Question forum dépannage : Panne clim Hitachi groupe extérieur LED 301 3 fois
Bonjour,
Hitachi console shirokuma RAF-50FX8(W)
Mon climatiseur ne démarre plus en mode clim, chauffage et déshumidificateur, seule la fonction ventilation fonctionne.
Le défaut sur la console indique défaut groupe extérieur.
J'ai ouvert le capot et la led LD301 clignote 3 fois, ce qui indique "Vitesse de rotation anormalement lente".
Après avoir laissé disjoncté quelques temps, j'ai retenté un démarrage.
Le ventilateur tourne quelques secondes, puis la clim se remet en défaut.
J'ai testé les enroulements du compresseur, j'ai la même valeur de résistance.
J'ai mesuré la tension (continu) au démarrage à chaque sortie U, V, W de la carte vers le compresseur.
La tension monte progressivement jusqu à 310Vdc... puis ça s’arrête.
Je ne sais plus quoi faire pour comprendre quel est l'élément en défaut.
J'ai trouvé le manuel sur : Service manual clim Hitachi-RAF-50FX8
Je voudrai tenter d'aller un peu plus loin dans l'investigation.
Avez-vous des idées sur la question ?
Merci d'avance.
Hitachi console shirokuma RAF-50FX8(W)
Mon climatiseur ne démarre plus en mode clim, chauffage et déshumidificateur, seule la fonction ventilation fonctionne.
Le défaut sur la console indique défaut groupe extérieur.
J'ai ouvert le capot et la led LD301 clignote 3 fois, ce qui indique "Vitesse de rotation anormalement lente".
Après avoir laissé disjoncté quelques temps, j'ai retenté un démarrage.
Le ventilateur tourne quelques secondes, puis la clim se remet en défaut.
J'ai testé les enroulements du compresseur, j'ai la même valeur de résistance.
J'ai mesuré la tension (continu) au démarrage à chaque sortie U, V, W de la carte vers le compresseur.
La tension monte progressivement jusqu à 310Vdc... puis ça s’arrête.
Je ne sais plus quoi faire pour comprendre quel est l'élément en défaut.
J'ai trouvé le manuel sur : Service manual clim Hitachi-RAF-50FX8
Je voudrai tenter d'aller un peu plus loin dans l'investigation.
Avez-vous des idées sur la question ?
Merci d'avance.
21 décembre 2015 à 14:38
Réponse 1 conseils dépannage
Panne clim Hitachi groupe extérieur LED 301 3 fois
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
21 décembre 2015 à 16:11
Réponse 2 conseils dépannage
Panne clim Hitachi groupe extérieur LED 301 3 fois
Bonsoir.
La réf de l'UE svp.
La réf de l'UE svp.
22 décembre 2015 à 18:11
Réponse 3 conseils dépannage
Panne clim Hitachi groupe extérieur LED 301 3 fois
Bonsoir.
Module d'alimentation du système :
Compresseur
Platine
Appeler un dépanneur afin de déterminer quelle est la cause réelle.
Il vous fournira un devis suivant la panne.
Module d'alimentation du système :
Compresseur
Platine
Appeler un dépanneur afin de déterminer quelle est la cause réelle.
Il vous fournira un devis suivant la panne.
22 décembre 2015 à 18:18
Réponse 4 conseils dépannage
Panne clim Hitachi groupe extérieur LED 301 3 fois
Bonjour,
La réf. de l'unité extérieure est RAC-50FX8
La réf. de l'unité extérieure est RAC-50FX8
23 décembre 2015 à 10:04
Réponse 5 conseils dépannage
Panne clim Hitachi groupe extérieur LED 301 3 fois
Bonsoir. Merci j'avais trouvé, d’où ma réponse 3.
23 décembre 2015 à 20:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim Hitachi led du groupe extérieur clignote sans interruption
- N°2631 : Bonjour, Nous avons une clim Hitachi, au départ de voyant avec l'horloge clignoter 4 fois orange, donc nous avons regardé la led LED 301 du groupe extérieur celle-ci clignote sans interruption puis nous avons redémarré le...
- 2. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 3. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 4. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 5. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
- N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
- 6. Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5
- N°2599 : Bonjour, J'ai un problème avec mon moteur, la led 301 clignote 4 fois puis s'arrête et recommence. Sur différents sites, ils mettent en cause la sonde d'ambiance. 1 il y a plusieurs sondes et comment savoir laquelle ? 2 où...
- 7. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
- N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
- 8. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 9. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 10. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite