Problème gainable Hitachi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6962
Question Forum Climatisation : Problème gainable Hitachi
Bonjour à tous.
Je viens vers vous afin de connaitre la compatibilité pour un gainable Hitachi.
Référence du groupe extérieur Hitachi RAS-25HVNP1
Et un gainable référence HItachi RPI-1.0FSN4E
Et une télécommande Hitachi réf PC- ARF
Lors de la mise en route du système elle affiche un code erreur 31 et trouve l’adresse du groupe extérieur mais ne détecte pas l’ unité intérieure.
J’arrive pourtant à faire tourner le gainable en mode ventilation, mais pas en froid, ni chaud c’est là qu’intervient le code 31 ou 03 en fonction des DIp.
De plus il s’agirait d’un mini VRV et logiquement le gainable devrait être le RPI25.
Pouvez-vous m’aider, je ne sais plus quoi faire.
Je viens vers vous afin de connaitre la compatibilité pour un gainable Hitachi.
Référence du groupe extérieur Hitachi RAS-25HVNP1
Et un gainable référence HItachi RPI-1.0FSN4E
Et une télécommande Hitachi réf PC- ARF
Lors de la mise en route du système elle affiche un code erreur 31 et trouve l’adresse du groupe extérieur mais ne détecte pas l’ unité intérieure.
J’arrive pourtant à faire tourner le gainable en mode ventilation, mais pas en froid, ni chaud c’est là qu’intervient le code 31 ou 03 en fonction des DIp.
De plus il s’agirait d’un mini VRV et logiquement le gainable devrait être le RPI25.
Pouvez-vous m’aider, je ne sais plus quoi faire.
28 mars 2021 à 08:15
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Problème gainable Hitachi
Bonjour,
Normalement, si vous avez un groupe extérieur d'une puissance de 2.5 il vous faut une UI de la même puissance, sinon non seulement ça ne fonctionnera pas, mais la machine détectera une erreur.
UE : RAS-2.5 HVNP1
UI : RP1-2.5 FSN5E
Commande filaire PC-ARFP1E.
Normalement, si vous avez un groupe extérieur d'une puissance de 2.5 il vous faut une UI de la même puissance, sinon non seulement ça ne fonctionnera pas, mais la machine détectera une erreur.
UE : RAS-2.5 HVNP1
UI : RP1-2.5 FSN5E
Commande filaire PC-ARFP1E.
31 mars 2021 à 18:14
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Problème gainable Hitachi
Bonjour.
Merci de votre retour, apparemment il est possible qu’il soit compatible uniquement si je rajoute une unité intérieure en montage twin (gainable 10, et une autre de 15), mais je ne sais quelle référence y ajouter qui soit compatible avec l’ensemble.
Si jamais vous pouvez m’aider, merci.
Rudy.
Merci de votre retour, apparemment il est possible qu’il soit compatible uniquement si je rajoute une unité intérieure en montage twin (gainable 10, et une autre de 15), mais je ne sais quelle référence y ajouter qui soit compatible avec l’ensemble.
Si jamais vous pouvez m’aider, merci.
Rudy.
03 juin 2021 à 04:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Gainable Hitachi RAD-50DH7A LED L06 clignote 3 fois
- N°5878 : Bonjour à tous. Un client possède un gainable Hitachi RAD-50DH7A sur la carte électronique de l'unité intérieure la LED L06 clignote 3 fois. Le gainable chauffe très bien pendant environ 30 minutes ensuite il s’arrête...
- 2. Clim gainable Hitachi 19 bars à l'arrêt et quand le compresseur tourne 0 bar
- N°2098 : Bonjour à tous. Sur une clim gainable Hitachi, j'ai 19 bars à l’arrêt et quand le compresseur tourne j'ai 0 bar à la BP et la HP, la température du compresseur monte. J'ai récupéré le fluide et la charge est bonne....
- 3. Problème climatisation gainable Hitachi
- N°8158 : Bonjour. J’ai une clim gainable Hitachi. Pour la partie chambres jai 3 bouches de soufflage et la grille de reprise est dans le couloir. Il a été installé des commandes esclaves dans les chambres avec des clapets...
- 4. Erreur 00A1 Hitachi gainable
- N°6094 : Bonjour à tous. Voilà je vous expose mon problème depuis 2 jours soit depuis la baisse de température en PACA. Mon système gainable 30 ARYG géré par Airzone ne veut plus ventiler qu'en mode ultra lent donc pas assez...
- 5. Défaut compresseur sur PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E
- N°3519 : Bonjour, Je suis l'heureux possesseur d'une PAC Hitachi gainable RAS 2HGV7E / RPI 2HGV7E depuis 2004 suite à réhausse charpente et aménagement de combles. Néanmoins depuis quelques mois, en mode froid j'ai eu plusieurs...
- 6. Panne gainable Hitachi RAD50DH7A clignote 9 fois
- N°3735 : Bonjour, Je suis à la recherche d'une panne sur une Gainable Hitachi RAD50DH7A qui clignote 9 fois sur l'unité intérieure. Je viens de changer les deux sondes comme indique le défaut sur la notice et toujours le clignotement...
- 7. Aide choix climatisation gainable Atlantic ou Hitachi ?
- N°4427 : Bonjour à tous. Et merci par avance de vos conseils. Je vais construire une maison de 113 m² sur le littoral atlantique dans le Médoc en Gironde. Mon constructeur m'oriente sur une PAC AIR AIR en gainable qui selon lui est...
- 8. Gros problèmes PAC Hitachi sur gainable
- N°5206 : Bonjour, Après pas mal d'hésitations j'ai choisi le matériel suivant : Hitachi RAS-3HVNP1E / RPI-3FSN5E avec régulation AirZone Capacité de refroidissement 7,10 SEER 6,05 Capacité de chauffage 8,00 (7,50 à -7°) SCOP...
- 9. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
- N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
- 10. Problème clim gainable Hitachi
- N°4652 : Bonjour. Je voudrai savoir comment régler ma clim gainable Hitachi. Je viens de la faire installer il y a un mois par une entreprise mais malheureusement le réglage n’est pas bon et ils ne me répondent plus au...
- 11. Câble sectionné clim Hitachi gainable RAD-35NH7A
- N°7865 : Bonjour. Je possède une installation de climatisation/pompe à chaleur Hitachi composée de : 1 groupe extérieur RAM-65QH5, d'un gainable RAD-35NH7A et d'une unité murale RAK-35NH62A. L'unité gainable est installée dans un...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite