17 forum dépannage climatisation
Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Bonjour, le fait de mettre en serpentin les gaine, certe freine un peu l'air, mais attenue les bruits.
07 novembre 2020 à 05:18
Réponse 18 forum dépannage climatisation
Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
Monsieur Bonjour.
Je rencontre actuellement les mêmes difficultés que vous avec mon installation Mitsubishi.
Avez-vous trouvé une solution afin de passer l'hiver au chaud ?
En vous remerciant par avance pour le temps que vous m'accorderez.
Kévin
Je rencontre actuellement les mêmes difficultés que vous avec mon installation Mitsubishi.
Avez-vous trouvé une solution afin de passer l'hiver au chaud ?
En vous remerciant par avance pour le temps que vous m'accorderez.
Kévin
12 mars 2021 à 13:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Gainable Mitsubishi air/air fonctionne difficilement lorsqu'il gèle
- N°7591 : Bonjour. Je viens d'installer un gainable Mitsubishi : PUZ-M100VKA-TH / PEAD-M100JA avec Airzone et avec les températures des derniers jours (-1 jusqu'à 10h du mat), j'ai du mal à obtenir une température satisfaisante dans...
- 2. Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
- N°9582 : Bonjour à tous. J'ai mis en service l'unité extérieure 6 splits Mitsubishi MXZ-6F122VF et je n'ai constaté aucune fuite, tout est en bon état. Cependant, lorsque j'allume un split en mode froid, aucun air froid ne sort de...
- 3. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
- N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
- 4. Split pompe à chaleur Mitsubishi fonctionne mal
- N°2995 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi de 4 splits, l'un des 4 split msz gb 50va fonctionne mal c'est à dire ne fait pas sortir beaucoup d'air, il n'y a pas beaucoup d'air qui sort et il broute un peu. J'ai changé le...
- 5. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
- N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
- 6. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 7. Ventilateur Clim Mitsubishi ne fonctionne plus
- N°7340 : Bonjour, Je possède une installation clim Mitsubishi qui a 12 ans et le ventilateur du haut d'un module MFZ-KA25VA E2 ne fonctionne plus. Code défaut 3 clignotement sur la 1ere LED et la 2eme éteinte => Failure FAN UP Donc...
- 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 9. Télécommande fonctionne et climatiseur Mitsubishi ne répond pas
- N°1761 : Bonsoir, J'ai un climatiseur réversible Mitsubishi et il ne reconnait plus la télécommande (impossible de changer la température, le mode...), par contre en activant le bouton marche/arrêt sur le climatiseur tout fonctionne...
- 10. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
- N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite