Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1969
Question Forum Climatisation : Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Bonjour,
Mon mono-split flambant neuf a été installé par une société a priori sérieuse, ayant toutes les accréditations et tout.
Cependant, la mise en service à consisté en un tirage au vide (environ 20mn), ajout d'un petit complément pour longueur de tube, et ouverture des vannes. Donc pas de test en pression d'azote et pas de recherche de fuite après la mise en service. Je souhaite faire une vérification tout de même (en cas de micro-fuite, ça n'aura pas d'impact sur le fonctionnement avant quelques années, donc hors garantie).
Je vois deux solutions (pas forcément exclusives) :
- j'achète un spray de détection et je regarde si tout va bien au niveau des raccords et soudures.
- j'achète un "entretien annuel" l'hiver prochain.
On peut trouver des appareils de détection pour pas très cher (moins que le prix d'un entretien annuel), mais sans le matériel pour vérifier l'appareil, pas confiance...
Ai-je de bonnes chances de repérer les problèmes d'installation les plus courants avec le spray ?
Puis-je exiger, lors du premier entretien annuel, un contrôle d'étanchéité et comment s'assurer qu'il est bien fait ?
Merci par avance,
Benoit
Mon mono-split flambant neuf a été installé par une société a priori sérieuse, ayant toutes les accréditations et tout.
Cependant, la mise en service à consisté en un tirage au vide (environ 20mn), ajout d'un petit complément pour longueur de tube, et ouverture des vannes. Donc pas de test en pression d'azote et pas de recherche de fuite après la mise en service. Je souhaite faire une vérification tout de même (en cas de micro-fuite, ça n'aura pas d'impact sur le fonctionnement avant quelques années, donc hors garantie).
Je vois deux solutions (pas forcément exclusives) :
- j'achète un spray de détection et je regarde si tout va bien au niveau des raccords et soudures.
- j'achète un "entretien annuel" l'hiver prochain.
On peut trouver des appareils de détection pour pas très cher (moins que le prix d'un entretien annuel), mais sans le matériel pour vérifier l'appareil, pas confiance...
Ai-je de bonnes chances de repérer les problèmes d'installation les plus courants avec le spray ?
Puis-je exiger, lors du premier entretien annuel, un contrôle d'étanchéité et comment s'assurer qu'il est bien fait ?
Merci par avance,
Benoit
03 mai 2013 à 17:05
Climatisation 1 Vérification étanchéité
Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Bonjour,
Tout d'abord l'azote moi perso je ne m'en sers jamais sauf pour les DRV, IVX ou pompe air eau, il faut savoir que si le technicien a un vacuomètre, ça suffit amplement.
Tout d'abord l'azote moi perso je ne m'en sers jamais sauf pour les DRV, IVX ou pompe air eau, il faut savoir que si le technicien a un vacuomètre, ça suffit amplement.
03 mai 2013 à 17:38
Climatisation 2 Vérification étanchéité
Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Bonsoir.
Ah !
un circuit frigo quelqu'il soit doit être testé et désolé ludo36 même pour un circuit à 0.780 gr et cela permet de fidéliser le client dans le temps, à moins que ce cela ne vous interpelle pas ? Il faut être pro un petit peu...
Personnellement en adoptant cette méthode j'ai des contrats d'entretien qui durent depuis plus de 12 ans grâce à ce travail et de plus je contribue à la charte de l'environnement.
Vous n'avez peut être pas votre attestation ce qui serait dommage ou alors vous n'avez rien compris.
Allez ludo36 avancez.
Ah !

Personnellement en adoptant cette méthode j'ai des contrats d'entretien qui durent depuis plus de 12 ans grâce à ce travail et de plus je contribue à la charte de l'environnement.
Vous n'avez peut être pas votre attestation ce qui serait dommage ou alors vous n'avez rien compris.
Allez ludo36 avancez.

03 mai 2013 à 18:31
Climatisation 3 Vérification étanchéité
Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Bonjour,
Tout à fait d'accord avec PL. Avec un vacuomètre on pourra tester le vide mais par aspiration et non en haute pression, ce que l'on aura fait au préalable avec l'azote. De plus l'azote aura aussi l'effet de nettoyer votre circuit au préalable et même certaines fois de faire à l'ancienne casser le vide afin d'obtenir un vide plus poussé.
Par ailleurs la réglementation nous impose, lors de toutes interventions, la détection de fuite avec un détecteur homologué.
Tout à fait d'accord avec PL. Avec un vacuomètre on pourra tester le vide mais par aspiration et non en haute pression, ce que l'on aura fait au préalable avec l'azote. De plus l'azote aura aussi l'effet de nettoyer votre circuit au préalable et même certaines fois de faire à l'ancienne casser le vide afin d'obtenir un vide plus poussé.
Par ailleurs la réglementation nous impose, lors de toutes interventions, la détection de fuite avec un détecteur homologué.
03 mai 2013 à 19:25
Climatisation 4 Vérification étanchéité
Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Hum, je vois déjà qu'il y a les pragmatiques et les psychologues. 
Ces derniers auront effectivement flairé chez moi le client pointilleux, méfiant et sensible aux arguments écolos à la mode, hum...
Je suppose que je ne peux pas raisonnablement demander à l'installateur de venir avec son détecteur de gaz, de le vérifier devant moi avec une fuite calibrée et de lui faire passer une heure à attendre qu'il trouve quelque chose sous la bâche que j'aurai mis sur l'unité extérieure, dans les goulottes et autres... A contrario, s'il n'y a pas au moins une recherche sommaire la première fois, je ne vois pas à quoi sert l'entretien... (si c'est pour attendre que la panne se produise et payer la réparation, autant économiser les visites annuelles, n'est-ce pas...)
Que peut-on donc raisonnablement exiger d'une première visite de contrôle ?
Les fuites sur les raccords sont-elles facilement visibles avec les fameux sprays ?
Bien cordialement,
Benoit

Ces derniers auront effectivement flairé chez moi le client pointilleux, méfiant et sensible aux arguments écolos à la mode, hum...
Je suppose que je ne peux pas raisonnablement demander à l'installateur de venir avec son détecteur de gaz, de le vérifier devant moi avec une fuite calibrée et de lui faire passer une heure à attendre qu'il trouve quelque chose sous la bâche que j'aurai mis sur l'unité extérieure, dans les goulottes et autres... A contrario, s'il n'y a pas au moins une recherche sommaire la première fois, je ne vois pas à quoi sert l'entretien... (si c'est pour attendre que la panne se produise et payer la réparation, autant économiser les visites annuelles, n'est-ce pas...)
Que peut-on donc raisonnablement exiger d'une première visite de contrôle ?
Les fuites sur les raccords sont-elles facilement visibles avec les fameux sprays ?
Bien cordialement,
Benoit
03 mai 2013 à 19:45
Climatisation 5 Vérification étanchéité
Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Bonjour.
Ne vous inquiétez pas c’était juste une petite mise au point et une façon de travailler qui s’avère être professionnel.
De toute façon, la législation oblige la vérification d'une installation contenant à partir de 2 kg de gaz doit faire l'objet d'une recherche de fuite éventuelle, avec un détecteur de fuite agréé, une fois par an et une feuille de contrôle vous est remise et une est transmise aux services compétents. Le mille bulles ou eau savonneuse est bien aussi, permet de voir les fuites l'approche est plus directe que le détecteur de fuites.
La 1er visite permet de vérifier, les temps de soufflage froid/chaud, indicateur très important pour un souci de fonctionnement.
les connexions électrique, pompes de relevage, condensat, nettoyage batterie UI et UE. Bref le fonctionnement correct de votre installation.
Je dirais qu'une vérification tous les ans pour installation de plus de 2 kg sinon tous les 2 ans serait bien par vous même, nettoyer les filtres régulièrement suivant l'encrassement tous les mois ou deux, avec une brosse l'UE, attention de ne pas vous couper avec les ailettes.
Voilà c'est à peu près tout. D'autres avis seront sûrement les bienvenus.
Ne vous inquiétez pas c’était juste une petite mise au point et une façon de travailler qui s’avère être professionnel.
De toute façon, la législation oblige la vérification d'une installation contenant à partir de 2 kg de gaz doit faire l'objet d'une recherche de fuite éventuelle, avec un détecteur de fuite agréé, une fois par an et une feuille de contrôle vous est remise et une est transmise aux services compétents. Le mille bulles ou eau savonneuse est bien aussi, permet de voir les fuites l'approche est plus directe que le détecteur de fuites.
La 1er visite permet de vérifier, les temps de soufflage froid/chaud, indicateur très important pour un souci de fonctionnement.
les connexions électrique, pompes de relevage, condensat, nettoyage batterie UI et UE. Bref le fonctionnement correct de votre installation.
Je dirais qu'une vérification tous les ans pour installation de plus de 2 kg sinon tous les 2 ans serait bien par vous même, nettoyer les filtres régulièrement suivant l'encrassement tous les mois ou deux, avec une brosse l'UE, attention de ne pas vous couper avec les ailettes.
Voilà c'est à peu près tout. D'autres avis seront sûrement les bienvenus.

04 mai 2013 à 13:10
Climatisation 6 Vérification étanchéité
Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Re. Ah oui le fait d'effectuer un test azote permet d’éviter les problèmes de fuite, ou micro fuite, évitant ainsi la casse du compresseur par exemple. 

04 mai 2013 à 13:13
Climatisation 7 Vérification étanchéité
Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Bonjour,
Merci, donc, sachant qu'il y a moins de 2 kg, il n'y aurait pas d'obligation légale de recherche de fuite lors des visites, il vaut donc mieux le demander explicitement.
Et que vaut un détecteur de gaz à 50 ou 100 € ? (tant qu'à faire, il y a des voitures aussi à contrôler).
En admettant que ça fonctionne au départ, est-ce que ça fonctionne encore après un an de placard ?
Cordialement,
Benoit
Merci, donc, sachant qu'il y a moins de 2 kg, il n'y aurait pas d'obligation légale de recherche de fuite lors des visites, il vaut donc mieux le demander explicitement.
Et que vaut un détecteur de gaz à 50 ou 100 € ? (tant qu'à faire, il y a des voitures aussi à contrôler).
En admettant que ça fonctionne au départ, est-ce que ça fonctionne encore après un an de placard ?
Cordialement,
Benoit
04 mai 2013 à 17:17
Climatisation 8 Vérification étanchéité
Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Bonjour Casimir,
Pour le prix du détecteur il faut compter entre 200 et 300 €. Par ailleurs ils sont obligatoirement étalonnés.
L'obligation de contrôle de fuite est obligatoire à chaque intervention peu importe la quantité de gaz.
Par ailleurs il est vrai que seule les installations de plus de 2Kg de fluide ont l'obligation de faire vérifier l'absence de fuite au moins une fois par an.
Pour le prix du détecteur il faut compter entre 200 et 300 €. Par ailleurs ils sont obligatoirement étalonnés.
L'obligation de contrôle de fuite est obligatoire à chaque intervention peu importe la quantité de gaz.
Par ailleurs il est vrai que seule les installations de plus de 2Kg de fluide ont l'obligation de faire vérifier l'absence de fuite au moins une fois par an.
04 mai 2013 à 18:31
Climatisation 9 Vérification étanchéité
Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Bonjour. AAC, j'ai appris lors du passage de mon attestation qu'une installation ayant inférieur à 2 kg, contrôle avec détecteur à la mise en service et dépannages. Mais cela n’empêche rien d'effectuer quand même un contrôle.

05 mai 2013 à 09:54
Climatisation 10 Vérification étanchéité
Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Bonjour,
Merci pour ces informations : Concernant les détecteurs, je veux bien croire qu'un détecteur de qualité professionnelle coûte 200€, je voulais savoir si les détecteurs que l'on peut trouver pour 50€ donnent tout de même une information utilisable ou si c'est un gadget décoratif... c'est sûr que les pros n'achètent pas ça, mais quelqu'un a peut-être joué avec...
La réglementation est assez difficile à suivre... Finalement, si j'ai bien compris il y a deux choses :
Installation de plus de 12kW: inspection périodique au moins une fois tous les 5 ans, avec rapport sur les performances du système.
Installation avec plus de 2kg de gaz (arrête du 7 mai 2007 relatif au contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigo. et climatiques, et décret n° 2007-737 du 7 mai 2007) : contrôle d'étanchéité "périodique" (12 mois dans l'arrêté du 7 mai). Résultat consigné sur une fiche d'intervention.
Amende classe 5 pour le détenteur en cas de non respect d'après le décret.
Je n'ai pas trouvé d'obligation réglementaire de contrôle de fuite si moins de 2kg...
Bien cordialement.
Benoit
Merci pour ces informations : Concernant les détecteurs, je veux bien croire qu'un détecteur de qualité professionnelle coûte 200€, je voulais savoir si les détecteurs que l'on peut trouver pour 50€ donnent tout de même une information utilisable ou si c'est un gadget décoratif... c'est sûr que les pros n'achètent pas ça, mais quelqu'un a peut-être joué avec...
La réglementation est assez difficile à suivre... Finalement, si j'ai bien compris il y a deux choses :
Installation de plus de 12kW: inspection périodique au moins une fois tous les 5 ans, avec rapport sur les performances du système.
Installation avec plus de 2kg de gaz (arrête du 7 mai 2007 relatif au contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigo. et climatiques, et décret n° 2007-737 du 7 mai 2007) : contrôle d'étanchéité "périodique" (12 mois dans l'arrêté du 7 mai). Résultat consigné sur une fiche d'intervention.
Amende classe 5 pour le détenteur en cas de non respect d'après le décret.
Je n'ai pas trouvé d'obligation réglementaire de contrôle de fuite si moins de 2kg...
Bien cordialement.
Benoit
06 mai 2013 à 16:42
Climatisation 11 Vérification étanchéité
Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Bonsoir. Pour moins de deux kg, il n'y en pas. Mais comme déjà dit, rien n’empêche de le faire pour le technicien par acquis de conscience. 
Il est certain qu'en temps que pros nous avons des outils un peu plus performants calibrés tous les ans c'est obligatoire.
Mais rien ne vous empêche d'en avoir un à 50€, j'ai déjà utilisé ce genre de matériel que j'ai gardé pendant plusieurs années. Mais je n'en avais que l'utilisation ponctuelle lors d'une panne comme une recherche de fuite par ex.

Il est certain qu'en temps que pros nous avons des outils un peu plus performants calibrés tous les ans c'est obligatoire.
Mais rien ne vous empêche d'en avoir un à 50€, j'ai déjà utilisé ce genre de matériel que j'ai gardé pendant plusieurs années. Mais je n'en avais que l'utilisation ponctuelle lors d'une panne comme une recherche de fuite par ex.

06 mai 2013 à 20:34
Climatisation 12 Vérification étanchéité
Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Bonjour,
Pour le particulier aucun contrôle obligatoire pour les moins de 2 Kg, mais pour le pro qui intervient pour n'importe quelle intervention détection de fuite obligatoire et obligation de délivrer une fiche d'intervention dûment agréée le stipulant.
Faute de détection lors de l'intervention la fiche n'est pas valable et le pro peut, dans le meilleur des cas, se faire rappeler à l'ordre par son organisme de contrôle.
Pour le particulier aucun contrôle obligatoire pour les moins de 2 Kg, mais pour le pro qui intervient pour n'importe quelle intervention détection de fuite obligatoire et obligation de délivrer une fiche d'intervention dûment agréée le stipulant.
Faute de détection lors de l'intervention la fiche n'est pas valable et le pro peut, dans le meilleur des cas, se faire rappeler à l'ordre par son organisme de contrôle.
08 mai 2013 à 10:20
Climatisation 13 Vérification étanchéité
Invité

Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Invité

Bonsoir,
Vous dites "détection obligatoire lors de toute intervention". Dans ce cas, est-ce une faute de la part de l'installateur de ne pas avoir promené son détecteur après avoir fait la mise en service de la machine ? ou un test de tenue au vide pendant 20mn est-il jugé suffisant (hum...) ?
Benoit
Vous dites "détection obligatoire lors de toute intervention". Dans ce cas, est-ce une faute de la part de l'installateur de ne pas avoir promené son détecteur après avoir fait la mise en service de la machine ? ou un test de tenue au vide pendant 20mn est-il jugé suffisant (hum...) ?
Benoit
08 mai 2013 à 22:03
Climatisation 14 Vérification étanchéité
Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Bonjour,
Une mise en service doit s'effectuer comme suit :
Mise en épreuve à l'azote entre 30 et 50 bars.
Tirage au vide.
Essais en demande maxi en mode chaud, c'est là que l'on est en plus haute pression.
Détection de fuite lors de l'essai en chaud en boute d'environ 15min de fonctionnement de l'appareil.
Là le pro est sûr de son travail.
Cordialement
Une mise en service doit s'effectuer comme suit :
Mise en épreuve à l'azote entre 30 et 50 bars.
Tirage au vide.
Essais en demande maxi en mode chaud, c'est là que l'on est en plus haute pression.
Détection de fuite lors de l'essai en chaud en boute d'environ 15min de fonctionnement de l'appareil.
Là le pro est sûr de son travail.
Cordialement

09 mai 2013 à 07:36
Climatisation 15 Vérification étanchéité
Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Bonjour. AAC a tout résumé. 

09 mai 2013 à 16:18
Climatisation 16 Vérification étanchéité
Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Bonjour,
Merci PL.
Je fais cela toute l'année. Certains confrères me disent que j'en fais trop mais moi je leur dit que je fais mon métier consciencieusement.
Merci PL.
Je fais cela toute l'année. Certains confrères me disent que j'en fais trop mais moi je leur dit que je fais mon métier consciencieusement.
09 mai 2013 à 16:23
Climatisation 17 Vérification étanchéité
Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
Bonjour,
Et bien, j'aurais dû vous faire poser ma clim :) et les journées doivent être longues, des fois...
Bon, je vais voir ce que me propose l'installateur pour une visite pendant l'été...
Benoit.
Et bien, j'aurais dû vous faire poser ma clim :) et les journées doivent être longues, des fois...
Bon, je vais voir ce que me propose l'installateur pour une visite pendant l'été...
Benoit.
12 mai 2013 à 08:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Conseils pour pose climatisation
- N°2549 : Bonjour à tous, Tout d’abord bravo à ce forum, et aux professionnels qui donnent un coup de main. J’ai fait installer dans mon précédent logement par un professionnel des climatisations réversibles, Daikin split...
- 2. Isolant déchiré et doutes sur l'installation de la climatisation
- N°2246 : Bonjour. Ces 2 derniers jours, une entreprise a posé les liaisons frigorifiques pour mes 3 unités. J'ai quelques doutes sur cette pose et sur les explications que j'ai eues pour la suite des travaux. Les liaisons (dans le...
- 3. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 6. Besoin d'aide installation clim réversible
- N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
- 7. Pompe à chaleur en panne après pose d'un compteur Linky
- N°5886 : Bonjour à tous et toutes. J'ai une pompe à chaleur Airpac de la gamme OPhely avec 2 modules de 7kW, soit 14kW au total. Elle fonctionnait très bien jusqu'à présent. Nous avions un compteur ancien (bleu) d'une puissance de...
- 8. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
- N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
- 9. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 10. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite