Question dépannage climatisation : Problème split LG Néo Plasma

NETTCLIM
Membre inscrit
NETTCLIM
80 messages
Bonsoir à tous.
Un client possède un split de marque LG S18AWN52 le souci le voyant orange de l'économie d’énergie se déclenche et coupe la clim au bout d'une heure.
Ensuite le même voyant clignote 6 fois et le voyant vert de marche clignote 1 fois il faut attendre pour remettre en marche sa clim, et ensuite pareil le mode économie d'énergie se met en fonction au bout d'une heure et ça coupe le fonctionnement de sa clim.
Avez-vous une explication ??
Merci d'avance de votre aide.
Philippe
20 juin 2015 à 19:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème split LG Néo Plasma

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Le code défaut 16 n’existant pas nous allons partir sur le code défaut 61 = température élevée au niveau du capteur du condenseur sup ou = à 65°C = surcharge en gaz ou sonde du condenseur HS.
Pour être certain du code défaut ouvrir l'UE et compter combien de X clignote la led verte et la led rouge.
20 juin 2015 à 20:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème split LG Néo Plasma

NETTCLIM
Membre inscrit
NETTCLIM
80 messages
Merci pour votre réponse mais en mode chaud cela fonctionne très bien c'est juste au bout d'une heure en mode froid.
Le voyant orange de l'économie d’énergie s'allume, je ne comprends pas pourquoi le code 61.
Merci de vos réponses.
Philippe
20 juin 2015 à 21:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème split LG Néo Plasma

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir,
Êtes-vous sûr que la demande est en mode climatisation ?
Il n'y a pas le mode deshu d'enclenché ou mode aléatoire "je crois qu'ils appellent cela comme ça" d'enclenché.
Il faut que je retrouve la doc LG, il me semble qu'il y a un mode du genre aléatoire, ce n'est pas le terme exact mais cela veut dire grosso modo la même chose.
Le ventilateur extérieur tourne bien à fond ???
Cordialement.
Adelclimatisation
20 juin 2015 à 22:41
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème split LG Néo Plasma

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Code 61 parce que le 1 est le chiffre des unités et le 6 le chiffre des dizaines. Donc 61 et le code 16 n'existe pas.
Contrôler le nombre de clignotement sur la led verte et rouge dans l'unité extérieure pour être certain du code.
Si c'est ok vérifier la sonde sortie condenseur.
Si la température du tuyau du condenseur est supérieure à 65°C 5 fois en une heure, le défaut 61 sera généré.
C'est exactement ce qui vous arrive. La sonde doit être décalée seulement dans un sens ce pourquoi l'installation fonctionne en chaud mais pas en froid.
Adel c'est le défaut CH07 = Mode Chaud Froid simultané, je n'ai que celui là qui correspond à ton explication.
21 juin 2015 à 09:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim LG Neo Plasma
    N°3336 : Bonjour. Mon groupe extérieur LG Neo Plasma, le ventilateur fait 3 tentatives de démarrage, au bout de la quatrième il démarre mais pas plus d'une minute ?? Tout fonctionnait cet hiver, et en froid elle a marché 2 fois le...
  • 2. Evacuation climatisation LG neo plasma
    N°2873 : Bonjour, J'ai déjà posté pour un problème avec ma climatisation LG neo plasma qui avait un problème avec de l'eau qui coulait par les splits. J'ai commandé le produit qui m'a été conseillé pour nettoyer les condensats,...
  • 3. Problème clim LG NEO PLASMA MS07AH FM2 5AH Unité extérieure
    N°2794 : Bonjour à tous, Avant d'exposer mon problème j'ai lu les quelques questions et réponses du forum et je pense avoir identifié le code panne 26 mais bon rien ne vaut l'avis de personnes avisées. Alors cette nuit comme...
  • 4. Avis installation siphon climatisation LG NEO PLASMA
    N°2849 : Bonjour à vous, Nouvellement inscrit sur votre forum que je trouve très intéressant et dans lequel j'ai trouvé beaucoup d'informations intéressantes, je me permets de vous soumettre un petit problème. Nous avons acheté...
  • 5. Problème clim LG Neo Plasma MS07AH
    N°7104 : Bonjour à tous. J'ai un problème sur l'un de mes splits internes MS07AH N40 qui s'éteint immédiatement après que je l'ai allumé. Le volet s'ouvre puis se ferme. Les autres marchent sans problème. La led verte clignote 2...
  • 6. Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
    N°2571 : Bonjour, Tout est dans le titre... mon climatiseur inverter fait du froid normalement mais si je passe en chaud après le clac de l'électrovanne de l'unité extérieure le compresseur s’arrête et le ventilateur...
  • 7. Panne clim réversible Neo plasma LG clignote orange/vert/orange
    N°2472 : Bonjour, J'ai mis en route pour la première fois depuis quelques mois ma climatisation réversible Neo plasma LG en mode chauffage. Après quelques heures de fonctionnement correcte, elle s'est arrêtée. Le volet inférieur...
  • 8. Split climatiseur LG néo plasma fait du bruit
    N°8211 : Bonsoir. Le split de mon climatiseur LG néo plasma inverter fait du bruit en marche. J'ai l'impression que ça doit venir du rouleau qui envoie l'air ? Comment enlever le cache avant pour voir à l'intérieur. Merci pour...
  • 9. Rechercher réference split LG NEO PLASMA
    N°8022 : Bonjour à tous. Je ne trouve pas la référence d'un split LG NEO PLASMA, aucune étiquette et je dois commander les sondes sur cet appareil. Pouvez-vous m'aider à ce sujet, les seules références sont sur les...
  • 10. Problème split LG Neo Plasma MS07AH
    N°4142 : Bonjour, Lorsque je lance la clim, le Split se met en route puis s'éteint. J'ai le voyant vert d'allumage qui clignote 6 fois puis le voyant orange du mode sommeil clignote 4 fois. Pouvez-vous m'aiguiller ?
>>> Résultats suivants pour : Problème split LG Néo Plasma >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bonne annee 2012 bonne et heureuse annclim lgpanne carte electronique unite exterieure 05installation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite