Question Climatisation : Double compatibilité unité extérieure Hitachi Rac50 Nh4?

frio31
Membre inscrit
frio31
23 messages
Bonjour,

Sur ce matériel monosplit inverter réversible.

Pour remplacer l'unité extérieure Hitachi Rac 5ONH4 défectueuse qui était couplée avec une console (UI) modéle RAF 5ONH4
par une U extérieure RAC 50NH4 d'occasion qui était couplée avec une UI de type murale fixée en haut modèle RAK50NH4 sachant que ce ne sera que l'Ue qui sera remplacée et que je conserve seulement la console intérieure.

Autrement dit au niveau électronique cette UE est elle compatible d'origine pour aussi bien faire fonctionner une console qu'une unité murale sans qu'il y ait besoin de modifier la programmation de l'eeprom par exemple car hormis la puissance qui est légèrement différente il se trouve que l'unité murale n'a pas le double flux alors que la console Ui a une double sortie d'air pilotable par la télécommande par le volet up ou down avec ou sans balayage ce qui fait une autre différence.

Merci de m'apporter votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plaque signalétique clim Hitachi
Plaque signalétique clim Hitachi
26 février 2017 à 11:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Double compatibilité unité extérieure Hitachi Rac50 Nh4?

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonjour,
Comme vous l'avez vous même indiqué, les références des deux unités extérieures sont identiques, donc la compatibilité se fait.
De plus, sur l'image que vous avez transmis, vous voyez toutes les unités intérieures compatibles avec l'unité extérieure en question.
Votre console en fait partie.

Cordialement.
26 février 2017 à 14:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Double compatibilité unité extérieure Hitachi Rac50 Nh4?

frio31
Membre inscrit
frio31
23 messages
Bonjour,

Par compatibilité j'entends est-elle compatible à 100% car vu la différence par rapport au double flux il ne faudrait pas que cela marche en partie seulement ?

Parfois il peut y avoir une variante et seule une intervention technicien, comme un code à rentrer par exemple pour permettre à l'UE de "reconnaitre" quelle UI lui est accouplée car comme vous le voyez sur la plaque signalétique il y a 4 possibilités d'UI qui y sont adaptables sur cette UE, m'étonnerait pas qu'il y ait une manip de ce genre à prévoir.
Comme ce modèle a dix ans, seule le possesseur de la doc d'installation ou le service Hitachi pourrait nous renseigner à ce sujet ?
Merci pbm. smile
26 février 2017 à 17:14
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Double compatibilité unité extérieure Hitachi Rac50 Nh4?

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonsoir,
Non il n'y a pas de "code à rentrer" ou de procédure comme vous dites... On n'est pas sur des puissances industrielles type VRV, VRF etc. là c'est juste de la climatisation résidentielle mono-split... Si vous avez besoin d'être rassuré, vous pouvez joindre Hitachi et leur poser directement la question.

Sur la plupart des appareils, il n'est même pas indiqué les différentes unités intérieures compatibles, on connait cela par le tableau des compatibilités dans le catalogue par exemple. Dans ce cas, je vous aurais invité à s'assurer de la compatibilité mais là c'est écrit noir sur blanc que votre UI peut s'y coupler.

Cordialement.
26 février 2017 à 19:24
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Double compatibilité unité extérieure Hitachi Rac50 Nh4?

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Comme expliqué par pbm, normalement pas de souci pour la compatibilité.
27 février 2017 à 18:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 2. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
    N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
  • 3. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 4. Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5
    N°2442 : Bonjour. J'ai une unité extérieure Hitachi ram 65qh5, raccordée sur celle-ci 3 unités intérieures, 2 ne marchent plus elles n'ont pas d’alimentation en 24 volts, il n'y a plus qu'une sortie qui fonctionne sur la PAC (j'ai...
  • 5. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 6. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 7. Problème unité extérieure clim Hitachi RAC-50YH7
    N°2729 : Bonsoir à tous ! J'ai un problème avec l'unité extérieure de ma clim Hitachi RAC-50YH7 Depuis quelques jours, lorsque le ventilateur se lance, il tourne quelques secondes en faisant du bruit (type "clang") qui s'accélère...
  • 8. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 9. Compatibilité matériel climatiseur Hitachi
    N°3360 : Bonjour à tous, Je cherche un spécialiste pour du matériel Hitachi. J’ai un matériel Hitachi Unité extérieure RAM-80QH4 et deux splits RAK-25NH4. L’unité extérieure permet de connecter quatre splits. Je suis donc...
  • 10. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
>>> Résultats suivants pour : Double compatibilité unité extérieure Hitachi Rac50 Nh4? >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite