Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9501
Question Forum Climatisation : Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Bonjour.
Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années.
La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement.
J'ai remarqué le code erreur 05 et lorsque j'ai accédé à la carte de l'UE, aucun voyant n'était allumé.
À chaque fois que j'essaie de redémarrer un split, le code 05 réapparaît après environ une minute, alors qu'il ne se passe rien sur l'unité extérieure (voyant éteint, ventilateur à l'arrêt...).
J'ai vérifié le fusible de la carte d'alimentation, mais c'est le seul test que j'ai effectué pour le moment.
J'ai l'impression que la carte 6871A20679H n'est plus commercialisée.
Bien que je n'aie que des connaissances limitées en électronique, je n'aime pas jeter les choses lorsque je sais qu'elles peuvent être réparées "simplement".
En parcourant les forums, j'ai vu qu'il était question de vérifier les IGBT, mais cela ne me parle pas du tout.
Pourriez-vous m'aiguiller dans mes recherches ?
Merci par avance.
Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années.
La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement.
J'ai remarqué le code erreur 05 et lorsque j'ai accédé à la carte de l'UE, aucun voyant n'était allumé.
À chaque fois que j'essaie de redémarrer un split, le code 05 réapparaît après environ une minute, alors qu'il ne se passe rien sur l'unité extérieure (voyant éteint, ventilateur à l'arrêt...).
J'ai vérifié le fusible de la carte d'alimentation, mais c'est le seul test que j'ai effectué pour le moment.
J'ai l'impression que la carte 6871A20679H n'est plus commercialisée.
Bien que je n'aie que des connaissances limitées en électronique, je n'aime pas jeter les choses lorsque je sais qu'elles peuvent être réparées "simplement".
En parcourant les forums, j'ai vu qu'il était question de vérifier les IGBT, mais cela ne me parle pas du tout.
Pourriez-vous m'aiguiller dans mes recherches ?
Merci par avance.
10 juillet 2024 à 22:07
Réponse 1 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Bonjour.
05 = pas de communication UI-UE. Si tous les splits donnent la même erreur, c'est bien la carte de l'UE qui est en panne. Souvent l'alimentation basse tension qui ne fonctionne plus, soit parce qu'elle est HS, soit parce qu'elle ne reçoit plus de haute tension continue comme source d'énergie. Dans ce cas, l'IGBT pourrait être claqué, ou l'IPM, ou le ventilateur... Une photo de la carte (idéalement recto verso) permettrait de vous aiguiller.
05 = pas de communication UI-UE. Si tous les splits donnent la même erreur, c'est bien la carte de l'UE qui est en panne. Souvent l'alimentation basse tension qui ne fonctionne plus, soit parce qu'elle est HS, soit parce qu'elle ne reçoit plus de haute tension continue comme source d'énergie. Dans ce cas, l'IGBT pourrait être claqué, ou l'IPM, ou le ventilateur... Une photo de la carte (idéalement recto verso) permettrait de vous aiguiller.
11 juillet 2024 à 07:24
Réponse 2 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Réponse 3 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Pour ajouter une image, il faut finir par "Ajouter Fichier", sinon l'ajout n'est pas validé. Les photos du docx sont "granuleuses", mais pour l'instant ne les refaites pas.
Dans un 1er temps, testez la tension aux bornes de la résistance R, il faut lire 230VAC. Puis sur le pont de diodes P, les pattes du haut sont en basse tension AC, les pattes du bas en DC. Pour ces tests, il faut juste connecter les 2 fils d'entrée secteur, pas besoin de remonter la carte. Une fois le secteur appliqué, entendez-vous un clac de relais dans les 3 secondes? Attention, il est probable qu'il y aura de la haute tension DC sur les 4 gros condensateurs (>300VDC), donc prudence et attention aux courts-circuits.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans un 1er temps, testez la tension aux bornes de la résistance R, il faut lire 230VAC. Puis sur le pont de diodes P, les pattes du haut sont en basse tension AC, les pattes du bas en DC. Pour ces tests, il faut juste connecter les 2 fils d'entrée secteur, pas besoin de remonter la carte. Une fois le secteur appliqué, entendez-vous un clac de relais dans les 3 secondes? Attention, il est probable qu'il y aura de la haute tension DC sur les 4 gros condensateurs (>300VDC), donc prudence et attention aux courts-circuits.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 juillet 2024 à 14:45
Réponse 4 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Merci pour votre réponse détaillée et rapide.
J'ai remis la carte sous tension, je n'entends aucun relais claquer.
J'ai mesurer la tension aux bornes de la résistance R: j'ai mesuré 230VAC.
Pour le pont de diodes P, j'ai lu 12.7 VAC sur les pattes du haut et 10VDC pour les pattes du bas.
Merci encore pour votre aide.
J'ai remis la carte sous tension, je n'entends aucun relais claquer.
J'ai mesurer la tension aux bornes de la résistance R: j'ai mesuré 230VAC.
Pour le pont de diodes P, j'ai lu 12.7 VAC sur les pattes du haut et 10VDC pour les pattes du bas.
Merci encore pour votre aide.
12 juillet 2024 à 15:55
Réponse 5 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Bonjour.
Le 10V me semble un peu faible, mais je ne peux pas en être sûr pour le moment. Faites une photo bien nette de la zone ci-dessous en gros plan, et pareil pour l'autre face.
Dans les mêmes conditions que précédemment, quelle est la tension DC aux bornes du condo C?
Et qu'est-il marqué sur les composants A et B? Je soupçonne que ce soit des régulateurs de tension.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le 10V me semble un peu faible, mais je ne peux pas en être sûr pour le moment. Faites une photo bien nette de la zone ci-dessous en gros plan, et pareil pour l'autre face.
Dans les mêmes conditions que précédemment, quelle est la tension DC aux bornes du condo C?
Et qu'est-il marqué sur les composants A et B? Je soupçonne que ce soit des régulateurs de tension.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juillet 2024 à 14:23
Réponse 6 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Bonjour,
J'ai remesuré la tension sur les pattes du pont de diodes P, je lis 10.34V.
J'ai mesuré la tension DC aux bornes du condo C: j'ai 16.5V.
Concernant le composant A, il s'agit d'un switch permettant d'adapter la carte à la longueur des tuyaux de clim (long ou normal).
Pour le composant B, il est noté K 939 C3190 Y.
Voici les photos en gros plan (je n'ai pas eu de difficultés pour les télécharger cette fois sur le site).
Merci à vous et bonne soirée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai remesuré la tension sur les pattes du pont de diodes P, je lis 10.34V.
J'ai mesuré la tension DC aux bornes du condo C: j'ai 16.5V.
Concernant le composant A, il s'agit d'un switch permettant d'adapter la carte à la longueur des tuyaux de clim (long ou normal).
Pour le composant B, il est noté K 939 C3190 Y.
Voici les photos en gros plan (je n'ai pas eu de difficultés pour les télécharger cette fois sur le site).
Merci à vous et bonne soirée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 juillet 2024 à 18:17
Réponse 7 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Bonjour.
Sur cette carte, que je ne connais pas spécialement, je pensais que le transfo et son pont faisaient partie d'une alimentation de standby, mais en fait non. La seule alim serait en fait celle avec l'autre transfo, près de l'IPM. Pour qu'elle fonctionne, il lui faut de la haute tension, celle présente sur les gros condos. Une fois que cette alim a démarré, le relais colle dans les 3 secondes, mais on sait que ce n'est pas le cas.
Mesurez la HT, normalement 330VDC, et éventuellement la tension présente sur les 5 condos chimiques sur le côté du transfo. Et il faudrait faire un nouveau couple de photos de cette zone, en décalant les fils rouge / bleu / jaune qui gênent la vue. Et dites ce qui est écrit sur le composant 3 pattes en bas à droite du transfo. 7805?
Si pas ou peu de HT, est-ce que le composant noir au milieu et en haut de la photo de ma réponse 3 chauffe?
Sur cette carte, que je ne connais pas spécialement, je pensais que le transfo et son pont faisaient partie d'une alimentation de standby, mais en fait non. La seule alim serait en fait celle avec l'autre transfo, près de l'IPM. Pour qu'elle fonctionne, il lui faut de la haute tension, celle présente sur les gros condos. Une fois que cette alim a démarré, le relais colle dans les 3 secondes, mais on sait que ce n'est pas le cas.
Mesurez la HT, normalement 330VDC, et éventuellement la tension présente sur les 5 condos chimiques sur le côté du transfo. Et il faudrait faire un nouveau couple de photos de cette zone, en décalant les fils rouge / bleu / jaune qui gênent la vue. Et dites ce qui est écrit sur le composant 3 pattes en bas à droite du transfo. 7805?
Si pas ou peu de HT, est-ce que le composant noir au milieu et en haut de la photo de ma réponse 3 chauffe?
14 juillet 2024 à 09:47
Réponse 8 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Bonjour.
J'ai mesuré la tension sur les gros condensateurs ainsi que sur les 5 condensateurs chimiques près du transformateur, et il n'y a pas de tension (0VDC).
Sur le composant à 3 pattes, il est effectivement affiché 7805A PI948.
NB : Contrairement à ce que je vous avais dit initialement, j'entends parfois un relais claquer en haut à droite de la carte. Il me semble que cela se produit instantanément lorsque j'alimente la carte.
J'ai laissé la carte alimentée pendant environ 5 minutes, et les composants que j'ai entourés en rouge sur la photo jointe ne chauffent pas (contrairement au transformateur jaune à côté).
NB : J'ai trouvé un schéma pour une carte LG, mais ce n'est pas le même modèle que le mien (A4UW246FA4). Je vous le mets en pièce jointe au cas où cela pourrait vous être utile.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Schéma climatiseur LG FM25AH
J'ai mesuré la tension sur les gros condensateurs ainsi que sur les 5 condensateurs chimiques près du transformateur, et il n'y a pas de tension (0VDC).
Sur le composant à 3 pattes, il est effectivement affiché 7805A PI948.
NB : Contrairement à ce que je vous avais dit initialement, j'entends parfois un relais claquer en haut à droite de la carte. Il me semble que cela se produit instantanément lorsque j'alimente la carte.
J'ai laissé la carte alimentée pendant environ 5 minutes, et les composants que j'ai entourés en rouge sur la photo jointe ne chauffent pas (contrairement au transformateur jaune à côté).
NB : J'ai trouvé un schéma pour une carte LG, mais ce n'est pas le même modèle que le mien (A4UW246FA4). Je vous le mets en pièce jointe au cas où cela pourrait vous être utile.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Schéma climatiseur LG FM25AH
14 juillet 2024 à 11:31
Réponse 9 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Grâce à votre schéma, on voit que, si on teste sur table, il faut connecter l'inductance de l'UE sur les 2 fils "coil" pour que le secteur arrive bien sur le pont redresseur. Ou alors on peut s'en passer mais il faut alors réunir les 2 cosses ET impérativement dessouder la patte centrale de l'IGBT (gros transistor proche des 2 ponts). Et seulement après on pourra voir la haute tension monter, voire l'alim démarrer si elle n'est pas en panne.
Le transfo "vert" est donc le "power module" qui figure sur le schéma. Il se peut qu'il soit en panne, ce sont les mesures sur les condos qui le diront. Si la HT est OK, tous les petits condos doivent porter du 15V, sauf C03D, qui sera à 5V.
Le transfo "vert" est donc le "power module" qui figure sur le schéma. Il se peut qu'il soit en panne, ce sont les mesures sur les condos qui le diront. Si la HT est OK, tous les petits condos doivent porter du 15V, sauf C03D, qui sera à 5V.
14 juillet 2024 à 17:39
Réponse 10 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
J'ai connecté l'inductance de l'UE sur les 2 fils "coil".
J'ai de nouveau entendu un relais claqué.
J'ai mesuré 5V sur C03D et 15V sur C05D C02D et C01D (je n'ai pas pu accéder pour mesurer C04D, je ne sais pas si c'est nécessaire de mesurer la tension à ses bornes également).
Contrairement aux fois précédentes, les LED vertes et rouges clignotent désormais (carte électronique non raccordées complètement hormis COIL) : Est-ce possible que ce soit dû au fait que j'ai voulu tester cet AM l'IGBT et j'ai mis à la décharge ses 3 pattes en les court-circuitant ?
J'ai recontrôlé le composant noir au milieu et en haut de la photo de la réponse 3 : cette fois il me semble chaud.
J'ai de nouveau entendu un relais claqué.
J'ai mesuré 5V sur C03D et 15V sur C05D C02D et C01D (je n'ai pas pu accéder pour mesurer C04D, je ne sais pas si c'est nécessaire de mesurer la tension à ses bornes également).
Contrairement aux fois précédentes, les LED vertes et rouges clignotent désormais (carte électronique non raccordées complètement hormis COIL) : Est-ce possible que ce soit dû au fait que j'ai voulu tester cet AM l'IGBT et j'ai mis à la décharge ses 3 pattes en les court-circuitant ?
J'ai recontrôlé le composant noir au milieu et en haut de la photo de la réponse 3 : cette fois il me semble chaud.
14 juillet 2024 à 18:51
Réponse 11 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Bonjour.
Avec vos résultats, je vois 2 hypothèses. 1/ un mauvais contact au niveau d'un connecteur, il suffirait de tout remonter et voir si l'ensemble redémarre, ou 2/ le relais claque mais ne court-circuite pas vraiment le composant noir (qui est une résistance PTC = à variation de résistance positive = sa résistance augmente très fort avec sa température).
Normalement, la PTC chauffe un peu durant 2 secondes, puis le relais la court-circuite, du coup elle ne doit plus chauffer du tout. Refaites sur table une mise sous tension et mesurez la tension aux bornes de la PTC après le clac, elle doit être de 0.00VAC ; si plusieurs volts, le relais est encrassé et c'est la cause de vos soucis.
La mesure de l'IGBT ne peut pas avoir guéri votre panne. C04D : laissez tomber.
Avec vos résultats, je vois 2 hypothèses. 1/ un mauvais contact au niveau d'un connecteur, il suffirait de tout remonter et voir si l'ensemble redémarre, ou 2/ le relais claque mais ne court-circuite pas vraiment le composant noir (qui est une résistance PTC = à variation de résistance positive = sa résistance augmente très fort avec sa température).
Normalement, la PTC chauffe un peu durant 2 secondes, puis le relais la court-circuite, du coup elle ne doit plus chauffer du tout. Refaites sur table une mise sous tension et mesurez la tension aux bornes de la PTC après le clac, elle doit être de 0.00VAC ; si plusieurs volts, le relais est encrassé et c'est la cause de vos soucis.
La mesure de l'IGBT ne peut pas avoir guéri votre panne. C04D : laissez tomber.
15 juillet 2024 à 08:54
Réponse 12 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Bonjour, grâce à vous, l'étau semble se resserrer sur la panne.
J'ai remonté l'ensemble de la carte.
Lorsque je la mets sous tension, je n'entends plus de relais claqué et aucune LED n'est allumée sur la carte.
J'ai mesuré comme demandé la tension aux bornes de la PTC et j'ai en permanence 230VAC.
Si j'ai bien suivi votre raisonnement, le relais Omron G4A-1A-PE 12VDC 20A/250VAC est la cause de la panne
Merci encore.
J'ai remonté l'ensemble de la carte.
Lorsque je la mets sous tension, je n'entends plus de relais claqué et aucune LED n'est allumée sur la carte.
J'ai mesuré comme demandé la tension aux bornes de la PTC et j'ai en permanence 230VAC.
Si j'ai bien suivi votre raisonnement, le relais Omron G4A-1A-PE 12VDC 20A/250VAC est la cause de la panne
Merci encore.
15 juillet 2024 à 18:45
Réponse 13 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Pour information, la PTC est bouillante.
J'ai remesuré les tensions sur R et P de la réponse 3 :
Je mesure toujours la tension de 230V aux bornes de la résistance R.
Pour le pont de diodes P, j'ai lu 12.7 VAC sur les pattes du haut et 10VDC pour les pattes du bas.
J'ai remesuré les tensions sur R et P de la réponse 3 :
Je mesure toujours la tension de 230V aux bornes de la résistance R.
Pour le pont de diodes P, j'ai lu 12.7 VAC sur les pattes du haut et 10VDC pour les pattes du bas.
15 juillet 2024 à 19:23
Réponse 14 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Non, vous faites une erreur de raisonnement. Le relais ne collant pas (et il ne peut pas coller puisqu'il dépend de l'alim "verte" qui ne marche plus dans votre dernier essai), il est normal d'avoir 230V sur la PTC et que celle-ci soit brûlante.
En fait, en remontant tout, vous avez aussi branché le ventilateur qui est alimenté entre autres par la HT. Je le verrais bien claqué, et c'est lui qui écroulerait la HT. En revanche, on sait que l'IPM est à priori bon, car il est sur la carte et ne bronche pas quand la HT est nominale. Sur la HT il y a 3 entités : l'alim verte, l'IPM et le ventilo.
Nouvel essai : coupez le jus, débranchez le ventilo, et remettez le courant. Le relais va coller, la PTC ne va plus chauffer et les LEDs pourraient s'éclairer.
En fait, en remontant tout, vous avez aussi branché le ventilateur qui est alimenté entre autres par la HT. Je le verrais bien claqué, et c'est lui qui écroulerait la HT. En revanche, on sait que l'IPM est à priori bon, car il est sur la carte et ne bronche pas quand la HT est nominale. Sur la HT il y a 3 entités : l'alim verte, l'IPM et le ventilo.
Nouvel essai : coupez le jus, débranchez le ventilo, et remettez le courant. Le relais va coller, la PTC ne va plus chauffer et les LEDs pourraient s'éclairer.
15 juillet 2024 à 20:32
Réponse 15 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Catastrophe. 
Effectivement, en redébranchant les fiches de la carte, les leds se sont rallumées mais je n'ai pas eu le temps de voir quelle fiche générait le défaut car en manipulant la carte, j'ai déplacé une pièce métallique sous la carte que j'avais précédemment écartée et la carte électronique a fumé.
Je suis vraiment déçu car j'approchais du but grâce à votre aide précieuse !
Pensez-vous qu'il reste une infime chance pour que la carte soit réparable ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Effectivement, en redébranchant les fiches de la carte, les leds se sont rallumées mais je n'ai pas eu le temps de voir quelle fiche générait le défaut car en manipulant la carte, j'ai déplacé une pièce métallique sous la carte que j'avais précédemment écartée et la carte électronique a fumé.
Je suis vraiment déçu car j'approchais du but grâce à votre aide précieuse !
Pensez-vous qu'il reste une infime chance pour que la carte soit réparable ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



15 juillet 2024 à 21:05
Réponse 16 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Pffffff, quelle idée aussi de débrancher des câbles avec la machine sous tension... Sachez que débrancher le câble du ventilateur le claque quasiment à coup sûr quand c'est un moteur haute tension DC comme sur votre machine. Ce qui est vraiment dommage, c'est que la carte était très probablement bonne, simplement le ventilateur était à changer.
Au vu de vos photos, la zone touchée de la carte est réparable pour quelqu'un d'équipé et rompu au remplacement de CMS (composants montés en surface). MAIS... la zone est reliée à 3 broches du microP de la carte, à savoir PWM, FAN FG, et FAN ON OFF. On détruit les circuits d'entrée/sortie du microP au delà de 8V, en gros. Avec une mise à la terre, la zone étant au potentiel secteur, c'est entre 50 et 200V que vous avez pu appliquer. Du coup je suis TRES pessimiste sur la réparabilité globale de la carte. Parce qu'un microP, ça ne se change pas (il contient du code préchargé en usine, et il a 100 pattes!).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Au vu de vos photos, la zone touchée de la carte est réparable pour quelqu'un d'équipé et rompu au remplacement de CMS (composants montés en surface). MAIS... la zone est reliée à 3 broches du microP de la carte, à savoir PWM, FAN FG, et FAN ON OFF. On détruit les circuits d'entrée/sortie du microP au delà de 8V, en gros. Avec une mise à la terre, la zone étant au potentiel secteur, c'est entre 50 et 200V que vous avez pu appliquer. Du coup je suis TRES pessimiste sur la réparabilité globale de la carte. Parce qu'un microP, ça ne se change pas (il contient du code préchargé en usine, et il a 100 pattes!).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 juillet 2024 à 09:53
Réponse 17 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Bonjour.
Je n'ai pas débranché les fiches sous tension.
C'est en bougeant la carte que la partie métallique étant raccordée au dissipateur thermique est venu se caler sous la carte électronique et quand j'ai remis sous tension, la carte a fumé.
Merci pour tout le temps que vous avez passé pour m'aiguiller et bravo pour vos compétences.
J'ai trouvé une carte neuve mais la référence n'est pas identique 6871A20679P au lieu de 6871A20679H pour ma carte.
Je n'arrive pas à saisir la différence car elle me semble identique sur la photo.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je n'ai pas débranché les fiches sous tension.
C'est en bougeant la carte que la partie métallique étant raccordée au dissipateur thermique est venu se caler sous la carte électronique et quand j'ai remis sous tension, la carte a fumé.
Merci pour tout le temps que vous avez passé pour m'aiguiller et bravo pour vos compétences.
J'ai trouvé une carte neuve mais la référence n'est pas identique 6871A20679P au lieu de 6871A20679H pour ma carte.
Je n'arrive pas à saisir la différence car elle me semble identique sur la photo.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 juillet 2024 à 18:20
Réponse 18 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Oups, j'avais mal compris. Je ne peux répondre pour votre lettre de différence.
Voyez aussi au niveau du ventilo, il y a probablement un (quasi?) court-circuit entre le fil HT (1) et le 0V (4). Vous pouvez aussi voir si la PTC ne chauffe plus, juste en retirant le câble du ventilo.
Voyez aussi au niveau du ventilo, il y a probablement un (quasi?) court-circuit entre le fil HT (1) et le 0V (4). Vous pouvez aussi voir si la PTC ne chauffe plus, juste en retirant le câble du ventilo.
16 juillet 2024 à 20:16
Réponse 19 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Bonjour.
J'ai mesuré 20 ohms entre le fil 1 et 4 du ventilo.
Selon vous, est-ce une valeur mettant en avant un potentiel CC ?
NB : La carte ayant fumé, je ne souhaite pas la rebrancher pour voir comment se comporte la PTC.
J'ai mesuré 20 ohms entre le fil 1 et 4 du ventilo.
Selon vous, est-ce une valeur mettant en avant un potentiel CC ?
NB : La carte ayant fumé, je ne souhaite pas la rebrancher pour voir comment se comporte la PTC.
18 juillet 2024 à 20:28
Réponse 20 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Bonjour.
Vu la tension présente sur le fil 1 (330V), 20 ohms est un court-circuit. Si c'était une valeur normale, le moteur consommerait plus de 5 kW... Il est donc bien claqué, et c'est donc lui qui fait chauffer la CTP.
Je reviens sur votre phrase "Effectivement, en redébranchant les fiches de la carte, les leds se sont rallumées". Cette formulation laissait entendre une simultanéité, et avait motivé mon petit reproche. Vous auriez dû écrire "...après avoir redébranché...".
Vu la tension présente sur le fil 1 (330V), 20 ohms est un court-circuit. Si c'était une valeur normale, le moteur consommerait plus de 5 kW... Il est donc bien claqué, et c'est donc lui qui fait chauffer la CTP.
Je reviens sur votre phrase "Effectivement, en redébranchant les fiches de la carte, les leds se sont rallumées". Cette formulation laissait entendre une simultanéité, et avait motivé mon petit reproche. Vous auriez dû écrire "...après avoir redébranché...".
19 juillet 2024 à 08:39
Réponse 21 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Bonjour, merci pour votre réponse pour le CC.
J'ai peut-être trouvé une carte électronique à l'étranger. Je serai fixé dans 10 jours. Je vais me mettre en recherche d'un ventilateur en parallèle.
Concernant la formulation de ma phrase, je suis en phase avec vous.
Bonne journée.
J'ai peut-être trouvé une carte électronique à l'étranger. Je serai fixé dans 10 jours. Je vais me mettre en recherche d'un ventilateur en parallèle.
Concernant la formulation de ma phrase, je suis en phase avec vous.
Bonne journée.
19 juillet 2024 à 09:16
Réponse 22 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Bonjour,
J'ai réussi à acheter en Turquie une carte électronique. Je l'ai rebranchée sans le ventilateur.
Avant de faire une nouvelle bêtise, je souhaiterai avoir votre avis éclairé.
Sur la nouvelle carte, des connecteurs étaient raccordés entre eux, alors que sur ma carte existante, ces connecteurs ne sont pas présents.
Un connecteur les fiches CN-CENTRAL avec CN-JIG-PC et un connecteur relie CN-FLASH avec CN-WRITER.
Dois-je retirer ces connecteurs, sont-ils dédiés au transport ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai réussi à acheter en Turquie une carte électronique. Je l'ai rebranchée sans le ventilateur.
Avant de faire une nouvelle bêtise, je souhaiterai avoir votre avis éclairé.
Sur la nouvelle carte, des connecteurs étaient raccordés entre eux, alors que sur ma carte existante, ces connecteurs ne sont pas présents.
Un connecteur les fiches CN-CENTRAL avec CN-JIG-PC et un connecteur relie CN-FLASH avec CN-WRITER.
Dois-je retirer ces connecteurs, sont-ils dédiés au transport ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 août 2024 à 13:33
Réponse 23 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Rebonjour, j'ai fait une erreur dans ma description précédente.
Il y a un pontage qui relie CN-FLASH avec CN-WRITER et un pontage sur CN-JIG-PC
Dois-je retirer ces connecteurs qui n'étaient pas présents sur mon ancienne carte ?
Cordialement.
Il y a un pontage qui relie CN-FLASH avec CN-WRITER et un pontage sur CN-JIG-PC
Dois-je retirer ces connecteurs qui n'étaient pas présents sur mon ancienne carte ?
Cordialement.
10 août 2024 à 16:06
Réponse 24 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Bonjour.
Je ne sais pas, mais il est très probable qu'il n'y aura pas de dégât si vous utilisez la mauvaise config. Essayez les 2, vous verrez bien celle qui donne les meilleurs résultats. Attention, je m'absente plusieurs jours sans internet.
Je ne sais pas, mais il est très probable qu'il n'y aura pas de dégât si vous utilisez la mauvaise config. Essayez les 2, vous verrez bien celle qui donne les meilleurs résultats. Attention, je m'absente plusieurs jours sans internet.
11 août 2024 à 06:57
Réponse 25 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
OK merci, je vous tiendrai informé.
Bonne journée.
Bonne journée.
11 août 2024 à 09:58
Réponse 26 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Bonjour.
J'ai redémarré la clim sans les connecteurs avec un nouveau ventilateur.
C'était donc bien le ventilateur qui était en défaut et écroulait la tension.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement
J'ai redémarré la clim sans les connecteurs avec un nouveau ventilateur.
C'était donc bien le ventilateur qui était en défaut et écroulait la tension.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement
12 août 2024 à 11:40
Réponse 27 forum dépannage climatisation-climatiseurs
Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Prochainement fermeture des Forums ?
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Prochainement fermeture des Forums ?
12 août 2024 à 12:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Climatiseur LG FM25AH erreur CH5
- N°8114 : Bonjour tout le monde. J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes. J'ai ma pompe à chaleur trois splits LG FM25AH qui vient de me lâcher à la remise en route. Code erreur CH05. (Elle a fonctionné 10mn avec 2 splits et...
- 3. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 4. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 5. Climatiseur LG FM25AH UE3 code erreur 46 intermittent
- N°6001 : Bonjour, J'ai un climatiseur LG FM25AH UE3. Il me sert de chauffage et l'autre jour les unités intérieures se sont éteintes et quand je les rallume elles s'allument, s’ouvrent comme si elles allaient démarrer puis...
- 6. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 7. Erreur F7 sur clim Carrera CAR-35GW/X1DBPcPAP
- N°2591 : Bonjour, Sur une clim réversible Carrera CAR-35GW/X1DBPcPAP qui a fonctionné plusieurs années aussi bien en chauffage qu'en climatiseur, j'ai le code erreur F7 qui clignote quand j'essaye de la mettre en route par la...
- 8. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 9. Panne code erreur C6 climatiseur LG Artcool mirror
- N°5517 : Bonjour à tous, Le problème concerne un climatiseur LG LEG-C24AW Ma clim vient de me lâcher et donne un code C6 sur la face avant de l'unité interne. Nous avons nettoyé correctement tous les filtres, avons changé le...
- 10. Code erreur p2 climatiseur Altech
- N°5123 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur 4 Splits Altech que j'ai branché depuis un moment mais sans vraiment le mettre en marche car j'avais un problème au niveau d'une des 4 vannes de service que j'ai réussi à ouvrir tant bien...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite