Question Dépannage Climatisation : Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
Bonjour.
J'ai acheté une pompe SI30 Sauermann pour le relevage des condensats de mon Split.
Lorsque je branche les fils qui alimentent le moteur de la pompe et que je connecte le flotteur via le connecteur RJ sur la pompe (les deux fils du flotteur non connectés au Split), la climatisation s'allume et fonctionne.
En tournant le flotteur afin de simuler des condensats, la pompe s'active (donc pas de soucis).
Cependant, lorsque je branche les fils de sécurité de la SI30 sur le split afin d'assurer la protection contre les débordements de condensats, la climatisation s'éteint.
Le contact reste ouvert quelle que soit la position du flotteur.
J'ai réitéré l'expérience avec un nouveau module SI30, mais le problème persiste.
Votre aide et vos conseils seraient les bienvenus.
J'ai acheté une pompe SI30 Sauermann pour le relevage des condensats de mon Split.
Lorsque je branche les fils qui alimentent le moteur de la pompe et que je connecte le flotteur via le connecteur RJ sur la pompe (les deux fils du flotteur non connectés au Split), la climatisation s'allume et fonctionne.
En tournant le flotteur afin de simuler des condensats, la pompe s'active (donc pas de soucis).
Cependant, lorsque je branche les fils de sécurité de la SI30 sur le split afin d'assurer la protection contre les débordements de condensats, la climatisation s'éteint.
Le contact reste ouvert quelle que soit la position du flotteur.
J'ai réitéré l'expérience avec un nouveau module SI30, mais le problème persiste.
Votre aide et vos conseils seraient les bienvenus.
15 août 2024 à 09:23
Réponse 1 du forum climatisation
Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
Pour vérification du branchement :
https://sauermanngroup.com/fr-FR/videos/raccordement-electrique-entre-une-mini-pompe-et-un-split-0
https://sauermanngroup.com/fr-FR/videos/raccordement-electrique-entre-une-mini-pompe-et-un-split-0
15 août 2024 à 22:34
Réponse 2 du forum climatisation
Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
Bonjour climtout,
J'ai bien respecté le branchement comme sur la vidéo,
Si je branche les fils bleu et marron de la mini pompe celle-ci démarre sur simulation d'eau au niveau du flotteur.
Si je branche les fils gris et noir comme sur la vidéo la clim s'éteint.
J'ai bien respecté le branchement comme sur la vidéo,
Si je branche les fils bleu et marron de la mini pompe celle-ci démarre sur simulation d'eau au niveau du flotteur.
Si je branche les fils gris et noir comme sur la vidéo la clim s'éteint.
16 août 2024 à 07:55
Réponse 3 du forum climatisation
Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
Bonjour, comment branchez-vous les deux fils noirs sur quelles bornes ?
Ils doivent être branchés en série sur la demande de froid du bornier de votre unité intérieure.
Ils doivent être branchés en série sur la demande de froid du bornier de votre unité intérieure.
16 août 2024 à 17:28
Réponse 4 du forum climatisation
Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
Bonjour.
J'ai effectué le branchement conformément à la vidéo proposée par Climtout :
- Le fil bleu de la pompe est branché sur la borne bleue de la clim (borne 2).
- Le fil noir de la pompe est seul sur la borne 1 de la clim.
- L'alimentation de la clim est reliée au wago avec les fils gris et marron de la pompe.
Si je branche d'abord le fil gris de la pompe sur le fil noir via le wago, la clim s'allume.
Cependant, dès que je branche le fil marron de la pompe sur le wago avec les fils noir et gris, la clim s'éteint, bien qu'il n'y ait pas d'eau dans le flotteur.
J'ai effectué le branchement conformément à la vidéo proposée par Climtout :
- Le fil bleu de la pompe est branché sur la borne bleue de la clim (borne 2).
- Le fil noir de la pompe est seul sur la borne 1 de la clim.
- L'alimentation de la clim est reliée au wago avec les fils gris et marron de la pompe.
Si je branche d'abord le fil gris de la pompe sur le fil noir via le wago, la clim s'allume.
Cependant, dès que je branche le fil marron de la pompe sur le wago avec les fils noir et gris, la clim s'éteint, bien qu'il n'y ait pas d'eau dans le flotteur.
16 août 2024 à 17:55
Réponse 5 du forum climatisation
Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
Je dois faire des essais sur une pompe que j'ai sous la main avant de vous répondre plus précisement, à moins qu'un autre sachant ne vous vienne en aide avant moi

17 août 2024 à 09:58
Réponse 6 du forum climatisation
Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
Bonjour,
Reprenons. Pour commencer, mettez la pompe hors tension.
Ensuite, reliez le fil bleu de la pompe à la borne bleue du bornier de l'UI (neutre) et le fil marron de la pompe à la borne marron ou noire de l'UI (phase). Débranchez le fil de liaison provenant du câble de liaison.
Branchez un des fils noirs de la pompe sur le bornier qui est maintenant libre, puis branchez l'autre fil noir sur un wago du fil débranché. C'est tout.
Effectuez un essai de fonctionnement pour vérifier que tout fonctionne correctement.
Reprenons. Pour commencer, mettez la pompe hors tension.
Ensuite, reliez le fil bleu de la pompe à la borne bleue du bornier de l'UI (neutre) et le fil marron de la pompe à la borne marron ou noire de l'UI (phase). Débranchez le fil de liaison provenant du câble de liaison.
Branchez un des fils noirs de la pompe sur le bornier qui est maintenant libre, puis branchez l'autre fil noir sur un wago du fil débranché. C'est tout.
Effectuez un essai de fonctionnement pour vérifier que tout fonctionne correctement.
17 août 2024 à 18:47
Réponse 7 du forum climatisation
Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
Re, en général, personnellement je ne branche jamais ces deux fils noirs.
La raison en est que le jour où la pompe tombe en panne en niveau haut, elle arrête le fonctionnement à froid et du coup, on n'y pense plus à ce câblage. Tout simplement.
La raison en est que le jour où la pompe tombe en panne en niveau haut, elle arrête le fonctionnement à froid et du coup, on n'y pense plus à ce câblage. Tout simplement.
17 août 2024 à 18:50
Réponse 8 du forum climatisation
Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas. Votre branchement semble correct (PL et vous parlez du même branchement).
Je vous suggère d'essayer une autre solution :
Connectez le 1 et le 2 de l'ui sur le 1 et 2 de l'ue.
Reliez le fil bleu de la pompe sur le 2 de l'ui, le fil marron de la pompe sur le 1 de l'ui et branchez le 3 de l'ue sur le fil gris de la pompe et le 3 de l'ui sur le fil noir de la pompe.
Je vous suggère d'essayer une autre solution :
Connectez le 1 et le 2 de l'ui sur le 1 et 2 de l'ue.
Reliez le fil bleu de la pompe sur le 2 de l'ui, le fil marron de la pompe sur le 1 de l'ui et branchez le 3 de l'ue sur le fil gris de la pompe et le 3 de l'ui sur le fil noir de la pompe.
17 août 2024 à 21:07
Réponse 9 du forum climatisation
Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
Bonjour,
Si vous avez un schéma de votre interface utilisateur, cela pourrait être plus simple pour nous. Sinon, pourriez-vous nous donner la référence et la marque de celle-ci ? Nous aurions dû commencer par là.
Si vous avez un schéma de votre interface utilisateur, cela pourrait être plus simple pour nous. Sinon, pourriez-vous nous donner la référence et la marque de celle-ci ? Nous aurions dû commencer par là.
18 août 2024 à 10:59
Réponse 10 du forum climatisation
Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
Bonjour à tous,
Merci pour toutes vos solutions.
Je pense qu'il y a un problème avec la pompe de relevage.
Lorsqu'elle est hors tension (pompe non branchée), le contact safety (fil noir et gris) est fermé, ce qui me semble logique. Cependant, lorsque je la branche sur le 230V, le contact safety s'ouvre, ce qui n'est pas normal. Il me semble que ce contact est là pour éviter le débordement des condensats en s'ouvrant au bout d'une minute, afin de couper l'alimentation de l'UI.
Qu'en pensez-vous ?
Dès que je branche la phase et le neutre de la pompe, j'entends le relais dans la pompe basculer, ce qui provoque l'ouverture du CV contact safety.
Merci pour toutes vos solutions.
Je pense qu'il y a un problème avec la pompe de relevage.
Lorsqu'elle est hors tension (pompe non branchée), le contact safety (fil noir et gris) est fermé, ce qui me semble logique. Cependant, lorsque je la branche sur le 230V, le contact safety s'ouvre, ce qui n'est pas normal. Il me semble que ce contact est là pour éviter le débordement des condensats en s'ouvrant au bout d'une minute, afin de couper l'alimentation de l'UI.
Qu'en pensez-vous ?
Dès que je branche la phase et le neutre de la pompe, j'entends le relais dans la pompe basculer, ce qui provoque l'ouverture du CV contact safety.
18 août 2024 à 12:02
Réponse 11 du forum climatisation
Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
Re-Bonjour,
Pour PL.
Modèle Daikin Emura 2 FTXJ25MV1BW, j'ai effectué le test suivant sans condensats et avec le flotteur en position basse.
Sur la première photo, l'unité intérieure (UI) est branchée sans la pompe.
Sur la seconde photo, l'UI est branchée sans la pompe et un ohmmètre est branché sur les fils noir et gris de la pompe (contact safety). Ce dernier est passant.
Sur la dernière photo, j'ai branché uniquement l'alimentation de la pompe, c'est-à-dire les fils marron et bleu, directement sur la phase et le neutre de l'UI. L'ohmmètre est toujours branché sur les fils noir et gris de la pompe, mais cette fois-ci, le contact safety est ouvert.
J'ai réitéré le même type de montage en utilisant des fils volants et en remplaçant l'UI par un récepteur résistif (une ampoule). D'ailleurs, ce test peut être effectué sans récepteur. Le phénomène est identique. Il semble que la pompe reste toujours en mode safety une fois branchée.
Climtout, pourriez-vous reproduire ce test avec votre pompe et me dire si vous obtenez un résultat différent ? Pour ma part, le contact safety doit rester fermé.
Qu'en pensez-vous ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour PL.
Modèle Daikin Emura 2 FTXJ25MV1BW, j'ai effectué le test suivant sans condensats et avec le flotteur en position basse.
Sur la première photo, l'unité intérieure (UI) est branchée sans la pompe.
Sur la seconde photo, l'UI est branchée sans la pompe et un ohmmètre est branché sur les fils noir et gris de la pompe (contact safety). Ce dernier est passant.
Sur la dernière photo, j'ai branché uniquement l'alimentation de la pompe, c'est-à-dire les fils marron et bleu, directement sur la phase et le neutre de l'UI. L'ohmmètre est toujours branché sur les fils noir et gris de la pompe, mais cette fois-ci, le contact safety est ouvert.
J'ai réitéré le même type de montage en utilisant des fils volants et en remplaçant l'UI par un récepteur résistif (une ampoule). D'ailleurs, ce test peut être effectué sans récepteur. Le phénomène est identique. Il semble que la pompe reste toujours en mode safety une fois branchée.
Climtout, pourriez-vous reproduire ce test avec votre pompe et me dire si vous obtenez un résultat différent ? Pour ma part, le contact safety doit rester fermé.
Qu'en pensez-vous ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 août 2024 à 12:49
Réponse 12 du forum climatisation
Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
Je n'ai pas saisi toutes les subtilités de vos essais, mais si cela peut vous apporter un éclairage, j'ai branché le fil bleu et le fil marron sur la prise de courant.
Lorsque le flotteur est en bas, il y a un contact entre le fil gris et le fil noir de la pompe. Lorsque le flotteur est en haut (je l'ai renversé car ma pompe n'est reliée à rien), il n'y a plus de contact entre le fil gris et le fil noir de la pompe.
Je vous précise que lorsque je débranche la pompe de la prise de courant, les fils noirs et gris restent ouverts, quelle que soit la position du flotteur.
En espérant que cela vous aidera.
Lorsque le flotteur est en bas, il y a un contact entre le fil gris et le fil noir de la pompe. Lorsque le flotteur est en haut (je l'ai renversé car ma pompe n'est reliée à rien), il n'y a plus de contact entre le fil gris et le fil noir de la pompe.
Je vous précise que lorsque je débranche la pompe de la prise de courant, les fils noirs et gris restent ouverts, quelle que soit la position du flotteur.
En espérant que cela vous aidera.
18 août 2024 à 16:30
Réponse 13 du forum climatisation
Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
Merci Climtout,
Votre test confirme bien que la partie électronique de la pompe est défectueuse. En effet, chez moi, le contact entre les fils gris et noir reste toujours ouvert lorsque la pompe est branchée sur une prise de courant, quelle que soit la position du flotteur. En revanche, lorsque la pompe est débranchée, le contact est fermé, ce qui est tout à fait inverse de votre pompe.
Pour pallier à cette défaillance électronique, je vais utiliser deux flotteurs. Le premier flotteur servira à contrôler la pompe et je vais utiliser la mise à l'atmosphère de ce flotteur pour y brancher un second flotteur (flotteur 2) situé plus haut. Ce dernier servira de safety.
Ainsi, lorsque le flotteur 1 est en position haute, la pompe sera mise en service. Si cette dernière ne fonctionne plus, les condensats monteront et feront basculer le flotteur 2, qui ouvrira le circuit alimentant l'UI.
Je ferai le test demain, mais je suis déjà convaincu que cette solution sera fonctionnelle.
Je vous remercie tous pour vos réponses. Bon dimanche.
Votre test confirme bien que la partie électronique de la pompe est défectueuse. En effet, chez moi, le contact entre les fils gris et noir reste toujours ouvert lorsque la pompe est branchée sur une prise de courant, quelle que soit la position du flotteur. En revanche, lorsque la pompe est débranchée, le contact est fermé, ce qui est tout à fait inverse de votre pompe.
Pour pallier à cette défaillance électronique, je vais utiliser deux flotteurs. Le premier flotteur servira à contrôler la pompe et je vais utiliser la mise à l'atmosphère de ce flotteur pour y brancher un second flotteur (flotteur 2) situé plus haut. Ce dernier servira de safety.
Ainsi, lorsque le flotteur 1 est en position haute, la pompe sera mise en service. Si cette dernière ne fonctionne plus, les condensats monteront et feront basculer le flotteur 2, qui ouvrira le circuit alimentant l'UI.
Je ferai le test demain, mais je suis déjà convaincu que cette solution sera fonctionnelle.
Je vous remercie tous pour vos réponses. Bon dimanche.
18 août 2024 à 17:33
Réponse 14 du forum climatisation
Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
Petite rectification qui peut avoir son importance, lorsque la pompe est débranché il y a contact entre le gris et le noir, le contact est donc fermé et non ouvert comme je l'avais écris plus haut.
Je ne comprends pas votre montage, en premier lieu je ne vois pas l'intérêt d'avoir 2 flotteurs, un seul flotteur suffit si il fonctionne ensuite vous ne pouvez brancher qu'un seul mécanisme de détection par pompe, comment allez-vous brancher le 2ème flotteur ? Et au final si vous mettez un 2ème flotteur plus haut l'eau débordera de l'UI avant d'atteindre le 2ème flotteur.
Je ne comprends pas votre montage, en premier lieu je ne vois pas l'intérêt d'avoir 2 flotteurs, un seul flotteur suffit si il fonctionne ensuite vous ne pouvez brancher qu'un seul mécanisme de détection par pompe, comment allez-vous brancher le 2ème flotteur ? Et au final si vous mettez un 2ème flotteur plus haut l'eau débordera de l'UI avant d'atteindre le 2ème flotteur.
18 août 2024 à 21:27
Réponse 15 du forum climatisation
Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
Bonjour, fermé= contact NC (normal close) laisse passer le courant, ouvert = contact ouvert (normal open) le courant ne passe pas.
Deux flotteurs ah !, pourquoi pas mais aucun intérêt, prend de la place, de plus le deuxième flotteur en cas de point d'eau haut ne fonctionnera pas si non alimenté 230v
Je ne comprend pas, le contact est fournit normalement NC sur les SI 30, celui-ci s'ouvre en cas de point haut du niveau d'eau, si il ne fonctionne pas d'origine la pompe est défectueuse, effectuer un échange avec le fournisseur, si achat sur internet ça va être compliqué.
Deux flotteurs ah !, pourquoi pas mais aucun intérêt, prend de la place, de plus le deuxième flotteur en cas de point d'eau haut ne fonctionnera pas si non alimenté 230v
Je ne comprend pas, le contact est fournit normalement NC sur les SI 30, celui-ci s'ouvre en cas de point haut du niveau d'eau, si il ne fonctionne pas d'origine la pompe est défectueuse, effectuer un échange avec le fournisseur, si achat sur internet ça va être compliqué.
19 août 2024 à 09:33
Réponse 16 du forum climatisation
Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
Bonjour.
Les photos dans ma réponse ci-dessus sont réalisées dans condensats et flotteur en position bas.
Comme vous le voyez sur la photo 2.
Lorsque la pompe est branchée l'ohmmètre indiqué infini donc contact ouvert.
Donc si ce contact est en série avec l'UI, cette dernière ne fonctionnera jamais.
Pour moi l'électronique embarquée dans la pompe est défectueuse (comme si la sécurité anti débordement serait toujours active).
Lorsque je passe le flotteur en position haute la pompe fonctionne correctement.
En branchant le contact juste entre la phase et l'UI, celle-ci n'est jamais alimentée, car le contact reste toujours ouvert une fois les fils de la pompe branchés sur le 230v, et cela quelque soit la position du flotteur.
Les fils noirs et gris sont reliés sur le contact NC du relais électronique dans la pompe et celui ci reste en permanence alimenté.
Les photos dans ma réponse ci-dessus sont réalisées dans condensats et flotteur en position bas.
Comme vous le voyez sur la photo 2.
Lorsque la pompe est branchée l'ohmmètre indiqué infini donc contact ouvert.
Donc si ce contact est en série avec l'UI, cette dernière ne fonctionnera jamais.
Pour moi l'électronique embarquée dans la pompe est défectueuse (comme si la sécurité anti débordement serait toujours active).
Lorsque je passe le flotteur en position haute la pompe fonctionne correctement.
En branchant le contact juste entre la phase et l'UI, celle-ci n'est jamais alimentée, car le contact reste toujours ouvert une fois les fils de la pompe branchés sur le 230v, et cela quelque soit la position du flotteur.
Les fils noirs et gris sont reliés sur le contact NC du relais électronique dans la pompe et celui ci reste en permanence alimenté.
19 août 2024 à 19:35
Réponse 17 du forum climatisation
Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
Bonjour.
Le contact ne se branche pas sur la phase, c'est un contact sec, d'alarme.
Donc on en revient à ce que je disais réponse 15, pompe à remplacer.
Ou alors comme je l'ai dit aussi réponse 7, ne pas brancher les fils noir et gris.
Le contact ne se branche pas sur la phase, c'est un contact sec, d'alarme.
Donc on en revient à ce que je disais réponse 15, pompe à remplacer.
Ou alors comme je l'ai dit aussi réponse 7, ne pas brancher les fils noir et gris.
20 août 2024 à 08:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème de pompe de relevage
- N°50 : Il y a 2 ans j'ai fait installer une climatisation réversible "Carrier", composée de 2 appareils muraux reliés à une même unité extérieure. L'appareil du living n'a jamais posé problème. Mais dans la chambre, dès que je...
- 2. Branchement électrique pompe condensat
- N°3286 : Bonsoir à tous, Si quelqu'un peut m'expliquer le branchement à effectuer pour brancher 2 pompes de relevage sur une climatisation Mitsu bisplit. Voici en pièce jointe les deux schémas en anglais fournis avec la notice, mais...
- 3. Clim Airton Bi-Split Code L3 branchement pompe relevage
- N°7122 : Bonjour à tous, J'ai acheté un Bi-Split Airton 2600kW + 3500kW. J'ai branché une alimentation 3g2.5 sur le compresseur extérieur, et j'ai utilisé les alimentations 4G sur les deux unités intérieures reliées au...
- 4. Déclenchement intermittent pompe relevage clim éteinte
- N°6203 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème espérant que vous pourrez m'aider. :-) J'ai un climatiseur Daikin et une pompe de relevage Sauerman (si30 je crois) installés dans les combles environ 50 cm au-dessus de la...
- 5. Diminuer bruit d'une pompe de relevage
- N°6296 : Bonjour. C'est un sujet récurrent autour de la climatisation : le bruit des pompes de relevage. J'ai acquis récemment une climatisation Daikin, et m'y voici confronté à mon tour, car dans une chambre, il n'a pas été...
- 6. Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini
- N°9472 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation Panasonic sur laquelle est installé une pompe de relevage Aspen Aqua Mini. Après la pompe le tuyau des condensats remonte sur 30cm, chemine à plat sur 8m environ puis redescend pour...
- 7. Clim LG branchement pompe de relevage Sauermann
- N°4530 : Bonjour, J'ai un climatiseur LG modèle CS69AF dont la pompe de relevage d'origine OM1082 VN-23 est tombée en panne. J'ai acheté une pompe de relevage Sauermann SI-10 Univers pour la remplacer mais j'ai un problème au niveau...
- 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 9. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 10. Déclenchement intempestif pompe relevage climatisation
- N°44 : Bonjour, la pompe de relevage de ma climatisation murale n'arrête pas de tourner, chaque fois que je télécommande l'appareil, et continue des heures après que celui-ci soit éteint. Elle le fait en mode refroidissement mais pas...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite