Bonjour,

J'ai une clim Airwell DUO 50 DC Inverter, en 2013 la carte a été changée (7SP09110).
Nouvelle panne de froid.
On suppose que la panne venait des 2 détendeurs, ils ont été changés en 2015.
A la mise en marche en 2016, une seule unité fait du froid.
Peut-il s'agir encore de la carte ?
Merci de vos commentaires.
14 juin 2016 à 15:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème de froid climatiseur Airwell DUO 50 DC INVERTER

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
14 juin 2016 à 15:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème de froid climatiseur Airwell DUO 50 DC INVERTER

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Avez-vous essayé en mode froid avec seulement la clim qui ne fait rien pour l'Instant ?
15 juin 2016 à 18:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème de froid climatiseur Airwell DUO 50 DC INVERTER

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonsoir,
Est-ce que ladite unité fonctionne en mode ventilation seule ?
Et en mode froid, souffle-t-elle de l'air ambiant ?
Si c'est le cas, il y a un souci côté électrovanne qui alimente l'unité intérieure n°2 en fluide frigorigène.

Cordialement.
15 juin 2016 à 19:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème climatiseur Airwell DC inverter pas d'air froid
    N°1788 : Bonjour, Dans l'appartement où j'habite il y a un split inverter Airwell installé (gc 9 pour l'unité extérieure) et je n'ai plus d'air froid qui sort de l'unité intérieure (j'ai mesuré 29°C : c'est la température de la...
  • 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 3. Carte pour climatiseur Airwell
    N°6814 : Bonjour les amis. Est-ce qu'il existe des cartes universelles pour mon climatiseur dit TOR sans inverter pour un vieux Airwell ST Sim18 ? Car on ne trouve plus la carte chez Airwell et les symptômes c'est qu'il ne donne plus...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
    N°1801 : Bonjour à Tous !!! J'ai acheté en Juillet 2012 un climatiseur DC Inverter Kaysun Suite 2.0 KAY-35 DN4 - (3.22 kW), prêt à poser (compresseur Toshiba préchargé pour 5 mètres) ma liaison entre unité intérieure et...
  • 6. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 7. Panne climatisation Airwell duo 50 ne fait plus de chaud et de froid
    N°2093 : Bonjour, Ma clim réversible DUO50(extérieur) et 7sp022709 (intérieur) ne fait plus de chaud et de froid. La panne est arrivée progressivement. Un des deux appareils intérieurs ne commandait plus le groupe froid. Puis plus...
  • 8. Panne climatiseur Carrera pap slim 3.50 ne fonctionne plus
    N°1750 : Bonsoir. Ma clim Carrera achetée en grande surface de bricolage en 2010 : pap slim 3.50 no :65904235 ne fonctionne plus. Les diodes Run et Timer clignotent. Le climatiseur ne fonctionne plus. Y a-t-il une procédure ou est-ce...
  • 9. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 10. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème de froid climatiseur Airwell DUO 50 DC INVERTER >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatiseurs forumpage en travauxfuite compresseur clim mitsubishiforum depannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite