Erreur U8 Mitsubishi changement ventilo ?
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9707
Question Forum Dépannage Climatisation : Erreur U8 Mitsubishi changement ventilo ?
Bonjour à tous.
J'ai une unité extérieure Mitsubishi PUHZ-ZRP140YKA2.UK dont la télécommande affiche le code U8 et seul le ventilateur du bas fonctionne.
Sur la fiche de diagnostic Mitsubishi, il est indiqué de vérifier la résistance sur le connecteur des ventilateurs : Pin1-4 Infini, Pin 4-5 50 kOhm, Pin 4-6 150 kOhm et Pin 4-7 Infini.
En testant le connecteur du ventilateur haut, j'ai obtenu les mesures suivantes : Pin1-4 infini, 4-5 50 kOhm, 4-6 10 kOhm et 4-7 10 MOhm.
Pour le connecteur du ventilateur bas, j'ai obtenu 1-4 infini, 4-5 50 kOhm, 4-6 10 kOhm et 4-7 193 kOhm. Les mesures de tension aux bornes de la carte sont bonnes.
Pour confirmer mes mesures, j'ai testé un deuxième groupe de la même marque avec mon matériel et les résultats étaient conformes à ceux de la fiche de diagnostic du fabricant.
Mon matériel n'est donc pas défectueux.
Je suis surpris que le ventilateur du bas affiche de telles mesures alors qu'il fonctionne, et je suis encore plus étonné que les deux ventilateurs soient défectueux. J'ai lu qu'on changeait le ventilateur lorsque la carte était grillée, car celui-ci peut être à l'origine de la défaillance de la carte. Cependant, est-il obligatoire de remplacer la carte lorsque le ventilateur tombe en panne ?
Merci pour vos retours d'expérience.
J'ai une unité extérieure Mitsubishi PUHZ-ZRP140YKA2.UK dont la télécommande affiche le code U8 et seul le ventilateur du bas fonctionne.
Sur la fiche de diagnostic Mitsubishi, il est indiqué de vérifier la résistance sur le connecteur des ventilateurs : Pin1-4 Infini, Pin 4-5 50 kOhm, Pin 4-6 150 kOhm et Pin 4-7 Infini.
En testant le connecteur du ventilateur haut, j'ai obtenu les mesures suivantes : Pin1-4 infini, 4-5 50 kOhm, 4-6 10 kOhm et 4-7 10 MOhm.
Pour le connecteur du ventilateur bas, j'ai obtenu 1-4 infini, 4-5 50 kOhm, 4-6 10 kOhm et 4-7 193 kOhm. Les mesures de tension aux bornes de la carte sont bonnes.
Pour confirmer mes mesures, j'ai testé un deuxième groupe de la même marque avec mon matériel et les résultats étaient conformes à ceux de la fiche de diagnostic du fabricant.
Mon matériel n'est donc pas défectueux.
Je suis surpris que le ventilateur du bas affiche de telles mesures alors qu'il fonctionne, et je suis encore plus étonné que les deux ventilateurs soient défectueux. J'ai lu qu'on changeait le ventilateur lorsque la carte était grillée, car celui-ci peut être à l'origine de la défaillance de la carte. Cependant, est-il obligatoire de remplacer la carte lorsque le ventilateur tombe en panne ?
Merci pour vos retours d'expérience.
26 octobre 2024 à 10:20
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Erreur U8 Mitsubishi changement ventilo ?
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
26 octobre 2024 à 11:01
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Erreur U8 Mitsubishi changement ventilo ?
Bonjour, sur une UE avec double ventilateur, s'il y a un moteur défectueux, il est recommandé de remplacer les deux ventilateurs avec la carte inverter.
26 octobre 2024 à 17:49
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Erreur U8 Mitsubishi changement ventilo ?
Merci pour votre retour.
27 octobre 2024 à 22:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
- N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 5. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 6. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 7. Groupe extérieur Mitsubishi MXZ-4A71VA-E3 en erreur
- N°6620 : Bonjour à tous et merci à ce forum d'exister. Je viens à vous pour vous soumettre un problème de groupe extérieur hors service. Comme j'ai pu le lire sur différents posts, je suis aussi victime de l'obsolescence de ce...
- 8. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 9. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 10. Changement moteur climatisation réversible Mitsubishi mfz ka 50 va
- N°1248 : Bonjour. Je dois changer le moteur de ventilation de ma climatisation réversible de marque Mitsubishi modèle mfz ka 50 va. Où trouver ce moteur et puis-je le changer moi-même ?
- 11. Problème clim Mitsubishi MXZVAA
- N°6037 : Bonjour à tous. J'ai une clim et l'unité extérieure ne démarre que si je lance le ventilo à l'aide d'un tournevis. A chaque fois, en pratiquant de cette manière, elle démarre. J'ai pensé, comme sur beaucoup de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite