Bonjour,
J’ai installé une clim Atlantic Inverter, Fujitsu General Limited Modèle ASHA12LCC Intérieur, et AOHR12LCC Extérieur.
Environ 8 ans. Tout était OK, jusqu’à la semaine dernière.
Mon disjoncteur principal disjoncte après quelques minutes. La PAC sur STOP, après 1 à 2 mn ça disjoncte.
J’ai débranché sur le split intérieur l’alimentation de l’élément extérieur, et ça ne disjoncte plus. Les câbles sont OK.
Le branchement à l’extérieur est OK.
Ma question : La PAC sur STOP, les volets fermés.
Qu’est-ce qui peut faire disjoncter, le général, pas tout de suite mais après une à deux minutes. Je peux mettre sur start.
La PAC se lance mais le problème, c'est après un certain temps ça déclenche, et surtout même éteinte ??
J'ai la notice avec les schémas électriques etc. de l'ensemble, mais c'est un sujet qui me dépasse.
Cordialement. Jean Paul
J’ai installé une clim Atlantic Inverter, Fujitsu General Limited Modèle ASHA12LCC Intérieur, et AOHR12LCC Extérieur.
Environ 8 ans. Tout était OK, jusqu’à la semaine dernière.
Mon disjoncteur principal disjoncte après quelques minutes. La PAC sur STOP, après 1 à 2 mn ça disjoncte.
J’ai débranché sur le split intérieur l’alimentation de l’élément extérieur, et ça ne disjoncte plus. Les câbles sont OK.
Le branchement à l’extérieur est OK.
Ma question : La PAC sur STOP, les volets fermés.
Qu’est-ce qui peut faire disjoncter, le général, pas tout de suite mais après une à deux minutes. Je peux mettre sur start.
La PAC se lance mais le problème, c'est après un certain temps ça déclenche, et surtout même éteinte ??
J'ai la notice avec les schémas électriques etc. de l'ensemble, mais c'est un sujet qui me dépasse.
Cordialement. Jean Paul
01 mai 2018 à 15:12
Réponse 1 du forum climatisation
Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal
Bonjour,
Problème de terre, court-circuit du compresseur.
Cordialement.
Problème de terre, court-circuit du compresseur.
Cordialement.
01 mai 2018 à 16:21
Réponse 2 du forum climatisation
Invité

Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal
Invité

Bonsoir,
Par conséquent, un court-circuit se créée et le système devient inutilisable. Pour qu'un déclenchement du disjoncteur se produise, il faut donc que le compresseur soit alimenté.
Or, le compresseur n'est alimenté que quand il y a une demande frigorifique (production de froid ou de chaud selon le cycle).
Par ailleurs, au démarrage manuel de l'appareil, ou après une coupure de courant, il y a une temporisation de repos en général de 3 minutes qui empêche le démarrage du compresseur avant ce délai.
C'est une sécurité pour éviter un redémarrage intempestif du compresseur en cas de défaillance du réseau EDF par exemple.
L'absence de cette sécurité userait prématurément les enroulements qui seraient traversés d'une intensité trop importante.
D'ailleurs, si votre appareil a été surdimensionné, c'est-à-dire que sa puissance calorifique et frigorifique sont supérieurs aux besoins réels, la régulation peut mener à un nombre de démarrage horaire du compresseur trop grand. Ainsi, on retrouve les mêmes conséquences, à savoir une usure prématurée des enroulements.
Bon pour en revenir au problème que vous rencontrez actuellement, je pencherai sur l'enroulement en court-circuit (1) ou bien un défaut d'isolement du compresseur (2).
Pour vérifier l'hypothèse numéro 1, je vous propose de mesurer la résistance aux enroulements du compresseur.
Bien évidemment, cela se fait hors tension. Vous devrez déconnecter les 3 fils qui vont du compresseur à sa carte de puissance. Vous avez ainsi 3 mesures à faire, que vous pouvez nous communiquer ici.
Pour l'hypothèse numéro 2, elle est un peu plus difficile à valider puisque risquée. En fait, pour confirmer le défaut d'isolement du compresseur, il faut déconnecter votre système de la terre.
Vous conviendrez que si le différentiel disjoncte à cause d'un défaut d'isolement, c'est pour éviter que vous ou quelqu'un d'autre ne rentre en contact avec le courant en touchant la carcasse métallique de l'appareil.
Déconnecter volontairement la terre n'est pas sans risque, puisque vous devez vous assurer qu'absolument personne ne touchera l'appareil durant le test.
Il suffira ensuite de l'allumer en froid et de voir si votre disjoncteur se déclenche encore ou non. Si l'appareil "semble" fonctionner correctement sans la terre, on valide le défaut d'isolement.
Bien sûr après le test, rebrancher immédiatement la terre, appareil hors-tension.
Attention : avant toute manipulation sur votre climatiseur, attendez toujours 5 minutes après avoir coupé le courant, temps de la décharge des condensateurs, dont la tension reste mortelle même hors tension.
Cordialement.
Citation :Ce que voulait dire AAC, c'est que le compresseur de votre climatisation a peut-être un enroulement en court-circuit. La panne la plus courante est un défaut sur le circuit frigorifique qui mène à la dissolution du vernis d'isolement des enroulements.
Problème de terre, court-circuit du compresseur.
Par conséquent, un court-circuit se créée et le système devient inutilisable. Pour qu'un déclenchement du disjoncteur se produise, il faut donc que le compresseur soit alimenté.
Or, le compresseur n'est alimenté que quand il y a une demande frigorifique (production de froid ou de chaud selon le cycle).
Par ailleurs, au démarrage manuel de l'appareil, ou après une coupure de courant, il y a une temporisation de repos en général de 3 minutes qui empêche le démarrage du compresseur avant ce délai.
C'est une sécurité pour éviter un redémarrage intempestif du compresseur en cas de défaillance du réseau EDF par exemple.
L'absence de cette sécurité userait prématurément les enroulements qui seraient traversés d'une intensité trop importante.
D'ailleurs, si votre appareil a été surdimensionné, c'est-à-dire que sa puissance calorifique et frigorifique sont supérieurs aux besoins réels, la régulation peut mener à un nombre de démarrage horaire du compresseur trop grand. Ainsi, on retrouve les mêmes conséquences, à savoir une usure prématurée des enroulements.
Bon pour en revenir au problème que vous rencontrez actuellement, je pencherai sur l'enroulement en court-circuit (1) ou bien un défaut d'isolement du compresseur (2).
Pour vérifier l'hypothèse numéro 1, je vous propose de mesurer la résistance aux enroulements du compresseur.
Bien évidemment, cela se fait hors tension. Vous devrez déconnecter les 3 fils qui vont du compresseur à sa carte de puissance. Vous avez ainsi 3 mesures à faire, que vous pouvez nous communiquer ici.
Pour l'hypothèse numéro 2, elle est un peu plus difficile à valider puisque risquée. En fait, pour confirmer le défaut d'isolement du compresseur, il faut déconnecter votre système de la terre.
Vous conviendrez que si le différentiel disjoncte à cause d'un défaut d'isolement, c'est pour éviter que vous ou quelqu'un d'autre ne rentre en contact avec le courant en touchant la carcasse métallique de l'appareil.
Déconnecter volontairement la terre n'est pas sans risque, puisque vous devez vous assurer qu'absolument personne ne touchera l'appareil durant le test.
Il suffira ensuite de l'allumer en froid et de voir si votre disjoncteur se déclenche encore ou non. Si l'appareil "semble" fonctionner correctement sans la terre, on valide le défaut d'isolement.
Bien sûr après le test, rebrancher immédiatement la terre, appareil hors-tension.
Attention : avant toute manipulation sur votre climatiseur, attendez toujours 5 minutes après avoir coupé le courant, temps de la décharge des condensateurs, dont la tension reste mortelle même hors tension.
Cordialement.
01 mai 2018 à 19:11
Réponse 3 du forum climatisation
Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal
Re,
Non il peut y avoir un problème de terre sur la machine, mais le compresseur avec enroulements en court-circuit est le plus classique. Mais ce n'est pas automatique, vous pouvez avoir un fil de chauffe du compresseur ayant surchauffé et étant en court jus, ou les cosses du compresseur défaillantes, bref le court-circuit peut venir de beaucoup d'endroits sur la machine.
Cordialement.
Non il peut y avoir un problème de terre sur la machine, mais le compresseur avec enroulements en court-circuit est le plus classique. Mais ce n'est pas automatique, vous pouvez avoir un fil de chauffe du compresseur ayant surchauffé et étant en court jus, ou les cosses du compresseur défaillantes, bref le court-circuit peut venir de beaucoup d'endroits sur la machine.
Cordialement.
01 mai 2018 à 19:25
Réponse 4 du forum climatisation
Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal
Merci beaucoup pour vos réponses, aussi rapides et explicites.
Concernant un éventuel surdimensionnement, puissance calorifique et frigorifique supérieure aux besoins réels ; sa capacité en chauffage est donnée à 4,80 kW.
Le T1, en location, dans lequel j'ai installé cette PAC en remplacement de 3 radiateurs électriques fait 27 m² ; Pièce principale, cuisinette, couloir entrée, et Salle de bains. Environ 150 m3.
Pour vérifier vos hypothèses, dès retour de notre locataire, absent quelques jours, l'hypothèse n°2 me semble très, facilement réalisable.
Par contre; pour la n°1, je dois d'abord trouver une marche à suivre pour ouvrir l'élément extérieur.
Hormis nettoyage, je n'ai jamais été plus loin. Mais ça devrait se trouver, et sûrement peut-être, sur le forum.
Cordialement.
Jean Paul
Concernant un éventuel surdimensionnement, puissance calorifique et frigorifique supérieure aux besoins réels ; sa capacité en chauffage est donnée à 4,80 kW.
Le T1, en location, dans lequel j'ai installé cette PAC en remplacement de 3 radiateurs électriques fait 27 m² ; Pièce principale, cuisinette, couloir entrée, et Salle de bains. Environ 150 m3.
Pour vérifier vos hypothèses, dès retour de notre locataire, absent quelques jours, l'hypothèse n°2 me semble très, facilement réalisable.
Par contre; pour la n°1, je dois d'abord trouver une marche à suivre pour ouvrir l'élément extérieur.
Hormis nettoyage, je n'ai jamais été plus loin. Mais ça devrait se trouver, et sûrement peut-être, sur le forum.
Cordialement.
Jean Paul
01 mai 2018 à 20:51
Réponse 5 du forum climatisation
Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal
Pardon, petite erreur de calcul.
Le T1, en location, dans lequel j'ai installé cette PAC en remplacement de 3 radiateurs électriques fait 27 m² ; Pièce principale, cuisinette, couloir entrée, et Salle de bains. Environ 70 m3.
Important, car si je dois changer ma PAC, votre avis de dimensionnement sera à prendre en compte.
Cordialement.
Le T1, en location, dans lequel j'ai installé cette PAC en remplacement de 3 radiateurs électriques fait 27 m² ; Pièce principale, cuisinette, couloir entrée, et Salle de bains. Environ 70 m3.
Important, car si je dois changer ma PAC, votre avis de dimensionnement sera à prendre en compte.
Cordialement.
01 mai 2018 à 22:31
Réponse 6 du forum climatisation
Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal
Bonjour.
Pour le dimensionnement la chose ne sera pas compliquée, si la puissance convenait tout à fait pour le volume des pièces et que vous n'avez jamais eu de problème ou de "plaintes" pour chauffer correctement, mettez la même puissance.
C'est que le calcul est bon.
Pour le dimensionnement la chose ne sera pas compliquée, si la puissance convenait tout à fait pour le volume des pièces et que vous n'avez jamais eu de problème ou de "plaintes" pour chauffer correctement, mettez la même puissance.
C'est que le calcul est bon.
02 mai 2018 à 20:55
Réponse 7 du forum climatisation
Invité

Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal
Invité

Bonne nuit à toutes et à tous du Maroc.
Il faut que vous soyez un peu plus précis.
Vous nous dites qu'il s'agit du disjoncteur principal puis vous faites le lien avec la PAC, y a-t-il quelque chose de décisif qui vous oriente vers cette piste ?
Sinon cela pourrait être tout et n'importe quoi d'autre.
C'est peut-être une surcharge (trop d'éléments à la fois).
Si les soupçons de portent sur la PAC, alors débranchez la résistance de carter, les détendeurs, ce sont avec les cartes les seuls éléments qui soient alimentés même la PAC à l'arrêt.
Cordialement.
Il faut que vous soyez un peu plus précis.
Vous nous dites qu'il s'agit du disjoncteur principal puis vous faites le lien avec la PAC, y a-t-il quelque chose de décisif qui vous oriente vers cette piste ?
Sinon cela pourrait être tout et n'importe quoi d'autre.
C'est peut-être une surcharge (trop d'éléments à la fois).
Si les soupçons de portent sur la PAC, alors débranchez la résistance de carter, les détendeurs, ce sont avec les cartes les seuls éléments qui soient alimentés même la PAC à l'arrêt.
Cordialement.
03 mai 2018 à 00:53
Réponse 8 du forum climatisation
Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal
Bonjour,
@jpbaro,
Le diagnostic de votre clim doit être fait par un frigoriste, tous les éléments cités ci-dessus sont à l'arrêt lorsque vous ne mettez pas en demande votre clim.
Le plus probable est le défaut d'isolement d'un condensateur de puissance ou le court-circuit d'un élément de la carte de puissance. Ce dépannage peut être fait par un frigoriste parce que la société Atlantic a un SAV qui peut lui fournir le matériel de remplacement. Il est inutile de remplacer votre équipement pour la panne d'une carte électronique.
Vous devez fournir à votre locataire des prestations de qualité et pas du bricolage.
Votre proposition de remplacer le matériel à l'équivalent est également une bonne solution, toutefois, la solution de dépannage reste possible.
Cordialement, JIMA
@jpbaro,
Le diagnostic de votre clim doit être fait par un frigoriste, tous les éléments cités ci-dessus sont à l'arrêt lorsque vous ne mettez pas en demande votre clim.
Le plus probable est le défaut d'isolement d'un condensateur de puissance ou le court-circuit d'un élément de la carte de puissance. Ce dépannage peut être fait par un frigoriste parce que la société Atlantic a un SAV qui peut lui fournir le matériel de remplacement. Il est inutile de remplacer votre équipement pour la panne d'une carte électronique.
Vous devez fournir à votre locataire des prestations de qualité et pas du bricolage.
Votre proposition de remplacer le matériel à l'équivalent est également une bonne solution, toutefois, la solution de dépannage reste possible.
Cordialement, JIMA
03 mai 2018 à 09:33
Réponse 9 du forum climatisation
Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal
Bonjour à tous,
Merci pour vos remarques. Oui le principal disjonctait après quelques minutes.
Aucun autre, aussi après beaucoup de test, et le seul disjoncteur de la PAC en position, encore le principal qui disjoncte après quelques minutes. Plusieurs fois essayé.
Puis débranchement de l'élément extérieur, et ça ne disjoncte plus. Ce qui m'interpelle c'est que cela ne disjoncte pas de suite mais après quelques temps et surtout, la PAC sur ARRÊT.
Bien sûr, toutes ces questions sont, pour curiosité personnelle et info au climatiseur qui viendra voir le sujet.
Oui évidemment que je dois fournir à notre locataire des prestations de qualité, et même si en retour, il ne prend soin de rien.
Cordialement. JPB
Merci pour vos remarques. Oui le principal disjonctait après quelques minutes.
Aucun autre, aussi après beaucoup de test, et le seul disjoncteur de la PAC en position, encore le principal qui disjoncte après quelques minutes. Plusieurs fois essayé.
Puis débranchement de l'élément extérieur, et ça ne disjoncte plus. Ce qui m'interpelle c'est que cela ne disjoncte pas de suite mais après quelques temps et surtout, la PAC sur ARRÊT.
Bien sûr, toutes ces questions sont, pour curiosité personnelle et info au climatiseur qui viendra voir le sujet.
Oui évidemment que je dois fournir à notre locataire des prestations de qualité, et même si en retour, il ne prend soin de rien.
Cordialement. JPB
03 mai 2018 à 11:39
Réponse 10 du forum climatisation
Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal
Bonne soirée à toutes et à tous.
Puisque on est certain que c'est bien la PAC qui fait disjoncter, et que cela se produit même lorsqu'elle est à l'arrêt, c'est très certainement la résistance du carter qui en est responsable.
Après une remise sous tension, s'il n'y a pas de demande, les seuls éléments qui reçoivent de la tension (très basse tension).
Sur le groupe sont : les cartes (pour la communication), les détendeurs (pour les réinitialiser et connaître leur positions) puis la résistance du carter (pour préchauffer l'huile).
Chez certains constructeurs et en absence de résistance de carter, ils envoient une tension sur uniquement deux enroulements pour préchauffer l'huile (principe retenu par Mitsubishi Daikin etc.).
Sur les UIs : les cartes les moteurs volets reçoivent une tension.
Dans le cas d'un court-circuit qui se produit après quelques minutes et sans demande, cela coïncide avec la période de préchauffage d'huile.
Soit vous avez une résistance de carter, donc il suffit de la débrancher pour savoir si c'est elle ou pas.
Soit vous avez un préchauffage par envoi de tension résiduelle sur les enroulements et là c'est hélas le compresseur qui aurait un défaut d'isolement.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec un multimètre, procédez par élimination.
En débranchant successivement : résistance de carter, compresseur, détendeurs, V4V, ventilateurs électrovannes dès lors que cela cesse de disjoncter ce sera le dernier élément débranché qui serait à incriminer.
Cordialement.
Puisque on est certain que c'est bien la PAC qui fait disjoncter, et que cela se produit même lorsqu'elle est à l'arrêt, c'est très certainement la résistance du carter qui en est responsable.
Après une remise sous tension, s'il n'y a pas de demande, les seuls éléments qui reçoivent de la tension (très basse tension).
Sur le groupe sont : les cartes (pour la communication), les détendeurs (pour les réinitialiser et connaître leur positions) puis la résistance du carter (pour préchauffer l'huile).
Chez certains constructeurs et en absence de résistance de carter, ils envoient une tension sur uniquement deux enroulements pour préchauffer l'huile (principe retenu par Mitsubishi Daikin etc.).
Sur les UIs : les cartes les moteurs volets reçoivent une tension.
Dans le cas d'un court-circuit qui se produit après quelques minutes et sans demande, cela coïncide avec la période de préchauffage d'huile.
Soit vous avez une résistance de carter, donc il suffit de la débrancher pour savoir si c'est elle ou pas.
Soit vous avez un préchauffage par envoi de tension résiduelle sur les enroulements et là c'est hélas le compresseur qui aurait un défaut d'isolement.

Si vous n'êtes pas à l'aise avec un multimètre, procédez par élimination.
En débranchant successivement : résistance de carter, compresseur, détendeurs, V4V, ventilateurs électrovannes dès lors que cela cesse de disjoncter ce sera le dernier élément débranché qui serait à incriminer.
Cordialement.
04 mai 2018 à 04:32
Réponse 11 du forum climatisation
Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal
Bonjour,
@Adel,
Sur cet équipement il n'y a pas de résistance de carter.
C'est probablement la thermistance PTC qui joue avec un des deux condensateurs de puissance ; cette PTC limite le courant d'appel des condensateurs à la mise sous tension et fait monter la tension aux bornes des condensateurs lentement.
Lorsque le niveau de tension est suffisant pour le défaut, celui-ci devient un court-circuit pour le réseau et fait déclencher le disjoncteur d'alimentation.
Cordialement, JIMA
@Adel,
Sur cet équipement il n'y a pas de résistance de carter.

C'est probablement la thermistance PTC qui joue avec un des deux condensateurs de puissance ; cette PTC limite le courant d'appel des condensateurs à la mise sous tension et fait monter la tension aux bornes des condensateurs lentement.
Lorsque le niveau de tension est suffisant pour le défaut, celui-ci devient un court-circuit pour le réseau et fait déclencher le disjoncteur d'alimentation.
Cordialement, JIMA
04 mai 2018 à 12:00
Réponse 12 du forum climatisation
Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal
Bonjour,
Merci, alors "la thermistance PTC qui joue avec un des deux condensateurs de puissance" Ils ont même le temps de jouer !
Moi, infirmier, je crois que oui, ça me dépasse.
JIMA disait plus haut :
"Ce dépannage peut être fait par un frigoriste parce que la société Atlantic a un SAV qui peut lui fournir le matériel de remplacement" OK, le frigoriste que me donne en SAV la société Atlantis, à 24 km de mon domicile au téléphone, une fois expliqué, l'histoire du disjoncteur principal, me répond, panne franche, si problème carte, ça viendra d'autre chose et après changement etc, etc.
Au début il cherchait et Atlantic faisait changer ceci, et cela, et au final 1200 €, à présenter un client, et si le compresseur ?? qu'il disait, et Elle a 10 ans environ. Le mieux est de la changer, qu'il propose, au téléphone.
La période de chauffe est terminée, et je vais sûrement, la remplacer.
J'ai trouvé des revendeurs sur internet qui vous livrent des machines, pour un peu plus que le prix du compresseur.
J'ai même vu une LG, S12EQ.NSJ/S12EQ.UA3 dont le compresseur est garanti 10 ans.
Cordialement. JPB
Merci, alors "la thermistance PTC qui joue avec un des deux condensateurs de puissance" Ils ont même le temps de jouer !
Moi, infirmier, je crois que oui, ça me dépasse.
JIMA disait plus haut :
"Ce dépannage peut être fait par un frigoriste parce que la société Atlantic a un SAV qui peut lui fournir le matériel de remplacement" OK, le frigoriste que me donne en SAV la société Atlantis, à 24 km de mon domicile au téléphone, une fois expliqué, l'histoire du disjoncteur principal, me répond, panne franche, si problème carte, ça viendra d'autre chose et après changement etc, etc.
Au début il cherchait et Atlantic faisait changer ceci, et cela, et au final 1200 €, à présenter un client, et si le compresseur ?? qu'il disait, et Elle a 10 ans environ. Le mieux est de la changer, qu'il propose, au téléphone.
La période de chauffe est terminée, et je vais sûrement, la remplacer.
J'ai trouvé des revendeurs sur internet qui vous livrent des machines, pour un peu plus que le prix du compresseur.
J'ai même vu une LG, S12EQ.NSJ/S12EQ.UA3 dont le compresseur est garanti 10 ans.
Cordialement. JPB
04 mai 2018 à 13:38
Réponse 13 du forum climatisation
Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal
Bonjour,
@jpbaro
Hélas, nous vivons dans un monde de consommation effrénée, les bons frigoristes disparaissent et les nouveaux remplacent les équipements entiers, "c'est plus rentable".
Votre équipement alimenté et sans ordre de marche se trouve comme votre TV en attente, mais toujours alimentée et tension donc, le compresseur, ventilateur, etc. ne sont pas alimentés et donc ils ne peuvent pas vous créer de court-circuit.
En tant que bailleur, il ne vous reste qu'à remplacer votre climatisation.
Quel que soit votre choix, faites-vous "installer" votre équipement par un professionnel.
Votre matériel actuel a bien tenu une dizaine d'années et pourtant il ne devait pas être garanti pour 10 ans. :-)
Bonne poursuite dans vos travaux.
Cordialement, JIMA
@jpbaro
Hélas, nous vivons dans un monde de consommation effrénée, les bons frigoristes disparaissent et les nouveaux remplacent les équipements entiers, "c'est plus rentable".
Votre équipement alimenté et sans ordre de marche se trouve comme votre TV en attente, mais toujours alimentée et tension donc, le compresseur, ventilateur, etc. ne sont pas alimentés et donc ils ne peuvent pas vous créer de court-circuit.
En tant que bailleur, il ne vous reste qu'à remplacer votre climatisation.
Quel que soit votre choix, faites-vous "installer" votre équipement par un professionnel.
Votre matériel actuel a bien tenu une dizaine d'années et pourtant il ne devait pas être garanti pour 10 ans. :-)
Bonne poursuite dans vos travaux.
Cordialement, JIMA
04 mai 2018 à 15:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
- N°1744 : Bonjour Voilà je possède un chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural ASY14LSCW relié au groupe extérieur AOY14LFBC. J'ai parcouru tout le forum sans succès avec certains problèmes similaires, je vous explique déjà ce...
- 3. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 4. Compresseur clim fait disjoncter différentiel
- N°6489 : Bonjour à tous, Climatiseur fait sauter les plombs. Voilà j'ai un petit souci avec ma clim. Celle-ci fait sauter le différentiel du tableau général. C'est une Hitachi ram80qh4 quadri-split qui doit avoir plus de 10...
- 5. Clim Airwell inverter fait disjoncter
- N°356 : Bonjour, j'ai une clim reversible Airwell inverter modèle wdi 12 depuis 8 mois. Quand je branche la terre, ça disjoncte. Quand elle n'est pas branchée, ça ne disjoncte pas mais il n'y a rien : ni chaud ni froid. A votre avis,...
- 6. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 7. Clim Atlantic AOYG30LAT4 fait disjoncter
- N°7336 : Bonjour et merci de m'aider car je ne sais pas ce qui ne va pas. Mon multisplit a commencé par faire sauter le disjoncteur puis se mettre en erreur communication d'après les clignotements j'ai donc changé la carte de...
- 8. Atlantic Inverter ACC18XP unité extérieure ne fonctionne plus
- N°2400 : Bonjour, Le compresseur de mon inverter ACC18XP ATLANTIC de 2006 ne se met plus en route quelque soit le mode (froid ou chaud). Avant de faire appel à un dépanneur, y a-t-il quelque chose que je pourrais vérifier? (j'ai une...
- 9. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
- N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
- 10. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite