Question Forum Climatisation : UE Hitachi RAM40NP2B défaut compresseur ou carte Inverter

Amiral60
Membre inscrit
Amiral60
14 messages
Bonjour à tous.

Sur un bi-split Hitachi, les unités intérieures clignotent 4 fois, ce qui m'indique que l'unité extérieure est défectueuse.
Lorsque je lance le self check en appuyant sur le test switch, après le redémarrage, la LED 301 clignote une fois.
Est-ce suffisant pour diagnostiquer le changement du compresseur seul, sachant qu'il est bien branché ?

Savez-vous comment détecter une carte inverter défectueuse sans le boîtier testeur de carte inverter ?
Merci pour votre participation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma Hitachi RAM40NP2B

08 avril 2024 à 22:55
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

UE Hitachi RAM40NP2B défaut compresseur ou carte Inverter

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Note d'un modérateur.
Le schéma que vous avez envoyé a été réduit pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Cependant, le schéma dans sa résolution d'origine est accessible pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement l’équipe du forum climatisation.
09 avril 2024 à 10:13
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

UE Hitachi RAM40NP2B défaut compresseur ou carte Inverter

Amiral60
Membre inscrit
Amiral60
14 messages
Et tant que nous y sommes mon technicien me dit qu'on change toujours les cartes inverter lorsque le compresseur est en panne, c'est vrai ?

09 avril 2024 à 11:42
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

UE Hitachi RAM40NP2B défaut compresseur ou carte Inverter

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.

Si le compresseur est HS votre technicien à raison, en effet compresseur HS = remplacement de celui-ci avec la carte inverter.
Le risque si vous remplacez que le compresseur est que celle-ci tombe en panne donc à remplacer et avec le compresseur en prime, c'est comme le ou les ventilateur on le remplaces avec la carte inverter.

Oui il est possible de tester la carte seule soit avec un appareil adapté, ou avec un appareil de mesure électronique (Métrix) calibré sur courant continu en sortie de carte vers le compresseur débrancher soit sur la carte soit sur le compresseur, bien séparer les brins dans le 2éme cas sans toucher la carrosserie, mettre les pic du Métrix sur L1 et L2 effectuer un démarrage attention cela ne dure que quelques secondes, une mesure va s'afficher quelque volts ensuite faire la même chose entre L2- L3 , L1-L3. si les 3 valeurs sont égales la carte est OK.
Si non, carte HS, dans ce cas la carte seule est à remplacer.
10 avril 2024 à 08:50
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

UE Hitachi RAM40NP2B défaut compresseur ou carte Inverter

Amiral60
Membre inscrit
Amiral60
14 messages
Merci pour votre retour, PL.

Lorsque vous parlez de Metrix, il s'agit d'un voltmètre en mode courant continu.
Est-ce qu'une autre marque peut convenir ou est-ce que les voltmètres Metrix ont une particularité que les autres n'ont pas ?

D'autre part, vous mentionnez le remplacement du ventilateur avec la carte mère.
Doit-on remplacer la carte mère lorsque le ventilateur est en panne ou doit-on remplacer le ventilateur lorsque la carte mère est en panne ?
Cela implique-t-il, en cas de panne du compresseur, de remplacer le compresseur, la carte et le ventilateur ?
10 avril 2024 à 12:06
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

UE Hitachi RAM40NP2B défaut compresseur ou carte Inverter

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.

Une autre marque peut convenir, perso j'ai un multimètre Fluke électronique.
Pas la carte mère, la carte inverter, et c'était un autre exemple.
"Cela implique-t-il, en cas de panne du compresseur, de remplacer le compresseur, la carte et le ventilateur ?"
Non, si que le compresseur à remplacer, carte inverter avec ou si que le(s)moteur(s) ventilateur à remplacer, carte inverter avec.
11 avril 2024 à 08:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 2. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
  • 3. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 4. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 5. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 6. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 7. Compresseur clim fait disjoncter différentiel
    N°6489 : Bonjour à tous, Climatiseur fait sauter les plombs. Voilà j'ai un petit souci avec ma clim. Celle-ci fait sauter le différentiel du tableau général. C'est une Hitachi ram80qh4 quadri-split qui doit avoir plus de 10...
  • 8. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 9. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 10. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
    N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
>>> Résultats suivants pour : UE Hitachi RAM40NP2B défaut compresseur ou carte Inverter >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite