Voilà je possède un chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural ASY14LSCW relié au groupe extérieur AOY14LFBC.
J'ai parcouru tout le forum sans succès avec certains problèmes similaires, je vous explique déjà ce que j'ai effectué.
Coupé le courant de quelques minutes à plus d'une heure, réinitialisé la console et enlevé les piles de la commande et testé 2 fusibles sur la carte mère dehors qui sont ok, et le dernier sur le côté du groupe ok également.
Le chauffage va avoir 5 ans qu'il est installé donc voilà en gros, je ne sais pas quoi faire, c'est pourquoi je compte sur vous et vos connaissances.
Je vous remercie par avance et vous dit bravo pour ce super formidable forum qui je le pense doit aider bien des gens.
Le réfrigérant est du r410A.
Je pense ne rien avoir oublié, merci encore.
Voilà je possède un chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural ASY14LSCW relié au groupe extérieur AOY14LFBC.
J'ai parcouru tout le forum sans succès avec certains problèmes similaires, je vous explique déjà ce que j'ai effectué.
Coupé le courant de quelques minutes à plus d'une heure, réinitialisé la console et enlevé les piles de la commande et testé 2 fusibles sur la carte mère dehors qui sont ok, et le dernier sur le côté du groupe ok également.
Le chauffage va avoir 5 ans qu'il est installé donc voilà en gros, je ne sais pas quoi faire, c'est pourquoi je compte sur vous et vos connaissances.
Je vous remercie par avance et vous dit bravo pour ce super formidable forum qui je le pense doit aider bien des gens.
Le réfrigérant est du r410A.
Je pense ne rien avoir oublié, merci encore.
28 octobre 2012 à 11:36
Dépannage 1 Climatisation Futjitsu
Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Bonsoir.
C'est quoi le problème ? Plus de chaud / froid ? Codes pannes ? Un peu plus de renseignements seraient bien afin de cerner au mieux votre problème.
Cordialement. PL
C'est quoi le problème ? Plus de chaud / froid ? Codes pannes ? Un peu plus de renseignements seraient bien afin de cerner au mieux votre problème.

Cordialement. PL
28 octobre 2012 à 17:32
Dépannage 2 Climatisation Futjitsu
Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Bonjour à vous,
Et merci de vous y intéresser, alors plus de chaud, le code erreur donc le voyant opération clignote 5 fois et le timer clignote sans arrêt.
Et merci de vous y intéresser, alors plus de chaud, le code erreur donc le voyant opération clignote 5 fois et le timer clignote sans arrêt.
31 octobre 2012 à 09:44
Dépannage 3 Climatisation Futjitsu
Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Bonsoir.
D'après vos lectures de codes pannes :
(1) courant de démarrage
(2 )intensité anormale
(3) problème rotation compresseur.
Donc en 1, y a t-il bien 230 V ?
En 2, le compresseur démarre ou coupe de suite ? Disjonction ?
En 3, rotation compresseur si en triphasé soit une inversion de phase sinon je pencherai pour un compresseur HS bloqué mécaniquement certainement par manque de gaz .
Cordialement. PL
Tenez-nous au courant, ce serait sympa pour les modérateurs et moi-même. Merci.
D'après vos lectures de codes pannes :
(1) courant de démarrage
(2 )intensité anormale
(3) problème rotation compresseur.
Donc en 1, y a t-il bien 230 V ?
En 2, le compresseur démarre ou coupe de suite ? Disjonction ?
En 3, rotation compresseur si en triphasé soit une inversion de phase sinon je pencherai pour un compresseur HS bloqué mécaniquement certainement par manque de gaz .
Cordialement. PL
Tenez-nous au courant, ce serait sympa pour les modérateurs et moi-même. Merci.
31 octobre 2012 à 18:00
Dépannage 4 Climatisation Futjitsu
Invité

Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Invité

Bonsoir,
Donc je vais voir s'il y a bien du 230 V ou faut-il contrôler ça, à savoir le compresseur démarre et ça va nickel puis un moment après cela fonctionne, je me demande si par hasard ce ne serait pas quand il doit réguler au niveau de la température mais bon malheureusement je n'y connais strictement rien et en électricité ça craint, je vais voir donc.
Je ne pense pas que ce soit une inversion de phase car ça fait cela que depuis peu et il a tout le temps fonctionné comme ça. Ça craint d'autant plus que le froid va s'installer petit à petit et j'ai peur de faire venir quelqu’un et qui profite du fait que je n'y connaisse rien.
Encore merci de rendre service.
Donc je vais voir s'il y a bien du 230 V ou faut-il contrôler ça, à savoir le compresseur démarre et ça va nickel puis un moment après cela fonctionne, je me demande si par hasard ce ne serait pas quand il doit réguler au niveau de la température mais bon malheureusement je n'y connais strictement rien et en électricité ça craint, je vais voir donc.
Je ne pense pas que ce soit une inversion de phase car ça fait cela que depuis peu et il a tout le temps fonctionné comme ça. Ça craint d'autant plus que le froid va s'installer petit à petit et j'ai peur de faire venir quelqu’un et qui profite du fait que je n'y connaisse rien.
Encore merci de rendre service.
31 octobre 2012 à 19:16
Dépannage 5 Climatisation Futjitsu
Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Bonjour.
On va essayer autrement, couper le courant des machines afin de réinitialiser le code défaut.
Vous dites qu l'UE démarre en demande de chaud je suppose, normalement L'UI ne démarre pas de suite, il faut que la température monte afin que le ventilateur de l'UI démarre.
Là que se passe t-il ? Est-ce que l'UI stoppe le volet se referme et le code défaut apparaît ? Recompter les clignotements. Refaire l’opération mais allez vers l'UE, voir et écouter ce qui se passe, si le compresseur essaie de démarrer mais n'y arrive pas, soit la carte est HS ou le compresseur est bloqué / cassé, s'il démarre plus de quelques minutes, certainement un manque de gaz et là il se met en sécurité afin de pas casser.
Donc il y a plusieurs possibilités vous ne serez pas dans l'ignorance si un technicien vient.
Cordialement. PL
On va essayer autrement, couper le courant des machines afin de réinitialiser le code défaut.
Vous dites qu l'UE démarre en demande de chaud je suppose, normalement L'UI ne démarre pas de suite, il faut que la température monte afin que le ventilateur de l'UI démarre.
Là que se passe t-il ? Est-ce que l'UI stoppe le volet se referme et le code défaut apparaît ? Recompter les clignotements. Refaire l’opération mais allez vers l'UE, voir et écouter ce qui se passe, si le compresseur essaie de démarrer mais n'y arrive pas, soit la carte est HS ou le compresseur est bloqué / cassé, s'il démarre plus de quelques minutes, certainement un manque de gaz et là il se met en sécurité afin de pas casser.
Donc il y a plusieurs possibilités vous ne serez pas dans l'ignorance si un technicien vient.
Cordialement. PL
01 novembre 2012 à 08:28
Dépannage 6 Climatisation Futjitsu
Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Bonjour,
Déjà vous nous dites que le courant est inconnu pour vous, donc n'y touchez pas.
Ensuite il existe des contrats d'entretien pour les PAC comme pour une chaudière, donc stop au économie et faites appel à un chauffagiste ou un frigoriste pour avoir un contrat d'entretien qui ne serait pas du luxe si vous voulez garder votre matériel le plus longtemps possible.
Cordialement.
Déjà vous nous dites que le courant est inconnu pour vous, donc n'y touchez pas.
Ensuite il existe des contrats d'entretien pour les PAC comme pour une chaudière, donc stop au économie et faites appel à un chauffagiste ou un frigoriste pour avoir un contrat d'entretien qui ne serait pas du luxe si vous voulez garder votre matériel le plus longtemps possible.
Cordialement.
01 novembre 2012 à 12:36
Dépannage 7 Climatisation Futjitsu
Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Bonjour.
Doucement chauffeco28, je suis d'accord avec vous, mais comme stipulé dans la lettre au début du forum, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'appeler systématiquement un technicien donc, dans la mesure du possible moi j'essaye d’apporter une aide minimum soit elle, si cela est plus possible ou pas du tout, là OK appeler une société habilité, et je le conseille, je ne suis pas devant la machine et ce n'est pas toujours facile.
Cordialement. PL
Doucement chauffeco28, je suis d'accord avec vous, mais comme stipulé dans la lettre au début du forum, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'appeler systématiquement un technicien donc, dans la mesure du possible moi j'essaye d’apporter une aide minimum soit elle, si cela est plus possible ou pas du tout, là OK appeler une société habilité, et je le conseille, je ne suis pas devant la machine et ce n'est pas toujours facile.
Cordialement. PL
01 novembre 2012 à 14:06
Dépannage 8 Climatisation Futjitsu
Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Bonjour à vous,
Je vais donc voir si je peux dans la journée faire ce qu'a dit PL, que je remercie au passage.
chauffeco28 pour info ce n'est pas seulement pour faire des économies mais d'une part j'en ferais peut-être d'une autre, ça peux aider d'autres personnes et aussi pour ne pas me faire gorger lorsque je ferais venir quelqu'un si vraiment je n'ai pas le choix.
A savoir je me suis renseigné par téléphone, donc pour un rien que le fait de venir et faire un démarrage il demande 100 € HT plus 50 € HT s'il faut remettre du gaz, le deuxième vient pareil, il fait un essai, regarde le code erreur et nettoyage des filtres qui sont faits régulièrement, il demande 180 €.
Alors voilà comme c'est un domaine que j'ignore complétement je préfère me renseigner voilà. Toujours est-il que je vous remercie pour l'aide apportée.
Bon week end.
Je vais donc voir si je peux dans la journée faire ce qu'a dit PL, que je remercie au passage.
chauffeco28 pour info ce n'est pas seulement pour faire des économies mais d'une part j'en ferais peut-être d'une autre, ça peux aider d'autres personnes et aussi pour ne pas me faire gorger lorsque je ferais venir quelqu'un si vraiment je n'ai pas le choix.
A savoir je me suis renseigné par téléphone, donc pour un rien que le fait de venir et faire un démarrage il demande 100 € HT plus 50 € HT s'il faut remettre du gaz, le deuxième vient pareil, il fait un essai, regarde le code erreur et nettoyage des filtres qui sont faits régulièrement, il demande 180 €.
Alors voilà comme c'est un domaine que j'ignore complétement je préfère me renseigner voilà. Toujours est-il que je vous remercie pour l'aide apportée.
Bon week end.
02 novembre 2012 à 11:58
Dépannage 9 Climatisation Futjitsu
Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Une info qui peut aider, voilà un exemple, je le mets à 25°, il chauffe ensuite lorsqu'il a atteint sa température il s'arrête mais quand il doit redémarrer il se met en sécurité, je sais pas si ça vous est utile de le savoir mais bon.
02 novembre 2012 à 12:23
Dépannage 10 Climatisation Futjitsu
Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Bonjour.
Je pense que l'on revient sur ce que j'ai déjà expliqué, le compresseur se met en sécurité, par klixon (montée en température sur le compresseur), sécurité interne (intensité anormale), ou encoure une sonde de prise de température de refoulement compresseur trop élevée, une de ces fonctions renvoie un code panne, et évite ainsi la casse du compresseur.
Celui-ci redémarrera lorsqu'il sera plus froid.
Si vous réussissez à le démarrer en chaud, prendre la température de soufflage sur l'UI avant qu'il ne se remette en panne. Puis nous la communiquer, cela peut être un indice pour la cause de la panne ?
Cordialement. PL
Citation :
Quand il doit redémarrer il se met en sécurité.
Je pense que l'on revient sur ce que j'ai déjà expliqué, le compresseur se met en sécurité, par klixon (montée en température sur le compresseur), sécurité interne (intensité anormale), ou encoure une sonde de prise de température de refoulement compresseur trop élevée, une de ces fonctions renvoie un code panne, et évite ainsi la casse du compresseur.
Celui-ci redémarrera lorsqu'il sera plus froid.
Si vous réussissez à le démarrer en chaud, prendre la température de soufflage sur l'UI avant qu'il ne se remette en panne. Puis nous la communiquer, cela peut être un indice pour la cause de la panne ?
Cordialement. PL
03 novembre 2012 à 11:01
Dépannage 11 Climatisation Futjitsu
Invité

Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Invité

Bonjour,
là je l'ai mis à 30 degrés et à la sortie il souffle plus de 42 degrés, maintenant s'il y a autre chose à faire dites-le moi, merci, ce qui m'embête ce n'est pas une panne franche car après l'avoir remis à 23° il redémarre quand même, donc c'est d'autant embêtant. Merci encore pour votre aide.
là je l'ai mis à 30 degrés et à la sortie il souffle plus de 42 degrés, maintenant s'il y a autre chose à faire dites-le moi, merci, ce qui m'embête ce n'est pas une panne franche car après l'avoir remis à 23° il redémarre quand même, donc c'est d'autant embêtant. Merci encore pour votre aide.
05 novembre 2012 à 19:00
Dépannage 12 Climatisation Futjitsu
Invité

Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Invité

Bonsoir.
Je suis peut-être pénible mais bon voilà, je demande 21degrés et il en sort 38°, par-contre on dirait qu'il ne régule pas trop bien, il s’arrête presque pas voilà. Merci.
Je suis peut-être pénible mais bon voilà, je demande 21degrés et il en sort 38°, par-contre on dirait qu'il ne régule pas trop bien, il s’arrête presque pas voilà. Merci.
05 novembre 2012 à 19:18
Dépannage 13 Climatisation Futjitsu
Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Bonjour.
38°C en soufflage n'est pas suffisant, vous devriez avoir environ 50°C donc pour moi pas assez de gaz.
Le gaz sert aussi à refroidir le compresseur, s'il n'y en pas assez celui-ci va surchauffer et couper en sécurité klicscon par ex ou sonde.
Cordialement. PL
38°C en soufflage n'est pas suffisant, vous devriez avoir environ 50°C donc pour moi pas assez de gaz.
Le gaz sert aussi à refroidir le compresseur, s'il n'y en pas assez celui-ci va surchauffer et couper en sécurité klicscon par ex ou sonde.
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 09:35
Dépannage 14 Climatisation Futjitsu
Invité

Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Invité

Bonsoir,
Je fais un up. Ma clim a le même problème. 5 clignotements vert et rouge puis plus rien.
Un réparateur doit venir jeudi matin pour me changer un axe de ventilateur intérieur qui fait du bruit.
Je vais lui dire qu'il regarde et je vous dirais ce qu'il m'a dit.
Je fais un up. Ma clim a le même problème. 5 clignotements vert et rouge puis plus rien.
Un réparateur doit venir jeudi matin pour me changer un axe de ventilateur intérieur qui fait du bruit.
Je vais lui dire qu'il regarde et je vous dirais ce qu'il m'a dit.
27 mars 2013 à 00:43
Dépannage 15 Climatisation Futjitsu
Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Bonjour.
Sur certains modèles Fujitsu, 5 rouges et 5 verts veulent dire "compressor failure"... Quels sont vos références UE et UI? La clim démarre-t-elle? Votre cas semble différent de celui de la personne qui a posé la question initiale (sa clim tourne).
Cordialement, Dom.
Sur certains modèles Fujitsu, 5 rouges et 5 verts veulent dire "compressor failure"... Quels sont vos références UE et UI? La clim démarre-t-elle? Votre cas semble différent de celui de la personne qui a posé la question initiale (sa clim tourne).
Cordialement, Dom.
27 mars 2013 à 11:01
Dépannage 16 Climatisation Futjitsu
Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Bonjour à tous,
Je remonte ce post, voilà un diagnostic est fait, compresseur rideau et montant de la facture 1600.42 €, cela me parait énorme. Maintenant je me pose une question chez Casto ils en vendent pour 700 € prêt à poser, voilà donc ma question, puis-je réparer le mien ou est-ce que cela n'en vaut pas la peine ?
Je tiens à vous remercier d'avance car j'aimerais clore cette affaire avant cet hiver. Merci.
Je remonte ce post, voilà un diagnostic est fait, compresseur rideau et montant de la facture 1600.42 €, cela me parait énorme. Maintenant je me pose une question chez Casto ils en vendent pour 700 € prêt à poser, voilà donc ma question, puis-je réparer le mien ou est-ce que cela n'en vaut pas la peine ?
Je tiens à vous remercier d'avance car j'aimerais clore cette affaire avant cet hiver. Merci.
07 septembre 2013 à 19:38
Dépannage 17 Climatisation Futjitsu
Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Bonjour personne ? pour m'aider merci.
30 septembre 2013 à 14:28
Dépannage 18 Climatisation Futjitsu
Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Bonjour.
D'après vos dires, et si la clim arrive toujours aujourd'hui à démarrer et monter en température, j'ai du mal à croire que cela vienne du compresseur, mais bon, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour en être sûr. Relisez le post 13 de PL, à mon avis il est dans le vrai...
Pour ce qui est du dilemme réparation/remplacement, j'aurais tendance à suivre l'adage japonais "yapafoto". Vous aurez 2 clims neuves pour le prix de la réparation de celle de 5 ans. Avec le bémol que si vous la montez vous-même la garantie ne s'appliquera pas (sinon rajoutez 250 euros pour la mise en service). On ne peut pas décider pour vous. Personnellement, j'ai installé 2 PAP chez moi et une chez ma fille, sans problème notable après 5 ans de fonctionnement (pour les miennes).
Cordialement, Dom.
D'après vos dires, et si la clim arrive toujours aujourd'hui à démarrer et monter en température, j'ai du mal à croire que cela vienne du compresseur, mais bon, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour en être sûr. Relisez le post 13 de PL, à mon avis il est dans le vrai...
Pour ce qui est du dilemme réparation/remplacement, j'aurais tendance à suivre l'adage japonais "yapafoto". Vous aurez 2 clims neuves pour le prix de la réparation de celle de 5 ans. Avec le bémol que si vous la montez vous-même la garantie ne s'appliquera pas (sinon rajoutez 250 euros pour la mise en service). On ne peut pas décider pour vous. Personnellement, j'ai installé 2 PAP chez moi et une chez ma fille, sans problème notable après 5 ans de fonctionnement (pour les miennes).
Cordialement, Dom.
30 septembre 2013 à 15:48
Dépannage 19 Climatisation Futjitsu
Invité

Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Invité

Bonjour et bonne soirée à tous.
Votre compresseur démarre, produit du chaud et en plus il atteint la consigne c'est cela ?
Si oui au bout de combien de temps redémarre-t-il ? Inférieur ou supérieur à 6 minutes ?
Je vais vous avancer une piste pour laquelle hélas le remplacement du compresseur n'y changera rien.
Votre compresseur lorsqu'il s’arrête à la consigne voulue, les pressions hp et bp n'ont pas le temps de s'égaliser, donc le compresseur redémarre avec une hp élevée, cela cause une formidable contrainte mécanique au compresseur donc il devra tirer une intensité plus élevée que la normale "par moment assez importante pour déclencher via le contrôleur d'intensité".
En clair au lieu de redémarrer avec 7 ou 8 bars votre compresseur devra vaincre une pression de 20 à 25 bars.
Et là ça ne pardonne pas, c'est comme si vous tentez de démarrer votre bagnole directement en 3ème.
Quel est le diagnostic pour le compresseur ? Si le gars s'est juste contenté de vous dire compresseur HS sans autres explications sur les causes, à mon avis laissez tomber et faites appel à quelqu'un d'autre.
On ne remplace pas un compresseur qui a un défaut d'isolement avec les mêmes réponses qu'un compresseur qui présente un blocage mécanique total ou partiel.
Bref je ne vais pas m'étaler là dessus, mais croyez-moi ça ne vaut pas la peine.
Accepteriez-vous de payez plus de 1000 € alors que les causes ne sont pas ciblées ? Autant jeter l'argent par les fenêtres.
Voici 2 tests que je vous suggère, faites fonctionner votre clim une fois la consigne atteinte mesurez le temps nécessaire avant redémarrage. Ensuite vous recommencez le test, sauf que cette fois-ci vous demandez 24c par exemple et une fois le compresseur arrêter vous baissez la consigne à 21c et vous laissez vivre, dès que le compresseur redémarre vous regardez si le défaut revient ou pas. S'il ne revient pas alors la piste des pressions qui ne s'équilibrent pas est la bonne (je vous dirais ce qu'il faudra faire pour y remédier).
Si cela réapparait à ce moment il y a d'autres pistes niveau électrique qu'il faudra éliminer.
Cordialement.
Adelclimatisation
Votre compresseur démarre, produit du chaud et en plus il atteint la consigne c'est cela ?
Si oui au bout de combien de temps redémarre-t-il ? Inférieur ou supérieur à 6 minutes ?
Je vais vous avancer une piste pour laquelle hélas le remplacement du compresseur n'y changera rien.
Votre compresseur lorsqu'il s’arrête à la consigne voulue, les pressions hp et bp n'ont pas le temps de s'égaliser, donc le compresseur redémarre avec une hp élevée, cela cause une formidable contrainte mécanique au compresseur donc il devra tirer une intensité plus élevée que la normale "par moment assez importante pour déclencher via le contrôleur d'intensité".
En clair au lieu de redémarrer avec 7 ou 8 bars votre compresseur devra vaincre une pression de 20 à 25 bars.
Et là ça ne pardonne pas, c'est comme si vous tentez de démarrer votre bagnole directement en 3ème.
Quel est le diagnostic pour le compresseur ? Si le gars s'est juste contenté de vous dire compresseur HS sans autres explications sur les causes, à mon avis laissez tomber et faites appel à quelqu'un d'autre.
On ne remplace pas un compresseur qui a un défaut d'isolement avec les mêmes réponses qu'un compresseur qui présente un blocage mécanique total ou partiel.
Bref je ne vais pas m'étaler là dessus, mais croyez-moi ça ne vaut pas la peine.
Accepteriez-vous de payez plus de 1000 € alors que les causes ne sont pas ciblées ? Autant jeter l'argent par les fenêtres.
Voici 2 tests que je vous suggère, faites fonctionner votre clim une fois la consigne atteinte mesurez le temps nécessaire avant redémarrage. Ensuite vous recommencez le test, sauf que cette fois-ci vous demandez 24c par exemple et une fois le compresseur arrêter vous baissez la consigne à 21c et vous laissez vivre, dès que le compresseur redémarre vous regardez si le défaut revient ou pas. S'il ne revient pas alors la piste des pressions qui ne s'équilibrent pas est la bonne (je vous dirais ce qu'il faudra faire pour y remédier).
Si cela réapparait à ce moment il y a d'autres pistes niveau électrique qu'il faudra éliminer.
Cordialement.
Adelclimatisation
30 septembre 2013 à 20:23
Dépannage 20 Climatisation Futjitsu
Invité

Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Invité

Bonsoir à vous, je fais le test ce soir même.
Encore merci beaucoup.
Encore merci beaucoup.
02 octobre 2013 à 20:35
Dépannage 21 Climatisation Futjitsu
Invité

Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Invité

Voilà donc je détaille la mise en route de la clim : à 20h17 démarrage à 20h21 elle s'arrête à 20h28.
Ensuite en défaut au redémarrage à 20h41 donc 5 fois opération et le voyant timer clignote en continu, j’appuie alors sur le test run et le code défaut est inversé, opération en continue et timer 5 fois.
Ensuite je le redémarre et je mets 25 pour ensuite lui demander 21 et là ça marche.
Je n'y comprends rien du tout.

Ensuite en défaut au redémarrage à 20h41 donc 5 fois opération et le voyant timer clignote en continu, j’appuie alors sur le test run et le code défaut est inversé, opération en continue et timer 5 fois.
Ensuite je le redémarre et je mets 25 pour ensuite lui demander 21 et là ça marche.
Je n'y comprends rien du tout.



02 octobre 2013 à 21:05
Dépannage 22 Climatisation Futjitsu
Invité

Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Invité

Bonjour, et bonne journée à tous.
Si j'ai bien compris, lorsque vous avez fait un fonctionnement normal le défaut est revenu.
Mais lorsque vous avez demandé 25°c et que vous avez laisser vivre un peu ensuite vous avez baissé la consigne à 21c il n y a pas eu de défaut c'est ça ? Si oui, alors la piste des pressions est la bonne et votre compresseur n'a rien.
C'est une bonne nouvelle. Maintenant il y a 2 solutions pour résoudre le problème.
En 1 : il faudra asservir la vanne 4 voies à l'arrêt du compresseur, c'est à dire que lorsque le compresseur s'arrête un jeu de relais vient alimenter ou désalimenter votre V4V (selon la logique de votre marque) ainsi immédiatement les pressions vont s'équilibrer et le compresseur pourra redémarrer tranquillement.
Mais pour cela il faudra que vous nous disiez si la vanne est alimentée en mode chaud ou pas. Cela diffère d'un constructeur à l'autre. Que vous nous fournissiez le schéma électrique de votre ue, pour vous dire où placer le relais.
En 2 : je n'ai pas la doc de votre clim, mais en règle générale on peut influencer le différentiel de ré-enclenchement.
C'est à dire au lieu qu'il ait une différence de 1°c vous pourriez sélectionner 2 voire 3 ainsi les pressions s'équilibreront avant redémarrage. Je vais voir si de mon côté je trouve de la doc pour votre marque et modèle.
Cordialement.
Adelclimatisation
Si j'ai bien compris, lorsque vous avez fait un fonctionnement normal le défaut est revenu.
Mais lorsque vous avez demandé 25°c et que vous avez laisser vivre un peu ensuite vous avez baissé la consigne à 21c il n y a pas eu de défaut c'est ça ? Si oui, alors la piste des pressions est la bonne et votre compresseur n'a rien.
C'est une bonne nouvelle. Maintenant il y a 2 solutions pour résoudre le problème.
En 1 : il faudra asservir la vanne 4 voies à l'arrêt du compresseur, c'est à dire que lorsque le compresseur s'arrête un jeu de relais vient alimenter ou désalimenter votre V4V (selon la logique de votre marque) ainsi immédiatement les pressions vont s'équilibrer et le compresseur pourra redémarrer tranquillement.
Mais pour cela il faudra que vous nous disiez si la vanne est alimentée en mode chaud ou pas. Cela diffère d'un constructeur à l'autre. Que vous nous fournissiez le schéma électrique de votre ue, pour vous dire où placer le relais.
En 2 : je n'ai pas la doc de votre clim, mais en règle générale on peut influencer le différentiel de ré-enclenchement.
C'est à dire au lieu qu'il ait une différence de 1°c vous pourriez sélectionner 2 voire 3 ainsi les pressions s'équilibreront avant redémarrage. Je vais voir si de mon côté je trouve de la doc pour votre marque et modèle.
Cordialement.
Adelclimatisation
03 octobre 2013 à 07:44
Dépannage 23 Climatisation Futjitsu
Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Bonsoir,
Encore un grand merci, par contre je pense reconnaitre une vanne 4 voies mais le reste aie aie aie, enfin sinon le constat est bien ce que vous avez dit.
Encore un grand merci, par contre je pense reconnaitre une vanne 4 voies mais le reste aie aie aie, enfin sinon le constat est bien ce que vous avez dit.
03 octobre 2013 à 18:19
Dépannage 24 Climatisation Futjitsu
Invité

Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Invité

Bonsoir.
La discussion date un peu, mais j'ai le même souci sur une PAC Atlantic de 2002.
Par contre moi le défaut apparaît uniquement quand la température extérieure avoisine les 0 degré.
Si la température est clémente, aucun défaut.
Le gaz a été contrôlé cette semaine, celui-ci est correct.
La discussion date un peu, mais j'ai le même souci sur une PAC Atlantic de 2002.
Par contre moi le défaut apparaît uniquement quand la température extérieure avoisine les 0 degré.
Si la température est clémente, aucun défaut.
Le gaz a été contrôlé cette semaine, celui-ci est correct.
18 décembre 2016 à 19:40
Dépannage 25 Climatisation Futjitsu
Invité

Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
Invité

Bonjour,
Qu'est-ce qui vous a permis de réparer vos climatisations finalement ?
J'ai le même problème : le compresseur essaye de démarrer, le ventilateur extérieur se met également en route puis tout s'arrête. Après plusieurs tentatives la panne apparait (5 clignotements).
J'ai l'impression que c'est aussi quand la température extérieure est faible.
Merci.
Qu'est-ce qui vous a permis de réparer vos climatisations finalement ?
J'ai le même problème : le compresseur essaye de démarrer, le ventilateur extérieur se met également en route puis tout s'arrête. Après plusieurs tentatives la panne apparait (5 clignotements).
J'ai l'impression que c'est aussi quand la température extérieure est faible.
Merci.
08 décembre 2017 à 09:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème en position chauffage Fujitsu Atlantic inverter asy17rs et aoy17rn
- N°1394 : Bonjour, j'ai fait installer un climatiseur inverter Fujitsu Atlantic type mono split réf indoor asy17rs et outdoor aoy17rn en 2003. Je ne m'en suis servi qu'en refroidissement jusqu'à cet hiver et pas de problème majeur. Par...
- 2. Déverrouiller le mode froid gainable Atlantic en chauffage seul
- N°3583 : Bonjour à tout le monde. Après avoir parcouru dans tous les sens les pages web pour trouver ma réponse sans résultat, je post ici en espérant que ça puisse m'aider. Je fais construire une maison neuve avec cette fameuse...
- 3. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
- 4. Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal
- N°4693 : Bonjour, J’ai installé une clim Atlantic Inverter, Fujitsu General Limited Modèle ASHA12LCC Intérieur, et AOHR12LCC Extérieur. Environ 8 ans. Tout était OK, jusqu’à la semaine dernière. Mon disjoncteur principal...
- 5. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 6. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 7. Atlantic Inverter ACC18XP unité extérieure ne fonctionne plus
- N°2400 : Bonjour, Le compresseur de mon inverter ACC18XP ATLANTIC de 2006 ne se met plus en route quelque soit le mode (froid ou chaud). Avant de faire appel à un dépanneur, y a-t-il quelque chose que je pourrais vérifier? (j'ai une...
- 8. Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
- N°750 : Bonjour, J'ai une climatisation de marque Airton, c'est une bi split inverter. Elle a été installée en septembre de cette année et a fonctionné une semaine pile et le compresseur à rendu l'âme. Bref, après de difficiles...
- 9. Voyant PRES. DEF sur climatiseur bisplit Toshiba inverter mural skv
- N°1522 : Bonjour, Je viens d'installer un climatiseur bisplit Toshiba inverter, avec 2 cassettes murales skv, sur une des cassettes il y a le voyant orange allumé, voyant "PRES. DEF" et je n'ai aucune idée de quoi il peut s'agir, sur...
- 10. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite