Bonjour.

Je souhaiterais plusieurs avis d’expert sur le positionnement de mes unités intérieures Daikin.
J’installe actuellement une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 4MXM80N avec 4 unités intérieures Perfera 2000W/2000W/2500W/3500W. (HAUTEUR DE PLAFOND 2.50 Mètres).

Légende du plan :
En rectangle Vert unité intérieur déjà positionné.
En rectangle rouge unité intérieure avec ces deux emplacements éventuelle dans le salon/séjour et également deux emplacements éventuelle dans la cuisine.
En rectangle bleu unité extérieur.
En flèche jaune point évacuation condensat.
Voici deux questions que je me pose pour la cuisine :
- Certaines personnes dises par d’unité mural de climatisation dans les cuisines Vraie ou Faux cela me parait être très divergeant ?
- Ou positionneriez-vous l’unité intérieure ?
- Voici une question pour le Salon/Séjour :
- Ou positionneriez-vous l’unité intérieure de 3500 W en rouge

Merci de bien vouloir m’apporter vos expériences et connaissances.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plan positionnement unités intérieures climatisation

24 mars 2020 à 12:10
Réponse 1 du forum climatisation

Positionnement unités intérieures

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.
Chambre 1 = OK, il faut éviter un soufflage sur le lit.
Séjour = déjà positionnée =OK.
Salon mettre sur le même pan de mur que le séjour, on travaillera plus dans la longueur du salon et évitera un mélange de température d'une clim sur l'autre.
Pour la cuisine, personnellement je n'en vois pas trop l'utilité, et est-ce vraiment utile, de l'énergie dépensée pour pas grand chose mais si c'est votre choix, plutôt dans ce cas vers la double fenêtre on sera dans la longueur de la pièce.
Si vous changez d'avis vous pouvez utiliser cette UI pour une chambre.
24 mars 2020 à 17:12
Réponse 2 du forum climatisation

Positionnement unités intérieures

ptitmouss
Membre inscrit
ptitmouss
5 messages
Merci PL pour votre réponse,

Pour ce qui est de mettre l'UI de la cuisine dans une autre chambre je n'en suis pas encore certain même si j'y avais pensé car plus qu'un seul enfant à charge de 21 ans qui n'est pas appelé à rester à la maison encore des années donc ce serait une UI qui ne servirait plus et la cuisine on y passe un peu de temps, malgré tout ce qui me fait peur ce sont les graisses de cuisine malgré le filtre de l'UI je ne voudrais pas colmater les ailettes de l'unité ?
Quant au salon/séjour merci pour votre avis, j'attends d'autres avis qui seraient les bienvenus, merci.
24 mars 2020 à 18:09
Réponse 3 du forum climatisation

Positionnement unités intérieures

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.
OK, pour la situation familiale. Si vous cuisinez sans hotte, et que la clim fonctionne, oui, il faut prévoir quelques nettoyages supplémentaires.
Toutes les parties extérieures, comme le capot un dégraissant régulièrement devrait faire l'affaire, et bien-sûr, les filtres à mettre à tremper dans du produit vaisselle en eau chaude, devrait convenir aussi. Pas au lave vaisselle cela les déformerait.
Pour le positionnement, comme je vous l'ai expliqué, il faut voir dans la plus grande lg de la pièce de manière à mieux gérer le volume et d'éviter d'avoir des points trop froids ou chauds, d'éviter d'avoir aussi le souffle de l'air dans le cou, comme dans un canapé, fauteuil, lit, table de SaM etc.
Bref les risques d'inconforts, dus au souffle direct sur une personne. Après il y a toujours possibilité de régler au mieux les ailettes directionnelles, ainsi que la vitesse de ventilation.
25 mars 2020 à 12:00
Réponse 4 du forum climatisation

Positionnement unités intérieures

ptitmouss
Membre inscrit
ptitmouss
5 messages
Bonjour PL.
Voici ma nouvelle configuration sur l'emplacement des unités intérieures car trop de risque de vibration au dessus de la porte de cuisine sur le cloison.
Je souhaiterais plusieurs avis d’expert sur le positionnement de mes unités intérieures Daikin pour le salon/séjour.
J’installe actuellement une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 4MXM80N avec 4 unités intérieures Perfera 2000W/2000W/2500W/3500W. (HAUTEUR DE PLAFOND 2.50 Mètres).

Légende du plan :
En rectangle Vert unité intérieur déjà positionné.
En rectangle rouge unité intérieure avec ces deux emplacements éventuels dans le salon/séjour et également deux emplacements éventuelle dans la cuisine.
En rectangle bleu unité extérieure.
En flèche jaune point évacuation condensat.

Voici une question pour le Salon/Séjour :
- Ou positionneriez-vous l’unité intérieure de 2500 W en rouge ?
- La 3500W est-elle bien positionnée ?

Merci de bien vouloir m’apporter vos expériences et connaissances.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20200324 103710

29 mars 2020 à 15:51
Réponse 5 du forum climatisation

Positionnement unités intérieures

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour. Votre nouveau plan est flou.
Waouh ! Vous voulez faire une chambre froide ?
2 kW dans la cuisine c'est un peu de trop, mais devrait aller, le positionnement aussi : OK.
La 2.5 kW dans le séjour à l'emplacement vert dans le prolongement OK.
Et le 2 kW dans le salon sens de l'air vers la baie vitrée, ce qui fait 4.5 kW pour salon salle à manger.
Cela devrait suffire largement.
Pour celui qui reste et bien ne pas le mettre il ne vous servirait à rien.
31 mars 2020 à 18:05
Réponse 6 du forum climatisation

Positionnement unités intérieures

ptitmouss
Membre inscrit
ptitmouss
5 messages
Bonjour PL et merci pour vos réponses.
Désolé pour la photo.
Dans le prolongement du Salon c'est 3.5 kW et le 2.5 kW devant la baie vitrée pour un total de 6 kW pour 125 M3 soit 50 m² je suis 1 kW au-dessus de ce qui est préconisé, mais si on tient compte de la baie vitrée le BTU est un peu plus élevé !!!
02 avril 2020 à 18:52
Réponse 7 du forum climatisation

Positionnement unités intérieures

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonsoir,
De quand date votre construction et dans quelle région êtes-vous ?
Cordialement.
maclimatisation.com
02 avril 2020 à 19:09
Réponse 8 du forum climatisation

Positionnement unités intérieures

ptitmouss
Membre inscrit
ptitmouss
5 messages
Bonjour AAC.
Ma fin de construction date de 2008 région centre.
Pourquoi ?
03 avril 2020 à 09:34
Réponse 9 du forum climatisation

Positionnement unités intérieures

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour.
Cela est important pour déterminer les besoins calorifiques par rapport à l'isolation en vigueur au moment de la construction.
Dans votre cas vous vous situez dans la RT2005 (logements 2007-2012).
De ce fait vous avez un coefficient de déperdition de 0,75W/Cm3 ce qui se traduit en besoin chauffage pour votre salon :
50m² X2,50M X 0,75 X 35 (20°C intérieur par -15°C extérieur) = 3281,25 W soit arrondi 3,300Kw.

Donc vos 6kW sont largement surdimensionnés.
Ce qui peut avoir pour effet des cycles courts qui sont néfastes pour le compresseur.

Par ailleurs pour vos chambres je vous conseille de passer plutôt sur du 1,5kW.
Vous auriez dû faire une étude thermique avant.
De plus comment allez-vous faire pour le complément de fluide, votre machine est préchargée pour 30ML et vous les dépassez sans problème.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 avril 2020 à 11:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Positionnement unités intérieures dans pavillon ?
    N°6238 : Bonjour, Nous voudrions installer une climatisation dans notre maison (hors chambres car hors budget). Mais la question se pose de l'emplacement idéal ? Pour l'instant je n'ai vu que deux artisans : - le 1er me poserait un...
  • 2. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
    N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
  • 3. PAC air/air positionnement unités intérieures et extérieure
    N°6851 : Bonjour à tous. Nous sommes actuellement en phase de construction, et se pose la question de comment positionner les unités intérieures et l'unité extérieure de notre PAC air/air Daikin Perfera. Les unités intérieures...
  • 4. Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
    N°2642 : Bonjour à tous, Je suis frigoriste indépendant spécialisé dans le froid commercial, et là j’interviens sur une pompe à chaleur Daikin air/air multisplit, 4MXS80E2V3B, le problème est que je dois déplacer une des unités...
  • 5. Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
    N°5027 : Bonjour. Ayant constaté que les commandes de mes deux unités intérieures étaient inopérantes j'ai contrôlé les tensions aux bornes de mon unité extérieure Hitachi type RAM65QH5. Le courant 230v arrive bien sur...
  • 6. Achat nettoyant unités intérieures
    N°6508 : Bonjour à tous. J'ai l'habitude de nettoyer mes unités intérieures avec du Nettoyant désinfectant GEB-Unités intérieures. Or ce produit est indisponible partout... Il n'y a que le GEB U-Extérieurs de dispo...
  • 7. Question clim sur les volets des unités intérieures
    N°3500 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une clim récemment et me suis étonné du volet qui dirige le flux d'air de l'unité intérieure. Sur ma clim j'ai un volet qui pivote sur un axe qui se trouve au milieu (voir...
  • 8. Puissance quand certaines unités intérieures sont coupées
    N°1783 : Bonjour, Ma situation : centre Belgique, ancienne ferme. Murs de 35 cm + laine de roche 6 cm + vide 10 cm + carreau de plâtre 10 cm. Châssis double vitrage de 1991. Toit refait en 2011, il y avait déjà du thermogyp 5+1 et...
  • 9. Code erreur sur clim Samsung E4 58 sur groupe E5 59 sur 3 unités intérieures
    N°635 : Problème en mode chauffage sur climatiseur réversible Samsung groupe MH070FXEA4A ; 3 splits MH052WEA 20WEA et 26WEA ; il se mettent en défauts. Sur le groupe défaut : E4 58 sur les splits défaut : E5 59 après plusieurs...
  • 10. Conseils position unités intérieures
    N°7198 : Bonjour. Nous avons vu 3 installateurs qui préconisent tous une position différente pour les unités. Pouvez-vous nous aider à choisir, nous sommes un peu perdu. Ci-joint un croquis pour visualiser, c'est mieux qu'un...
>>> Résultats suivants pour : Positionnement unités intérieures >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite