Question Forum Climatisation : Problème air froid au démarrage gainable Daikin

pilou34
Membre inscrit
pilou34
20 messages
Bonjour.

J'ai chez moi un gainable air air Daikin chaud et froid, mon problème, si c'est un problème shocked quand le chauffage se met en route et ventile par les bouches il sort dans les premières secondes de l'air très froid avant de se réchauffer.
C'est assez désagréable, le système est piloté par des thermostats Madel, il y a 6 zones de soufflage.
Y a-t-il une possibilité de réglage pour que l'air initial soit préchauffé avant de pénétrer dans la maison ?
Merci pour vos réponses.
29 novembre 2015 à 19:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation

Problème air froid au démarrage gainable Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Ce qu'il faut savoir pour commencer est : comment est faite votre installation, est-elle gainée en reprise avec une gaine isophonique et thermique ? je suppose que votre gainable est dans les combles ?
Citation :
Y a-t-il une possibilité de réglage pour que l'air initial soit préchauffé avant de pénétrer dans la maison ?

Normalement votre installation démarre en ventilation à partir de 37°C , si souci de sensation de froid soit on rejoint ce que je viens de dire auparavant, soit un problème gaz ?
Quelle est la température de soufflage au bout de 20/30 mn de fonctionnement ?
29 novembre 2015 à 19:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation

Problème air froid au démarrage gainable Daikin

pilou34
Membre inscrit
pilou34
20 messages
Bonjour PL.
Le groupe intérieur est dans les combles, les gaines de reprise sont thermique et isophonique, une en sol, une en plafond.
La T° au bout de 10 à 15 secondes est chaude et la maison est bien chauffée.
Les gaines qui soufflent l'air dans la maison sont aussi thermiques et ce sont les premières secondes de soufflage où l'air n'est pas à 37° mais plus froid ce qui donne une impression de froid qui disparaît très vite, le groupe est piloté par Madel KRC+
L’installation a été vérifiée il y a 1 mois, tout est OK, soit c'est l'air qui se trouve dans les gaines qui est froid car les gaines sont sous toiture, soit un réglage dans le boitier madel KRC + avec peut-être un temps d'attente entre le fonctionnement du groupe extérieur et la ventilation du groupe intérieur, mais je ne connais pas ce réglage si il y a.
Je ne sais pas si je suis très clair.
Merci.
30 novembre 2015 à 07:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation

Problème air froid au démarrage gainable Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Quelle est la référence de votre commande à fils ?
Je ne connais pas cette commande Madel KRC ! Une BRC 1 D... peut-être.
On va essayer un réglage.
30 novembre 2015 à 11:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation

Problème air froid au démarrage gainable Daikin

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,
Vous rencontrez ce problème depuis combien de temps ? Ou vous avez eu la maison depuis quelques temps, et pour vous c'est la première fois que vous utilisez votre clim en mode chauffage ??

Je ne connais pas personnellement les installation gainables, mais suivant la longueur des gaines, plusieurs mètres, c'est peut-être normal d'avoir plusieurs dizaines de litres d'air froid se diluer progressivement avec l'air chaud qui fait que vous chauffez progressivement sur quelques secondes le temps que l'air des gaines se réchauffe !!
Cordialement, cathars.
30 novembre 2015 à 13:08
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation

Problème air froid au démarrage gainable Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Oui cathar mais il y a suivant les modèles de clim un accès avec la commande BRC 1... afin d’éviter ce petit désagrément.
J'ai trouvé pour la commande Madel KRC, elle sert pour l'ouverture ou la fermeture de volets pour la régulation de chaque pièce.
30 novembre 2015 à 14:47
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation

Problème air froid au démarrage gainable Daikin

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour.

OK PL, oui c'est mieux quand cela peut-être évité !!
Vous connaissez bien le matériel Daikin !!

Cordialement, cathars
30 novembre 2015 à 15:08
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation

Problème air froid au démarrage gainable Daikin

pilou34
Membre inscrit
pilou34
20 messages
Bonsoir à tous.
Vous avez cerné le problème effectivement la commande KRC+ sert à ouvrir ou fermer les volets de chaque zone avec les thermostats dans chaque pièce.
Voilà le lien de la commande sur le groupe intérieur :
http://www.madel.com/zonificacion_producto.php?f=20&lang=fr&p=33
Voilà les thermostats :
http://img.archiexpo.fr/images_ae/photo-g/607-8018530.jpg

Soit on peut régler la ventilation pour que ça chauffe avant de pulser ou bien c'est normal en fonction de la longueur de gaine qui se trouve sous toiture qu'il y ait un peu d'air froid qui arrive avant l'air chaud, peut-être qu'il y a une temporisation.
Je viens effectivement d'acheter la maison et je n'ai pas de doc pour les réglages et je ne sais pas qui a fait l'installation du matériel.
Merci à tous pour vous occuper de mon cas.
30 novembre 2015 à 20:11
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation

Problème air froid au démarrage gainable Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Vous devez avoir une commande dans ce genre.
Votre commande KRC doit commander que les volets pas le démarrage froid/chaud, enfin si je ne me trompe pas.

Commande KRC Daikin
01 décembre 2015 à 10:03
Réponse 9 d'un contributeur du forum climatisation

Problème air froid au démarrage gainable Daikin

pilou34
Membre inscrit
pilou34
20 messages
Bonjour.
Oui j'ai cette commande qui me donne la possibilité de choisir le type de fonctionnement soit chaleur soit climatisation, et qui est programmée toujours en demande, c'est le master Madel qui donne l'ordre de fonctionnement du groupe et de la ventilation en fonction de la T° de consigne.
Quand la T° de consigne est atteinte le master Madel donne l'ordre de couper le groupe et la ventilation et c'est d’ailleurs au moment où le master Madel donne l'ordre de ventilation qu'il arrive de l'air froid pendant quelques secondes, 10 secondes environ, c'est désagréable surtout si on est sous une douche.
La commande Daikin est simplement un interrupteur d’arrêt pour la machine.
Merci PL.
01 décembre 2015 à 13:59
Réponse 10 d'un contributeur du forum climatisation

Problème air froid au démarrage gainable Daikin

pilou34
Membre inscrit
pilou34
20 messages
Réponse 11 d'un contributeur du forum climatisation

Problème air froid au démarrage gainable Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Alors je répète. Normalement votre régulateur KRC sert SEULEMENT pour la régulation d'ouverture et fermeture des volets des pièces à climatiser soit par radio soit par fils.
Si vous donnez l'ordre de chaud par ex dans une seule pièce un ordre de démarrage est donné. Avec une sonde dans chaque pièce.
Donc sur votre commande qui est une BRC 1 D 52, qui permet le M/A de votre installation UE et UI, marche chaud ou froid, permet aussi d'avoir suivant le matériel l'accès à certains paramètres.
Donc nous allons commencer afin de vous familiariser avec cette commande.
1) appuyer 5 s sur le bouton test
2) en principe 20 s'affiche ça c'est le mode, un code 0 s'affiche ou autre, appuyer avec la flèche du haut ou du bas température afin d'aller au code 2, une désignation s'affiche 1, 2 ou 3, dites-nous ce qui est affiché.
01 décembre 2015 à 21:16
Réponse 12 d'un contributeur du forum climatisation

Problème air froid au démarrage gainable Daikin

pilou34
Membre inscrit
pilou34
20 messages
Bonsoir.
En appuyant 5 secondes sur TEST il s'affiche 10 setting 0-01, en appuyant sur la flèche haut ou bas je ne peux pas aller sur 2 ça passe 20... 21... etc. 29 1A 1B et ça revient à 10.
Désolé c'est peut-être moi qui ne fais pas bien la manip.
Merci.
02 décembre 2015 à 21:23
Réponse 13 d'un contributeur du forum climatisation

Problème air froid au démarrage gainable Daikin

pilou34
Membre inscrit
pilou34
20 messages
Bonjour.

Voilà la photo du thermostat tel qu'il est réglé au départ.
Thermostat clim Daikin

Voila après la manip test.
thermostat gainable Daikin

03 décembre 2015 à 09:00
Réponse 14 d'un contributeur du forum climatisation

Problème air froid au démarrage gainable Daikin

pilou34
Membre inscrit
pilou34
20 messages
Bonjour à tous.
Bonjour PL, mon groupe intérieur est une FBQ100B8V3B
Merci PL de me donner la suite du code pour retarder la mise en route de la ventilation.
Bonne journée.

08 décembre 2015 à 11:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 2. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
    N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
  • 3. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
    N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
  • 4. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 5. PAC Air/Air Daikin en hiver précautions à prendre par grand froid ?
    N°9101 : Bonjour. J'ai précédemment posté un message sur l’efficacité de mon installation qui s'avère insuffisante lorsqu'il fait des températures négatives. J'ai donc complété mon chauffage par un poêle à bois, l'ensemble...
  • 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 8. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
    N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
  • 9. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 10. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
    N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
>>> Résultats suivants pour : Problème air froid au démarrage gainable Daikin >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite