Question forum dépannage climatisation : Problème en mode chaud clim Midea MFA-18HRDN1
Bonjour.
J'ai un gros souci avec mon unité extérieure MOU-52K et ma console intérieure MFA-18HRDN1
Surpression en hp en mode chaud et plus de chaud sur l'unité intérieure sachant que le compresseur continue de tourner à fond jusqu'à se cracher et faire apparaître un défaut P6 sur la carte principale du groupe extérieur.
J'avais pensé à des incondensables non, c'est pas ça une sonde, non c'est pas ça il ne me reste plus que le détendeur se bloque.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce symptôme avec cette machine ?
Merci.
J'ai un gros souci avec mon unité extérieure MOU-52K et ma console intérieure MFA-18HRDN1
Surpression en hp en mode chaud et plus de chaud sur l'unité intérieure sachant que le compresseur continue de tourner à fond jusqu'à se cracher et faire apparaître un défaut P6 sur la carte principale du groupe extérieur.
J'avais pensé à des incondensables non, c'est pas ça une sonde, non c'est pas ça il ne me reste plus que le détendeur se bloque.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce symptôme avec cette machine ?
Merci.
24 novembre 2016 à 11:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème en mode chaud clim Midea MFA-18HRDN1
Bonsoir.
Une question importante : La ventilation de l'UI se met-elle en route au bout de quelques minutes après le démarrage (compresseur) de l'UE ?
J’enchaîne, une autre question : Le gros tube au démarrage du compresseur monte t-il en température, est-il brûlant, chaud tiède, froid ?
Une question importante : La ventilation de l'UI se met-elle en route au bout de quelques minutes après le démarrage (compresseur) de l'UE ?
J’enchaîne, une autre question : Le gros tube au démarrage du compresseur monte t-il en température, est-il brûlant, chaud tiède, froid ?
24 novembre 2016 à 18:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème en mode chaud clim Midea MFA-18HRDN1
Le gros tube est tiède puis devient froid au bout de 10 minutes, et oui la ventilation se met en route.
24 novembre 2016 à 18:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème en mode chaud clim Midea MFA-18HRDN1
Bonjour.
J'ai oublié de préciser qu'avec un système inverter ce travail de chauffage ou froid doit se faire avec temps de 20/30 mn, c'est un ordre d'un fonctionnement normal, afin d'avoir une bonne approche de fonctionnement.
Mais bon, si au bout de 10 mn le gros tube devient froid soit la V4V a un souci de fonctionnement soit ce qui est le plus probable, un manque de fluide.
Je posais la question pour le démarrage ventilation UI, car celle-ci ne se met seulement en service que si la sonde de batterie UI détecte une temp de 37°C (qui sert aussi de sonde de givrage sur la batterie en cas d'une baisse température sur cette batterie en mode froid).
Et normalement soit le constructeur laisse la ventilation en service pour une histoire de stratification d'air, soit cette ventilation stoppe car la sonde cherche à démarrer.
J'ai oublié de préciser qu'avec un système inverter ce travail de chauffage ou froid doit se faire avec temps de 20/30 mn, c'est un ordre d'un fonctionnement normal, afin d'avoir une bonne approche de fonctionnement.
Mais bon, si au bout de 10 mn le gros tube devient froid soit la V4V a un souci de fonctionnement soit ce qui est le plus probable, un manque de fluide.
Je posais la question pour le démarrage ventilation UI, car celle-ci ne se met seulement en service que si la sonde de batterie UI détecte une temp de 37°C (qui sert aussi de sonde de givrage sur la batterie en cas d'une baisse température sur cette batterie en mode froid).
Et normalement soit le constructeur laisse la ventilation en service pour une histoire de stratification d'air, soit cette ventilation stoppe car la sonde cherche à démarrer.
25 novembre 2016 à 15:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Problème en mode chaud clim Midea MFA-18HRDN1
Invité

Bonjour à toutes et à tous.
Ce que vous décrivez ressemble fortement à un blocage du détendeur.
Est-ce un détendeur à pointeau ?
Si oui dévissez la bobine et appuyez légèrement sur le pointeau du corps si celui-ci ne bouge pas alors le corps est totalement bloqué.
S'il bouge (la course totale n'est que de quelques mm, plus ou moins 5mm) alors contrôlez la bobine.
Cordialement.
Adelclimatisation
Ce que vous décrivez ressemble fortement à un blocage du détendeur.
Est-ce un détendeur à pointeau ?
Si oui dévissez la bobine et appuyez légèrement sur le pointeau du corps si celui-ci ne bouge pas alors le corps est totalement bloqué.
S'il bouge (la course totale n'est que de quelques mm, plus ou moins 5mm) alors contrôlez la bobine.
Cordialement.
Adelclimatisation
01 décembre 2016 à 08:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA
- N°4222 : Bonjour à tous. J'ai un Mitsubishi MSZ-SF15VA dans une petite pièce de 13m² environ. Je n'arrive pas régler correctement la température en mode chaud. En effet, il faut toujours trop chaud. Quand je choisis 19°C il fait...
- 2. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 3. Emplacement Split Mitsubishi MSZ-FH50VE RT2012 et mode CHAUD seul
- N°2998 : Bonjour, Je prévois de faire installer un mono-split MSZ-FH50VE dans ma future maison RT2012, 1) Au niveau de l'emplacement à votre avis quel serait l'emplacement idéal ? Selon le plan, 1, 2 ou 3 ? j'aurais tendance à...
- 4. Clim réversible Fujitsu bloqué en mode chaud
- N°2364 : Bonjour, J'ai une clim réversible Fujitsu bi split chaud only. Elle fonctionne en froid sans souci car testé en mode forced cooling. Vu que tout est OK Je souhaiterais la débloquer pour qu'elle fonctionne dans toute sa...
- 5. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
- N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
- 6. Clim Hitachi RAC-60NH4 ne fonctionne pas sur le mode chaud
- N°3707 : Bonjour. Sur ma clim Hitachi RAC-60NH4 le mode chaud ne fonctionne, plus la led 301 clignote 9 fois. Tous les autres modes fonctionnent, le code erreur indique : Erreur communication N ? (pas très explicite). Avez-vous une...
- 7. Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6
- N°2650 : Bonjour, J'ai commandé une clim réversible Kaysun KAY 52 DN6 (compresseur Toshiba d'après le vendeur) et l'ai installé moi-même à l'aide du kit d'installation. Elle a fonctionné en chaud normalement le premier jour. Le...
- 8. Coupure UE en mode chaud clim Général
- N°4257 : Bonjour, Sur une clim Général de 2003 inverter en R410, mode chaud : démarrage de l'UE puis coupure au bout de 2 minutes. Plus on baisse la vitesse du FAN de l'UI plus on retarde la coupure de l'UE. J'ai besoin d’être...
- 9. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 10. Clim Daikin bloquée en mode chaud
- N°4177 : Bonjour à tous. J'ai ma clim Daikin qui est bloquée en mode chaud, quand je veux basculer en mode froid, le groupe extérieur ne s'enclenche pas, et pas de froid juste de l'air, quand je rebascule en mode chaud, là tout...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite