Question Forum Climatisation : Problème étrange PAC Yutaki S 2.0 6.0 Combi air-eau
Bonjour.
Et merci par avance de vos réponses.
J'ai un petit problème sur mon installation chauffage PAC Air Eau Combi.
J'ai en tout 7 radiateurs acier doubles de tailles diverses, avec boutons classiques (chiffres de 0 à 5) et un sèche serviette de taille modeste dans ma salle d'eau. Le ballon est de 200L (prévu pour 5 personnes maxi). Maison plain pied, plutôt bien isolée à part les murs.
Fenêtres double vitrage neuves (moins de 6 ans) et porte d'entrée bien isolée également (même âge que le reste).
L'installation a été faite en octobre 2019.
Suite à une courte coupure de courant survenue ce mercredi, la chaudière a redémarré seule, mais depuis plus aucun de mes radiateurs ne chauffe alors que les tuyaux au dessus de l'unité intérieure sont chauds et que la console donne des températures entre 25 et 43 pour le circuit.
J'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé aucune raison valide, depuis la console de l'unité intérieure.
Après un rapide tour de l'installation :
- je n'ai aucune indication d'erreur sur l'unité intérieure (ce qui m'intrique tout de même un peu compte tenu de l'absence de chaleur dans les radiateurs l'eau qui en sort est froide)
- le compresseur extérieur est propre, et rien ne dérange le passage de l'air : il tourne normalement (vu vendredi matin) et il s'affiche bien sur l'unité intérieure lorsqu'il fonctionne
- la pompe fonctionne normalement (l'icône s'affiche bien pour le circuit)
- j'ai de l'eau chaude (heureusement)
- il n'y a pas de fuite visible de R32 (et si tel était le cas je pense que j'aurais une erreur sur la console)
- le thermostat intérieur communique bien avec le récepteur (par radio) : j'ai même réinitialisé celui-ci en pensant que cela venait de là au départ
- l'unité intérieure repère bien que le thermostat est en demande mais la console indique toujours celle-ci à 20°C même si je l'augmente sur le thermostat (par ex si je mets 22°C au thermostat, la température de demande reste à 20°C)
- La température a chuté de deux degrés en quelques jours dans toute la maison : j'ai à peine 17 la nuit et 18 le jour (un peu trop froid pour moi qui suis assez frileuse je dors mieux à 19 et je me sens mieux entre 20 et 21 en journée).
Tous les voyants sont au vert où que je regarde.
De fait, je ne comprends pas pourquoi tous mes radiateurs sont froids.
La chaudière n'a pas tourné du tout dans la nuit de jeudi à vendredi alors que la température extérieure était à peine de 2°C.
Le matin, il y avait à peine 4°C et tous les radiateurs étaient froids et le sont toujours.
Quelqu'un peut-il m'aider avant que je ne me résigne à appeler un réparateur pour un truc que je pourrais peut-être résoudre moi-même avec un peu d'explications simples ?
A noter aussi que j'ai vérifié systématiquement tous les radiateurs de la maison et qu'aucun ne contient d'air :
Seule de l'eau claire en sort.
Par avance, merci beaucoup pour votre aide.
Et merci par avance de vos réponses.
J'ai un petit problème sur mon installation chauffage PAC Air Eau Combi.
J'ai en tout 7 radiateurs acier doubles de tailles diverses, avec boutons classiques (chiffres de 0 à 5) et un sèche serviette de taille modeste dans ma salle d'eau. Le ballon est de 200L (prévu pour 5 personnes maxi). Maison plain pied, plutôt bien isolée à part les murs.
Fenêtres double vitrage neuves (moins de 6 ans) et porte d'entrée bien isolée également (même âge que le reste).
L'installation a été faite en octobre 2019.
Suite à une courte coupure de courant survenue ce mercredi, la chaudière a redémarré seule, mais depuis plus aucun de mes radiateurs ne chauffe alors que les tuyaux au dessus de l'unité intérieure sont chauds et que la console donne des températures entre 25 et 43 pour le circuit.
J'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé aucune raison valide, depuis la console de l'unité intérieure.
Après un rapide tour de l'installation :
- je n'ai aucune indication d'erreur sur l'unité intérieure (ce qui m'intrique tout de même un peu compte tenu de l'absence de chaleur dans les radiateurs l'eau qui en sort est froide)
- le compresseur extérieur est propre, et rien ne dérange le passage de l'air : il tourne normalement (vu vendredi matin) et il s'affiche bien sur l'unité intérieure lorsqu'il fonctionne
- la pompe fonctionne normalement (l'icône s'affiche bien pour le circuit)
- j'ai de l'eau chaude (heureusement)
- il n'y a pas de fuite visible de R32 (et si tel était le cas je pense que j'aurais une erreur sur la console)
- le thermostat intérieur communique bien avec le récepteur (par radio) : j'ai même réinitialisé celui-ci en pensant que cela venait de là au départ
- l'unité intérieure repère bien que le thermostat est en demande mais la console indique toujours celle-ci à 20°C même si je l'augmente sur le thermostat (par ex si je mets 22°C au thermostat, la température de demande reste à 20°C)
- La température a chuté de deux degrés en quelques jours dans toute la maison : j'ai à peine 17 la nuit et 18 le jour (un peu trop froid pour moi qui suis assez frileuse je dors mieux à 19 et je me sens mieux entre 20 et 21 en journée).
Tous les voyants sont au vert où que je regarde.
De fait, je ne comprends pas pourquoi tous mes radiateurs sont froids.
La chaudière n'a pas tourné du tout dans la nuit de jeudi à vendredi alors que la température extérieure était à peine de 2°C.
Le matin, il y avait à peine 4°C et tous les radiateurs étaient froids et le sont toujours.
Quelqu'un peut-il m'aider avant que je ne me résigne à appeler un réparateur pour un truc que je pourrais peut-être résoudre moi-même avec un peu d'explications simples ?
A noter aussi que j'ai vérifié systématiquement tous les radiateurs de la maison et qu'aucun ne contient d'air :
Seule de l'eau claire en sort.
Par avance, merci beaucoup pour votre aide.
20 avril 2024 à 16:44
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème étrange PAC Yutaki S 2.0 6.0 Combi air-eau
Bonjour.
Je ne pense pas que la coupure électrique soit responsable de l'ouverture et la fermeture des radiateurs.
Les tuyauteries peuvent être chaudes par inertie, mais pas de circulation d'eau radiateurs.
A voir si la pompe de circulation radiateurs fonctionne ?
Je ne pense pas que la coupure électrique soit responsable de l'ouverture et la fermeture des radiateurs.
Les tuyauteries peuvent être chaudes par inertie, mais pas de circulation d'eau radiateurs.
A voir si la pompe de circulation radiateurs fonctionne ?
22 avril 2024 à 07:55
Questions / Réponses Climatisation 2
Problème étrange PAC Yutaki S 2.0 6.0 Combi air-eau
Bonjour.
Merci de votre réponse.
Finalement, un ancien électricien m'a aidée en direct depuis un autre forum.
Il suffisait d'abaisser les deux interrupteurs au tableau électrique pendant 5 minutes pour résoudre le problème.
Apparemment, il y a une sécurité qui intervient lors d'une coupure rapide.
Je l'ignorais, désormais, je saurai quoi faire !
Si mon problème peut résoudre celui d'autres personnes, alors je suis ravie de le partager.
Merci de votre réponse.
Finalement, un ancien électricien m'a aidée en direct depuis un autre forum.
Il suffisait d'abaisser les deux interrupteurs au tableau électrique pendant 5 minutes pour résoudre le problème.
Apparemment, il y a une sécurité qui intervient lors d'une coupure rapide.
Je l'ignorais, désormais, je saurai quoi faire !
Si mon problème peut résoudre celui d'autres personnes, alors je suis ravie de le partager.
23 avril 2024 à 12:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 3. PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède
- N°8088 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis sincèrement inquiet quant au fonctionnement de ma PAC air eau Hitachi Yutaki S combi. Tout récemment installée, j'ai pu l'utiliser dans sa fonction ECS ( les températures étant très...
- 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 5. Défaut 70 débit d'eau sur PAC Hitachi YUTAKI COMBI
- N°4496 : Bonjour. Je viens de faire installer une pompe à chaleur Hitachi YUTAKI COMBI RAS-4.0WHNPE avec unité intérieure et ballon 200l. L'installation est composée de 7 radiateurs avec un Ballon Tampon de 28l. Sur 4 radiateurs,...
- 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 7. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 8. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
- N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
- 9. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 10. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.