FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Problème groupe extérieur clim Hitachi

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


8847

Conseils forum dépannage climatisation : Problème groupe extérieur clim Hitachi

Chacha34
Membre inscrit
Chacha34
5 messages
Bonjour à tous.

Je vous explique en quelques lignes mon problème depuis quelques semaines :

Pour info, il s'agit d'une clim Hitachi 3,5k rac35web de 2016. Elle a commencé à clignoter 4 fois au niveau du split il y a un peu plus d’un mois. J’ai lu sur ce forum qu’il fallait aller voir le groupe extérieur et voir sur la led301 à quoi cela correspondait comme panne, mais le groupe extérieur est à 7m de haut (2ème étage) et aucun professionnel ne veut aller voir cela sans nacelle ; donc impossible de savoir ce qui ne fonctionne plus.

Nous avons réussi à la faire fonctionner 3 semaines de plus en alternant le mode froid et déshumidificateur, mais le weekend dernier un technicien est venu lui faire un nettoyage en pensant qu’elle était peut-être encrassée et depuis, elle s’allume mais se coupe quelques minutes après et clignote toujours 4 fois…
La location de la nacelle coûte 390€ la journée, le souci c’est qu’on ne sait pas du tout ce que cela peut être… Si on part sur 2 jours de nacelle plus le prix de la pièce défectueuse et la main d'œuvre, on va vite arriver au prix d’une clim neuve…
J’aurais bien déplacé le groupe extérieur, mais je suis en appartement en copropriété et c’est bien compliqué…

Je suis agacé et je pense du coup à acheter une clim neuve. Je peux avoir une Daikin pour 750€, plus la nacelle et la main d'œuvre et la remettre en lieu et place de la Hitachi et reste à voir si en la démontant, le technicien pourra voir ce qui ne fonctionne pas… Le hic, c’est que le groupe extérieur sera toujours à 7m de haut si des soucis se présentent dans le futur avec la nouvelle clim…

Merci de vos conseils car je n'en peux plus de cette chaleur dans le sud sans clim…
Charlene.
15 août 2023 à 15:40
Questions / Réponses Climatisation 1

Problème groupe extérieur clim Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Sans la lecture des LD3xx, on ne peut pas dire si c'est grave ou pas. Le dessus de l'unité extérieure n'est pas accessible d'une de vos fenêtres? Pour le fun, vous pouvez mettre une photo de la façade qui nous montrera la disposition des lieux...
16 août 2023 à 14:23
Questions / Réponses Climatisation 2

Problème groupe extérieur clim Hitachi

Chacha34
Membre inscrit
Chacha34
5 messages
Merci de votre réponse.
Voici le GE côté rue (à 7 mètres de haut).
Pour avoir accès au LED qui nous dirait la panne, il faut dévisser les vis sur le capot, ce qui est impossible depuis la fenêtre malheureusement.
L'échelle à 8 mètres de haut c'est risqué...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
groupe extérieur à 7 mètres de haut

16 août 2023 à 21:25
Questions / Réponses Climatisation 3

Problème groupe extérieur clim Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Merci d'avoir fait l'effort de la photo. Personnellement, avec une bonne échelle 3 plans fiable, j'irais dévisser les vis à gauche du groupe, au moins pour voir les LED, éventuellement de la fenêtre une fois le capot enlevé. Mais je comprends que certains aient le vertige au delà de 5m.

"le weekend dernier un technicien est venu lui faire un nettoyage". De l'unité intérieure seulement, ou aussi du groupe, et dans ce cas comment a-t-il fait?
17 août 2023 à 07:38
Questions / Réponses Climatisation 4

Problème groupe extérieur clim Hitachi

Chacha34
Membre inscrit
Chacha34
5 messages
Bonjour,

J'ai vu avec un voisin qui serait d'accord de me prêter son échelle à 3 pans.
Depuis 6 jours maintenant, elle fonctionne. Je croise les doigts pour qu'elle continue de fonctionner jusqu'à la fin de l'été et je monterai voir le GE à ce moment-là.
Elle ne clignote plus et va très bien à ce jour, je croise les doigts en espérant que ce ne soit pas trop grave et que je puisse la faire réparer après l'été.
Pensez-vous qu'il s'agisse d'une pièce à changer ?

Merci et bonne journée.
22 août 2023 à 07:23
Questions / Réponses Climatisation 5

Problème groupe extérieur clim Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je ne peux rien dire sans le diag des LEDs. Pour info, les diags sont placardés sous le capot du GE. Ça peut être une sonde, le moteur du ventilo, la carte de gestion, la carte IPM... ou le compresseur...
23 août 2023 à 08:35
Questions / Réponses Climatisation 6

Problème groupe extérieur clim Hitachi

Chacha34
Membre inscrit
Chacha34
5 messages
Bonjour,

Une amie est montée avec une échelle. Mais il est impossible d'ouvrir le boîtier où se trouve la carte électronique avec les LED.
Il y a des vis et des clips et comment s'en débarrasser ensuite ?
On y est presque, nous allons y arriver, j'espère.
27 août 2023 à 11:39
Questions / Réponses Climatisation 7

Problème groupe extérieur clim Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je ne comprends pas trop la question. Normalement il y a quelques vis qui fixent le capot supérieur (horizontal) sur le reste de la machine (vertical), et ce plus ou moins sur les 4 côtés. Une fois le capot enlevé, la carte est visible. Une photo, sinon?
27 août 2023 à 12:05
Questions / Réponses Climatisation 8

Problème groupe extérieur clim Hitachi

Chacha34
Membre inscrit
Chacha34
5 messages
Voici les photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Problème groupe extérieur Hitachi problème groupe extérieur clim Hitachi

27 août 2023 à 17:05
Questions / Réponses Climatisation 9

Problème groupe extérieur clim Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Si votre alpiniste est toujours là, dites lui d'aller faire une photo qui montre ce qu'il y a plus haut que mes flèches, normalement c'est là qu'est la carte. Sur tous les modèles Hitachi que je connais, la carte est directement visible... peut-être pas sur votre machine... étonnant, car les LEDs 3xx sont prévues pour être facilement visibles.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fleches

27 août 2023 à 18:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 2. Plans cartes groupe extérieur Hitachi RAM72 QH5
    N°3192 : Bonjour, J'ai lu dans un message de Dom Aom. J'ai consulté les 45 Mo du manuel de cette clim RAM72 (merci Hitachi !), et il est très ressemblant à celui dont il y a un lien en réponse 3 de la question 1745 (RAM90). Les 2...
  • 3. Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNE
    N°3030 : Bonjour, Mon groupe extérieur est une Hitachi RAS-HVRNE et un groupe de soufflage intérieur. Ma maison est gainée et donc je souffle dans chaque pièce. Le tout fonctionne très bien. Je me pose toutefois la question à...
  • 4. Panne clim Hitachi led du groupe extérieur clignote sans interruption
    N°2631 : Bonjour, Nous avons une clim Hitachi, au départ de voyant avec l'horloge clignoter 4 fois orange, donc nous avons regardé la led LED 301 du groupe extérieur celle-ci clignote sans interruption puis nous avons redémarré le...
  • 5. Problème moteur ventilation groupe extérieur Hitachi RRMB 3675
    N°5177 : Bonjour à tous. J'ai un moteur de ventilation de groupe extérieur Hitachi RAC 50NH5 qui a rendu l’âme. Ce moteur a pour référence : RRMB 3675 ARW33C8P60HT (lu sur le moteur). A ma grande surprise, en "fouillant" sur le...
  • 6. Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5
    N°3538 : Bonjour. J'ai une installation avec 1 groupe extérieur RAM-130QH5 et 5 splits à l’intérieur : - 3 RAK-18NH6A dans les chambre. - 1RAK-35NH6A + 1 RAK-50NH6A dans la pièces principale de vie (250 à 300m3). Il n'y a plus...
  • 7. Puissance nécessaire de groupe extérieur Hitachi pour 70m²
    N°2120 : Bonjour, Actuellement en rénovation se pose la question du chauffage. Je compte installer une console Hitachi pour une surface d'environ 70m². Est-ce que la console RAF50PXA associée au groupe RAC35FXA serait suffisant, ou...
  • 8. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
    N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
  • 9. Compatibilité cassette groupe extérieur clim Hitachi
    N°5001 : Bonjour, J'ai acheté une cassette de clim Hitachi RAI 35 NH5A et je n'ai pas fait attention en achetant le groupe extérieur HITACHI qu'ils ne seraient pas compatibles la cassette étant en 2 fils et le groupe en 3. J'ai...
  • 10. Panne clim Hitachi groupe extérieur LED 301 3 fois
    N°3131 : Bonjour, Hitachi console shirokuma RAF-50FX8(W) Mon climatiseur ne démarre plus en mode clim, chauffage et déshumidificateur, seule la fonction ventilation fonctionne. Le défaut sur la console indique défaut groupe...
>>> Résultats suivants pour : Problème groupe extérieur clim Hitachi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite