Bonsoir chers internautes,
J'ai un souci depuis 2 jours avec mon système de pompe à chaleur Air-Air Daikin gainable BRC1D52 installée en 2009.
J'ai eu une coupure de courant sur la ligne de fusibles où se trouve le fusible de la Daikin, j'ai rétabli le courant... mon système s'est initialisé sans problème et sans nouvelle coupure...
Le problème est que depuis cette coupure, le système ne génère plus de froid, et il passe son temps à s'activer puis s'arrêter au bout de 5 minutes... et à chaque fois qu'il se remet en route, il ne souffle plus de froid ?
Aucun code erreur ou de panne n'apparait sur le boitier filaire de commande.
J'ai lu vos questions et commentaires pour savoir s'il y avait une réponse mais je n'ai rien trouvé qui pourrait répondre à mon problème ?
En attente de vos conseils ou de vos réponses ? Je vous remercie d'avance.
J'ai un souci depuis 2 jours avec mon système de pompe à chaleur Air-Air Daikin gainable BRC1D52 installée en 2009.
J'ai eu une coupure de courant sur la ligne de fusibles où se trouve le fusible de la Daikin, j'ai rétabli le courant... mon système s'est initialisé sans problème et sans nouvelle coupure...
Le problème est que depuis cette coupure, le système ne génère plus de froid, et il passe son temps à s'activer puis s'arrêter au bout de 5 minutes... et à chaque fois qu'il se remet en route, il ne souffle plus de froid ?
Aucun code erreur ou de panne n'apparait sur le boitier filaire de commande.
J'ai lu vos questions et commentaires pour savoir s'il y avait une réponse mais je n'ai rien trouvé qui pourrait répondre à mon problème ?
En attente de vos conseils ou de vos réponses ? Je vous remercie d'avance.
05 août 2018 à 19:16
Réponse 1 Forum dépannage PAC
Problème de froid Daikin gainable BRC1D52
Image du jour BricoVidéo.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 476 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Saint Thomas Daikin. Photo Patrice Faro. Je me suis toujours posé la question de savoir si Saint Thomas d'Aquin était le fondateur de la marque de climatiseurs Daikin. Si c'était le cas cela ferait fort longtemps que les climatiseurs existent. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 476 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Saint Thomas Daikin. Photo Patrice Faro. Je me suis toujours posé la question de savoir si Saint Thomas d'Aquin était le fondateur de la marque de climatiseurs Daikin. Si c'était le cas cela ferait fort longtemps que les climatiseurs existent. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
05 août 2018 à 19:27
Réponse 2 Forum dépannage PAC
Problème de froid Daikin gainable BRC1D52
Bonjour.
S'il y a un code panne il ne va pas apparaître de suite.
La machine va essayer de démarrer plusieurs fois et s'il y a vraiment un problème un défaut devrait apparaître.
En attendant il faudrait écouter et voir si en demande de froid les ventilos se mettent en route ne serait-ce que quelques secondes et si le compresseur démarre.
S'il y a un code panne il ne va pas apparaître de suite.
La machine va essayer de démarrer plusieurs fois et s'il y a vraiment un problème un défaut devrait apparaître.
En attendant il faudrait écouter et voir si en demande de froid les ventilos se mettent en route ne serait-ce que quelques secondes et si le compresseur démarre.
Citation :Cela ne concerne que la clim ?
J'ai eu une coupure de courant sur la ligne de fusibles où se trouve le fusible de la Daikin
05 août 2018 à 20:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 2. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 3. Problème air froid au démarrage gainable Daikin
- N°3092 : Bonjour. J'ai chez moi un gainable air air Daikin chaud et froid, mon problème, si c'est un problème :shocked: quand le chauffage se met en route et ventile par les bouches il sort dans les premières secondes de l'air très...
- 4. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
- N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
- 5. Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
- N°3677 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils. J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri. Elle n'a pas...
- 6. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 7. Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52
- N°3684 : Bonjour à tous, Auriez-vous svp la manip à effectuer pour réinitialiser une télécommande Daikin BRC1D52 ? J'ai un doute de fonctionnement de la régule (sonde de reprise associée à celle de l'UI) ou sonde télécommande...
- 8. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 9. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
- N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
- 10. Référence sonde déportée DAIKIN gainable
- N°3849 : Bonjour, Après la recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé ma réponse. La référence que je cherche est propre à chaque clim... Clim gainable DAIKIN Pompe extérieure : RZQSG100L7V1B Unité intérieure : FBQ100C Mon...