Question Forum Climatisation : Positionnement unités intérieures dans pavillon ?

Toniogab
Membre inscrit
Toniogab
7 messages
Bonjour,

Nous voudrions installer une climatisation dans notre maison (hors chambres car hors budget).
Mais la question se pose de l'emplacement idéal ?
Pour l'instant je n'ai vu que deux artisans :
- le 1er me poserait un monosplit en 1 ou 2
- le 2ème me poserait un bispit en 2 (centré au milieu du mur) et 3

De plus, bien que ce ne soit pas professionnel, je sais, je voudrais des retours de personnes qui ont mis une unité (??? dans mon plan) dans un couloir pour rafraichir les chambres.

Merci d'avance pour vos conseils.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
emplacement idéal unités intérieures

05 juin 2020 à 18:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Positionnement unités intérieures dans pavillon ?

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Alors je le dis, je le répète, climatiser plusieurs pièces avec une clim prévue pour une pièce c'est impossible.
Et l’idéal pour bien travailler et bien rafraichir une pièce est dans la longueur de la pièce.
06 juin 2020 à 10:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Positionnement unités intérieures dans pavillon ?

Toniogab
Membre inscrit
Toniogab
7 messages
Pour ma 2ème question, j'ai bien compris et pour ma 1ère, donc, l'idéal est l'emplacement 1 ?
06 juin 2020 à 13:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Positionnement unités intérieures dans pavillon ?

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,
Pour chauffer l’ensemble avec un mono-Split à la place du poêle avec un Split de 5 à 6 kW ce serait correct un peu ce que j'ai chez moi, avec 98 m², mais en climatisation l'été je ne l'utilise jamais sauf une journée où la température extérieure a été de 42°C et 27°C intérieur, l'avantage est d'avoir une bonne isolation et aussi de mettre un Split qui peut souffler suffisamment à 10 ou 12 m de longueur.
Le mien fait 600 m3/h en petite vitesse, en deuxième 750 m3/h, et en grande 800 m3/h.
Cordialement. cathars
07 juin 2020 à 10:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Positionnement unités intérieures dans pavillon ?

Toniogab
Membre inscrit
Toniogab
7 messages
Je reviens vers vous, j'ai reçu mon 1er devis de clim ce matin d'un chauffagiste et je suis étonné.
Pour ma pièce de vie de 40m² (maison RT2005 de 2011), il me propose un monosplit avec 2,5kW une unité ASYG9 KMCC DC INV 2.5 kW R32.
Cela me parait sous dimensionné et je lui ai fait confirmer ! Je m'attendais à au moins du 4kW ...
Qu'en pensez-vous ? Et pour son emplacement ? Le 1 sur mon dessin ?
08 juin 2020 à 13:27
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Positionnement unités intérieures dans pavillon ?

Toniogab
Membre inscrit
Toniogab
7 messages
Deuxième devis reçu aussi ce midi :
- 1 UI LGEPC12SQ R32 - PF 3.5 KW / PC4 KW
OU
- 2 UI LGPM05SP - PF:1.5 KW / PC:2.1 KW

Vos Avis ? Merci.
08 juin 2020 à 16:27
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Positionnement unités intérieures dans pavillon ?

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Toniogab,
Le risque habituel est plus au sur qu'au sous dimensionnement.

Faute d'avoir trouvé un calculateur en ligne "mode froid", en voici un "mode chaud" qui tient compte de nombreux paramètres (zone climatique, altitude, isolation, consigne...).
Vous devriez pouvoir confirmer les 2,5 kW proposés pour votre séjour, non ?

https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
08 juin 2020 à 17:02
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Positionnement unités intérieures dans pavillon ?

Toniogab
Membre inscrit
Toniogab
7 messages
Merci j'ai trouvé un site pour calculer la puissance frigorifique :
http://nourtier.net/JoceWanadoo/Bricolage/clim_calculs/calc_clim.htm
mais c'est bien compliqué. ;)

Je vais sûrement partir sur une LG PF 3.5 KW / PC 4 KW.
14 juin 2020 à 17:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Positionnement unités intérieures
    N°6089 : Bonjour. Je souhaiterais plusieurs avis d’expert sur le positionnement de mes unités intérieures Daikin. J’installe actuellement une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 4MXM80N avec 4 unités intérieures Perfera...
  • 2. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
    N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
  • 3. PAC air/air positionnement unités intérieures et extérieure
    N°6851 : Bonjour à tous. Nous sommes actuellement en phase de construction, et se pose la question de comment positionner les unités intérieures et l'unité extérieure de notre PAC air/air Daikin Perfera. Les unités intérieures...
  • 4. Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
    N°2642 : Bonjour à tous, Je suis frigoriste indépendant spécialisé dans le froid commercial, et là j’interviens sur une pompe à chaleur Daikin air/air multisplit, 4MXS80E2V3B, le problème est que je dois déplacer une des unités...
  • 5. Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
    N°5027 : Bonjour. Ayant constaté que les commandes de mes deux unités intérieures étaient inopérantes j'ai contrôlé les tensions aux bornes de mon unité extérieure Hitachi type RAM65QH5. Le courant 230v arrive bien sur...
  • 6. Achat nettoyant unités intérieures
    N°6508 : Bonjour à tous. J'ai l'habitude de nettoyer mes unités intérieures avec du Nettoyant désinfectant GEB-Unités intérieures. Or ce produit est indisponible partout... Il n'y a que le GEB U-Extérieurs de dispo...
  • 7. Question clim sur les volets des unités intérieures
    N°3500 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une clim récemment et me suis étonné du volet qui dirige le flux d'air de l'unité intérieure. Sur ma clim j'ai un volet qui pivote sur un axe qui se trouve au milieu (voir...
  • 8. Puissance quand certaines unités intérieures sont coupées
    N°1783 : Bonjour, Ma situation : centre Belgique, ancienne ferme. Murs de 35 cm + laine de roche 6 cm + vide 10 cm + carreau de plâtre 10 cm. Châssis double vitrage de 1991. Toit refait en 2011, il y avait déjà du thermogyp 5+1 et...
  • 9. Code erreur sur clim Samsung E4 58 sur groupe E5 59 sur 3 unités intérieures
    N°635 : Problème en mode chauffage sur climatiseur réversible Samsung groupe MH070FXEA4A ; 3 splits MH052WEA 20WEA et 26WEA ; il se mettent en défauts. Sur le groupe défaut : E4 58 sur les splits défaut : E5 59 après plusieurs...
  • 10. Conseils position unités intérieures
    N°7198 : Bonjour. Nous avons vu 3 installateurs qui préconisent tous une position différente pour les unités. Pouvez-vous nous aider à choisir, nous sommes un peu perdu. Ci-joint un croquis pour visualiser, c'est mieux qu'un...
>>> Résultats suivants pour : Positionnement unités intérieures dans pavillon ? >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite