Question Forum Dépannage Climatisation : Problème Climatiseur Atlantic AWYZ14LBC
Bonjour.
Nouvellement inscrit, je vous remercie pour cela.
Je rencontre un problème avec mon climatiseur Atlantic AWYZ14LBC qui ne fonctionne plus. La led TIMER clignote 2 fois. Après avoir cherché par moi-même, j'ai compris qu'il y avait un problème de communication entre l'intérieur et l'extérieur.
En effet, l'unité extérieure ne reçoit plus d'alimentation en 220 v. Cependant, le 220 v arrive bien sur la carte de contrôle de l'unité intérieure mais ne ressort pas en direction de l'unité extérieure.
J'en ai conclu que le relai DEC DW1U sur la carte est défectueux.
Après de nombreuses recherches, il est difficile de trouver ce composant électronique, à part en Espagne chez Eurofred.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Existe-t-il une équivalence ?
J'ai également cherché une carte de contrôle, mais c'est également introuvable.
Pour l'instant, je n'ai cherché que sur le web.
Merci pour vos réponses. Passez de bonnes fêtes.
PhilR
P. S. : ci-joint une photo du composant électronique et la référence de la climatisation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Nouvellement inscrit, je vous remercie pour cela.
Je rencontre un problème avec mon climatiseur Atlantic AWYZ14LBC qui ne fonctionne plus. La led TIMER clignote 2 fois. Après avoir cherché par moi-même, j'ai compris qu'il y avait un problème de communication entre l'intérieur et l'extérieur.
En effet, l'unité extérieure ne reçoit plus d'alimentation en 220 v. Cependant, le 220 v arrive bien sur la carte de contrôle de l'unité intérieure mais ne ressort pas en direction de l'unité extérieure.
J'en ai conclu que le relai DEC DW1U sur la carte est défectueux.
Après de nombreuses recherches, il est difficile de trouver ce composant électronique, à part en Espagne chez Eurofred.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Existe-t-il une équivalence ?
J'ai également cherché une carte de contrôle, mais c'est également introuvable.
Pour l'instant, je n'ai cherché que sur le web.
Merci pour vos réponses. Passez de bonnes fêtes.
PhilR
P. S. : ci-joint une photo du composant électronique et la référence de la climatisation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 décembre 2024 à 14:52
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 1
Problème Climatiseur Atlantic AWYZ14LBC
Bonjour.
Effectivement, après examen du schéma de cette UI, le relais en question envoie ou non le secteur sur l'UE. OUI MAIS... un relais fait ce qu'on lui dit. Vous l'accusez peut-être un peu vite. Supposez que le 12V qui lui est nécessaire sur sa bobine pour coller ne lui arrive pas, par exemple si l'alimentation basse tension ne fonctionne plus, eh ben votre UE ne sera pas alimentée.
Sur votre photo, on voit un composant assez gros avec 3 pattes en bas à droite. Mettez le fil noir d'un voltmètre sur la patte centrale, et le fil rouge sur les 2 autres successivement. Vous devez lire soit 20V et 15V, soit 7V et 5V (il y a 2 régulateurs, mais je ne sais pas lequel c'est). Si rien, l'alim ne marche plus. Dans ce cas, déposez la carte et faites en une photo recto verso bien nette.
Effectivement, après examen du schéma de cette UI, le relais en question envoie ou non le secteur sur l'UE. OUI MAIS... un relais fait ce qu'on lui dit. Vous l'accusez peut-être un peu vite. Supposez que le 12V qui lui est nécessaire sur sa bobine pour coller ne lui arrive pas, par exemple si l'alimentation basse tension ne fonctionne plus, eh ben votre UE ne sera pas alimentée.
Sur votre photo, on voit un composant assez gros avec 3 pattes en bas à droite. Mettez le fil noir d'un voltmètre sur la patte centrale, et le fil rouge sur les 2 autres successivement. Vous devez lire soit 20V et 15V, soit 7V et 5V (il y a 2 régulateurs, mais je ne sais pas lequel c'est). Si rien, l'alim ne marche plus. Dans ce cas, déposez la carte et faites en une photo recto verso bien nette.
22 décembre 2024 à 16:14
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 2
Problème Climatiseur Atlantic AWYZ14LBC
Merci pour votre réponse.
Je vais faire cela, enfin je vais essayer.
Je ne suis pas un pro.
Merci.
Je vais faire cela, enfin je vais essayer.
Je ne suis pas un pro.

Merci.
22 décembre 2024 à 16:40
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 3
Problème Climatiseur Atlantic AWYZ14LBC
Je viens de réaliser la mesure et j'ai effectivement obtenu 7V et 5V. 

22 décembre 2024 à 16:47
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 4
Problème Climatiseur Atlantic AWYZ14LBC
OK. Ça c'était l'échauffement. Beaucoup plus dur maintenant!!
La bobine du relais est activée par un transistor CMS, Q19. Il reçoit sur sa base, à travers R95, un niveau 1 pour que le relais colle, ou 0 pour le désactiver. Le 0V est son émetteur E.
Mettez la clim en demande et posez la pointe noire sur E et la rouge successivement sur B, 1, 2 et C, et notez les tensions. Je pense que B = 1 (ou alors B = 2, c'est l'un ou l'autre). Pour que le relais colle il faut entre 4 et 5V sur 2, et 0.8V sur B (et 1). Si c'est bon, on sait alors que le microP demande bien l'activation du relais.
Pour aller plus loin, il me faut une photo plus généreuse. Ou alors vous déposez la carte, vous mesurez la bobine du relais, normalement entre 100 et 300 ohms. Si OK, alors dessoudez le relais pour tester ses contacts quand vous le faites coller, avec une pile 9V, par ex. Quand il claque, il faut moins de 0.3 ohm entre ses contacts. Tant que vous y êtes, faites une photo recto verso de la carte.
La bobine du relais est activée par un transistor CMS, Q19. Il reçoit sur sa base, à travers R95, un niveau 1 pour que le relais colle, ou 0 pour le désactiver. Le 0V est son émetteur E.
Mettez la clim en demande et posez la pointe noire sur E et la rouge successivement sur B, 1, 2 et C, et notez les tensions. Je pense que B = 1 (ou alors B = 2, c'est l'un ou l'autre). Pour que le relais colle il faut entre 4 et 5V sur 2, et 0.8V sur B (et 1). Si c'est bon, on sait alors que le microP demande bien l'activation du relais.
Pour aller plus loin, il me faut une photo plus généreuse. Ou alors vous déposez la carte, vous mesurez la bobine du relais, normalement entre 100 et 300 ohms. Si OK, alors dessoudez le relais pour tester ses contacts quand vous le faites coller, avec une pile 9V, par ex. Quand il claque, il faut moins de 0.3 ohm entre ses contacts. Tant que vous y êtes, faites une photo recto verso de la carte.
22 décembre 2024 à 19:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 2. Problème démarrage climatiseur Atlantic Fujitsu
- N°905 : Bonjour à tous, j'ai un climatiseur Atlantic Fujitsu, le groupe ne démarre pas et le voyant timer clignote 2 fois toutes les 10 secondes. Quel est le problème et quel remède puis-je appliquer ? Merci.
- 3. Devis climatiseur en R410 Atlantic ASYG 14 LMC 5000W
- N°5988 : Bonjour. Nous avons reçu notre premier devis, pour la partie salon/cuisine de notre maison de 100m². Il me semblait avoir bien demandé uniquement en R32. Le devis ne mentionne pas le type de fluide utilisé, mais à la vue...
- 4. Pas de fonctionnement sur climatiseur Atlantic AOYZ14
- N°3751 : Bonjour à tous, Je possède un climatiseur Atlantic Fujitsu UI : AWYZ14LBC et UE : AOYZ14LBL installé depuis 5 ans. J'ai rencontré un premier problème (défaut température de refoulement) qui a disparu après avoir...
- 5. Bruit unité intérieure climatiseur Fujitsu Atlantic console AWY 14L
- N°1317 : Bonjour, Je possède un climatiseur Fujitsu Atlantic console AWY 14L depuis 5 ans. Il a fonctionné parfaitement jusqu'à maintenant (chaud et froid). Depuis quelques jours l'unité intérieure fait un bruit de sifflement qui semble...
- 6. Climatiseur Atlantic Fujitsu ASYG 12 LMCA
- N°4292 : Bonjour, J'ai mon climatiseur depuis 1 an et demi dans ma nouvelle maison qui a le même âge et qui est donc RT 2012. L'hiver dernier la clim fonctionnait à peu près correctement : je mettais 26° pour avoir 22 dans le...
- 7. Climatiseur Atlantic ACC 18XPUE compresseur ne démarre pas
- N°7821 : Bonjour à tous. Le problème concerne un climatiseur Atlantic ACC 18XP. A la mise en route, le cycle démarre normalement (en mode chaud ou froid), mais au moment où le compresseur est activé, on entend (à son niveau) une...
- 8. Codes erreurs climatiseur Atlantic Fujitsu asy13psacw
- N°2159 : Bonjour. Mon climatiseur, Atlantic Fujitsu asy13psacw avec unité extérieure aoy13pnac, en mode chauffage, coupe. Le voyant rouge clignote 5 fois par intermittence et le voyant timer vert clignote continuellement. Qui a une...
- 9. Climatiseur Atlantic qui ne fonctionne pas la nuit
- N°9544 : Bonjour. J'ai un climatiseur ai/air réversible gainable de la marque Atlantic, celle ci marche très bien la journée mais cette année elle ne démarre plus en mode clim. Le mode ventilation lui marche très bien. J'ai tout...
- 10. Problème température climatiseur gainable Atlantic ARXG30KBTB
- N°9587 : Bonjour. Nous avons procédé à l'installation d'une climatisation gainable Atlantic ARXG30KBTB en juin 2024, avec la fonction Air Zone pour 5 pièces, dans une maison de 150 m². Cependant, nous rencontrons un problème :...
- 11. Problème Fujitsu Atlantic AOYG14LAC2 bisplit ASYG07LMCE
- N°7927 : Bonsoir, Je me permets de demander votre aide. J'ai acheté une maison avec un bisplit Fujitsu Atlantic installé courant 2018 (clim année 2018). J'ai aucune ancienneté sur la clim mais je peux voir que les filtres sont...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite