Bonjour.
Je viens d'installer un gainable Mitsubishi : PUZ-M100VKA-TH / PEAD-M100JA avec Airzone et avec les températures des derniers jours (-1 jusqu'à 10h du mat), j'ai du mal à obtenir une température satisfaisante dans mon salon : je coince à 19°C.
J'ai noté que le fonctionnement était très intermittent : ça va souffler de l'air chaud (40° mesuré au thermomètre infrarouge) pendant 30 minutes, puis plus rien pendant 10-20 minutes.
Mon installateur m'indique que c'est normal, que ça dégivre beaucoup avec les température très basses et qu'on peut pas y faire grand chose si ce n'est mettre un système hyper heating mais sur Bordeaux c'est très exceptionnel ce froid.
J'ai quelques ponts thermiques sur les fenêtres que je vais régler et qui devraient y faire mais je suis quand même surpris par la durée des arrêts d'air chaud.
Est ce qu'il. y a une solution pour mesurer cela précisément et savoir quand est ce que l'appareil dégivre ?
Mon groupe extérieur est sur un mur exposé est.
Merci de votre aide.
Je viens d'installer un gainable Mitsubishi : PUZ-M100VKA-TH / PEAD-M100JA avec Airzone et avec les températures des derniers jours (-1 jusqu'à 10h du mat), j'ai du mal à obtenir une température satisfaisante dans mon salon : je coince à 19°C.
J'ai noté que le fonctionnement était très intermittent : ça va souffler de l'air chaud (40° mesuré au thermomètre infrarouge) pendant 30 minutes, puis plus rien pendant 10-20 minutes.
Mon installateur m'indique que c'est normal, que ça dégivre beaucoup avec les température très basses et qu'on peut pas y faire grand chose si ce n'est mettre un système hyper heating mais sur Bordeaux c'est très exceptionnel ce froid.
J'ai quelques ponts thermiques sur les fenêtres que je vais régler et qui devraient y faire mais je suis quand même surpris par la durée des arrêts d'air chaud.
Est ce qu'il. y a une solution pour mesurer cela précisément et savoir quand est ce que l'appareil dégivre ?
Mon groupe extérieur est sur un mur exposé est.
Merci de votre aide.
25 janvier 2022 à 10:27
Réponse 1 du forum-climatisation
Gainable Mitsubishi air/air fonctionne difficilement lorsqu'il gèle
Bonjour.
Essayez de mesurer avec précision les temps. Parce que 10mn pour dégivrer est un temps normal. Mais 20 min c'est trop. Par contre 30 min de fonctionnement pourrait être un peu faible, 40 serait mieux.
Pour vous assurer que la machine est en dégivrage, le mieux est d'aller voir l'UI toutes les 5 min sur une heure. Par temps froid et humide, vous allez voir la couche de givre à l'arrière de l'UE se densifier progressivement pendant que le ventilo extérieur tourne. Un dégivrage se manifeste par l'arrêt du ventilo et la fonte de la couche de givre en quelques minutes.
Essayez de mesurer avec précision les temps. Parce que 10mn pour dégivrer est un temps normal. Mais 20 min c'est trop. Par contre 30 min de fonctionnement pourrait être un peu faible, 40 serait mieux.
Pour vous assurer que la machine est en dégivrage, le mieux est d'aller voir l'UI toutes les 5 min sur une heure. Par temps froid et humide, vous allez voir la couche de givre à l'arrière de l'UE se densifier progressivement pendant que le ventilo extérieur tourne. Un dégivrage se manifeste par l'arrêt du ventilo et la fonte de la couche de givre en quelques minutes.
25 janvier 2022 à 10:43
Réponse 2 du forum-climatisation
Gainable Mitsubishi air/air fonctionne difficilement lorsqu'il gèle
Bonjour.
Déjà comment a été faite l'étude de vos besoins ?
On va donc commencer par là.
Date de construction de votre habitation ?
Est ce que des travaux d'isolation ont été fait : vitrage, comble etc... ?
Quelles est le volume à chauffer ?
Car je peut me tromper mais je pense à un sous dimensionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà comment a été faite l'étude de vos besoins ?
On va donc commencer par là.
Date de construction de votre habitation ?
Est ce que des travaux d'isolation ont été fait : vitrage, comble etc... ?
Quelles est le volume à chauffer ?
Car je peut me tromper mais je pense à un sous dimensionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 janvier 2022 à 17:09
Réponse 3 du forum-climatisation
Gainable Mitsubishi air/air fonctionne difficilement lorsqu'il gèle
Oups, il faut lire "aller voir l'UE" et non l'UI.
En complément, avez-vous une VMC (qui donc vous gâche 25% du chauffage!)? Si oui, coupez la pour améliorer la performance du chauffage par grand froid.
En complément, avez-vous une VMC (qui donc vous gâche 25% du chauffage!)? Si oui, coupez la pour améliorer la performance du chauffage par grand froid.
25 janvier 2022 à 17:29
Réponse 4 du forum-climatisation
Gainable Mitsubishi air/air fonctionne difficilement lorsqu'il gèle
Bonjour.
Ou mettre un essui tout sur l’aspiration des bouches VMC attention de pas laisser partir le papier dans le réseau, la reprise d’air de votre gainable, à t’elle été gainée ?
Ou mettre un essui tout sur l’aspiration des bouches VMC attention de pas laisser partir le papier dans le réseau, la reprise d’air de votre gainable, à t’elle été gainée ?
25 janvier 2022 à 18:03
Réponse 5 du forum-climatisation
Gainable Mitsubishi air/air fonctionne difficilement lorsqu'il gèle
Bonjour.
Votre unité extérieure fait-elle ce bruit ?
https://youtube.com/shorts/SSQa8M7MywI?feature=share
Merci à vous.
Votre unité extérieure fait-elle ce bruit ?
https://youtube.com/shorts/SSQa8M7MywI?feature=share
Merci à vous.
28 janvier 2023 à 07:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
- N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 4. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 7. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
- N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
- 8. Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
- N°6588 : Bonjour, C'est mon premier message ici, je m'excuse si je ne respecte pas une norme ou une convention. Désolé aussi pour la longueur du message, j’essaie d'être le plus précis possible. Je suis propriétaire depuis...
- 9. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 10. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
- N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite