Conseils dépannage climatisation : Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Bonjour,
Je n’arrive pas à ouvrir ce split afin d’y brancher une interface MAC-397IF-E pour y connecter une télécommande filaire PAR 30MAA.
Dans la notice d’installation, ils y indiquent qu’il faut enlever les 2 vis sur le bas (ce que j’ai bien évidemment fait).
Ensuite, toujours d’après la notice, il faut tirer le bas du panneau vers soi et vers le haut. Malheureusement pour moi seulement les extrémités se déclipsent sans trop de problèmes mais pas moyen de déclipser la partie du milieu (comme s'il y avait encore une vis).
Je n’ose pas forcer car je ne voudrais pas me retrouver avec l’unité intérieure complète entre les mains.
Quelqu’un pourrait-il m’aider svp ?
Voir point 5-1 dans la notice jointe : JG79A152H03.pdf
Merci.
Je n’arrive pas à ouvrir ce split afin d’y brancher une interface MAC-397IF-E pour y connecter une télécommande filaire PAR 30MAA.
Dans la notice d’installation, ils y indiquent qu’il faut enlever les 2 vis sur le bas (ce que j’ai bien évidemment fait).
Ensuite, toujours d’après la notice, il faut tirer le bas du panneau vers soi et vers le haut. Malheureusement pour moi seulement les extrémités se déclipsent sans trop de problèmes mais pas moyen de déclipser la partie du milieu (comme s'il y avait encore une vis).
Je n’ose pas forcer car je ne voudrais pas me retrouver avec l’unité intérieure complète entre les mains.
Quelqu’un pourrait-il m’aider svp ?
Voir point 5-1 dans la notice jointe : JG79A152H03.pdf
Merci.
21 décembre 2012 à 10:02
Dépannage 1 climatisation
Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Bonjour.
2 voire 3 vis suivant les modèles, ne pas hésiter "à forcer" un peu et ouvrir manuellement le volet de soufflage en suivant les recommandations du constructeur, sans trop d’expérience l'aventure est un peu hasardeuse.
Appareil bien accroché par ex.
Cordialement.
2 voire 3 vis suivant les modèles, ne pas hésiter "à forcer" un peu et ouvrir manuellement le volet de soufflage en suivant les recommandations du constructeur, sans trop d’expérience l'aventure est un peu hasardeuse.
Appareil bien accroché par ex.
Cordialement.
21 décembre 2012 à 14:59
Dépannage 2 climatisation
Invité

Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Invité

Bonjour,
Je viens d'installer une MAC 397 avec PAR 21 MAA sur une MSZ FD 35 VA.
Sur mon modèle il faut enlever les 2 volets horizontaux puis retirer 2 petits caches sur la partie basse pour accéder à 2 vis.
Après je retire le panneau par le haut, il faut appuyer en 4 points répartis sur la largeur.
Une fois un peu retiré, il faut bouger un peu le panneau sur le bas pour faire lâcher les clips sur la partie haute des sorties de ventilation, le plus dur à faire lâcher est celui qui est sur la petite barre en plastique entre les 2 vis. A cet endroit il y a un petit clip en plastique.
J'ai eu après à sortir entièrement la carte électronique pour accéder au connecteur qui était complètement au fond.
J'ai installé cette commande pour pouvoir utiliser la capteur de température interne de la PAR 21 MAA, mais même en configurant comme sur la notice le switch SW 501 S5 sur on, l'icône n’apparaît pas sur la commande (il est dit : ne peut pas fonctionner avec les MSZ- GA et MSZ-FA mais j'ai une FD).
Si j'ai pu vous aider et que vous ayez une information, Merci.
Salutations.
Je viens d'installer une MAC 397 avec PAR 21 MAA sur une MSZ FD 35 VA.
Sur mon modèle il faut enlever les 2 volets horizontaux puis retirer 2 petits caches sur la partie basse pour accéder à 2 vis.
Après je retire le panneau par le haut, il faut appuyer en 4 points répartis sur la largeur.
Une fois un peu retiré, il faut bouger un peu le panneau sur le bas pour faire lâcher les clips sur la partie haute des sorties de ventilation, le plus dur à faire lâcher est celui qui est sur la petite barre en plastique entre les 2 vis. A cet endroit il y a un petit clip en plastique.
J'ai eu après à sortir entièrement la carte électronique pour accéder au connecteur qui était complètement au fond.
J'ai installé cette commande pour pouvoir utiliser la capteur de température interne de la PAR 21 MAA, mais même en configurant comme sur la notice le switch SW 501 S5 sur on, l'icône n’apparaît pas sur la commande (il est dit : ne peut pas fonctionner avec les MSZ- GA et MSZ-FA mais j'ai une FD).
Si j'ai pu vous aider et que vous ayez une information, Merci.
Salutations.
22 décembre 2012 à 13:29
Dépannage 3 climatisation
Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Bonsoir.
En règle générale, il faut simplement enlever le récepteur de commande sans fils sur la platine de l'UI et brancher celle à fils à la place . Les paramètres ne seront pas les mêmes !
A suivre et bonnes fêtes.
Cordialement.
En règle générale, il faut simplement enlever le récepteur de commande sans fils sur la platine de l'UI et brancher celle à fils à la place . Les paramètres ne seront pas les mêmes !
A suivre et bonnes fêtes.
Cordialement.
22 décembre 2012 à 18:50
Dépannage 4 climatisation
Invité

Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Invité

Bonjour,
Merci pour la réponse.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de débrancher la récepteur de la télécommande sans fils car il y a possibilité de paramétrer la filaire en maître ou esclave. Le connecteur CN 105 sur lequel j'ai branché sur la carte de l'UI est dédié à cela.
En faisant des tests de connexion comme indiqué sur la notice, celle-ci est bonne de même que le clignotement des leds de l'interface.
Salutations.
Merci pour la réponse.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de débrancher la récepteur de la télécommande sans fils car il y a possibilité de paramétrer la filaire en maître ou esclave. Le connecteur CN 105 sur lequel j'ai branché sur la carte de l'UI est dédié à cela.
En faisant des tests de connexion comme indiqué sur la notice, celle-ci est bonne de même que le clignotement des leds de l'interface.
Salutations.
23 décembre 2012 à 14:30
Dépannage 5 climatisation
Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Bonsoir.
Je pense que le maitre / esclave est quand il y a deux ou plusieurs UI.
En principe il faut débrancher le récepteur infra-rouge si vous mettez une commande à fils et inversement.
Sinon la clim ne va comprendre qui fait quoi !
A vérifier quand même.
Bonnes fêtes. Cordialement.
Je pense que le maitre / esclave est quand il y a deux ou plusieurs UI.
En principe il faut débrancher le récepteur infra-rouge si vous mettez une commande à fils et inversement.

Sinon la clim ne va comprendre qui fait quoi !

A vérifier quand même.
Bonnes fêtes. Cordialement.
24 décembre 2012 à 17:39
Dépannage 6 climatisation
Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Bonjour,
Je remercie les 2 personnes qui m'ont répondu. Mais malheureusement cela n'a pas suffit.
J'ai trouvé (après beaucoup de recherche) la notice du constructeur pour le désassemblage.
Mon problème précis est toujours le déclipsage de la partie du milieu.
Dans la notice jointe, ils en parlent mais je n'y arrive pas. Il s'agit du point 11-1 page 39
1. Removing the panel
(3) Unhook the lower part (A) of the panel.
C'est ce fameux point (A) qui me cause des soucis.
Merci pour votre aide.
Je remercie les 2 personnes qui m'ont répondu. Mais malheureusement cela n'a pas suffit.
J'ai trouvé (après beaucoup de recherche) la notice du constructeur pour le désassemblage.
Mon problème précis est toujours le déclipsage de la partie du milieu.
Dans la notice jointe, ils en parlent mais je n'y arrive pas. Il s'agit du point 11-1 page 39
1. Removing the panel
(3) Unhook the lower part (A) of the panel.
C'est ce fameux point (A) qui me cause des soucis.

Merci pour votre aide.
05 janvier 2013 à 17:12
Dépannage 7 climatisation
Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Manifestement mon fichier était trop lourd... Le voici compressé.
MSZ GE22 71VA Service OBH515E 6 10Compressor 1271376.pdf
MSZ GE22 71VA Service OBH515E 6 10Compressor 1271376.pdf
05 janvier 2013 à 21:56
Dépannage 8 climatisation
Problème ouverture split Mitsu MSZ GE42va
Bonjour,
Pour ceux que cela pourrait intéresser, j’ai fini par réussir à l’enlever.
J’ai mis 3 photos. La première montre que le clips ne se trouve pas sur le bord du couvercle mais bien à l’avant de celui-ci.
La 2ème montre la partie qui "reçoit" ce clips (on devine dès lors les mouvements à faire pour le déclipser).
La 3ème est prise de face juste avant de faire le "clic" de fermeture.
Pour le reste, la connexion de l’interface et de la télécommande était un jeu d’enfant.
Pour être complet, j’ai eu la bonne surprise de constater que je peux toujours utiliser la télécommande sans fil.
En effet, si sur la PAR30 il y a une consigne de 19° et que je change à 21° avec la télécommande sans fil, après quelques secondes la PAR30 affiche 21°.
Voici des photos
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour ceux que cela pourrait intéresser, j’ai fini par réussir à l’enlever.

J’ai mis 3 photos. La première montre que le clips ne se trouve pas sur le bord du couvercle mais bien à l’avant de celui-ci.
La 2ème montre la partie qui "reçoit" ce clips (on devine dès lors les mouvements à faire pour le déclipser).
La 3ème est prise de face juste avant de faire le "clic" de fermeture.
Pour le reste, la connexion de l’interface et de la télécommande était un jeu d’enfant.
Pour être complet, j’ai eu la bonne surprise de constater que je peux toujours utiliser la télécommande sans fil.
En effet, si sur la PAR30 il y a une consigne de 19° et que je change à 21° avec la télécommande sans fil, après quelques secondes la PAR30 affiche 21°.

Voici des photos
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



15 mai 2013 à 13:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 2. Étalonner sonde de température intérieure split clim Mitsubishi MSZ-FD50VA
- N°2207 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 -- Ext : MUZ-FD50VABH-E1). Depuis le début je trouve bizarre que lorsque je demande 20°c avec la télécommande (modèle simple 25/50) j'ai la pièce qui...
- 3. Changer moteur de Split MSZ-GB50VA
- N°2440 : Bonsoir, Je tente le démontage du moteur de mon Split de ma clim Mitsubishi modèle MSZ-GB50VA moteur qui fait beaucoup de bruit comme beaucoup d'autres moteurs de ce modèle. Bien que j’ai retiré toutes les vis, je ne...
- 4. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
- N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
- 5. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 6. Emplacement Split Mitsubishi MSZ-FH50VE RT2012 et mode CHAUD seul
- N°2998 : Bonjour, Je prévois de faire installer un mono-split MSZ-FH50VE dans ma future maison RT2012, 1) Au niveau de l'emplacement à votre avis quel serait l'emplacement idéal ? Selon le plan, 1, 2 ou 3 ? j'aurais tendance à...
- 7. Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG
- N°5099 : Bonjour à vous tous. Cela fait presque un an que j'utilise mon split Mitsubishi, et je me suis posé ce matin la question de la consommation réelle de nos pompes à chaleur air/air. Je dispose d'un mono split Hyper Heating MZN...
- 8. Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse
- N°4590 : Bonjour, J'ai trois splits Mitsubishi dans des chambres, 3 MSZ-SF15VA, deux ont l'air de fonctionner correctement mais un split a un comportement qui n'est pas habituel. En mode chaud les volets se mettent en position basse et...
- 9. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 10. Achat Mitsubishi msz-sf50ve ou FH hyper heating
- N°4270 : Bonjour à tous. J'ai un séjour de 45m², j'ai reçu 2 devis une de la gamme Mitsubishi msz-sf50ve et le 2eme Mitsubishi msz-fh35ve hyper heating. Je recherche économie et confort en même temps. Que me conseillez-vous ?...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite