Question Forum Climatisation : Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonjour,

J'ai trois splits Mitsubishi dans des chambres, 3 MSZ-SF15VA, deux ont l'air de fonctionner correctement mais un split a un comportement qui n'est pas habituel.
En mode chaud les volets se mettent en position basse et souffle de l'air chaud puis si la consigne est atteinte les volets remontent et le split brasse l'air de la pièce.
Là les volets restent en position basse et le split s’arrête de souffler pendant 5 minutes à peu près puis reprend après.
Votre avis ?
Merci.
25 février 2018 à 14:20
Réponse 1 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonsoir.
En fait 2 sur trois ont ce comportement.
Cordialement.
25 février 2018 à 19:11
Réponse 2 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Vous pouvez commander les volets avec vos télécommandes.
Cordialement.
25 février 2018 à 20:03
Réponse 3 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonsoir.

Oui je peux en oscillant ou manuel.
Mais ce n'est pas normal, lorsque la consigne est atteinte le split s’arrête et ne brasse plus l'air.
Enfin il me semble.
J'ai déjà essayé de couper au disjoncteur sans résultat.
Cordialement.
25 février 2018 à 20:12
Réponse 4 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir.
Vos splits ont un comportement tout à fait normal, ils se mettent en haut en stand by lorsque la température est arrivée en mode chaud.
Cordialement.
25 février 2018 à 20:23
Réponse 5 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Merci AAC j'ai eu un doute.
Bonne soirée.
25 février 2018 à 20:30
Réponse 6 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Pas de problème, si je peux vous aider.
Cordialement.
25 février 2018 à 20:35
Réponse 7 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

starlight
Membre inscrit
starlight
39 messages
Bonjour à tous,
Ce qui vous arrive c'est la même chose que moi qui est un multi et non ce n'est pas normal que quand le split soit arrivé à consigne :
1 : il reste vers le bas
2 : s'arrête et reste vers le bas
3 : il continue d'envoyer de l'air chaud vers le bas même si la consigne est dépassée.
Et tout ça ne m'arrive que quand les températures sont très basses.
Est-ce que vous avez les mêmes soucis ou pas ?

Cordialement. starlight
26 février 2018 à 12:51
Réponse 8 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ma réponse n'est pas parvenue ?? mais AAC vous a donné les infos.
Pour starlight: je pense qu'afin d’éviter la stratification de l'air une fois la température atteinte les volets s'abaissent et il y a toujours une faible vitesse d'air.
Ce qui serait normal de fonctionnement.
26 février 2018 à 16:08
Réponse 9 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonsoir.

J'ai eu une réponse de AAC mais je crois que ma question était mal posée.
Le split fournit de la chaleur et les volets sont orientés vers le bas, là c'est OK.
Lorsque la consigne est atteinte le split s’arrête complétement et les volets restent en bas, c'est pas normal.
La procédure normale est : les splits se positionnent vers le bas et soufflent du chaud, puis lorsque la consigne est atteinte les volets remontent et le split brasse l'air de la pièce.
Merci.
26 février 2018 à 17:55
Réponse 10 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
OK, j'ai déjà observé ce genre de "comportement", aussi chez d'autres constructeurs.
Je n'ai pas toujours compris. shockedshockedshocked
26 février 2018 à 18:32
Réponse 11 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir à tous,
Bon en mono-Split c'est simple quand le split arrive à la consigne ou la dépasse le compresseur stoppe.
Le soufflage stoppe ou plutôt souffle légèrement de l'air ambiant en remontant les volets à l'horizontal pendant 3 à 4 minutes, puis le compresseur reprend son fonctionnement quand la température de soufflage arrive entre 32 et 36 degrés les volets se remettent vers le bas et la vitesse de soufflage reprend sur la vitesse demandée.

En multi-split le compresseur doit continuer à fonctionner pour ceux qui ne sont pas en dépassement de la consigne, pour le ou les splits qui arrivent ou dépassent la consigne le comportement doit être identique au mono split, il arrête l'air chaud soufflé, puis remonte à l'horizontal des volets qui soufflent doucement de l'air ambiant, puis 3 à 4 minutes après rebelote dès que l'air est à 32 ou 35 degrés les volets reviennent à la verticale et le soufflage reprend suivant la vitesse programmée.

Cordialement, cathars
26 février 2018 à 19:02
Réponse 12 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

starlight
Membre inscrit
starlight
39 messages
Re bonjour.
Oui c'est ce que je disais, moi j'ai les deux cas, j'ai celui qui s'arrête et reste vers le bas sans envoyer d'air et j'en ai d'autres qui restent bas et ils ne s'arrêtent pas, c'est à dire je mets 19 de consigne et il continue alors qu'il est déjà à 21 toujours avec le volet vers le bas, il ne remonte jamais sauf quand l'UE s'arrête et tout ça c'est dès qu'il y a des épisodes de grand froid déjà vécus lors de la dernière vague de froid.
Incompréhensible mais sinon dès qu'il fait plus de 4/5 degrés elle fonctionne correctement.
Cordialement. starlight
26 février 2018 à 19:05
Réponse 13 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
Sur un multi on a ce que l'on appelle un débit de fuite.
Il s'agit d'une circulation de fluide dans toutes les unités mêmes si elles sont éteintes ou si elles ont atteint leur température.
Ce débit de fuite est suivant les machines entre 5 à 10% d'ouverture.
Donc il est possible que la machine tant qu'elle détecte une chaleur fuyarde suffisante dans une machine en route continue de la diffuser.
Le cas ne se pose pas sur un mono.
Cordialement.
26 février 2018 à 19:33
Réponse 14 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonsoir.
Pour mon cas il s'agit d'un multi-splits, c'est normal que le split s’arrête complétement puis reprend ?
Merci.
26 février 2018 à 20:40
Réponse 15 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Le split s'arrête complétement lorsque la machine va se mettre en mode dégivrage.
Ensuite le soufflage reprend.
Cordialement.
27 février 2018 à 08:45
Réponse 16 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour jeremy,

Vous qui habitez près de chez moi, car je suis sur Saint-Médard-en-Jalles, je vous invite à venir voir mon installation qui en mono-Split me permet de chauffer l’ensemble de ma maison.

Si cela vous dit faites-moi signe vous pourrez vérifier sur place.
J'ai envie surtout que certaines personnes remettent constamment en doute la possibilité de pouvoir chauffer avec un seul mono-Split porte ouverte bien entendu smile puissent avoir d'autres témoignages !!
Cordialement, cathars
27 février 2018 à 15:52
Réponse 17 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonsoir.

J'ai quelques soucis avec le compteur Linky actuellement et mon réseau électrique.
Je suis tout à fait d'accord avec cathars, puisque la nuit je ne laisse qu'une clim en fonction, celle de la salle à manger, la consigne est de 17 degrés, portes des chambres ouvertes bien sûr.
Pour AAC, non ils ne sont pas en mode dégivrage.
Bonne soirée.
28 février 2018 à 19:46
Réponse 18 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir jeremy,
De quel souci vous voulez parler avec ce fameux compteur Linky qu'ils veulent nous imposer ??
Car le compteur électromécanique que j'ai encore fonctionnait plutôt bien depuis plusieurs décennies !!
17 degrés de consigne shocked, vous arrivez à combien dans les chambres ??
Surtout avec les froids de ces derniers jours, moi j'étais plutôt sur 21 degrés pour avoir 19.5°C dans la pièce principale et 19°C au fond des chambres !!
Cordialement. cathars
28 février 2018 à 20:41
Réponse 19 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
Jeremy, vous avez des mono ou des multi Splits ?
Si multi Splits avez-vous enclenché le paramètre arrêt ventilation à consigne atteinte sur l'un mais pas sur l'autre ?
Faites un test avec uniquement l'UI dont les volets restent à l'horizontal.
Vous la faîtes tourner 5 bonnes minutes puis vous baissez la consigne jusqu'à arrêt.
Vous relevez le comportement puis vous montez la consigne d'un degré à la fois juste histoire de la faire partir et la laisser s'arrêter seule cette fois-ci.
J'aurais une explication à donner mais j'ai besoin des résultats des tests.
Cordialement.
01 mars 2018 à 08:13
Réponse 20 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonsoir.

Le problème avec le compteur Linky a été résolu ce soir par mon artisan préféré, il s'agissait des bornes qui étaient mal serrées au boitier électrique de mon tableau, donc pour résumer Linky détecte des problèmes que les autres compteurs laissent passer.

Mon ancien compteur fonctionnait encore bien depuis 30 ans, mais il ne fait pas les relevages de conso à distance.
Pour les clims je les avais disjonctées avant la pose du compteur au cas où.

J'ai du mono et du multi splits mais pour le problème il s'agit des multi, j’attends demain pour les redémarrer, il faisait -5 degrés hier et je les testerai comme le souhaite adelclim.

Pour répondre à cathars, je laisse la nuit juste celle de la salle à manger, consigne 16 ou 17 degrés, je ne sais pas trop mais dans les chambres ça doit correspondre.
Bonne soirée.
01 mars 2018 à 20:14
Réponse 21 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
Jeremy, Alors du coup lorsque vous laissez qu'une seule en demande à basse consigne quel est le comportement des autres ?
Si elles rentrent dans l'ordre alors la piste à laquelle je pense est déjà plausible à 75%.
J'attends de connaître le résultat des investigations, ensuite je vous donnerai mon point de vue.
Cordialement.
01 mars 2018 à 20:46
Réponse 22 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Merci adelclim de vous pencher sur le problème.
Bonne soirée.
01 mars 2018 à 21:13
Réponse 23 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonjour.

Je viens de tester avec un seul split celui qui avait un problème, enfin pour moi.

J'ai mis en marche le split à 20 degrés pendant 5 minutes puis j'ai baissé de 1 degré progressivement et les volets remontent et elle repart en brassant l'air de la pièce pour le moment c'est correct je vais tester avec les 2 autres splits soit 3 splits ensemble.

Dès que j'ai démarré les deux autres, celle en test s'est arrêtée puis à commencer à chauffer en même temps que les autres malgré la consigne à 16 degrés, les volets restent en bas, split stoppé, plus de brassage puisque que volet en bas.
Voilà pour le moment.
02 mars 2018 à 10:18
Réponse 24 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
J'ai mis un deuxième split à 16 degrés et le split en test fonctionne dans ce cas normalement volet qui remonte et brassage d'air.
Merci.
02 mars 2018 à 10:31
Réponse 25 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonjour.

J'aurai voulu savoir ce qu'en pense Adelclim ?
03 mars 2018 à 11:28
Réponse 26 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour Jérémy ainsi qu'à tout le monde.
Avec plaisir mais j'aimerais que vous m'expliquiez ce qui est un comportement normal et ce qui ne l'est pas.
Je ne dépanne plus les particuliers, les UIs dont j'assure les dépannages / maintenance sont à destination tertiaire ou industrielle donc leur comportement général est identique mais avec des particularités spécifiques aussi.
Ma piste se confirme à la lecture de vos réponses et est la même pour un autre qui rencontre les mêmes soucis que vous.
J'ai juste besoin des précisions sur un comportement dit normal et anormal pour étayer ma logique.
Cordialement.
03 mars 2018 à 12:47
Réponse 27 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse


Invité
invité
Bonjour à tous.
Pour adelclim quand vous dites un autre qui a le même comportement vous devez parler de moi.
C'est pour ça que je vous décris ce qu'est un comportement normal, déjà comme expliqué ce comportement se fait avec des températures qui sont proches de 0 à 3 et au-dessus de ces températures le comportement redevient correct, c'est à dire que déjà une fois la consigne atteinte le Split s'arrête de souffler du chaud.
J'ai une autre question pour vous, j'ai mon UE qui est donné pour 14kW en nominal et 16 kW en chaud et en mini elle donne 4,4 ou 4 kW ce qui devrait donner 1400W/1500W de consommation, ce sont les valeurs que j'ai trouvées dans la doc technique.
J'ai essayé de jouer avec tous les splits un par un et j'ai des mxz-gc 25va des 22 et un 35 mais je consomme toujours plus entre 1800W et 2000W quelque soit le Split.
Est-ce normal ou pas ?
Cordialement. starlight
05 mars 2018 à 19:00
Réponse 28 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonsoir.
Voilà une réponse bien curieuse de la part d'adelclim, que j'ai du mal à comprendre.
Je pose simplement une question, je ne dis pas que c'est normal ou anormal, je pose juste une question pour parfaire mes connaissances et vous me dites que vous dépannez juste le tertiaire ou industriel, c'est bien...
Merci tout de même.
05 mars 2018 à 19:55
Réponse 29 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour Jérémy,
Qu'on se comprenne bien, je sais bien faire la différence entre un appareil qui dysfonctionne et un autre dont on suppose qu'il dysfonctionne.
Mon problème est que vous avez quasiment les mêmes effets que quelqu'un d'autre sur ce forum (Starlight) et je me suis mélangé les pinceaux entre vos configurations.
Lorsque je vous demande de me décrire ce qui est un fonctionnement normal et un fonctionnement anormal, je voudrais savoir comment se comportent les volets en temps normal et leurs comportements lorsque "d'après vous" ils sont défaillants, car sur ce point il y a une différence entre les UIs résidentielles et celles pour le tertiaire/industriel.
Ne dépannant plus de particuliers, j'échafaude des théories en fonction des connaissances que j'ai et des informations communiquées.
Le test me permet de conforter la piste en rapport avec le débit de fuite que je soupçonne non adéquat/seuil compresseur légèrement au-dessus des besoins / sécurité surchauffe qui oblige lui à ventiler même sans demande etc. mais pour développer j'ai besoin de comprendre exactement ce qui se passe sur vos UIs et leurs volets respectifs.
Ce qui vous semble être un dysfonctionnement ne l'est pas forcément, en revanche si cela est accompagné de surconsommation inhabituelle là ce sont les premiers signes d'un dysfonctionnement.
Vous comprenez que vous êtes nos yeux, nos mains, nos oreilles. biggrin
Le moindre détail a son importance, si nous étions en face le diagnostic serait enfantin.
Cordialement.
05 mars 2018 à 21:00
Réponse 30 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re,
Et vous ne répondez pas à la question : avez-vous la fonction arrêt ventilation à consigne atteinte d’enclenchée ou pas.
Si oui la piste évoquée tient la route à 100% si non alors c'est à 75%.
Cordialement.
05 mars 2018 à 21:03
Réponse 31 forum dépannage climatisation

Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse


Invité
invité
Re adelclim,
J'aimerai confirmer votre théorie mais je ne sais pas comment vérifier si l'option est enclenchée ou pas, car j'ai une télécommande filaire avec ce genre d'option, mais après des tests mon installateur m'a dit que mes Ui n'étaient pas compatibles avec toutes ces options.
C'est à dire que la télécommande n'accède pas aux options de l'UI comme déportée, la sonde Ui sur la commande filaire c'est fou elles sont compatibles avec pas mal d'UI mais pas les miennes qui sont de la série M. très frustrant surtout quand je vois la multitude d'options proposées.
Enfin s'il y a une possibilité de confirmer votre théorie je suis disponible tout comme Jérémy afin de mieux comprendre ma machine et de pouvoir savoir si elle est optimale ou s'il y a un problème, c'est dans ce but que je pose toutes ces questions.
Cordialement. starlight
05 mars 2018 à 22:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA
    N°4222 : Bonjour à tous. J'ai un Mitsubishi MSZ-SF15VA dans une petite pièce de 13m² environ. Je n'arrive pas régler correctement la température en mode chaud. En effet, il faut toujours trop chaud. Quand je choisis 19°C il fait...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
    N°4262 : Bonjour à tous. Depuis 2012 que j'ai fait installer ma murale et tout va bien, climatisation et chauffage. Depuis que le temps frais est arrivé j'ai un problème en mode chauffage seulement. Ma murale chauffe bien mais elle...
  • 4. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 7. Problème split Mitsubishi MSZ-GC22VA led basse clignote
    N°2185 : Bonjour, Après plusieurs jours de fonctionnement sans avoir touché à la commande, le split Mitsubishi MSZ-GC22VA ne fait plus de chaud, led haute allumée, led basse clignotante, volet fermé. Je précise que les deux autres...
  • 8. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
  • 9. Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi
    N°4491 : Bonjour, Je gère mes 7 UI (3UE) depuis 2006 avec leur télécommande individuelle et cela devient un peu contraignant, j’aimerais savoir s'il existe une programmation, hebdomadaire ou mensuelle, d'UI ou d'UE qui soit...
  • 10. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
>>> Résultats suivants pour : Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur clim mitsubishipanne compresseur climdepannage carte mere dc clim carrera avpanne compresseur pompe a chaleur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite