Conseils Forum Climatisation : Cours de dépannage climatiseurs

Amiral60
Membre inscrit
Amiral60
13 messages
Bonjour et bravo à tous les professionnels qui apportent leurs connaissances à la communauté, c'est très généreux de votre part.

Une panne sur ma climatisation m'a amené à me plonger dans l'univers des circuits frigorifiques grâce à la lecture d'un livre qui compte près de 1300 pages et que j'ai trouvé sur internet. Je pense avoir compris beaucoup de choses, mais j'aimerais avoir quelques précisions de la part des experts de ce forum pour passer de la théorie à la pratique.
Je ne vais parler ici que des pannes liées au circuit frigorifique (pas de problèmes électriques ou autres).

Je dirais que (presque) toutes les pannes commencent par une baisse de la puissance frigorifique.
Il est alors nécessaire de mesurer la BP, la surchauffe, la HP et le sous-refroidissement pour différencier un problème de charge (trop ou pas assez de réfrigérant) d'un problème lié à un évaporateur/condenseur trop petit (ou ne remplissant pas correctement son rôle en raison d'un encrassement ou autre), d'un problème d'incondensable ou encore d'un détendeur trop petit (ou fonctionnant comme s'il l'était).

Pour la BP et la surchauffe, pas de problème, mais comment procédez-vous pour vos diagnostics sur une unité extérieure qui ne possède qu'une prise en BP ?
Je ne vois pas comment il est possible de prendre une HP fiable ou un sous-refroidissement précis.
Merci.
14 août 2024 à 19:49
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs

Cours de dépannage climatiseurs

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Prochainement fermeture des Forums ?
14 août 2024 à 20:21
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs

Cours de dépannage climatiseurs

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, vous pouvez prendre la température en sortie compresseur avec l'aide d'une règle avec le gaz adapté, vous pouvez faire votre calcul.
Moins précis que la pression mais quand il n'y a pas de prise de pression.....
15 août 2024 à 09:57
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs

Cours de dépannage climatiseurs

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,

Vous passez votre groupe en mode "chauffage" et votre prise BP vous indiquera une HP.
Il ne vous reste qu'à mesurer la température du petit tube pour mesurer le sous refroidissement.
Ce n'est pas écrit quelque part dans votre livre de 1300 pages ? :-)
Cordialement, Jima
15 août 2024 à 12:05
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseurs

Cours de dépannage climatiseurs

Amiral60
Membre inscrit
Amiral60
13 messages
@PL, en effet c'est la solution la plus approchante et une très bonne astuce, merci.
@Jima, en effet c'est noté mais pour moi avec les températures actuelles je pense que passer en mode chauffage n'apportera pas une mesure objective puisque la température de consigne sera plus faible que la température ambiante, enfin ce n'est que le fruit de ma pensée. ;)
15 août 2024 à 18:15
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseurs

Cours de dépannage climatiseurs

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, une petite précision avec les systèmes inverter, effectuer ces mesures sont quasi impossible, par contre pour un tout ou rien oui et c'est une bonne école.
18 août 2024 à 11:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 2. Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire
    N°9384 : Bonjour. J'ai parcouru ce forum à la recherche de solutions pour ma panne. Et j'ai suivi les conseils pour la détecter, mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème. Installation : Daikin R32 Inverter...
  • 3. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 4. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 5. UE Fujitsu AOH30LMAW4 ne répond plus
    N°9473 : Bonjour. Quelques recherches et posts sur ce forum m'ont déjà aidé mais je dois avouer que mes compétences ne me permettent plus d'avancer sur le diagnostic de mon problème de climatisation. Ces posts n'ont permis de me...
  • 6. Problème climatisation Daikin multisplit
    N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...
  • 7. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 8. Avis sur les climatiseurs de marque GREE
    N°2716 : Bonjour à tous, Connaissez-vous les climatiseurs de la marque Gree ? Je souhaite votre opinion positive ou négative de cette marque. :biggrin: Merci d'avance pour toutes vos réponses. Cordialement. Philippe
  • 9. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 10. 2 climatiseurs Atlantic sur 4 fonctionnent
    N°9487 : Bonjour. J'ai un souci que je ne parviens pas à résoudre. Aussi, je sollicite votre aide, je vous prie. Si vous avez des idées. - Climatisations 4 splits. - Groupe extérieur Atlantic AOYG 30LAT4 (je précise, il n'y a...
>>> Résultats suivants pour : Cours de dépannage climatiseurs >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement climatisationdepannage climatisation reversiblefuite compresseur clim mitsubishipanne compresseur climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite