Question Dépannage Forum Climatisation : Problème mono split LG

Andreas15
Membre inscrit
Andreas15
2 messages
Bonjour à tous.

Je rencontre un problème avec mon climatiseur LG ,il a été posée il y a un an il a toujours fonctionné correctement mise à part des dégivrage intempestif Aux alentours de 3 à 5° à l’extérieur.

pour info il s’agit d’un 3,3 kg RÉF S09EQ.NSJ/S09EQ.UA3 censé chauffer 30 m² isolé.

Nous nous en sommes beaucoup servi ces derniers temps étant donné que nous habitons dans le nord de la France Donc dégivrage sur dégivrage 3/4 de chauffage 15 minutes de dégivrage donc sensation de froid en permanence.

Depuis une semaine il fonctionne correctement quand la température est supérieure à 5° Mais ce matin -3° à l’extérieur à notre réveil clim disjoncté et impossible de la remettre en route.

Elle disjoncte à présent lors du dégivrage uniquement nous sommes obligés d’attendre que la température extérieure augmente pour la remettre en route afin qu’elle ne fasse plus disjoncter le disjoncteur dédié.

Si c’est déjà arrivé à quelqu’un du groupe je suis preneur pour une éventuelle info.
Merci.
25 janvier 2022 à 12:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème mono split LG

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Manque gaz dans votre installation, à faire contrôler par un frigoriste.
25 janvier 2022 à 17:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème mono split LG

Andreas15
Membre inscrit
Andreas15
2 messages
Merci pour votre réponse rapide biggrin

J’ai fait contrôler les pressions par un ami frigoriste il y a 1 mois tout était normal d’après lui, et même si c’est le cas comment expliquez-vous le fait que quand je réarme le disjoncteur actuellement 1° il tombe dans la demie seconde ?


25 janvier 2022 à 19:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème mono split LG

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je ne comprends plus trop votre histoire... Initialement, vous dites "Elle disjoncte à présent lors du dégivrage uniquement". Et ci dessus vous dites que le disjoncteur "tombe dans la demie seconde".

Combien de fois la clim a-t-elle disjoncté durant un dégivrage? A chaque fois, impossible de réarmer ou ça repartait?

Vérifiez que dans l'UE vous n'avez pas un fil proche de la carcasse métallique, éventuellement +/- dénudé ou pincé entre 2 bouts de métal. Avec la rétractation du métal aux basses températures, vous avez peut-être un court-circuit qui n'arrive qu'en période froide. On a eu le cas plusieurs fois sur ce forum de fils qui touchaient la masse.

26 janvier 2022 à 00:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème mono split LG

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, on l'a expliqué maintes fois "il ne suffit pas de mettre les manos, un enlèvement pour pesée du gaz est nécessaire"
Donc je répète, certainement manque de gaz, qui entraine une surintensité de fonctionnement provoquant ainsi la disjonction le fait de démarrer 50 millions de fois par arrêt et réarmement du disjoncteur à ou peut provoquer des dégâts comme la casse compresseur, pièce maitresse d'un circuit frigo et pas la moins chère.
26 janvier 2022 à 09:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Pas de dégivrage sur climatiseur mono-split LG 14kW
    N°9251 : Bonjour. Mon groupe extérieur de climatiseur LG Therma V air eau mono-split givre en permanence et ne dégivre pas, malgré le passage de l'installateur. À mon avis, il ne peut dépasser le premier niveau de...
  • 2. Problème moteur turbine unité intérieure climatiseur LG MONO SPLIT
    N°2080 : Bonjour, Le moteur turbine unité intérieure sur un climatiseur LG fonctionne durant 3 à 5 minutes au démarrage puis s'arrête. Est-il nécessaire de démonter le moteur ou s'agit-il d'un autre défaut qui agit sur le moteur...
  • 3. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
    N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
  • 4. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
    N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
  • 5. Bruit de la détente du gaz climatisation mono split LG
    N°1777 : Bonjour à tous, J'ai installé une clim mono split LG qui comme certains d'entre vous fait du bruit au niveau du split intérieur. A la mise en route du compresseur on entend la détente du gaz, un fort sifflement et c'est...
  • 6. Choix puissance Mono Split pour rafraichir
    N°5584 : Bonjour. Il s'agit du rez d'une maison séjour 40m² ouvert sur hall + cuisine + chambre (ITI 10cm de polystyrène). Actuellement je me passe de clim en sur-ventilant la nuit (25° max) au plus chaud de ces 2 dernières...
  • 7. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
    N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
  • 8. Mono split LG S 18 AW arrêt en position froid clignottement LED verte six fois
    N°2933 : Mise en marche de la clim sur position froid, le ventilateur de l'unité intérieure se met en marche, le ventilateur de l'unité extérieure se met en marche sa LED rouge s'allume. Pendant quelques fois il y a production de...
  • 9. Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG
    N°5099 : Bonjour à vous tous. Cela fait presque un an que j'utilise mon split Mitsubishi, et je me suis posé ce matin la question de la consommation réelle de nos pompes à chaleur air/air. Je dispose d'un mono split Hyper Heating MZN...
  • 10. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
>>> Résultats suivants pour : Problème mono split LG >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
conseils depannage climatiseursdepannage climatiseurs forumforum depannage climatiseurssupport fixation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite