Bonjour,
Voilà mon problème, je démarre ma clim AUX ASW-H12B4/EWR gaz R407C et 10 secondes après, mon disjoncteur saute, au moment où mon compresseur doit s'enclencher.
Avez-vous une idée de mon problème ?
Cette clim est de 2007 et marchait très bien jusqu’à maintenant.
Merci.
Voilà mon problème, je démarre ma clim AUX ASW-H12B4/EWR gaz R407C et 10 secondes après, mon disjoncteur saute, au moment où mon compresseur doit s'enclencher.
Avez-vous une idée de mon problème ?
Cette clim est de 2007 et marchait très bien jusqu’à maintenant.
Merci.
25 juillet 2014 à 18:52
Réponse 1 Dépanner climatiseur
Problème disjoncteur sur clim AUX ASW-H12B4/EWR gaz R407C
Aie aie aie, après quelques recherches je viens de voir que des marques connues en France sont en fait du Aux rebadgé, ça fait peur. 

25 juillet 2014 à 21:17
Réponse 2 Dépanner climatiseur
Problème disjoncteur sur clim AUX ASW-H12B4/EWR gaz R407C
Je transmets le lien du constructeur, si cela peut aider ceux qui vous répondront.
http://www.cnaux.com/
Paul.
http://www.cnaux.com/
Paul.
25 juillet 2014 à 21:19
Réponse 3 Dépanner climatiseur
Problème disjoncteur sur clim AUX ASW-H12B4/EWR gaz R407C
Bonjour.
C'est le disjoncteur général de la maison ou celui de la clim seul qui disjoncte ? Et quelle est sa réf ?.
2 choses, soit le compresseur est HS à la terre ou bloqué mécaniquement, soit le disjoncteur de la clim s'est affaibli avec le temps.
Citation :
Je démarre ma clim AUX ASW-H12B4/EWR gaz R407C et 10 secondes après, mon disjoncteur saute, au moment où mon compresseur doit s'enclencher.
C'est le disjoncteur général de la maison ou celui de la clim seul qui disjoncte ? Et quelle est sa réf ?.
2 choses, soit le compresseur est HS à la terre ou bloqué mécaniquement, soit le disjoncteur de la clim s'est affaibli avec le temps.
26 juillet 2014 à 07:16
Réponse 5 Dépanner climatiseur
Problème disjoncteur sur clim AUX ASW-H12B4/EWR gaz R407C
Bonjour.
10 A pour une clim c'est un peu faible, ça fonctionne quelque temps mais pas indéfiniment.
Il faut au minimum 16 A courbe U, si votre système est un inverter si non inverter il faut un courbe D.
Pour voir si votre système clim fonctionne hors tension ouvrir votre capot de protection des disjoncteurs, puis faire un inversion provisoire avec votre 32 A (four) ? Si tout est OK prévoir le changement du 10 A.
10 A pour une clim c'est un peu faible, ça fonctionne quelque temps mais pas indéfiniment.
Il faut au minimum 16 A courbe U, si votre système est un inverter si non inverter il faut un courbe D.
Pour voir si votre système clim fonctionne hors tension ouvrir votre capot de protection des disjoncteurs, puis faire un inversion provisoire avec votre 32 A (four) ? Si tout est OK prévoir le changement du 10 A.
26 juillet 2014 à 14:49
Réponse 6 Dépanner climatiseur
Problème disjoncteur sur clim AUX ASW-H12B4/EWR gaz R407C
Bonjour,
Bon j'ai bien changé mon disjoncteur et la bonne nouvelle c'est qu'il ne saute plus, mais la mauvaise est que la clim ne se déclenche toujours pas, j'ai peur que mon compresseur ait bien lâché.
Si vous avez une autre idée de test je prends, merci.
Bon j'ai bien changé mon disjoncteur et la bonne nouvelle c'est qu'il ne saute plus, mais la mauvaise est que la clim ne se déclenche toujours pas, j'ai peur que mon compresseur ait bien lâché.
Si vous avez une autre idée de test je prends, merci.
26 juillet 2014 à 17:47
Réponse 7 Dépanner climatiseur
Problème disjoncteur sur clim AUX ASW-H12B4/EWR gaz R407C
Bonjour.
Il faut parfois et suivant les constructeurs 4/5 minutes avant le démarrage du compresseur.
Quand vous faites une demande de froid à l'oreille entendez-vous comme si un moteur forçait.
Si c'est le cas le compresseur est bloqué mécaniquement, HS, si vous avez un appareil de mesure électrique assez sophistiqué quand même, hors tension, ouvrir l'UE afin d’accéder au bornes du compresseur, le débrancher, effectuer un test à l’Ohmmètre entre chaque borne et la terre, si infini le compresseur est à la terre, HS.
Il se peut aussi qu'il y ait un manque de gaz, d’où une surintensité et qu'il coupe par une sécurité, klicson, sonde, pressostat BP.
Il faut parfois et suivant les constructeurs 4/5 minutes avant le démarrage du compresseur.
Quand vous faites une demande de froid à l'oreille entendez-vous comme si un moteur forçait.
Si c'est le cas le compresseur est bloqué mécaniquement, HS, si vous avez un appareil de mesure électrique assez sophistiqué quand même, hors tension, ouvrir l'UE afin d’accéder au bornes du compresseur, le débrancher, effectuer un test à l’Ohmmètre entre chaque borne et la terre, si infini le compresseur est à la terre, HS.
Il se peut aussi qu'il y ait un manque de gaz, d’où une surintensité et qu'il coupe par une sécurité, klicson, sonde, pressostat BP.
27 juillet 2014 à 09:44
Réponse 9 Dépanner climatiseur
Problème disjoncteur sur clim AUX ASW-H12B4/EWR gaz R407C
Bonjour.
Pour le contrôle du compresseur cela a l'air bon.
Par contre pour savoir si la totalité du poids de gaz est OK, il est obligatoire de passer par une société ayant son n° de capacité et le technicien son n° d'aptitude.
Vous dites :
Le compresseur ne démarre pas du tout ?
Tout se coupe au bout de quelques minutes ?
Pour le contrôle du compresseur cela a l'air bon.
Par contre pour savoir si la totalité du poids de gaz est OK, il est obligatoire de passer par une société ayant son n° de capacité et le technicien son n° d'aptitude.
Vous dites :
Citation :
la clim ne se déclenche toujours pas, j'ai peur que mon compresseur ait bien lâché.
Le compresseur ne démarre pas du tout ?
Tout se coupe au bout de quelques minutes ?
27 juillet 2014 à 17:33
Réponse 10 Dépanner climatiseur
Problème disjoncteur sur clim AUX ASW-H12B4/EWR gaz R407C
Bonsoir,
La clim marche en mode ventilation mais le compresseur lui ne se met pas en route, donc pas de froid.
Non la clim ne se coupe plus depuis que j'ai changé le disjoncteur elle marche juste en mode ventilateur.
La clim marche en mode ventilation mais le compresseur lui ne se met pas en route, donc pas de froid.
Non la clim ne se coupe plus depuis que j'ai changé le disjoncteur elle marche juste en mode ventilateur.
27 juillet 2014 à 20:10
Réponse 11 Dépanner climatiseur
Problème disjoncteur sur clim AUX ASW-H12B4/EWR gaz R407C
Bonsoir.
Une sécurité,
BP = manque de gaz,
Klicson = surchauffe du compresseur par manque de gaz,
Compresseur HS.
Un souci du thermostat qui n'enclenche pas le démarrage froid. Ça vous pouvez le tester hors tension trouver sur le schéma les fils sortant du Th et tester l'enclenchement de celui-ci et par la suite sur toute la chaine d'enclenchement, ce peut être la carte ou relais ou contacteur.
Une sécurité,
BP = manque de gaz,
Klicson = surchauffe du compresseur par manque de gaz,
Compresseur HS.
Un souci du thermostat qui n'enclenche pas le démarrage froid. Ça vous pouvez le tester hors tension trouver sur le schéma les fils sortant du Th et tester l'enclenchement de celui-ci et par la suite sur toute la chaine d'enclenchement, ce peut être la carte ou relais ou contacteur.
30 juillet 2014 à 21:27
Réponse 12 Dépanner climatiseur
Problème disjoncteur sur clim AUX ASW-H12B4/EWR gaz R407C
Bonjour,
Je vous remercie pour votre aide à tous mais j'ai finalement appelé un professionnel et qui a confirmé que mon compresseur était mort, donc merci, à une prochaine fois.
Je vous remercie pour votre aide à tous mais j'ai finalement appelé un professionnel et qui a confirmé que mon compresseur était mort, donc merci, à une prochaine fois.
31 juillet 2014 à 07:38
Réponse 13 Dépanner climatiseur
Invité

Problème disjoncteur sur clim AUX ASW-H12B4/EWR gaz R407C
Invité

Bonjour.
Je regarde les différentes pannes et je viens de voir des photos de test et le multimètre n'est pas en ohmmètre, mais en tension ?
A+
Je regarde les différentes pannes et je viens de voir des photos de test et le multimètre n'est pas en ohmmètre, mais en tension ?
A+
28 septembre 2016 à 10:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim réversible Airton ASW-H12B4
- N°5660 : Bonjour. Je poste ici ma question dans l’espoir d’obtenir une aide. J'ai installé depuis peu une clim réversible Airton ASW-H12B4 EVR REF : 403751. Elle est à l'étage et le groupe dehors près du sol. C'est un...
- 2. Bourdonnement climatiseur split AUX ASW H12B4/EWR
- N°3384 : Bonjour, A l’arrêt comme en marche mon climatiseur AUX ASW H12B4/EWR unité intérieure bourdonne. Je souhaiterai trouver les explosés de pièces détachées pour identifier la cause. Voir s'il est réparable celui-ci...
- 3. Ou acheter du gaz R407C pour particulier Dep 91
- N°175 : Bonjour, je connais un professionnel pour recharger ma clim, mais il ne dispose pas du Gaz R407C. Pour ne pas l'embêter de trop, je cherche une bouteille de recharge. Merci pour vos réponses.
- 4. Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur
- N°6068 : Bonjour à tous. Je souhaite m'en remettre à vos conseils pour essayer de sauver un inverter Sanyo. En effet j'ai lu un max de sujets sur cet engin dont certains bien croustillants :titter: mais après avoir fait quelques tests...
- 5. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 6. Code E5 clim AUX ASW-H12A4
- N°3396 : Bonjour, Depuis quelques temps ma clim AUX ASW-H12A4 m'affiche le code E5. Quand je l'allume, elle tourne 5 minutes puis se coupe avec ce code panne. J'ai ouvert l’unité extérieure je n'ai qu'une seule LED rouge allumée...
- 7. Recharge gaz climatiseur domestique Torus
- N°2353 : Bonjour. J'ai un climatiseur domestique marque Torus 24btu, il est en marche depuis 2 ans, une liaison de 6 mètres entre l'intérieur et l’extérieur. L'année dernière j'avais un bruit de liquide frigorifique dans le tuyau...
- 8. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
- N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
- 9. Climatisation d'occasion fusible du split disjoncte
- N°2383 : Bonjour, Je viens de récupérer une climatisation d'occasion à recharger en gaz de marque TCL. J'ai fait l'installation moi-même, mais quand j'ai voulu tester le montage, évidemment elle ne fait pas de froid, mais quand je...
- 10. R407C et r410a sont-ils les mêmes ?
- N°421 : Bonjour à tous, Voilà je possède une clim qui marche normalement au 410, suite à une fuite (après un bon tirage au vide) je dois la recharger, je n'ai pas de 410 sous la main mais du 407. Est-ce que c'est bon ou pas ? Merci.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite