Question Forum Climatisation : Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge

Moiiii
Membre inscrit
Moiiii
7 messages
Bonjour.

J'ai un gainable Atlantic Shogun 2.0 (si je ne me trompe pas).
Depuis plusieurs hivers, l'unité extérieure ne givre pas et ne dégivre pas lorsque la température est inférieure à 5°C.
J'ai demandé un diagnostic à une société.
Durant ce diagnostic, le technicien m'a affirmé que le groupe était peut-être mal positionné, à 330° nord, soit presque plein nord.
Il m'a conseillé de le déplacer et de le mettre côté ouest.
De plus, il a détecté une fuite sur le raccord du circuit de retour de l'unité intérieure.
J'ai donc obtenu deux devis, l'un pour la réparation et la recharge, et l'autre pour le déplacement de l'unité extérieure, qui inclut également la réparation et la recharge.
Pour la réparation seule, il me demande 1100€ avec 1.5kg de gaz R410a (150€ HT).
L'autre 1450€ déplacement + "repas".
Que pensez-vous de cela et que me conseillez-vous en tant que connaisseur ?
Merci d'avance.
21 décembre 2024 à 17:50
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge

Moiiii
Membre inscrit
Moiiii
7 messages
Erreur de départ. Le groupe *ne cesse de givrer et dégivrer*
Désolé.
21 décembre 2024 à 18:05
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour,
Ah !
Et alors le système fonctionne ? et de mettre un appareil en EOSN c'est n'importe quoi, simplement pour vous prendre de l'argent. Super comme Société, surtout vous en éloigner rapidement ce sont des voleurs.
Retournez-vous contre l'installateur pour la fuite. Mauvaise mise en service.
21 décembre 2024 à 18:21
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge

Moiiii
Membre inscrit
Moiiii
7 messages
Merci de votre réponse.
Le système fonctionne mais ne fait que givrée et dégivrer en dessous des 5°C.
Que signifie EOSN ??
Merci retourner contre l'installateur trop procédurier...
Je préfère me débrouiller.
21 décembre 2024 à 18:36
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Est / Ouest / Sud / Nord. Je confirme, une UE peut se mettre à n'importe quel point cardinal. Par ex, en été pour faire du froid, ce sera mieux au nord... mais ce sera le contraire en hiver pour faire du chaud...

En dessous de 3 ou 5°, toutes les clims givrent en hiver. Quel intervalle entre 2 dégivrages?
21 décembre 2024 à 19:53
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge

Moiiii
Membre inscrit
Moiiii
7 messages
Elle givre et dégivre 2 fois par heure.
Quand elle repart en chauffe, elle givre vite, consomme de l'électricité plus que la normale et n'arrive pas à remonter la température du séjour (toujours 0.5 à 1° en dessous de la consigne).
21 décembre 2024 à 20:09
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Concernant le dégivrage cela est tout à fait normal toutes les 40/45 minutes. Par ailleurs si cela est plus fréquent je verrai bien un sous dimensionnement de l'installation. Concernant les tarifs annoncés ils me semble prohibitifs.
En effet si l'on prend le fluide 150X1,5+ la tva soit 270€ TTC il nous reste 830€ pour environ 3 voire 4H de travail.
Sacré taux horaire. funk

Pour le déplacement du groupe je rejoins les commentaires des autres intervenants.
Faites appel à un autre pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 décembre 2024 à 08:41
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge

Moiiii
Membre inscrit
Moiiii
7 messages
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.

En ce qui concerne le dimensionnement, j'ai toujours eu un doute... J'ai envie de faire venir une autre société et de demander un test d'étanchéité du circuit ainsi qu'un remplissage gaz. Car lorsque nous avons eu la maison, le groupe était vide (nous pensons qu'il y avait 0g) et un technicien nous a mis 1.2kg sur les 1.5. Il serait peut-être préférable de commencer par là...

Comment détecter une fuite soi-même ? Peut-on utiliser de l'eau savonneuse ? Merci.
22 décembre 2024 à 08:49
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Vous pouvez aussi avoir une consigne trop agressive. Parce que dans ce cas, le compresseur (re)démarre en tournant très vite, cela envoie beaucoup plus de frigories dans l'échangeur extérieur et celui-ci va plus facilement givrer vu que ses ailettes seront à une température très basse (-5°, par ex). Au contraire, avec une consigne plus douce, moins de frigories dans l'échangeur et le givre apparaît plus tardivement. La température ambiante se mesure au niveau de la sonde. Peut-être qu'elle est dans une zone un peu plus froide de la pièce? Dans ce cas, la régulation considère la consigne plus agressive qu'elle ne l'est réellement.

Essayez avec une consigne supérieure d'un degré seulement à la température de déclenchement du chaud, quitte à la rehausser un peu plus tard.

Si vous avez un mode "puissance réduite", genre nuit, faites un essai dans ces conditions.
22 décembre 2024 à 09:17
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge

Moiiii
Membre inscrit
Moiiii
7 messages
Bonjour.

J'ai envie de faire passer une autre entreprise et de leur demander un test étanchéité ainsi qu'un remplissage gaz.
Quand nous avons eu la maison le groupe était vide (ou très peu de gaz car il ne fessait ni de chaud ni de froid...) un technicien m'a mis 1.2kg sur les 1.5kg prévu.
Et de voir par la suite.
Puis-je tester l'étanchéité moi même. Eau savonneuse ?...

#Dom-Aom : désolé je n'ai pas tout compris concernant la consigne de la sonde... pouvez-vous m'expliquer plus en détail.
Merci. biggrin
22 décembre 2024 à 09:41
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
OK, reprenons. Votre clim est arrêtée parce que la consigne est à 17 et qu'il fait 19 dans la pièce. Vous montez la consigne et elle se déclenche à 20. Si vous laissez à 20, il y aura 1 degré de delta, et la clim pourra ne pas démarrer à fond, parce que l'écart n'est pas énorme. Si au contraire vous réglez dès le départ à 22 ou 23, alors le compresseur va tourner à fond un certain temps pour récupérer le déficit de température, et dans ce cas l'échangeur extérieur descendra très bas en température, avec givrage rapide.

En régime de croisière, une clim inverter peut ne pas givrer à +2 extérieur, alors qu'elle le fera en phase de démarrage ou lors d'une remontée de la consigne.
22 décembre 2024 à 11:35
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge

Moiiii
Membre inscrit
Moiiii
7 messages
Merci pour les détails.

Bien souvent elle givre que la nuit car moment le plus froid de la journée.
La nuit je baisse la consigne à 19 au lieu de 21 afin de la soulager et pas utile de chauffer autant la nuit.
Malgré cette baisse volontaire, le phénomène est le même elle givre et la temperature de la pièce est 0.5° en dessous de la consigne.
Le problème est quand elle passe en dégivrage je perds 0.5° dans le séjour. Et lors du démarrage elle tourne fort pour rattraper ce delta.
Je pense que si je règle 17 en consigne ça devrait aller. Mais ça ne résout pas le problème et c'est un peu frais...
22 décembre 2024 à 11:44
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs

Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour.

Avant d'appeler une autre société, si vous en avez la possibilité nous donner la température de soufflage et de reprise de votre appareil, vitesse à fond et demande de température la plus élevée.
Je suis plus dans la réflexion de AAC pour les dégivrages.
23 décembre 2024 à 08:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 2. Pression du gaz contrôle fuite climatisation
    N°2015 : Bonjour, Je viens de me poser une 2ème clim préchargée et lors de l’envoi du gaz j'ai détecté une légère fuite sur un raccord, j'ai donc resserré et c'est bon (contrôle avec une bombe de mousse). J’aurai voulu...
  • 3. Recharge gaz climatiseur domestique Torus
    N°2353 : Bonjour. J'ai un climatiseur domestique marque Torus 24btu, il est en marche depuis 2 ans, une liaison de 6 mètres entre l'intérieur et l’extérieur. L'année dernière j'avais un bruit de liquide frigorifique dans le tuyau...
  • 4. Recharger moi-même climatiseur Airton
    N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
  • 5. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 6. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 7. Recharge gaz pompe à chaleur Airmat
    N°6403 : Bonjour. Je viens de recevoir un devis pour une recharge de gaz sur ma pompe à chaleur Airmat que je trouve très cher (880€). Le groupe contient 4,3Kg de R410A (c'est marqué dessus) Le devis de Engie home service me...
  • 8. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 10. Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP
    N°1667 : Bonjour, J'ai installé un climatiseur split Delonghi PAC 120 HP il y a un mois environ et depuis le début en mode froid je constate un bruit important de type fluide au niveau de l'évaporateur dès que le compresseur est en...
  • 11. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
    N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
>>> Résultats suivants pour : Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
capacimetre mesure des capacitespanne carte electronique unite exterieure 02panne carte electronique unite exterieure 05installation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite