Question Forum Climatisation : Raccordement clim réversible refaire l'appoint en gaz


Invité
invité
Bonjour,

J'ai acheté une clim réversible Airton que j'ai installée moi-même.
Après rencontre avec un technicien, celui-ci dit qu'il faut faire le vide d'air des 4 m de tuyaux de raccordement par un professionnel pour remettre du gaz car pour lui à long terme cela endommagera le compresseur.
Sur la notice du fabricant, il est dit qu'il n'y a pas besoin de refaire l'appoint en gaz jusqu'à 4 m de raccordement.

Qu'en pensez-vous ?
Merci.
13 juin 2016 à 17:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Raccordement clim réversible refaire l'appoint en gaz

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
13 juin 2016 à 17:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Raccordement clim réversible refaire l'appoint en gaz

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Après rencontre avec un technicien, celui-ci dit qu'il faut faire le vide d'air des 4 m de tuyaux de raccordement par un professionnel
Oui tout à fait, il faut absolument et obligatoirement faire le vide des tubes installés, il faut même effectuer un test azote à mini 28 bars afin de s'assurer que l'installation est étanche.
Citation :
Pour remettre du gaz car pour lui à long terme cela endommagera le compresseur.
Je suppose qu'il voulait dire : pour ouvrir les vannes.
Car le gaz est déjà dans l'UE, calculer pour un métré donné par le constructeur, comme vous l'avez constaté dans la notice d'installation.
Donc il a raison et vous aussi.
13 juin 2016 à 18:14
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Raccordement clim réversible refaire l'appoint en gaz

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonsoir,
Dans le cas d'une clim Airton les raccords sont hermétiques donc pas besoin de tirage au vide (liaison "readyclim").
Sur une clim classique oui on tire au vide avant de mettre le gaz.

Pas de craintes dans votre cas.
Cordialement.
13 juin 2016 à 19:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Comment recharger en gaz split mural Carrier
    N°95 : Bonjour, J'ai un split mural Carrier 9000 BTU ; j'ai détecté une fuite. Je voudrais le recharger en gaz R412, comment faire ? J'ai tout le matériel, manomètre, bouteille... Merci pour vos conseils. Bonjour à toutes...
  • 3. Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6
    N°2650 : Bonjour, J'ai commandé une clim réversible Kaysun KAY 52 DN6 (compresseur Toshiba d'après le vendeur) et l'ai installé moi-même à l'aide du kit d'installation. Elle a fonctionné en chaud normalement le premier jour. Le...
  • 4. Besoin d'aide installation clim réversible
    N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
  • 5. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 6. Problème de surdimensionnement clim réversible
    N°4503 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum mais cela fait un moment que je suis les avis et conseils des spécialistes. Je vous expose ma configuration : j'ai 100m² sur 2 étage, 55m² en bas et 45 à l’étage, le tout chauffé...
  • 7. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 8. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
    N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
  • 9. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
    N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
  • 10. Problème climatisation réversible Sanyo plus de chaud ni de froid
    N°1711 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible Sanyo qui fonctionnait depuis plusieurs mois et maintenant elle ne fait plus ni de chaud ni de froid, elle démarre et au bout d'un moment le voyant vert "opération" sur l'unité...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement clim réversible refaire l'appoint en gaz >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationinstallation climatisationfixation climatiseurspanne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite