Problème VRV 3 défaut u4 / ua
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
5366
Question forum dépannage climatisation : Problème VRV 3 défaut u4 / ua
Bonjour.
Je rencontre un défaut sur internet communication wechat après tous les essais possibles et inimaginables, contrôle continuité, contrôle tension, sortie de cartes, test de l'ensemble de ventilo, le défaut reste toujours actif.
J'ai effectué une sélection en faisant des reset par zone, prend pas du tout, là je reste un peu dénué de toute solution.
Merci.
Je rencontre un défaut sur internet communication wechat après tous les essais possibles et inimaginables, contrôle continuité, contrôle tension, sortie de cartes, test de l'ensemble de ventilo, le défaut reste toujours actif.
J'ai effectué une sélection en faisant des reset par zone, prend pas du tout, là je reste un peu dénué de toute solution.
Merci.
11 juin 2019 à 17:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème VRV 3 défaut u4 / ua
Bonjour.
Défaut = U4 = défaut de transmission entre les UI et l'UE, Il faut vérifier si l'UE comptabilise le nombre d'UI, code binaire, si ce n'est pas le cas c'est qu'une UI est en défaut de carte d'alimentation électrique.
Si Hitouch vérifier si une ou plusieurs UI sont en défaut, si vous n'avez pas, faire le tour de toutes les commande à fils si une par UI ou sectorisation ca aide.
Ensuite si cassette(s) ou autres ouvrir le boitier électrique et voir si la led verte est clignotante.
Si rien sur une ou plusieurs vérifier l'alimentation électrique si OK, prévoir remplacement de ou des cartes UI.
Ensuite si trouvé une cassette ou autre UI il faut débrancher le bus mettre sur dominos puis effectuer un reset afin d'effectuer un nouveau comptage des UI, vous pourrez fonctionner comme cela en attente de remplacement.
Puis effectuer cette dernière manipe une fois remplacée afin de repartir normalement.
Défaut = U4 = défaut de transmission entre les UI et l'UE, Il faut vérifier si l'UE comptabilise le nombre d'UI, code binaire, si ce n'est pas le cas c'est qu'une UI est en défaut de carte d'alimentation électrique.
Si Hitouch vérifier si une ou plusieurs UI sont en défaut, si vous n'avez pas, faire le tour de toutes les commande à fils si une par UI ou sectorisation ca aide.
Ensuite si cassette(s) ou autres ouvrir le boitier électrique et voir si la led verte est clignotante.
Si rien sur une ou plusieurs vérifier l'alimentation électrique si OK, prévoir remplacement de ou des cartes UI.
Ensuite si trouvé une cassette ou autre UI il faut débrancher le bus mettre sur dominos puis effectuer un reset afin d'effectuer un nouveau comptage des UI, vous pourrez fonctionner comme cela en attente de remplacement.
Puis effectuer cette dernière manipe une fois remplacée afin de repartir normalement.
11 juin 2019 à 18:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Problème VRV 3 défaut u4 / ua
Invité

Bonjour.
Merci de ces indications.
1- nous avons effectué la manip. Sur le Ui pour forcer le les Ui à démarrer une ventilation seule.
L'ensemble est fonctionnel.
L'installation est en 3 tubes.
Chaque Ui procède ça Boîte bs.
L'ensemble des aliments bus présente un tension de 16v de la 1er à la 20éme.
Les Ui ont été vérifiés. Puis chacune d'elle leurs voyants sont présents.
Merci de ces indications.
1- nous avons effectué la manip. Sur le Ui pour forcer le les Ui à démarrer une ventilation seule.
L'ensemble est fonctionnel.
L'installation est en 3 tubes.
Chaque Ui procède ça Boîte bs.
L'ensemble des aliments bus présente un tension de 16v de la 1er à la 20éme.
Les Ui ont été vérifiés. Puis chacune d'elle leurs voyants sont présents.
11 juin 2019 à 21:35
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème VRV 3 défaut u4 / ua
Bonjour.
Bon, il aurait fallu spécifier pour le 3 tubes. Je pense dans ce cas que le problème est sur une carte BS.
Maintenant même procédure il faut chercher sur chaque boite BS.
Bon, il aurait fallu spécifier pour le 3 tubes. Je pense dans ce cas que le problème est sur une carte BS.
Maintenant même procédure il faut chercher sur chaque boite BS.
12 juin 2019 à 19:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
- N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
- 2. Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
- N°8636 : Bonjour. J'ai démonté mon unité intérieure Daikin ATXF35E et j'ai vu que le plan à l'intérieur de la coque est différent des branchements, l'ordre est différent sur le plan ? Est-ce que le défaut U4 viendrait de ce...
- 3. Code erreur UA PAC Daikin
- N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
- 4. Défaut U4 sur toutes les UI Daikin inverter
- N°6599 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à votre aide concernant un défaut U4 sur l'ensemble des UI. Ce défaut est apparu après avoir remis le courant. Pour information, aucune des leds sur l'unité extérieure est allumée....
- 5. Défaut U4 VRV3
- N°5369 : Bonjour cher confrère. Je me retrouve actuellement avec ce petit défaut U4 j'ai effectué toute la chaîne de sécurité de liaison bus sortie carte du VRV 16 V sur chacune des cartes. P. S. : J'ai une entrée sortie à 16...
- 6. Problème défaut U4 climatisation Daikin
- N°3974 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car je rencontre un souci avec ma climatisation Daikin installée en 2007 par un professionnel. Split intérieur : FTXS25CAVN (climatisation réversible) Groupe extérieur :...
- 7. Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4
- N°2317 : Bonjour à tous. Mon client a une unité extérieure Daikin 2MXS50FV1B, son problème au départ code défaut H8 d’après la hotline Daikin carte mère HS. Changement de carte la machine repart et après remontage des carters...
- 8. Défaut JC sur VRV 3 REMQ10p
- N°9309 : Bonjour à vous, les Frigolos. Je rencontre actuellement un problème sur une installation de type VRV 3 (maître/esclave). Ma télécommande m'indique le défaut suivant : "Défaut JC". Je souhaiterais connaître la valeur...
- 9. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
- N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
- 10. Défaut U4 sur console FTXS20 clim Daikin
- N°3102 : Bonjour. Sur Daikin, j'ai depuis quelques temps un défaut U4 sur une console FTXS20CAVMB couplée à une UE 4MXS68E2V1B quand je coupe l'alimentation électrique environ 2 minutes, et que je remets en service, OK quelques jours...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite