Bonjour à tous.
J'ai des problèmes de fuite de gaz ou de micro-fuite sur des climatisations mono-Split Toshiba depuis 2019. Aucun problème à l'installation.
Que ce soit sous azote ou Nydron, certains des appareils sont encore sous garantie et le SAV Toshiba ne reconnaît aucun problème sur ses appareils.
Je précise que je pose des climatisations depuis 30 ans et que je pose d'autres marques, mais sans aucun souci d'étanchéité.
Merci pour votre aide.
J'ai des problèmes de fuite de gaz ou de micro-fuite sur des climatisations mono-Split Toshiba depuis 2019. Aucun problème à l'installation.
Que ce soit sous azote ou Nydron, certains des appareils sont encore sous garantie et le SAV Toshiba ne reconnaît aucun problème sur ses appareils.
Je précise que je pose des climatisations depuis 30 ans et que je pose d'autres marques, mais sans aucun souci d'étanchéité.
Merci pour votre aide.
14 août 2023 à 13:13
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème étanchéité gaz Clim Toshiba
Bonjour, à quelle pression avez-vous fait les tests et pendant combien de temps ?
AB37.
AB37.
14 août 2023 à 15:02
Questions / Réponses Climatisation 2
Problème étanchéité gaz Clim Toshiba
30 bars / 72h
Depuis 2019, j'ai posé d'autres marques, mais ce problème n'apparaît que sur les Toshiba.
Depuis 2019, j'ai posé d'autres marques, mais ce problème n'apparaît que sur les Toshiba.
14 août 2023 à 15:31
Questions / Réponses Climatisation 3
Problème étanchéité gaz Clim Toshiba
Si le problème est en mode froid, la fuite se trouve dans U.ext.
Voir du côté de la 4V, condenseur.
Après avoir récupéré le fluide, procéder à un essai à 30/35 bars avec de l'azote ou du nydron.
Je procède à un essai d'azote à 35 bars pendant 24 heures.
AB37.
Voir du côté de la 4V, condenseur.
Après avoir récupéré le fluide, procéder à un essai à 30/35 bars avec de l'azote ou du nydron.
Je procède à un essai d'azote à 35 bars pendant 24 heures.
AB37.
14 août 2023 à 17:15
Questions / Réponses Climatisation 4
Problème étanchéité gaz Clim Toshiba
Bonjour,
Avez-vous pensé à changer les valves Schrader ?
Cordialement,
maclimatisation.com
Avez-vous pensé à changer les valves Schrader ?
Cordialement,
maclimatisation.com
14 août 2023 à 17:56
Questions / Réponses Climatisation 5
Problème étanchéité gaz Clim Toshiba
Bonjour,
Pas de problème sur les valves, j'ai prévu de remplacer les vannes de service 1/4 et 3/8.
J'ai déjà eu un souci sur Toshiba.
J'essaie de savoir si il y a des installateurs qui ont rencontré ce genre de soucis sur Toshiba. C'est la quatrième installation Toshiba depuis 2019 et cela commence à bien faire pour des appareils qui sont sous garantie.
Cordialement.
Pas de problème sur les valves, j'ai prévu de remplacer les vannes de service 1/4 et 3/8.
J'ai déjà eu un souci sur Toshiba.
J'essaie de savoir si il y a des installateurs qui ont rencontré ce genre de soucis sur Toshiba. C'est la quatrième installation Toshiba depuis 2019 et cela commence à bien faire pour des appareils qui sont sous garantie.
Cordialement.
14 août 2023 à 18:41
Questions / Réponses Climatisation 6
Problème étanchéité gaz Clim Toshiba
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé un produit anti-fuite ?
14 août 2023 à 18:43
Questions / Réponses Climatisation 7
Problème étanchéité gaz Clim Toshiba
Bonjour.
Avez-vous essayé en mettant de la pâte leak Lock sur les bouchons des vannes de services et sur le bouchon de la prise de pression.
Avez-vous essayé en mettant de la pâte leak Lock sur les bouchons des vannes de services et sur le bouchon de la prise de pression.
15 août 2023 à 09:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter
- N°3145 : Bonjour à tous, En début de mois, mon Toshiba inverter marchait très bien en chaud et en froid mais il y a une semaine, il devait faire du chaud au réveil et en fait il ne fait que ventiler de l'air ambiant. Mon UE est un...
- 2. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
- 3. Montage climatisation Toshiba inverter prêt à poser
- N°1351 : Bonjour, voilà ma question alors que je montais une climatisation Toshiba inverter, avec kit prêt à poser, et que je raccordais les tuyaux de l'unité intérieure, je me suis aperçu que je venais de faire une grosse erreur (nul...
- 4. Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
- N°1969 : Bonjour, Mon mono-split flambant neuf a été installé par une société a priori sérieuse, ayant toutes les accréditations et tout. Cependant, la mise en service à consisté en un tirage au vide (environ 20mn), ajout d'un...
- 5. Quelle marque de clim choisir Daikin ou Toshiba
- N°491 : Bonjour, Je souhaite faire installer une clim dans mon appartement qui est neuf mais juste une seule unité dans le séjour. Je veux une puissance de 3.5kW en froid et bien sûr en inverter. J'ai lancé des devis, mais un pro...
- 6. Climatiseur Toshiba Daiseikai RAS ne produit plus de froid
- N°2083 : Bonjour, Pouvez-vous SVP m'indiquer la procédure à suivre pour essayer de détecter moi-même l'origine de la panne de mon climatiseur Toshiba Daiseikai RAS En effet, il ne produit plus de froid mais ventile uniquement alors...
- 7. Comment recharger en gaz split mural Carrier
- N°95 : Bonjour, J'ai un split mural Carrier 9000 BTU ; j'ai détecté une fuite. Je voudrais le recharger en gaz R412, comment faire ? J'ai tout le matériel, manomètre, bouteille... Merci pour vos conseils. Bonjour à toutes...
- 8. Climatiseur Inverter Toshiba perte de froid/chaud à répétition
- N°8785 : Bonjour à tous. Je me trouve face à un souci récurrent sur mon installation de climatisation. Lors de l’achat de mon appartement, durant la rénovation (2018), nous avons fait changer tous les splits car les anciens...
- 9. Fuite split clim Toshiba fait du bruit
- N°7661 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum, si dans mon exposé, il manque une information veuillez m'en excuser. Je possède une climatisation réversible Toshiba, bisplit, suite à un mauvais rendement un technicien a constaté un...
- 10. Contrôle d’étanchéité entretien chaudières climatisation
- N°6387 : Bonjour. Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 entretien chaudières, climatisation : [url]https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/28/TRER2014563D/jo/texte Un contrôle d'étanchéité du circuit de fluide...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite