Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5027
Question Forum Climatisation : Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
Bonjour.
Ayant constaté que les commandes de mes deux unités intérieures étaient inopérantes j'ai contrôlé les tensions aux bornes de mon unité extérieure Hitachi type RAM65QH5.
Le courant 230v arrive bien sur l'unité, ce qui indique qu'aucun problème n'existe au niveau du tableau électrique, mais les bornes des deux départs vers les unités intérieures n'indiquent aucune tension au voltmètre.
Quelqu'un peut-il m'aider à solutionner ce problème ?
Carte électronique défaillante ?
Où trouver la pièce détachée ?
Merci d'avance.
Ayant constaté que les commandes de mes deux unités intérieures étaient inopérantes j'ai contrôlé les tensions aux bornes de mon unité extérieure Hitachi type RAM65QH5.
Le courant 230v arrive bien sur l'unité, ce qui indique qu'aucun problème n'existe au niveau du tableau électrique, mais les bornes des deux départs vers les unités intérieures n'indiquent aucune tension au voltmètre.
Quelqu'un peut-il m'aider à solutionner ce problème ?
Carte électronique défaillante ?
Où trouver la pièce détachée ?
Merci d'avance.
16 octobre 2018 à 11:24
Réponse 1 dépannage climatisation bricovideo.com
Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
Bonjour.
Un RAM65QH5 donne du 35V continu à ses UI, pas du 230 alternatif. Refaites vos mesures pour confirmer les 0V. Si confirmé, alors tapez "hitachi ic1 ic2" dans le champ "Rechercher dans le forum" en haut de cette page. Votre cas est des plus classiques.
Cordialement, Dom.
Un RAM65QH5 donne du 35V continu à ses UI, pas du 230 alternatif. Refaites vos mesures pour confirmer les 0V. Si confirmé, alors tapez "hitachi ic1 ic2" dans le champ "Rechercher dans le forum" en haut de cette page. Votre cas est des plus classiques.
Cordialement, Dom.
16 octobre 2018 à 13:51
Réponse 2 dépannage climatisation bricovideo.com
Invité

Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
Invité

Bonsoir,
Panne très fréquente chez Hitachi...
D'après la hotline Hitachi, il est préférable de faire ces mesures en ayant au préalable, hors tension, débranché les alims de toutes les ui.
L'une d'entre elles peut être aussi la cause de l'absence de tension.
Si ça ne change rien, alors suivez les conseils de Dom-Aom.
Panne très fréquente chez Hitachi...
D'après la hotline Hitachi, il est préférable de faire ces mesures en ayant au préalable, hors tension, débranché les alims de toutes les ui.
L'une d'entre elles peut être aussi la cause de l'absence de tension.
Si ça ne change rien, alors suivez les conseils de Dom-Aom.
16 octobre 2018 à 19:41
Réponse 3 dépannage climatisation bricovideo.com
Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
Bonjour Alain.
Complément d'info. Sur les 3 UI que peut gérer l'UE, la 1 est sur une alim, et les 2 et 3 sont sur une autre. Si vos UI sont en positions 1 et 2, ou 1 et 3, alors les 2 alims seraient HS, ce qui est rarissime. Dans ce cas, le fusible 5A dédié aux alims aurait claqué. Donc, voir où sont câblées les UI fait partie du diagnostic, ainsi que vérifier le fusible.
Cordialement, Dom.
Complément d'info. Sur les 3 UI que peut gérer l'UE, la 1 est sur une alim, et les 2 et 3 sont sur une autre. Si vos UI sont en positions 1 et 2, ou 1 et 3, alors les 2 alims seraient HS, ce qui est rarissime. Dans ce cas, le fusible 5A dédié aux alims aurait claqué. Donc, voir où sont câblées les UI fait partie du diagnostic, ainsi que vérifier le fusible.
Cordialement, Dom.
17 octobre 2018 à 08:19
Réponse 4 dépannage climatisation bricovideo.com
Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
Merci à tous pour ces éléments de diagnostic.
La pluie m'ayant empêché de faire des contrôle plus tôt je viens de me pencher, à nouveau sur la machine.
J'ai contrôlé les 3 alim de sortie et, effectivement, aucune tension 35V continu sur mes deux alimentation UI.
En fait la N° 1 n'est pas raccordée, les deux UI sont connectées sur N°2 et N°3.
Donc pas de jus sur N°1 qui n'est pas raccordée et rien sur N°2 et N°3 qui alimentent unité murale pour l'une et gainable pour l'autre.
Les fusibles semblent intègres visuellement.
Dois-je en conclure qu'une carte électronique est HS, si oui laquelle?
J'ai la possibilité d'approvisionner un module platine ref: PMRAM65QH5S91 sur le net.
A noter qu'en appuyant sur le switch SW l'unité extérieure démarre sans problème.
Merci d'avance pour votre aide.
La pluie m'ayant empêché de faire des contrôle plus tôt je viens de me pencher, à nouveau sur la machine.
J'ai contrôlé les 3 alim de sortie et, effectivement, aucune tension 35V continu sur mes deux alimentation UI.
En fait la N° 1 n'est pas raccordée, les deux UI sont connectées sur N°2 et N°3.
Donc pas de jus sur N°1 qui n'est pas raccordée et rien sur N°2 et N°3 qui alimentent unité murale pour l'une et gainable pour l'autre.
Les fusibles semblent intègres visuellement.
Dois-je en conclure qu'une carte électronique est HS, si oui laquelle?
J'ai la possibilité d'approvisionner un module platine ref: PMRAM65QH5S91 sur le net.
A noter qu'en appuyant sur le switch SW l'unité extérieure démarre sans problème.
Merci d'avance pour votre aide.
18 octobre 2018 à 15:08
Réponse 5 dépannage climatisation bricovideo.com
Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
Votre IC2 est probablement HS. 6.50€ port compris. Mettre un STRF6654, plus robuste, dispo chez indipc.fr.
Si votre UE démarre avec le SW, alors l'alim IC1 fonctionne forcément et vous devriez avoir du jus sur l'UI 1.
Si votre UE démarre avec le SW, alors l'alim IC1 fonctionne forcément et vous devriez avoir du jus sur l'UI 1.
18 octobre 2018 à 17:24
Réponse 6 dépannage climatisation bricovideo.com
Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
Merci pour ces analyses.
J'ai bien vérifié la présence du 35v sur la sortie UI N°1 non raccordée, ce qui semble confirmer que IC2 est morte.
Pour installer un STRF6654 quel est son emplacement et quelles sont les précautions à prendre.
Je pratique le bricolage en plomberie et électricité mais j'avoue que dès qu'il s'agit de composants électroniques je "marche sur des œufs".
Cordialement.
J'ai bien vérifié la présence du 35v sur la sortie UI N°1 non raccordée, ce qui semble confirmer que IC2 est morte.
Pour installer un STRF6654 quel est son emplacement et quelles sont les précautions à prendre.
Je pratique le bricolage en plomberie et électricité mais j'avoue que dès qu'il s'agit de composants électroniques je "marche sur des œufs".
Cordialement.
19 octobre 2018 à 09:08
Réponse 7 dépannage climatisation bricovideo.com
Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
"J'ai bien vérifié la présence du 35v sur la sortie UI N°1 non raccordée"... Vous y avez vu 35V ou 0V? Si vous avez vu (récemment) 35V, c'est en contradiction avec votre post 4.
L'emplacement de IC1 est flagrant, il est monté sur un dissipateur. Pour le dessouder, il faut au minimum une pompe à dessouder pour ne pas détériorer le circuit imprimé. Faites le faire si vous ne le sentez pas trop (dépanneur télé, par ex).
Cordialement, Dom.
L'emplacement de IC1 est flagrant, il est monté sur un dissipateur. Pour le dessouder, il faut au minimum une pompe à dessouder pour ne pas détériorer le circuit imprimé. Faites le faire si vous ne le sentez pas trop (dépanneur télé, par ex).
Cordialement, Dom.
19 octobre 2018 à 10:34
Réponse 8 dépannage climatisation bricovideo.com
Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
Désolé pour cette erreur d'inattention de mon message "pas de jus sur N°1" en fait la présence du 35v sur le N°1 est bien confirmée.
Je pousse donc mon intervention sur lC2.
Cordialement.
Je pousse donc mon intervention sur lC2.
Cordialement.
19 octobre 2018 à 11:51
Réponse 9 dépannage climatisation bricovideo.com
Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
Je viens de passer la commande du STRF 6654 et je tenterai son installation moi-même (malgré mon inexpérience des choses électroniques) dès réception le semaine prochaine.
Merci encore de votre aide efficace.
Cordialement.
Merci encore de votre aide efficace.
Cordialement.
19 octobre 2018 à 20:29
Réponse 10 dépannage climatisation bricovideo.com
Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
Bonjour,
Ma commande chez indipc.fr date du 19 octobre, à ce jour aucune livraison, aucune réponse à mes mails, aucun contact téléphonique possible. Cela sent l'arnaque car le prélèvement sur ma CB a été immédiat.
Je pense qu'il serait sage d'arrêter de diriger les correspondants vers ce site.
Cordialement.
Ma commande chez indipc.fr date du 19 octobre, à ce jour aucune livraison, aucune réponse à mes mails, aucun contact téléphonique possible. Cela sent l'arnaque car le prélèvement sur ma CB a été immédiat.
Je pense qu'il serait sage d'arrêter de diriger les correspondants vers ce site.
Cordialement.
30 octobre 2018 à 17:25
Réponse 11 dépannage climatisation bricovideo.com
Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
Bonjour.
Ce site est à mon avis fiable, j'ai déjà personnellement commandé 2 ou 3 fois chez eux, dont une fois en envoyant du liquide dans l'enveloppe!! Ils sont peut-être fermés pour les vacances. Quant au débit immédiat, c'est robotisé, donc sans intervention humaine. J'ai effectivement envoyé pas mal de monde chez eux pour des STRF, ils ont tous été servis. Vous finirez bien par les avoir au téléphone...
Cordialement, Dom.
Ce site est à mon avis fiable, j'ai déjà personnellement commandé 2 ou 3 fois chez eux, dont une fois en envoyant du liquide dans l'enveloppe!! Ils sont peut-être fermés pour les vacances. Quant au débit immédiat, c'est robotisé, donc sans intervention humaine. J'ai effectivement envoyé pas mal de monde chez eux pour des STRF, ils ont tous été servis. Vous finirez bien par les avoir au téléphone...
Cordialement, Dom.
30 octobre 2018 à 19:59
Réponse 12 dépannage climatisation bricovideo.com
Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
Bonjour,
Je prends le temps d'indiquer ma situation suite à mon intervention sur la carte électronique de l'unité extérieure RAM65QH5.
Novice en matière de composants électroniques j'ai mené avec succès le remplacement du composant STRF 6654 et j'ai donc constaté que mon investissement dans une petite panoplie du parfait soudeur en électronique s'était couronnée de succès car le 35V et maintenant présent sur les deux circuits.
Merci à tous et particulièrement à DOM pour ces précieux conseils permettant de lutter efficacement contre l'obsolescence programmée par la plupart des constructeurs.
Résultat : Une économie de près de 700 euros (coût du remplacement de la carte chez Hitachi).
Seul petit "hic" la température de soufflage des unités gainables et murales semblent plus faibles qu'avant l'intervention.
Peut-être une hypothèse à venir par l'un d'entre vous ?
Je prends le temps d'indiquer ma situation suite à mon intervention sur la carte électronique de l'unité extérieure RAM65QH5.
Novice en matière de composants électroniques j'ai mené avec succès le remplacement du composant STRF 6654 et j'ai donc constaté que mon investissement dans une petite panoplie du parfait soudeur en électronique s'était couronnée de succès car le 35V et maintenant présent sur les deux circuits.
Merci à tous et particulièrement à DOM pour ces précieux conseils permettant de lutter efficacement contre l'obsolescence programmée par la plupart des constructeurs.
Résultat : Une économie de près de 700 euros (coût du remplacement de la carte chez Hitachi).
Seul petit "hic" la température de soufflage des unités gainables et murales semblent plus faibles qu'avant l'intervention.
Peut-être une hypothèse à venir par l'un d'entre vous ?
30 novembre 2018 à 10:25
Réponse 13 dépannage climatisation bricovideo.com
Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
Merci pour les news et le mot sympa. Vous ne précisez pas si vous avez finalement reçu votre commande passée sur le site en question. J'espère que c'est le cas...
Il n'y a aucun rapport entre la température de soufflage et la panne d'alimentation. Soit c'est subjectif, sachant que la température de soufflage dépend de nombreux paramètres, soit vous avez une autre panne genre petite fuite de gaz. Attendez quelque temps pour voir l'évolution.
Cordialement, Dom.
Il n'y a aucun rapport entre la température de soufflage et la panne d'alimentation. Soit c'est subjectif, sachant que la température de soufflage dépend de nombreux paramètres, soit vous avez une autre panne genre petite fuite de gaz. Attendez quelque temps pour voir l'évolution.
Cordialement, Dom.
30 novembre 2018 à 18:07
Réponse 14 dépannage climatisation bricovideo.com
Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
En ce qui concerne l'approvisionnement du composant STRF 6654, la commande chez INDIPC a été longue à arriver (plus de 15 jours) malgré mes relances.
Alors je suis allé voir sur le Web et j'ai constaté que ledit produit était également proposé par Amazon. J'ai donc immédiatement passé la commande chez Amazon et je l'ai reçue quasi instantanément (adressée par le même fournisseur INDIPC) !!!
Et ce, à un prix inférieur.
La force commerciale et la politique intransigeante d'Amazon envers ses fournisseurs défaillants explique probablement cela.
En tout cas je me retrouve maintenant avec un deuxième STRF 6654 que je garde en secours si le problème devait se reproduire.
Cordialement.
Alors je suis allé voir sur le Web et j'ai constaté que ledit produit était également proposé par Amazon. J'ai donc immédiatement passé la commande chez Amazon et je l'ai reçue quasi instantanément (adressée par le même fournisseur INDIPC) !!!
Et ce, à un prix inférieur.
La force commerciale et la politique intransigeante d'Amazon envers ses fournisseurs défaillants explique probablement cela.
En tout cas je me retrouve maintenant avec un deuxième STRF 6654 que je garde en secours si le problème devait se reproduire.
Cordialement.
01 décembre 2018 à 10:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 2. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 3. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 4. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
- N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
- 5. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 6. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 7. Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
- N°2334 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air. Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013...
- 8. PAC Hitachi s'arrête et repart toutes les 3 minutes
- N°4519 : Bonjour. Je possède une PAC Hitachi avec 2 splits, ces derniers soufflent 3 mn et s'arrêtent 3 mn toute la journée. Quand la T° ext. descend, la T° int. diminue dixième par dixième. Je commande 22 et là j'arrive à 19°...
- 9. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 10. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite