FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Amiral60

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Amiral60 sur le forum Climatisation

Amiral60
a posté 12 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Merci pour vos retours, les filtres sont propres et je vais appeler un pro un frigoriste loveliness
08 janvier 2025 à 16:08
forum consulter ce sujet Baisse de puissance split Daikin

Bonjour.

J'ai une installation depuis 2 ans de 5 Daikin Stylish (1x4.2kW, 4x1.5kW) reliés à UE 5mxm90.
Cette année la grosse cassettes ne donne plus de chaud.
C'est bien mieux lorsque je coupe les 4 petites pour ne laisser que la grosse mais c'est on reste moins efficace que l'an passé.
Avez-vous une idée de la provenance de cette baisse de puissance ?
Merci.
08 janvier 2025 à 10:23
forum consulter ce sujet Baisse de puissance split Daikin

Publicité

Merci pour votre retour.
27 octobre 2024 à 22:00
forum consulter ce sujet Erreur U8 Mitsubishi changement ventilo ?

Bonjour à tous.

J'ai une unité extérieure Mitsubishi PUHZ-ZRP140YKA2.UK dont la télécommande affiche le code U8 et seul le ventilateur du bas fonctionne.
Sur la fiche de diagnostic Mitsubishi, il est indiqué de vérifier la résistance sur le connecteur des ventilateurs : Pin1-4 Infini, Pin 4-5 50 kOhm, Pin 4-6 150 kOhm et Pin 4-7 Infini.

En testant le connecteur du ventilateur haut, j'ai obtenu les mesures suivantes : Pin1-4 infini, 4-5 50 kOhm, 4-6 10 kOhm et 4-7 10 MOhm.
Pour le connecteur du ventilateur bas, j'ai obtenu 1-4 infini, 4-5 50 kOhm, 4-6 10 kOhm et 4-7 193 kOhm. Les mesures de tension aux bornes de la carte sont bonnes.

Pour confirmer mes mesures, j'ai testé un deuxième groupe de la même marque avec mon matériel et les résultats étaient conformes à ceux de la fiche de diagnostic du fabricant.
Mon matériel n'est donc pas défectueux.

Je suis surpris que le ventilateur du bas affiche de telles mesures alors qu'il fonctionne, et je suis encore plus étonné que les deux ventilateurs soient défectueux. J'ai lu qu'on changeait le ventilateur lorsque la carte était grillée, car celui-ci peut être à l'origine de la défaillance de la carte. Cependant, est-il obligatoire de remplacer la carte lorsque le ventilateur tombe en panne ?

Merci pour vos retours d'expérience.
26 octobre 2024 à 10:20
forum consulter ce sujet Erreur U8 Mitsubishi changement ventilo ?

@PL, en effet c'est la solution la plus approchante et une très bonne astuce, merci.
@Jima, en effet c'est noté mais pour moi avec les températures actuelles je pense que passer en mode chauffage n'apportera pas une mesure objective puisque la température de consigne sera plus faible que la température ambiante, enfin ce n'est que le fruit de ma pensée. ;)
15 août 2024 à 18:15
forum consulter ce sujet Cours de dépannage climatiseurs

Bonjour.

Pouvez-vous nous en dire plus sur l'année de construction de votre maison ?
La qualité de l'isolation et des ouvrants ?
Obtenez vous les mêmes écarts de températures si vous ne climatisez qu'une seule pièce dans toute la maison ?
14 août 2024 à 19:57
forum consulter ce sujet Problème température climatiseur gainable Atlantic ARXG30KBTB

Bonjour et bravo à tous les professionnels qui apportent leurs connaissances à la communauté, c'est très généreux de votre part.

Une panne sur ma climatisation m'a amené à me plonger dans l'univers des circuits frigorifiques grâce à la lecture d'un livre qui compte près de 1300 pages et que j'ai trouvé sur internet. Je pense avoir compris beaucoup de choses, mais j'aimerais avoir quelques précisions de la part des experts de ce forum pour passer de la théorie à la pratique.
Je ne vais parler ici que des pannes liées au circuit frigorifique (pas de problèmes électriques ou autres).

Je dirais que (presque) toutes les pannes commencent par une baisse de la puissance frigorifique.
Il est alors nécessaire de mesurer la BP, la surchauffe, la HP et le sous-refroidissement pour différencier un problème de charge (trop ou pas assez de réfrigérant) d'un problème lié à un évaporateur/condenseur trop petit (ou ne remplissant pas correctement son rôle en raison d'un encrassement ou autre), d'un problème d'incondensable ou encore d'un détendeur trop petit (ou fonctionnant comme s'il l'était).

Pour la BP et la surchauffe, pas de problème, mais comment procédez-vous pour vos diagnostics sur une unité extérieure qui ne possède qu'une prise en BP ?
Je ne vois pas comment il est possible de prendre une HP fiable ou un sous-refroidissement précis.
Merci.
14 août 2024 à 19:49
forum consulter ce sujet Cours de dépannage climatiseurs

Bonjour.

Problème climatiseur Atlantic AS009BS.
J'ai plusieurs monosplit au bureau.
Sur certaines d'entre elles, le voyant d'alimentation est vert et tout va bien.
Sur d'autres, j'ai le voyant d'alimentation en rouge fixe et sur d'autres encore, j'ai ce même voyant rouge avec le recyclage en blanc.
Tout est fixé, il n'y a pas de clignotement.
Je trouve les codes erreurs en fixe mais pas en clignotant.
Pourriez-vous m'aider sur ces différents témoins sachant que quel que soit le voyant, toutes semblent fonctionner ?
Merci.
13 juin 2024 à 00:59
forum consulter ce sujet Clim Atlantic AS009BS problème Led unité intérieure

@Dom-Aom sur les cartes électroniques les L indiquent forcement une résistance, une tension ?
22 avril 2024 à 21:45
forum consulter ce sujet Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire

Merci pour votre retour, PL.

Lorsque vous parlez de Metrix, il s'agit d'un voltmètre en mode courant continu.
Est-ce qu'une autre marque peut convenir ou est-ce que les voltmètres Metrix ont une particularité que les autres n'ont pas ?

D'autre part, vous mentionnez le remplacement du ventilateur avec la carte mère.
Doit-on remplacer la carte mère lorsque le ventilateur est en panne ou doit-on remplacer le ventilateur lorsque la carte mère est en panne ?
Cela implique-t-il, en cas de panne du compresseur, de remplacer le compresseur, la carte et le ventilateur ?
10 avril 2024 à 12:06
forum consulter ce sujet UE Hitachi RAM40NP2B défaut compresseur ou carte Inverter

Et tant que nous y sommes mon technicien me dit qu'on change toujours les cartes inverter lorsque le compresseur est en panne, c'est vrai ?

09 avril 2024 à 11:42
forum consulter ce sujet UE Hitachi RAM40NP2B défaut compresseur ou carte Inverter

Bonjour à tous.

Sur un bi-split Hitachi, les unités intérieures clignotent 4 fois, ce qui m'indique que l'unité extérieure est défectueuse.
Lorsque je lance le self check en appuyant sur le test switch, après le redémarrage, la LED 301 clignote une fois.
Est-ce suffisant pour diagnostiquer le changement du compresseur seul, sachant qu'il est bien branché ?

Savez-vous comment détecter une carte inverter défectueuse sans le boîtier testeur de carte inverter ?
Merci pour votre participation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma Hitachi RAM40NP2B

08 avril 2024 à 22:55
forum consulter ce sujet UE Hitachi RAM40NP2B défaut compresseur ou carte Inverter