Question forum climatisation : Problème avec climatiseur LG 12000 BTU
Bonjour.
Mon climatiseur ne peut pas démarrer, alors j'ai changé le condensateur et le klixon, il marche bien pour 5 minutes et il s’arrête.
J'ai testé une autre fois et j'ai mesuré la pression.
Quand il démarre, la pression est de 3.9 bars, c'est normal mais la pression augmente jusqu'à 6.5 bars et le compresseur s’arrête. J'écoute le clic du klixon mais il ne démarre pas, il démarre quand la pression tombe à 6 bars et arrête à 6.5 bars.
Aidez-moi s'il y a une solution. Merci.
Mon climatiseur ne peut pas démarrer, alors j'ai changé le condensateur et le klixon, il marche bien pour 5 minutes et il s’arrête.
J'ai testé une autre fois et j'ai mesuré la pression.
Quand il démarre, la pression est de 3.9 bars, c'est normal mais la pression augmente jusqu'à 6.5 bars et le compresseur s’arrête. J'écoute le clic du klixon mais il ne démarre pas, il démarre quand la pression tombe à 6 bars et arrête à 6.5 bars.
Aidez-moi s'il y a une solution. Merci.
11 juillet 2015 à 11:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème avec climatiseur LG 12000 BTU
Bonjour,
Même quand il démarre la pression ne chute pas aussi bas, normalement.
Vous devriez être à 7 bars en froid à 0°. Surement un manque de gaz.
Il y a du givre sur les vannes ?
Cordialement.
Même quand il démarre la pression ne chute pas aussi bas, normalement.
Vous devriez être à 7 bars en froid à 0°. Surement un manque de gaz.
Il y a du givre sur les vannes ?
Cordialement.
11 juillet 2015 à 13:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème avec climatiseur LG 12000 BTU
Quand il démarre la pression est à 3.9 bars c'est 0° "r22", mais la pression augmente dans quelques minutes jusqu’à 6.5 bars (dans 4/5 minutes).
11 juillet 2015 à 15:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème avec climatiseur LG 12000 BTU
Bonjour.
R22 Aie !!!
Il faut passer à autre chose.
Pour moi compresseur HS les pressions sont équilibrées. Compresseur cassé mécaniquement.
R22 Aie !!!

Il faut passer à autre chose.
Pour moi compresseur HS les pressions sont équilibrées. Compresseur cassé mécaniquement.
11 juillet 2015 à 18:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Problème avec climatiseur LG 12000 BTU
Invité

Bonsoir,
Si la BP monte autant en 3 ou 4 minutes, assurez-vous que le ventilateur condenseur tourne bien.
La BP monte à cause de la HP qui monte aussi.
Si le ventilateur extérieur tourne, vérifiez que le condenseur soit propre.
Si OK alors je crains que les clapets du cp soient HS, plus précisément le clapet BP mais dans ce cas la BP ne monterait pas graduellement, mais aussitôt que le cp démarre.
Donc vérifiez plutôt le ventilateur et l’état du condenseur.
Si de ce côté tout est OK alors essayez de chercher la valve HP à l’intérieur du groupe puis donnez nous les valeurs HP/BP.
Si vous avez une V4V, assurez-vous qu'elle ne soit pas bypassante.
Cordialement.
Adelclimatisation
Si la BP monte autant en 3 ou 4 minutes, assurez-vous que le ventilateur condenseur tourne bien.
La BP monte à cause de la HP qui monte aussi.
Si le ventilateur extérieur tourne, vérifiez que le condenseur soit propre.
Si OK alors je crains que les clapets du cp soient HS, plus précisément le clapet BP mais dans ce cas la BP ne monterait pas graduellement, mais aussitôt que le cp démarre.
Donc vérifiez plutôt le ventilateur et l’état du condenseur.
Si de ce côté tout est OK alors essayez de chercher la valve HP à l’intérieur du groupe puis donnez nous les valeurs HP/BP.
Si vous avez une V4V, assurez-vous qu'elle ne soit pas bypassante.
Cordialement.
Adelclimatisation
11 juillet 2015 à 22:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
- N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
- 2. Climatiseur LG Essalem 12000 BTU unité interne s'arrête dès l'allumage
- N°1093 : Après l'installation de mon climatiseur LG Essalem 12000 BTU, dès l'allumage en mode froid ou chaud, l'unité interne s'arrête. J'ai dû désinstaller tout et le prendre chez le représentant LG qui confirme que le climatiseur...
- 3. Clim LG 12000 BTU problème compresseur
- N°4227 : Bonjour. J'ai un climatiseur LG 12000 BTU j'ai remarqué que l'aiguille de mon mano sur la vanne d'aspiration n'est pas constante, elle vibre légèrement en haut et en bas, le clim donne air froid. Mais après 30 minutes le...
- 4. Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
- N°2784 : Bonjour, J'ai un climatiseur de marque Condor 12000 BTU, quand j'allume il marche normalement pendant une heure ou 2 heures du temps et après il s’arrête soudainement + le voyant vert clignote rapidement, et je ne peux pas...
- 5. Problème de démarrage clim LG inverter 12000 BTU
- N°5432 : Bonjour. J’ai un climatiseur LG 12000 BTU lorsque j’appuie sur le bouton marche depuis la commande il s’allume et le voyant cooling s’allume aussi pendant 10 secondes et après le voyant heating s’allume et le...
- 6. Problème climatiseur Maxwell 12000 BTU soufflage continu
- N°1985 : Bonjour, J'ai installé récemment un climatiseur Maxwell 12000 BTU, le problème c'est que lorsque je l'éteins, l'afficheur s'éteint et l'unité extérieure aussi mais l'unité intérieure reste à souffler l'air de...
- 7. Panne climatiseur Kiowa 12000 BTU
- N°7841 : Bonjour. J'ai une clim Kiowa 12000 BTU qui se bloque après une heure ou plus de fonctionnement il ne répond ni à la télécommande ni au bouton marche arrêt du split, alors il faut que je coupe le disjoncteur pour la remettre...
- 8. Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête
- N°4151 : Bonsoir. J'ai un climatiseur LG 24000 BTU, l'UE s'arrête après 2 à 3h de fonctionnement. Sur des forums notamment américains ils mettent en cause les chutes de tension du réseau, effectivement en ce moment j'ai mesuré une...
- 9. Climatiseur split 12000 BTU ne refroidit pas bien
- N°4195 : Bonjour. J'ai un climatiseur split 12000 BTU dans le salon mais il ne refroidit pas bien, en sachant que j'ai mesuré la pression du réfrigérant 4.5 bars. Le salon est exposé toute la journée au soleil. Quel peut être le...
- 10. Problème climatiseur LG 28000 BTU
- N°5616 : Bonjour, J'ai un problème avec ma clim LG 28000 BTU, je l'ai remplis avec 4 bouteilles de gaz de 500 gms n. 410A et tout était très bien, il refroidissait mon salon pendant peut-être 2 semaines et tout d'un coup le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite