Question Forum Climatisation : Procédure de tirage au vide climatiseur

PierreF54
Membre inscrit
PierreF54
10 messages
Bonjour.

J'ai visualisé pas mal de tutoriaux sur le tirage au vide avant mise en service, mais il reste un point imprécis :
À quel moment retire-t-on le tuyau bleu servant à faire le vide de l'ensemble extérieur ?

Je me pose une double question :
1) Si c'est avant de libérer le gaz frigorigène, comment l'air ne rentre pas dans les canalisations préalablement mises sous vide ? La vanne sur laquelle on branche le tuyau bleu est-elle munie d'un clapet ?

2) Si c'est après libération du gaz frigorigène, comment celui-ci ne fuit-il pas ? La vanne par laquelle on fait le vide est-elle équipée d'une fermeture à actionner avant débranchement ?

Merci de vos réponses.
Pierre
17 mai 2024 à 21:56
Réponse 1 du forum climatisation climatiseurs

Procédure de tirage au vide climatiseur

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Bonjour,

Procédure tirage au vide suivante pour un split :
1 : pose des tubes du manomètre, tubes bleu BP sur UE gros tube, jaune sur la pompe à vide.
2 : tirage au vide sur un temps X en dessous de zéro bar.
3 : fermeture des vannes du mano, arrêt pompe à vide.
4 : ouverture des vannes de service (sens contraire des aiguilles d'une montre à fond) seulement sur le petit tube et très doucement en premier.
5 : une fois la pression du tube bleu presque à zéro voire légèrement plus, enlever le tube bleu très rapidement.
6 : ouvrir la vanne de service (gros tube).

Mise en service pour contrôle de fonctionnement.

Pour votre question 2 : l'isolation de la prise de pression s'effectue par un Schrader même principe qu'une prise de pression de roue de voiture ou de valve pour vélo, le tube bleu est équipé d'un "pousse Schrader".
18 mai 2024 à 10:11
Réponse 2 du forum climatisation climatiseurs

Procédure de tirage au vide climatiseur

PierreF54
Membre inscrit
PierreF54
10 messages
Merci infiniment de cette réponse très claire.

Je reformule pour vérifier que j'ai compris : on profite d'un début de remplissage lent pour enlever le tube bleu au moment où il n'y a pas de pression différentielle avec l'air extérieur, ainsi rien n'entre et rien ne sort.
Le remplissage se poursuit et se termine une fois le tube bleu enlevé, et le bouchon correspondant remis.
18 mai 2024 à 12:12
Réponse 3 du forum climatisation climatiseurs

Procédure de tirage au vide climatiseur

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Bonjour, oui, bien sûr. Une fois les vannes de service ouvertes, il faut les ouvrir complètement et les bloquer légèrement. Ensuite, il faut bien remettre les capuchons des vannes et le bouchon Schrader en les bloquant également légèrement.
Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer un petit contrôle de fuite en mettant un peu de produit vaisselle ou du "mille bulles" sur les dudgeons. Si vous ne voyez pas de bulles, c'est bon.
Il est également important de savoir que si la mise en service n'est pas effectuée par une entreprise habilitée, la garantie pièces ne sera pas prise en compte par le constructeur.
18 mai 2024 à 14:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
    N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
  • 2. Avis tirage au vide mise en service climatisation
    N°3479 : Bonjour, J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M. Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote...
  • 3. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
    N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
  • 4. Climatiseur raccord très court vide
    N°2881 : Bonjour. Voilà ma question. Si les raccords entre l'unité extérieur et intérieur sont très courts, de l'ordre de 20 cm... Est-il nécessaire de faire un tirage au vide ? Merci. Je précise que mon installation est...
  • 5. Conseils pour pose climatisation
    N°2549 : Bonjour à tous, Tout d’abord bravo à ce forum, et aux professionnels qui donnent un coup de main. J’ai fait installer dans mon précédent logement par un professionnel des climatisations réversibles, Daikin split...
  • 6. Tirage au vide installation climatiseur
    N°7950 : Bonjour. Question bête : Quand on parle de tirage au vide d'une installation, on extrait l'air "parasite" si j'ai bien compris. Mais quid du gaz réfrigérant ? il part avec, ou le système (pompe) sait faire la distinction...
  • 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 8. Tirage au vide multisplit comment retirer le manifold
    N°2734 : Bonjour, J'ai vu que pour un multisplit il fallait tirer au vide toutes les unités les unes après les autres. Par contre comment vous retirez le manifold de la pompe à vide pour passer à l'unité suivante sans que de l'air...
  • 9. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 10. Tirage au vide climatiseur Green bi-split
    N°9688 : Bonjour. J’ai déjà installé des climatiseurs mono split par dizaines sans aucune difficulté… C’est mon premier climatiseur bi-split et j’ai des difficultés pour effectuer le tirage au vide. J’ai procédé en...
>>> Résultats suivants pour : Procédure de tirage au vide climatiseur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189panne carte electronique unite exterieure 05bricovideo forumsforums bricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite