Panne de communication unité intérieure-extérieure
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4406
Question Forum Climatisation : Panne de communication unité intérieure-extérieure
Bonjour à tous,
C'est ma 1ère intervention dans ce forum donc je commence par remercier d'avance tous les gens sympas qui s'y intéresseront. J'habite un appartement avec un clim réversible multi-split Atlantic Fujitsu de 2012 avec les caractéristiques suivantes :
Unité extérieure : AOY30LMAW4
Unités intérieures : ASYA12LACM + ASYA9LACM + ASYA9LACM + AGYF14LAC
Une des unités intérieures (ASYA12LACM) est tombée en panne avec un code défaut "erreur transmission du signal retour au démarrage". Toutes les autres unités intérieures fonctionnent normalement, ainsi que l'UE.
J'ai mesuré la tension entre les câbles 2 et 3 dans l'UI et dans l'UE et elle varie entre 60 et 120V environ, donc on dirait qu'il n'y a pas de problème de connexion.
Le réparateur propose de changer la carte de régulation pour 1200€. Il a interverti les arrivées des câbles dans l'UE pour brancher l'UI en panne sur une autre borne et elle remarche.
Voici mes questions, étant donné que je ne peux pas me permettre ce type de dépense en ce moment :
1) Je pourrais acheter la carte de régulation sur internet pour 700€ et la changer moi-même.
Est-ce aussi simple que de la déposer et rebrancher les connexions sur la nouvelle, ou il y a d'autres choses à faire ?
2) Est-ce que les cartes peuvent se réparer ou il faut forcément en acheter une neuve ?
3) Est-ce que d'après vous le changement de carte résoudra le problème, ou il peut y avoir d'autres pièces à changer ?
Merci infiniment pour votre aide.
C'est ma 1ère intervention dans ce forum donc je commence par remercier d'avance tous les gens sympas qui s'y intéresseront. J'habite un appartement avec un clim réversible multi-split Atlantic Fujitsu de 2012 avec les caractéristiques suivantes :
Unité extérieure : AOY30LMAW4
Unités intérieures : ASYA12LACM + ASYA9LACM + ASYA9LACM + AGYF14LAC
Une des unités intérieures (ASYA12LACM) est tombée en panne avec un code défaut "erreur transmission du signal retour au démarrage". Toutes les autres unités intérieures fonctionnent normalement, ainsi que l'UE.
J'ai mesuré la tension entre les câbles 2 et 3 dans l'UI et dans l'UE et elle varie entre 60 et 120V environ, donc on dirait qu'il n'y a pas de problème de connexion.
Le réparateur propose de changer la carte de régulation pour 1200€. Il a interverti les arrivées des câbles dans l'UE pour brancher l'UI en panne sur une autre borne et elle remarche.
Voici mes questions, étant donné que je ne peux pas me permettre ce type de dépense en ce moment :
1) Je pourrais acheter la carte de régulation sur internet pour 700€ et la changer moi-même.
Est-ce aussi simple que de la déposer et rebrancher les connexions sur la nouvelle, ou il y a d'autres choses à faire ?
2) Est-ce que les cartes peuvent se réparer ou il faut forcément en acheter une neuve ?
3) Est-ce que d'après vous le changement de carte résoudra le problème, ou il peut y avoir d'autres pièces à changer ?
Merci infiniment pour votre aide.
07 décembre 2017 à 18:36
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Panne de communication unité intérieure-extérieure
Bonsoir.
Citation :Oui.
1) Je pourrais acheter la carte de régulation sur internet pour 700€ et la changer moi-même. Est-ce aussi simple que de la déposer et rebrancher les connexions sur la nouvelle, ou il y a d'autres choses à faire ?
Citation :Oui avec une belle photo recto/verso de la dite carte et si vous avez quelques connaissances en électronique Dom-Aom pourrait éventuellement vous aider.
2) Est-ce que les cartes peuvent se réparer ou il faut forcément en acheter une neuve ?
Citation :Je n'ai pas franchement de réponse positive ou négative.
3) Est-ce que d'après vous le changement de carte résoudra le problème, ou il peut y avoir d'autres pièces à changer ?
09 décembre 2017 à 18:17
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Invité

Panne de communication unité intérieure-extérieure
Invité

Oui vous pouvez la changer vous-même, vérifiez juste avant qu'il y ait bien les cosses.
17 août 2018 à 15:39
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Invité

Panne de communication unité intérieure-extérieure
Invité

Bonjour,
J'aurais souhaité savoir si vous avez trouvé une solution à votre problème car j'ai exactement la même panne que vous.
Merci d'avance.
J'aurais souhaité savoir si vous avez trouvé une solution à votre problème car j'ai exactement la même panne que vous.
Merci d'avance.
09 janvier 2020 à 15:24
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Panne de communication unité intérieure-extérieure
Bonjour,
Je ne crois pas à la carte de régul mais plutôt à une bobine d’électrovanne. La pièce est clipsée sur le départ pas loin des dudgeons à l'intérieur de la machine.
Vous trouverez cela sur le net pour moins de 55€.
Cordialement.
Je ne crois pas à la carte de régul mais plutôt à une bobine d’électrovanne. La pièce est clipsée sur le départ pas loin des dudgeons à l'intérieur de la machine.
Vous trouverez cela sur le net pour moins de 55€.
Cordialement.
10 janvier 2020 à 20:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 4. Panne communication unité extérieure Sanyo DC Inverter
- N°6494 : Bonjour, Je suis équipé d'une PAC Sanyo Prothea triphasée qui assurait depuis fin 2010 le chauffage de la partie ancienne de la maison (radiateur) et l'extension (deux planchers chauffants) grâce à un kit deux zones. Le...
- 5. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
- N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
- 6. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 7. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
- 8. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 9. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
- N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
- 10. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
- N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite