Bonsoir.
J'ai une clim PAC Atlantic Fujitsu ARYA 24 LAT.
J'ai 3 boitiers muraux dans les chambres.
J'ai déplacé un des boitiers, et depuis ça ne marche plus.
J'ai rallongé le câble de 2m.
Le boitier fait de clic toutes les secondes. et la clim reste en marche tout le temps dans dans cette pièce.
Dans les autres pièces ça marche.
J'ai essayé d'intervertir les boitiers et le boitier qui marche dans la chambre de ma fille ne marche plus dans ma chambre.
Et inversement le boitier qui ne marchait pas chez moi marche dans la chambre de ma fille.
Je suis perdu et bien entendu je n'y comprends rien.
Avez-vous des pistes pour tester ?
J'ai 4 câbles branchés noir, bleu, marron, gris.
Je dois avoir quoi comme tension sur ces câbles, entre 1 et 2 j'ai 220v ?
Merci.
J'ai une clim PAC Atlantic Fujitsu ARYA 24 LAT.
J'ai 3 boitiers muraux dans les chambres.
J'ai déplacé un des boitiers, et depuis ça ne marche plus.
J'ai rallongé le câble de 2m.
Le boitier fait de clic toutes les secondes. et la clim reste en marche tout le temps dans dans cette pièce.
Dans les autres pièces ça marche.
J'ai essayé d'intervertir les boitiers et le boitier qui marche dans la chambre de ma fille ne marche plus dans ma chambre.
Et inversement le boitier qui ne marchait pas chez moi marche dans la chambre de ma fille.
Je suis perdu et bien entendu je n'y comprends rien.
Avez-vous des pistes pour tester ?
J'ai 4 câbles branchés noir, bleu, marron, gris.
Je dois avoir quoi comme tension sur ces câbles, entre 1 et 2 j'ai 220v ?
Merci.
23 novembre 2016 à 22:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème boitier de commande PAC Atlantic Fujitsu ARYA 24 LAT
Bonjour.
Le problème semble trivial... Pour élucider le mystère, dans un 1er temps remettez le boîtier à sa place d'origine et voyez s'il fonctionne. Si c'est le cas, vérifiez à l'ohmmètre que votre "allonge" n'a pas un de ses fils coupé, ou que 2 fils ne sont pas en court-circuit. Puis mettez le boîtier au nouvel emplacement en vous assurant que l'ordre des fils est le même au niveau du raccord et à l'arrivée sur le boîtier.
Cordialement, Dom.
Le problème semble trivial... Pour élucider le mystère, dans un 1er temps remettez le boîtier à sa place d'origine et voyez s'il fonctionne. Si c'est le cas, vérifiez à l'ohmmètre que votre "allonge" n'a pas un de ses fils coupé, ou que 2 fils ne sont pas en court-circuit. Puis mettez le boîtier au nouvel emplacement en vous assurant que l'ordre des fils est le même au niveau du raccord et à l'arrivée sur le boîtier.
Cordialement, Dom.
24 novembre 2016 à 13:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème boitier de commande PAC Atlantic Fujitsu ARYA 24 LAT
Bonjour.
Peut-être quelque chose d'illogique au montage. Comme rallonger les fils...
Puis ne pas respecter la polarité du branchement sur la commande, il suffit peut-être simplement d'inverser le branchement sur la commande de la pièce qui ne fonctionne pas.
Peut-être quelque chose d'illogique au montage. Comme rallonger les fils...
Puis ne pas respecter la polarité du branchement sur la commande, il suffit peut-être simplement d'inverser le branchement sur la commande de la pièce qui ne fonctionne pas.
24 novembre 2016 à 18:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Atlantic Fujitsu arya 24 lat panne aléatoire
- N°1895 : Bonsoir, L'unité extérieure s'arrête de fonctionner et à l'écran s'affiche le défaut 00.0F EE ; je coupe le courant au disjoncteur, j'attends environ 30 secondes je remets le courant et ça repart pour quelques heures,...
- 2. PAC Atlantic Fujitsu gainable arya 24 lat
- N°358 : Bonjour, je vais bientôt poser une clim gainable arya 24 lat. Ma maison fait 100m², j'ai fait une étude chez un fournisseur et il me propose une pompe à chaleur de 8kw. Est ce suffisant pour ma maison ? Jai vu sur d'autre...
- 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 4. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 5. Clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT problème d'isolement
- N°2515 : Bonjour J'ai une clim réversible Fujitsu ARYA 24 LAT gainable installée en 2007, depuis quelques semaines la clim fait sauter le diff. 30 mA après quelques heures de fonctionnement. Pas de code d'erreur au niveau de la...
- 6. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 7. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 8. Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
- N°7443 : Bonjour à tous et merci pour votre travail. Rentré d'une absence de 4 ou 5 jours, j'ai remonté la température du split de mon séjour (ASYA07LACM) à 22°. Aucun problème pendant 1h ou 2 et soudain disjoncteur de la PAC...
- 9. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 10. Problème fonctionnement PAC gainable Fujitsu
- N°282 : Heureux possesseur d'un ensemble PAC Fujitsu gainable arya 24 lat, j'ai depuis de gros soucis de chauffage dans ma partie nuit. En effet j'atteins difficilement les 18° malgré une consigne nettement supérieure. La PAC passe en...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite