Profil du membre cathars
Actuellement
10 021
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit cathars sur le forum Climatisation

a posté 1 886 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour,
Merci encore de votre gentillesse pour votre réponse sur les COP.
Cordialement. cathars
Merci encore de votre gentillesse pour votre réponse sur les COP.

Cordialement. cathars
09 mars 2015 à 14:26

Bonjour à tous,
P. S. : Je voudrais demander à AAC s'il est possible d'avoir les cop à une température de -5 et -10 des modèles Mitsubishi MSZ-FH 35VE et MSZ-FH 50VE car je n'ai pas de logiciel et je ne trouve pas sur le site Mitsubishi !
C'est en fait les cop et les températures restituées qui sont pour moi les plus probables dans ma région, et pour ma future installation même si je prévois à l'avance mon futur achat j'aime bien connaitre les capacités aux températures que j'ai dans ma région, car j’hésite avec la 35 et la 50, comme j'ai fait une estimation par rapport à la puissance nécessaire ma consommation que j'avais en fioul pendant 5 années soit en gros 1000 litres par an avec un petit poêle 3.2 kW au maximum à -5 de puissance restituée la 35 serait bien.
Mais la 50 me plait bien aussi mais j'ai peur d’être un peu surdimensionne par Temps doux ??
Surtout que je n'ai que 5 mètres de tube cuivre qui passe par le garage entre l'unité extérieure et le Split !
Les calculs récents de AAC sur les besoins nécessaires pour ma puissance qu'il me serait correct d'avoir sont très réalistes.
Merci d'avance de votre réponse.
Cordialement. cathars
P. S. : Je voudrais demander à AAC s'il est possible d'avoir les cop à une température de -5 et -10 des modèles Mitsubishi MSZ-FH 35VE et MSZ-FH 50VE car je n'ai pas de logiciel et je ne trouve pas sur le site Mitsubishi !
C'est en fait les cop et les températures restituées qui sont pour moi les plus probables dans ma région, et pour ma future installation même si je prévois à l'avance mon futur achat j'aime bien connaitre les capacités aux températures que j'ai dans ma région, car j’hésite avec la 35 et la 50, comme j'ai fait une estimation par rapport à la puissance nécessaire ma consommation que j'avais en fioul pendant 5 années soit en gros 1000 litres par an avec un petit poêle 3.2 kW au maximum à -5 de puissance restituée la 35 serait bien.

Mais la 50 me plait bien aussi mais j'ai peur d’être un peu surdimensionne par Temps doux ??

Surtout que je n'ai que 5 mètres de tube cuivre qui passe par le garage entre l'unité extérieure et le Split !
Les calculs récents de AAC sur les besoins nécessaires pour ma puissance qu'il me serait correct d'avoir sont très réalistes.

Merci d'avance de votre réponse.
Cordialement. cathars
09 mars 2015 à 08:21

Bonjour à tous,
Et bien je vous remercie de vos commentaires qui sont positifs et qui enrichissent le débat !
Vous avez raison pour la consommation, l'année dernière j'ai fait une économie de 430 euros sur ma facture EDF = 50 % sur le chauffage et pourtant je ne savais pas trop gérer la clim (exemple) souvent je mettais la consigne à 20 degrés et les allumages en période froid directement à 20 degrés de consigne.
Maintenant la nuit ou les périodes froides entre -4 et 0 degrés extérieur avec à l'intérieur dans la pièce principale 19.2 à 19.5 degrés je mets la consigne sur 18 degrés, et dans la journée 19 degrés de consigne qui me font monter la température à 20.5 degrés dans la pièce principale.
D’ailleurs on sent que le compresseur ne force pas en augmentant trop sa vitesse pour compenser la trop grande différence entre la température existante et la température demandée.
Donc je gère bien mieux que l'année dernière, je rappelle pour info, que ma maison est de 1986 de 98 m² avec isolation refaite dans les combles par 35 cm de ouate de cellulose et que ma clim est un mono-Split de 5.10 kW.
Dans les chambres du fond j'ai 1 à 2 degrés de différence par rapport à la pièce principale.
Voilà pour mon expérience personnelle.
Cordialement. cathars
Et bien je vous remercie de vos commentaires qui sont positifs et qui enrichissent le débat !
Vous avez raison pour la consommation, l'année dernière j'ai fait une économie de 430 euros sur ma facture EDF = 50 % sur le chauffage et pourtant je ne savais pas trop gérer la clim (exemple) souvent je mettais la consigne à 20 degrés et les allumages en période froid directement à 20 degrés de consigne.

Maintenant la nuit ou les périodes froides entre -4 et 0 degrés extérieur avec à l'intérieur dans la pièce principale 19.2 à 19.5 degrés je mets la consigne sur 18 degrés, et dans la journée 19 degrés de consigne qui me font monter la température à 20.5 degrés dans la pièce principale.

D’ailleurs on sent que le compresseur ne force pas en augmentant trop sa vitesse pour compenser la trop grande différence entre la température existante et la température demandée.
Donc je gère bien mieux que l'année dernière, je rappelle pour info, que ma maison est de 1986 de 98 m² avec isolation refaite dans les combles par 35 cm de ouate de cellulose et que ma clim est un mono-Split de 5.10 kW.
Dans les chambres du fond j'ai 1 à 2 degrés de différence par rapport à la pièce principale.

Voilà pour mon expérience personnelle.

Cordialement. cathars
08 mars 2015 à 11:44

Bonjour,
Et merci Dom-Aom pour la rectification, j'ai bien compris le calcul à faire qui est bien plus simple et bien moins acrobatique et sûrement bien plus juste !!! Encore merci pour cette formule !!
Je pense que cela doit être raisonnable quand même ! 494 Watts absorbé, ce matin le compresseur tournait plus doucement avec la température extérieure qui avait pris 10 degrés de plus.
Cordialement. cathars
Et merci Dom-Aom pour la rectification, j'ai bien compris le calcul à faire qui est bien plus simple et bien moins acrobatique et sûrement bien plus juste !!! Encore merci pour cette formule !!
Je pense que cela doit être raisonnable quand même ! 494 Watts absorbé, ce matin le compresseur tournait plus doucement avec la température extérieure qui avait pris 10 degrés de plus.

Cordialement. cathars
07 mars 2015 à 13:13

Bonjour AAC,
Le compteur EDF est très précis et je le fais avec un chrono, avec toute installation coupée, reste juste la clim, je prends mes conso avec un chrono et le nombre de tours par minutes au moins 7 à 8 fois il y a quelques dixième de différence, alors je prends la moyenne du total !!
C'est Dom-Aom qui m'avait indiqué le procédé !
C'est plus long que d'utiliser une pince ampèremétrique mais le résultat est le même sauf que c'est plus long !
Et je n'ai pas de pince !!
Pour la mise en demande je l'ai faite hier mais le compresseur monte à fond puis réduit alors sa puissance au bout de 10 minutes, à l’extérieur 13 degrés, à l'intérieur 20 degrés reprise 22.8 degrés, soufflage 49.8 degrés maximum !!
(27 degrés de différence).
Cordialement. cathars
Le compteur EDF est très précis et je le fais avec un chrono, avec toute installation coupée, reste juste la clim, je prends mes conso avec un chrono et le nombre de tours par minutes au moins 7 à 8 fois il y a quelques dixième de différence, alors je prends la moyenne du total !!
C'est Dom-Aom qui m'avait indiqué le procédé !

C'est plus long que d'utiliser une pince ampèremétrique mais le résultat est le même sauf que c'est plus long !
Et je n'ai pas de pince !!

Pour la mise en demande je l'ai faite hier mais le compresseur monte à fond puis réduit alors sa puissance au bout de 10 minutes, à l’extérieur 13 degrés, à l'intérieur 20 degrés reprise 22.8 degrés, soufflage 49.8 degrés maximum !!

Cordialement. cathars
07 mars 2015 à 12:03

Bonjour AAC,
Merci pour les infos, je prends note.
60 degrés de soufflage c'est vraiment très bien, mais moi 49.8 degrés au soufflage au démarrage après dégivrage ce matin à 6 heures du matin vmc 63 m3/h avec une température extérieure de 3.4 degrés sous abri avec une température intérieure de 19.7 degrés avec (consigne de 19 demandée) reprise Split 22.4 degrés et soufflage 36.6 degrés hygrométrie extérieure 74 % et intérieure 47 % à 5 heures prendre les consommations au compteur 17.50 secondes pour 1 tour de roues à 2.5 Watts x 3 tours = 7.5 Watts plus pour le total des 52.5 secondes les 7.5 secondes manquantes font si je ne me trompe pas 0.31 Watts !!
Total 7.5 Watts +0.31 = 7.81 Watts x par 60 minutes = (468 watts) absorbé en petite vitesse.
A 7 heures consigne 18 degrés VMC éteinte température intérieure 19.7 degrés, température extérieure à 2 degrés sous abri
hygrométrie extérieure 76 % reprise 22.1 degrés et soufflage 32.8 degrés reprendre les consommations au compteur à 7h15
18.20 secondes pour un tour de roue à 2.5 Watts x par 3 tours = 7.5 Watts plus pour le total des 54.6 secondes les 5.4 secondes manquantes = 0.22 Watts.
Total 7.5 Watts + 0.22 Watts = 7.72 Watts x par 60 minutes = (463 Watts) absorbé.
Donc je ne pense pas à un manque de gaz puisque l'année dernière j'avais trouvé 490 Watts mais pas avec les mêmes températures !! Ce matin avec 2 degrés extérieurs sous abri, qui font un bon 0 degré réel je ne trouve pas que je consomme trop.
Cordialement. cathars
Merci pour les infos, je prends note.
60 degrés de soufflage c'est vraiment très bien, mais moi 49.8 degrés au soufflage au démarrage après dégivrage ce matin à 6 heures du matin vmc 63 m3/h avec une température extérieure de 3.4 degrés sous abri avec une température intérieure de 19.7 degrés avec (consigne de 19 demandée) reprise Split 22.4 degrés et soufflage 36.6 degrés hygrométrie extérieure 74 % et intérieure 47 % à 5 heures prendre les consommations au compteur 17.50 secondes pour 1 tour de roues à 2.5 Watts x 3 tours = 7.5 Watts plus pour le total des 52.5 secondes les 7.5 secondes manquantes font si je ne me trompe pas 0.31 Watts !!
Total 7.5 Watts +0.31 = 7.81 Watts x par 60 minutes = (468 watts) absorbé en petite vitesse.

A 7 heures consigne 18 degrés VMC éteinte température intérieure 19.7 degrés, température extérieure à 2 degrés sous abri
hygrométrie extérieure 76 % reprise 22.1 degrés et soufflage 32.8 degrés reprendre les consommations au compteur à 7h15
18.20 secondes pour un tour de roue à 2.5 Watts x par 3 tours = 7.5 Watts plus pour le total des 54.6 secondes les 5.4 secondes manquantes = 0.22 Watts.
Total 7.5 Watts + 0.22 Watts = 7.72 Watts x par 60 minutes = (463 Watts) absorbé.
Donc je ne pense pas à un manque de gaz puisque l'année dernière j'avais trouvé 490 Watts mais pas avec les mêmes températures !! Ce matin avec 2 degrés extérieurs sous abri, qui font un bon 0 degré réel je ne trouve pas que je consomme trop.

Cordialement. cathars
07 mars 2015 à 08:53

Bonjour,
Je pense que bientôt vous aurez une réponse !! Bon courage.
Cordialement. cathars
Je pense que bientôt vous aurez une réponse !! Bon courage.

Cordialement. cathars
07 mars 2015 à 05:45

Bonsoir à tous !!
Pour les unités extérieures il existe des coffres qui isolent et qui permettent de coiffer la clim pour comme résultat de réduire le bruit du compresseur, on doit pouvoir gagner quelques dB par ci par là !!
Cordialement. cathars
Pour les unités extérieures il existe des coffres qui isolent et qui permettent de coiffer la clim pour comme résultat de réduire le bruit du compresseur, on doit pouvoir gagner quelques dB par ci par là !!

Cordialement. cathars
06 mars 2015 à 22:21

Bonsoir à tous,
Merci PL, pour les courbes en laboratoire, je sais qu'il est plus facile de trouver des consommations plus favorables dans des enceintes fermées que sur le terrain, vent, humidité, longueur des tubes, emplacement, isolation des locaux, sous ou sur-dimensionnement !! Cela fait beaucoup de choses à prendre en considération !
Pour AAC merci, je sais que la hyper heating ne perd pas grand chose jusqu’à -15, à part le COP qui réduit (à -15) COP 1.97 pour la MSZ-FH 35 et (à -15) COP 2.05 pour la MSZ-FH 50 !!
Mais c'est vrai que vu certaines personnes qui ont fait des essais 54.5 à 55 degrés au soufflage avec la FSZ-FH35, je le fais avec la mienne, et cela depuis le début de sa mise en service que 49.5 degrés maxi au soufflage !
C'est sûr que la différence de rendement se retrouve dans une machine de marque comme Mitsubishi ou Daikin.
Cordialement. cathars
Merci PL, pour les courbes en laboratoire, je sais qu'il est plus facile de trouver des consommations plus favorables dans des enceintes fermées que sur le terrain, vent, humidité, longueur des tubes, emplacement, isolation des locaux, sous ou sur-dimensionnement !! Cela fait beaucoup de choses à prendre en considération !
Pour AAC merci, je sais que la hyper heating ne perd pas grand chose jusqu’à -15, à part le COP qui réduit (à -15) COP 1.97 pour la MSZ-FH 35 et (à -15) COP 2.05 pour la MSZ-FH 50 !!

Mais c'est vrai que vu certaines personnes qui ont fait des essais 54.5 à 55 degrés au soufflage avec la FSZ-FH35, je le fais avec la mienne, et cela depuis le début de sa mise en service que 49.5 degrés maxi au soufflage !
C'est sûr que la différence de rendement se retrouve dans une machine de marque comme Mitsubishi ou Daikin.

Cordialement. cathars
06 mars 2015 à 20:40

Bonjour,
Merci pour la courbe, je vois que plus la durée de fonctionnement est longue et plus la température de soufflage baisse (50 % je trouvent cela énorme ?).
J'ai remarqué un peu la même chose sur mon inverter avec des températures en dessous de 3 degrés extérieur, et 20 degrés intérieur et une consigne de 19 degrés, sauf que sur une durée de cycle de 2 heures avec très peu de givre je passe de 36.5 degrés dès le commencement du cycle, pour finir avec 32 à 33 degrés au bout de 2 heures.
Une perte de 3 à 4 degrés sur le soufflage car comme vous dites l'unité extérieure compense, puis quand l'unité extérieure a fait son dégivrage, la température de soufflage remonte !!
Cordialement. cathars
Merci pour la courbe, je vois que plus la durée de fonctionnement est longue et plus la température de soufflage baisse (50 % je trouvent cela énorme ?).
J'ai remarqué un peu la même chose sur mon inverter avec des températures en dessous de 3 degrés extérieur, et 20 degrés intérieur et une consigne de 19 degrés, sauf que sur une durée de cycle de 2 heures avec très peu de givre je passe de 36.5 degrés dès le commencement du cycle, pour finir avec 32 à 33 degrés au bout de 2 heures.
Une perte de 3 à 4 degrés sur le soufflage car comme vous dites l'unité extérieure compense, puis quand l'unité extérieure a fait son dégivrage, la température de soufflage remonte !!

Cordialement. cathars
06 mars 2015 à 16:21

Bonjour,
Pour de ce qui est du modèle et de la marque, il faut savoir la surface à chauffer, si vous voulez utiliser un mono-Split ou un multi suivant le plan et la disposition la maison de la région, ou d'une seule pièce spécifique !!
Moi personnellement j'utilise un mono-Split pour le chauffage de la maison car la disposition des pièces est intéressante pour pouvoir brasser correctement l'air jusqu’au chambre du fond, et l’installation revient bien moins chère.
Cordialement. cathars
Pour de ce qui est du modèle et de la marque, il faut savoir la surface à chauffer, si vous voulez utiliser un mono-Split ou un multi suivant le plan et la disposition la maison de la région, ou d'une seule pièce spécifique !!
Moi personnellement j'utilise un mono-Split pour le chauffage de la maison car la disposition des pièces est intéressante pour pouvoir brasser correctement l'air jusqu’au chambre du fond, et l’installation revient bien moins chère.

Cordialement. cathars
06 mars 2015 à 12:02

Bonjour,
Et merci pour cette réponse Dom-Aom, qui je pense est réaliste, pour le gaz qui est 20 degrés plus bas, c'est une diminution de performances de 20 % avec une unité recouverte de givre non ?? La réalité doit être assez proche de cela !
Je me demande si certains frigoristes n'ont pas de tableau explicatif sur les pourcentages suivant l’état de prise en glace de l'unité extérieure !!
Cordialement. cathars
Et merci pour cette réponse Dom-Aom, qui je pense est réaliste, pour le gaz qui est 20 degrés plus bas, c'est une diminution de performances de 20 % avec une unité recouverte de givre non ?? La réalité doit être assez proche de cela !
Je me demande si certains frigoristes n'ont pas de tableau explicatif sur les pourcentages suivant l’état de prise en glace de l'unité extérieure !!

Cordialement. cathars
06 mars 2015 à 11:55

Bonjour à tous,
Je voudrais seulement savoir si les performances données, sont avec le froid incorporant le givre ou seulement un froid sec.
Merci de bien vouloir éclairer ma chandelle !!
(la certitude est la meilleure amie de l'homme, quand elle est vrai !!).
Cordialement. cathars
Je voudrais seulement savoir si les performances données, sont avec le froid incorporant le givre ou seulement un froid sec.

Merci de bien vouloir éclairer ma chandelle !!
(la certitude est la meilleure amie de l'homme, quand elle est vrai !!).

Cordialement. cathars
06 mars 2015 à 10:04

Bonsoir PL,
Oui c'est juste, mais j'ai remarqué aussi que plus l'unité extérieure prenait une certaine quantité de glace, plus la température de soufflage diminuait !
Ainsi je pense que le froid réduit les capacités d'une climatisation traditionnelle donc par temps froid, mais que la glace ou givre qui obstrue les ailettes quand l'humidité est supérieure à 72 % diminue aussi les performances.
La MSZ-FH35VE est plus performante, car elle garde sa puissance jusqu’à moins 15 degrés, mais en est-il de même quand la glace va se former sur la batterie extérieure ????
C'est bien de ce point là que j'aimerais savoir, car sur Bordeaux l’hygrométrie l’hiver est assez importante !
Cordialement. cathars
Oui c'est juste, mais j'ai remarqué aussi que plus l'unité extérieure prenait une certaine quantité de glace, plus la température de soufflage diminuait !
Ainsi je pense que le froid réduit les capacités d'une climatisation traditionnelle donc par temps froid, mais que la glace ou givre qui obstrue les ailettes quand l'humidité est supérieure à 72 % diminue aussi les performances.
La MSZ-FH35VE est plus performante, car elle garde sa puissance jusqu’à moins 15 degrés, mais en est-il de même quand la glace va se former sur la batterie extérieure ????

C'est bien de ce point là que j'aimerais savoir, car sur Bordeaux l’hygrométrie l’hiver est assez importante !
Cordialement. cathars
05 mars 2015 à 21:58

Bonjour à tous.
Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse.
Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si le rendement en puissance de 7 degrés à -15 degrés sans perte de puissance, s'applique si la clim est recouverte de givre ou de glace, et dans quelle proportion la puissance peut en être altérée.
Car je pense que le calcul doit être fait avec une hygrométrie en dessous de 50 % ou sèche ??
Car je vois souvent ma clim qui givre en dessous de 5 degrés et plus de 75 % d'humidité !!
Donc est-ce que même une clim hyper heating ne sera pas altérée par de la glace ou givre, et de combien de puissance en moins !!
Je me pose aussi la question car la MSZ-FH35VE 4 kW serait suffisante chez moi, mais est-ce que la glace ou le givre pourrait réduire le rendement et que la puissance restituée en serait changée ???
Merci de vos réponses.
Cordialement. cathars
Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse.

Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si le rendement en puissance de 7 degrés à -15 degrés sans perte de puissance, s'applique si la clim est recouverte de givre ou de glace, et dans quelle proportion la puissance peut en être altérée.
Car je pense que le calcul doit être fait avec une hygrométrie en dessous de 50 % ou sèche ??
Car je vois souvent ma clim qui givre en dessous de 5 degrés et plus de 75 % d'humidité !!
Donc est-ce que même une clim hyper heating ne sera pas altérée par de la glace ou givre, et de combien de puissance en moins !!

Je me pose aussi la question car la MSZ-FH35VE 4 kW serait suffisante chez moi, mais est-ce que la glace ou le givre pourrait réduire le rendement et que la puissance restituée en serait changée ???
Merci de vos réponses.

Cordialement. cathars
05 mars 2015 à 17:25

Bonjour à tous,
Je pense que comme dit Dom-Aom la clim est faite pour des volumes bien plus grands (résultat le vin ne va pas apprécier !!
).
Une petite pièce pour le vin devrait être bien isolée avec une ventilation obligatoire, et le reste, on peut accepter des variations de température d'une dizaine de degrés étalés sur quelques mois, ça ne risque rien pour le vin !!
J'ai une cave semi enterrée, et l'hiver j'ai une dizaine de degrés, puis l'été cela peut monter à 20 degrés, mais sur 6 mois le vin ne prend pas de choc thermique !!
Cordialement. cathars
Je pense que comme dit Dom-Aom la clim est faite pour des volumes bien plus grands (résultat le vin ne va pas apprécier !!

Une petite pièce pour le vin devrait être bien isolée avec une ventilation obligatoire, et le reste, on peut accepter des variations de température d'une dizaine de degrés étalés sur quelques mois, ça ne risque rien pour le vin !!
J'ai une cave semi enterrée, et l'hiver j'ai une dizaine de degrés, puis l'été cela peut monter à 20 degrés, mais sur 6 mois le vin ne prend pas de choc thermique !!

Cordialement. cathars
03 mars 2015 à 13:09

Bonsoir,
Manque flagrant de température en soufflage avec des températures extérieures de 10 degrés !!
A confirmer par les pros du forum qui connaissent ce genre d’installation !
Bien vu le thermomètre !
Bonne soirée. cathars
Manque flagrant de température en soufflage avec des températures extérieures de 10 degrés !!
A confirmer par les pros du forum qui connaissent ce genre d’installation !
Bien vu le thermomètre !

Bonne soirée. cathars
03 mars 2015 à 00:54

Bonsoir,
3 fois moins c'est formidable, dire que la mienne je l’éteins souvent la nuit à cause du bruit qu'elle génère lors des dégivrages !! C'est bien mieux de la laisser tourner la nuit pour avoir un peu plus d’inertie avec la température que de vouloir remonter tous les matins 3 à 4 degrés perdus dans la nuit en 3 ou 4 heures de temps !!
Cordialement. cathars
3 fois moins c'est formidable, dire que la mienne je l’éteins souvent la nuit à cause du bruit qu'elle génère lors des dégivrages !! C'est bien mieux de la laisser tourner la nuit pour avoir un peu plus d’inertie avec la température que de vouloir remonter tous les matins 3 à 4 degrés perdus dans la nuit en 3 ou 4 heures de temps !!
Cordialement. cathars
02 mars 2015 à 23:08

Pour AAC,
Je vous remercie de me répondre aussi vite, c'est vrai que le MSZ-FH35VEHZ me plait beaucoup pour le rendement qu'il offre et surtout pour le silence de l'unité extérieure qu'il procure !!
Pression acoustique 49 dB à froid à 1 m, je suis avec la mienne à 58 dB de pression acoustique à 1 m donc 9 dB de différence c'est beaucoup !
Cordialement. cathars
Je vous remercie de me répondre aussi vite, c'est vrai que le MSZ-FH35VEHZ me plait beaucoup pour le rendement qu'il offre et surtout pour le silence de l'unité extérieure qu'il procure !!
Pression acoustique 49 dB à froid à 1 m, je suis avec la mienne à 58 dB de pression acoustique à 1 m donc 9 dB de différence c'est beaucoup !

Cordialement. cathars
02 mars 2015 à 20:11

Ah oui j'ai oublié de préciser que la consommation EDF en heures creuses et heures pleines, l'année dernière que pour ma climatisation totalise 2.102 kW/h !!
Mais cette année je devrais avoir moins d'heures car j'ai mieux géré la programmation !!
Cordialement. cathars
Mais cette année je devrais avoir moins d'heures car j'ai mieux géré la programmation !!
Cordialement. cathars
02 mars 2015 à 19:25

Bonsoir AAC.
Si cela peut vous donner une idée, le mois de novembre, le nombre d'heures de fonctionnement était de 89 heures.
Pour le mois de décembre de 386 h et 24 minutes !
Le mois de janvier était de 475 heures.
Pour le mois de février je n'ai pas encore fait le total mais cela devrait être semblable à quelques heures prés !!
Cordialement. cathars
Si cela peut vous donner une idée, le mois de novembre, le nombre d'heures de fonctionnement était de 89 heures.
Pour le mois de décembre de 386 h et 24 minutes !
Le mois de janvier était de 475 heures.

Pour le mois de février je n'ai pas encore fait le total mais cela devrait être semblable à quelques heures prés !!
Cordialement. cathars
02 mars 2015 à 19:17

Bonsoir AAC,
La date de construction c'est 1986 (hauteur plafond 2.40 m) (98 m²) température 20 degrés.
A signaler les 35 cm de ouate de cellulose refait en 2012.
Et bientôt les doubles vitrage performants que je vais faire poser !!
Plus une VMC hygro B en prévision.
Le garage protège le mur du séjour au nord !!
Cordialement.
cathars
La date de construction c'est 1986 (hauteur plafond 2.40 m) (98 m²) température 20 degrés.
A signaler les 35 cm de ouate de cellulose refait en 2012.
Et bientôt les doubles vitrage performants que je vais faire poser !!
Plus une VMC hygro B en prévision.
Le garage protège le mur du séjour au nord !!

Cordialement.
cathars
02 mars 2015 à 19:00

Merci bien AAC pour votre réponse qui me rassure vu que chez nous sur Bordeaux les températures ne descendent que rarement à 5 ou -8 degrés le MSZ-FH35VEHZ de 4 kW à chaud serait plus intéressant pour ma configuration, et de plus il a un avantage c'est qu'il ne dépasse pas 1 kW au minimum de puissance, contre 1.7 kW pour le MSZ-FH50VEHZ fait que pour les températures de moyenne saison cela évite les cycles courts.
Car la mienne au minimum dégage 1.5 kW de puissance à chaud et souvent au dessus de 9 à 10 degrés je monte très rapidement en température, et j'ai tendance à faire des cycles courts !!
Surtout que je prévois de changer mes fenêtres qui sont en 4/6/4, par des doubles vitrage 4/20/4 avec gaz
!
Cordialement. cathars
Car la mienne au minimum dégage 1.5 kW de puissance à chaud et souvent au dessus de 9 à 10 degrés je monte très rapidement en température, et j'ai tendance à faire des cycles courts !!

Surtout que je prévois de changer mes fenêtres qui sont en 4/6/4, par des doubles vitrage 4/20/4 avec gaz

Cordialement. cathars
02 mars 2015 à 18:09

Je vous remercie de bien vouloir regarder, et bien c'est facile c'est la marque Altech pour Saint Gobain distribuée par Clim+ et bien d'autres grossistes !
Modèle ALTECH ATME- 051 ip 15 puissance nominale à chaud 5.10 kW (puissance à -7 4.11 kW) et à (-15 3.28 kW)
Débit d'air unité intérieure 600/750/800 m3/h et unité extérieure 2.200 m3/h
Plage de fonctionnement Temp, ext -15 à + 50
Phase, tension nominale, fréquence -1ph, 220-240V, 50 Hz
Puissance absorbée à chaud 1.420 Watts nominal (ps) moi j'ai trouvé 1.470 Watts !
EER 2.86 COP 3.72 SEER 6.4 SCOP 3.8
Classe A chaud
Compresseur rotatif 800/750/700/600/550 m 3/h poids 35 kg unité extérieure ! Unité intérieure 11 kg.
Liquide diamètre 1/4-1/2 (gaz R 410) (longueur maxi unité ext et unité int 25 m) (hauteur maxi 10 m) (charge initiale 1.250 gr) (charge supp par mètre 20 gr) (protection 16 ampères).
Voilà je crois que je n'ai rien oublié.
Cordialement. cathars
Modèle ALTECH ATME- 051 ip 15 puissance nominale à chaud 5.10 kW (puissance à -7 4.11 kW) et à (-15 3.28 kW)
Débit d'air unité intérieure 600/750/800 m3/h et unité extérieure 2.200 m3/h
Plage de fonctionnement Temp, ext -15 à + 50
Phase, tension nominale, fréquence -1ph, 220-240V, 50 Hz
Puissance absorbée à chaud 1.420 Watts nominal (ps) moi j'ai trouvé 1.470 Watts !
EER 2.86 COP 3.72 SEER 6.4 SCOP 3.8
Classe A chaud
Compresseur rotatif 800/750/700/600/550 m 3/h poids 35 kg unité extérieure ! Unité intérieure 11 kg.
Liquide diamètre 1/4-1/2 (gaz R 410) (longueur maxi unité ext et unité int 25 m) (hauteur maxi 10 m) (charge initiale 1.250 gr) (charge supp par mètre 20 gr) (protection 16 ampères).
Voilà je crois que je n'ai rien oublié.

Cordialement. cathars
02 mars 2015 à 17:17

Bonjour à tous,
Pour AAC je voudrais lui poser une petite question sur la puissance qu'il me faut !!
Actuellement sous mes yeux je regarde mes relevés de température que je note depuis le début de l’hiver !
Et cela quasiment tous les jours !!
Exemple pour la période la plus froide, le 29-12-2014 avec des températures en dessous de 0 voire -4 réel.
Donc la clim avait été allumée toute la nuit réglage automatique avec une (consigne de 19 degrés) VMC éteinte, au petit matin à 7h30 dans la pièce principale, j'avais 20.3 degrés pour -1.8 degré extérieur sous abri, une reprise au Split de 21.9 degrés et au soufflage 31.5 degrés hygrométrie extérieur 72 % !! Cycle de 65 minutes avant un dégivrage !
Le compresseur fonctionnait à 65 % 3.82 A 900 Watts absorbé pour 3.339 Watts restitué avec un COP de 3.72 sur la troisième vitesse soit 700 tr/m donc mon compresseur n’était pas à sa puissance nominale de 1.500 Watts absorbés pour 5.100 kW restitués non ?
Je fais la différence de régime quand il y a un dégivrage le compresseur monte à fond à 800 tr/m.
Voilà ma question est toute bête mais le modèle MSZ-FH35VEHZ ne suffirait-il pas à ma configuration vue que ma clim de 5.10 kW peut me chauffer par -4 à -5 le rendement du Mitsubishi est largement supérieur !
Avec un soufflage de 55 degrés alors que ma clim Chinoise Midea ne dépasse pas les 48 à 49 degrés de soufflage au maximum !!
Cordialement. cathars
Pour AAC je voudrais lui poser une petite question sur la puissance qu'il me faut !!
Actuellement sous mes yeux je regarde mes relevés de température que je note depuis le début de l’hiver !
Et cela quasiment tous les jours !!
Exemple pour la période la plus froide, le 29-12-2014 avec des températures en dessous de 0 voire -4 réel.
Donc la clim avait été allumée toute la nuit réglage automatique avec une (consigne de 19 degrés) VMC éteinte, au petit matin à 7h30 dans la pièce principale, j'avais 20.3 degrés pour -1.8 degré extérieur sous abri, une reprise au Split de 21.9 degrés et au soufflage 31.5 degrés hygrométrie extérieur 72 % !! Cycle de 65 minutes avant un dégivrage !
Le compresseur fonctionnait à 65 % 3.82 A 900 Watts absorbé pour 3.339 Watts restitué avec un COP de 3.72 sur la troisième vitesse soit 700 tr/m donc mon compresseur n’était pas à sa puissance nominale de 1.500 Watts absorbés pour 5.100 kW restitués non ?
Je fais la différence de régime quand il y a un dégivrage le compresseur monte à fond à 800 tr/m.
Voilà ma question est toute bête mais le modèle MSZ-FH35VEHZ ne suffirait-il pas à ma configuration vue que ma clim de 5.10 kW peut me chauffer par -4 à -5 le rendement du Mitsubishi est largement supérieur !
Avec un soufflage de 55 degrés alors que ma clim Chinoise Midea ne dépasse pas les 48 à 49 degrés de soufflage au maximum !!

Cordialement. cathars
02 mars 2015 à 15:53

Rebonjour AAC,
Et bien en ce moment j'ai 92 % à 35 km de la mer !! Et je suis sûr de mes relevés car je suis équipé de 2 stations météo extérieure, et de certains thermomètres Électroniques pour mes relevés intérieurs !
Où c'est arrivé avec un vent du nord à avoir en journée 40 à 45 % 2 fois cet hiver et pour la nuit je suis arrivé le moins humide à 69 % le 04/02/2015 à 23 h 40 !!
Le matin à 6 heures c'est souvent 80 à 85 %, et bien oui l'Aquitaine est bien humide l'hiver !
Cela dit on a pas bénéficié cette année de vent régulier du nord à part une bonne semaine, ou en journée j'ai pu constater des 44 et 48 % d'hygrométrie, cela dépend des années !!
Cordialement. cathars
Et bien en ce moment j'ai 92 % à 35 km de la mer !! Et je suis sûr de mes relevés car je suis équipé de 2 stations météo extérieure, et de certains thermomètres Électroniques pour mes relevés intérieurs !
Où c'est arrivé avec un vent du nord à avoir en journée 40 à 45 % 2 fois cet hiver et pour la nuit je suis arrivé le moins humide à 69 % le 04/02/2015 à 23 h 40 !!
Le matin à 6 heures c'est souvent 80 à 85 %, et bien oui l'Aquitaine est bien humide l'hiver !
Cela dit on a pas bénéficié cette année de vent régulier du nord à part une bonne semaine, ou en journée j'ai pu constater des 44 et 48 % d'hygrométrie, cela dépend des années !!

Cordialement. cathars
01 mars 2015 à 10:31

Bonjour à tous,
C'est vrai que pour la mienne l’installateur à raccorder sous le Split, a fait un tirage à vide, et a fait un montage électrique avec du câble au compteur avec protection disjoncteur !! Il a pesé le fluide et a fait des tests d'étanchéité avec test de fonctionnement !!
Cordialement. cathars
C'est vrai que pour la mienne l’installateur à raccorder sous le Split, a fait un tirage à vide, et a fait un montage électrique avec du câble au compteur avec protection disjoncteur !! Il a pesé le fluide et a fait des tests d'étanchéité avec test de fonctionnement !!

Cordialement. cathars
01 mars 2015 à 09:52

Bonjour AAC.
Merci pour votre tableau de performance d'une clim, qui forcement baisse avec des températures négatives et surement avec une hygrométrie de 50 à 60 %.
Mais est-que cela représente la même réalité avec une hygrométrie de 75 à 85 % et une prise en glace obligatoire ???
J'ai remarqué sur la mienne le résultat, même si ce que vous dites est réel, car je le remarque avec des relevés de température quotidiens et je remarque que la température de soufflage diminue avec la baisse extérieure des températures.
Pour la gamme hyper heating de Mitsubishi c'est un très bon produit, la MSZ-FH50VEHZ DE 6 kW me chaufferait sans problème ma maison, vu la configuration actuelle du positionnement du Split au centre de la grande pièce face au couloir qui dessert les chambres, mais avec une sonde filaire placée plus bas pour augmenter les cycles de fonctionnement lorsque les températures remontent au dessus de 10 degrés !
Actuellement j'ai ma sonde sur l'échangeur du Split et pour avoir des cycles de 55 minutes je monte ma vitesse de ventilation à 700 m3/h (actuellement consigne à 18 degrés) (température intérieure 20.8 degrés et extérieure 12 degrés) sachant que j'ai allumé ce matin à 6 heures !!
Même ma salle de bain et les chambres sont à 20 degrés porte ouverte !!
Je viens d'éteindre car à la reprise de mon Split qui est à 15 cm du plafond je monte à 23.2 degrés avant arrêt pour 18 de consigne !!
Voilà ce que je peux dire pour mon expérience personnelle.
Cordialement. cathars
Merci pour votre tableau de performance d'une clim, qui forcement baisse avec des températures négatives et surement avec une hygrométrie de 50 à 60 %.
Mais est-que cela représente la même réalité avec une hygrométrie de 75 à 85 % et une prise en glace obligatoire ???
J'ai remarqué sur la mienne le résultat, même si ce que vous dites est réel, car je le remarque avec des relevés de température quotidiens et je remarque que la température de soufflage diminue avec la baisse extérieure des températures.
Pour la gamme hyper heating de Mitsubishi c'est un très bon produit, la MSZ-FH50VEHZ DE 6 kW me chaufferait sans problème ma maison, vu la configuration actuelle du positionnement du Split au centre de la grande pièce face au couloir qui dessert les chambres, mais avec une sonde filaire placée plus bas pour augmenter les cycles de fonctionnement lorsque les températures remontent au dessus de 10 degrés !
Actuellement j'ai ma sonde sur l'échangeur du Split et pour avoir des cycles de 55 minutes je monte ma vitesse de ventilation à 700 m3/h (actuellement consigne à 18 degrés) (température intérieure 20.8 degrés et extérieure 12 degrés) sachant que j'ai allumé ce matin à 6 heures !!
Même ma salle de bain et les chambres sont à 20 degrés porte ouverte !!

Je viens d'éteindre car à la reprise de mon Split qui est à 15 cm du plafond je monte à 23.2 degrés avant arrêt pour 18 de consigne !!
Voilà ce que je peux dire pour mon expérience personnelle.

Cordialement. cathars
01 mars 2015 à 09:44

Bonjour paulmarie, et merci pour la vidéo.
Oui c'est vrai qu'il sert les raccordements sans soulager l'autre extrémité !!
Mais je ne serai pas de bon conseil dans l'installation car je n'ai pas fait mon installation moi-même !!
Cordialement. cathars
Oui c'est vrai qu'il sert les raccordements sans soulager l'autre extrémité !!

Mais je ne serai pas de bon conseil dans l'installation car je n'ai pas fait mon installation moi-même !!

Cordialement. cathars
28 février 2015 à 14:16

Bonjour à tous,
Pour vérifier de l’intérieur les courts cycles, voir les arrêts de soufflage de vos bouches dans la grande pièce, par exemple cela donne une idée !!!
Pour mon mono-Split, quand le Split ne souffle plus d'air chaud et que les volets remontent, c'est que le compresseur est à l’arrêt !!
Cordialement. cathars
Pour vérifier de l’intérieur les courts cycles, voir les arrêts de soufflage de vos bouches dans la grande pièce, par exemple cela donne une idée !!!
Pour mon mono-Split, quand le Split ne souffle plus d'air chaud et que les volets remontent, c'est que le compresseur est à l’arrêt !!
Cordialement. cathars
28 février 2015 à 10:26

Bonsoir à tous,
en faite les climatisation (AUX) sont fournie par les menuiseries VIAL qui les importes de Chine !
Cordialement. cathars
en faite les climatisation (AUX) sont fournie par les menuiseries VIAL qui les importes de Chine !

Cordialement. cathars
27 février 2015 à 22:34

Bonsoir AAC,
Très juste votre calcul, c'est vrai que le modèle MSZ-FH50VE est très silencieux avec une pression acoustique à 1 m de 51 dB.
Alors que la mienne en pression acoustique à 1 m fait 58 dB !!!
Autant dire que les dégivrages s'entendent assez !!
Heureusement que j'ai fait refaire mon isolation dans les combles avec 35 cm de ouate de cellulose !!
Et qu'en dessous de zéro j’éteins ma VMC sinon je serai très juste !!
Cordialement. cathars
Très juste votre calcul, c'est vrai que le modèle MSZ-FH50VE est très silencieux avec une pression acoustique à 1 m de 51 dB.
Alors que la mienne en pression acoustique à 1 m fait 58 dB !!!
Autant dire que les dégivrages s'entendent assez !!
Heureusement que j'ai fait refaire mon isolation dans les combles avec 35 cm de ouate de cellulose !!
Et qu'en dessous de zéro j’éteins ma VMC sinon je serai très juste !!

Cordialement. cathars
27 février 2015 à 18:57

Bonjour,
Pour AAC le problème du surdimensionnent c'est à 8 ou 9 degrés car pour les -15 à Toulouse c'est plutôt rare !!
Après il faut jouer avec la ventilation forcée !!
Je n'ai que 5.10 kW en mono-Split pour chauffer 98 m² maison de 1986 ! Et avec une température de 10 degrés si je ne force pas ma ventilation à 700 m3/h je fais des cycles courts toutes les 5 minutes, avec 700 m3/h depuis midi je tourne au ralenti petite vitesse avec 20.8 intérieur pour 19 degrés de consigne avec une reprise à 23 degrés et un soufflage de 35 degrés, pour 14 degrés extérieur !
A 3 ou 4 degrés extérieurs ma clim fonctionne à merveille avec 1 degré de plus que la consigne, et à -6 je maintiens la consigne dans la pièce principale, vous allez me dire qu'à -10 ou -15 je serai trop juste et bien oui.
Je suis sûr d’être juste, mais à Bordeaux rare de descendre à moins 15 ou une fois tous les 10 ans !!
Mais si je dois reprendre un mono-Split ce sera avec 1 kW de plus et sonde déportée pour éviter les cycles courts !!
Le modèle MSZ-FH50VE me semble très convenable et pour les -15 pas de souci, il assure !!
Cordialement. cathars
Pour AAC le problème du surdimensionnent c'est à 8 ou 9 degrés car pour les -15 à Toulouse c'est plutôt rare !!
Après il faut jouer avec la ventilation forcée !!
Je n'ai que 5.10 kW en mono-Split pour chauffer 98 m² maison de 1986 ! Et avec une température de 10 degrés si je ne force pas ma ventilation à 700 m3/h je fais des cycles courts toutes les 5 minutes, avec 700 m3/h depuis midi je tourne au ralenti petite vitesse avec 20.8 intérieur pour 19 degrés de consigne avec une reprise à 23 degrés et un soufflage de 35 degrés, pour 14 degrés extérieur !
A 3 ou 4 degrés extérieurs ma clim fonctionne à merveille avec 1 degré de plus que la consigne, et à -6 je maintiens la consigne dans la pièce principale, vous allez me dire qu'à -10 ou -15 je serai trop juste et bien oui.
Je suis sûr d’être juste, mais à Bordeaux rare de descendre à moins 15 ou une fois tous les 10 ans !!

Mais si je dois reprendre un mono-Split ce sera avec 1 kW de plus et sonde déportée pour éviter les cycles courts !!
Le modèle MSZ-FH50VE me semble très convenable et pour les -15 pas de souci, il assure !!

Cordialement. cathars
27 février 2015 à 15:03

Bonjour,
Les courts cycles du compresseur se manifeste par des arrêts et reprises fréquents, style 3 minutes d’arrêt et 3 à 4 minutes en fonctionnement !! Vous regardez l'unité extérieure pour voir son fonctionnement !
Pour la prise de température sur une bouche de soufflage, installer un thermomètre avec un petit bout de fil de fer, fixer un scotch côté thermomètre puis sur extrémité du fil de fer une petite boucle qui pourra se fixer sur une grille de sortie !
Oui je trouve 550 euros pour 2 mois très cher !! Peut-être dû à des courts cycles !! A confirmer ??
Les cycles courts font fonctionner le compresseur à vitesse maximum pendant 2 à 3 minutes puis redescend en régime pour ce couper au bout de 4 à 5 minutes, donc la clim ne prend jamais la vitesse de croisière qui est beaucoup plus économique !
Cordialement. cathars
Les courts cycles du compresseur se manifeste par des arrêts et reprises fréquents, style 3 minutes d’arrêt et 3 à 4 minutes en fonctionnement !! Vous regardez l'unité extérieure pour voir son fonctionnement !
Pour la prise de température sur une bouche de soufflage, installer un thermomètre avec un petit bout de fil de fer, fixer un scotch côté thermomètre puis sur extrémité du fil de fer une petite boucle qui pourra se fixer sur une grille de sortie !
Oui je trouve 550 euros pour 2 mois très cher !! Peut-être dû à des courts cycles !! A confirmer ??
Les cycles courts font fonctionner le compresseur à vitesse maximum pendant 2 à 3 minutes puis redescend en régime pour ce couper au bout de 4 à 5 minutes, donc la clim ne prend jamais la vitesse de croisière qui est beaucoup plus économique !
Cordialement. cathars
27 février 2015 à 14:12

Bonjour,
Pour une maison de 118 m² de 2013 donc (norme RT2012) sur Toulouse, la puissance la plus judicieuse aurait dû être entre 6.5 et 7 kW !! Donc personnellement je pense à un sur-dimensionnement !
Mais comme dit AAC les cycles courts sont un risque pour le compresseur !!
Cordialement. cathars
Pour une maison de 118 m² de 2013 donc (norme RT2012) sur Toulouse, la puissance la plus judicieuse aurait dû être entre 6.5 et 7 kW !! Donc personnellement je pense à un sur-dimensionnement !
Mais comme dit AAC les cycles courts sont un risque pour le compresseur !!
Cordialement. cathars
27 février 2015 à 08:02

Bonsoir bebel9313,
Et bien dans ce cas vous avez soit un réglage de brassage pas assez important, qui ne favorise pas une bonne homogénéisation de l'air et qui a surement un effet de stratification de l'air sur les sondes de température ??
Enfin je peux me tromper ! Voir si l'unité extérieure fonctionne en cycle court, et comme dit l'ami PL qui lui est un installateur Daikin le débit d'air est très probablement en cause, voir la température de sortie des bouches.
Cordialement. cathars
Et bien dans ce cas vous avez soit un réglage de brassage pas assez important, qui ne favorise pas une bonne homogénéisation de l'air et qui a surement un effet de stratification de l'air sur les sondes de température ??
Enfin je peux me tromper ! Voir si l'unité extérieure fonctionne en cycle court, et comme dit l'ami PL qui lui est un installateur Daikin le débit d'air est très probablement en cause, voir la température de sortie des bouches.
Cordialement. cathars
26 février 2015 à 20:03

Bonsoir,
C'est une maison neuve ? Car pour la puissance cela reste très suffisant même un peu trop !!
Mais bon si vous habitez dans le nord, c'est correct !
Un spécialiste va bientôt vous répondre, mais une petite question est-que l'installation a été réalisée par un professionnel ???
Enfin une chose qui est sure, cela n'est pas normal d'avoir froid à l’intérieur avec 8 à 9 degrés extérieur !!
Cordialement. cathars
C'est une maison neuve ? Car pour la puissance cela reste très suffisant même un peu trop !!
Mais bon si vous habitez dans le nord, c'est correct !
Un spécialiste va bientôt vous répondre, mais une petite question est-que l'installation a été réalisée par un professionnel ???
Enfin une chose qui est sure, cela n'est pas normal d'avoir froid à l’intérieur avec 8 à 9 degrés extérieur !!
Cordialement. cathars
26 février 2015 à 18:22

Bonsoir à tous,
Difficile sans voir la situation, de plus vous dites en immeuble, quel système équipe votre bouche ??
Est-elle dans la cuisine ??
Avez-vous une chaudière à gaz ?? Quel est le diamètre réel de votre conduit ? Vous dites 80 mm donc surement pas en cuisine, soit en salle de bain ou WC ??
De plus comme précisé plus haut par PL et GL coupé n'est surement pas possible car le mécanisme qu'il soit à pile ou manuel ou même avec un hygromètre à mèche, c'est plutôt délicat ce n'est pas une bouche simple qui peut effectivement se couper avec une scie à métaux !!!!
De plus le conduit en 80 mm on est limité par le modèle !
Difficile, le mieux est de démonter celle que vous avez, et d'aller dans un magasin de bricolage, car le vendeur pourra en visualisant la bouche et son diamètre vous proposer la bonne bouche adéquate !!
En principe les bouches sont juste emboîter en force, donc pas de souci pour la sortir !!
Cordialement. cathars
Difficile sans voir la situation, de plus vous dites en immeuble, quel système équipe votre bouche ??
Est-elle dans la cuisine ??
Avez-vous une chaudière à gaz ?? Quel est le diamètre réel de votre conduit ? Vous dites 80 mm donc surement pas en cuisine, soit en salle de bain ou WC ??
De plus comme précisé plus haut par PL et GL coupé n'est surement pas possible car le mécanisme qu'il soit à pile ou manuel ou même avec un hygromètre à mèche, c'est plutôt délicat ce n'est pas une bouche simple qui peut effectivement se couper avec une scie à métaux !!!!
De plus le conduit en 80 mm on est limité par le modèle !
Difficile, le mieux est de démonter celle que vous avez, et d'aller dans un magasin de bricolage, car le vendeur pourra en visualisant la bouche et son diamètre vous proposer la bonne bouche adéquate !!
En principe les bouches sont juste emboîter en force, donc pas de souci pour la sortir !!
Cordialement. cathars
25 février 2015 à 16:34

Bonjour,
Chez casto vous trouverez le même modèle avec le même diamètre !! C'est un modèle BAHIA HYGRORÉGLABLE.
Le modèle Atlantic est de diamètre plus important !!
Cordialement. cathars
Chez casto vous trouverez le même modèle avec le même diamètre !! C'est un modèle BAHIA HYGRORÉGLABLE.
Le modèle Atlantic est de diamètre plus important !!
Cordialement. cathars
25 février 2015 à 12:56

Bonjour à tous,
Je pense, pour l'avoir fait chez moi, qu'il est facile de déplacer la sortie de la bouche !!
Sortir l'ancienne car le support du système de la bouche hygroréglable et d'un diamètre différent comme dit GL de ce fait, le mieux et de refaire une ouverture à côté de l'ancienne.
On commence par mettre une petite plaque au plafond pour boucher l'ancienne sortie, et avec un liteau de bois en appui du sol à la petite plaque, plaque que l'on ressortira plus tard quand le plâtre sera sec, puis reboucher par le comble en utilisant un peu de filasse mélangé à du plâtre fin.
Faire vite car le plâtre prend très rapidement !!
Puis attendre que cela sèche au touché 2 bonne heures, puis sortir doucement la plaque au plafond, pour que le plâtre puisse sécher correctement à cœur 15 à 20 jours, puis refaire une retouche de peinture ou repeindre l’ensemble de la pièce !!
Cordialement. cathars
Je pense, pour l'avoir fait chez moi, qu'il est facile de déplacer la sortie de la bouche !!
Sortir l'ancienne car le support du système de la bouche hygroréglable et d'un diamètre différent comme dit GL de ce fait, le mieux et de refaire une ouverture à côté de l'ancienne.
On commence par mettre une petite plaque au plafond pour boucher l'ancienne sortie, et avec un liteau de bois en appui du sol à la petite plaque, plaque que l'on ressortira plus tard quand le plâtre sera sec, puis reboucher par le comble en utilisant un peu de filasse mélangé à du plâtre fin.
Faire vite car le plâtre prend très rapidement !!

Puis attendre que cela sèche au touché 2 bonne heures, puis sortir doucement la plaque au plafond, pour que le plâtre puisse sécher correctement à cœur 15 à 20 jours, puis refaire une retouche de peinture ou repeindre l’ensemble de la pièce !!
Cordialement. cathars
25 février 2015 à 08:17

Bonjour à tous,
AAC dit une chose que certains négligent, mais qui est bien réel, la valve d'un Schrader arrive parfois à fuir, et c'est pour cela que certains installateurs lors d'un entretien évitent de poser les mano pour vérifier les pressions quand cela fonctionne bien !!
Car quelquefois ils créent des fuites sans le vouloir en titillant les Schraders avec les manomètres !!
Cordialement. cathars
AAC dit une chose que certains négligent, mais qui est bien réel, la valve d'un Schrader arrive parfois à fuir, et c'est pour cela que certains installateurs lors d'un entretien évitent de poser les mano pour vérifier les pressions quand cela fonctionne bien !!
Car quelquefois ils créent des fuites sans le vouloir en titillant les Schraders avec les manomètres !!

Cordialement. cathars
24 février 2015 à 09:08

Bonsoir,
Je ne l'ai pas souligné plus haut, mais vous avez surement un règlement sur l’ensemble de votre lotissement !!
De plus les équipements en copropriété doivent avoir l'accord des autres copropriétaires pour l’acceptation d'une installation extérieure !! Demander à votre syndic, les dispositions à mettre en œuvre sinon problème.
Cordialement. cathars
Citation :
J'espère que vous avez l’accord du voisin du dessus car c'est le risque.....
Je ne l'ai pas souligné plus haut, mais vous avez surement un règlement sur l’ensemble de votre lotissement !!
De plus les équipements en copropriété doivent avoir l'accord des autres copropriétaires pour l’acceptation d'une installation extérieure !! Demander à votre syndic, les dispositions à mettre en œuvre sinon problème.

Cordialement. cathars
20 février 2015 à 18:31

Bonsoir,
J'espère que vous avez l’accord du voisin du dessus car c'est le risque d'une mésentente !!
L’unité extérieure sera fixée donc sur le mur de l’étage sur la partie de votre voisin non ?? Ou alors je n'ai pas bien compris !!
J'espère que vous avez l’accord du voisin du dessus car c'est le risque d'une mésentente !!
L’unité extérieure sera fixée donc sur le mur de l’étage sur la partie de votre voisin non ?? Ou alors je n'ai pas bien compris !!
20 février 2015 à 17:57

Bonjour,
Oui pour sécher le linge c'est parfait, avec la nuance d'éviter de le mettre en face du Split, car l'air ne va pas pouvoir se diffuser bien loin, et de ce fait va rapidement stratifier l'air au dessus du Split et va donc faire des cycles courts !!
Ma femme met le linge dans le couloir de l'entrée et cela est aussi bien !
Pour les radiateurs rayonnants j'ai laissé les radiateur des chambres et du séjour, même si je ne m'en sers pas, car en laissant les portes des chambres ouvertes l'air se diffuse aux chambres avec 2 degrés en moins dans les chambres !!
Exemple 20 degrés dans le séjour et 18 degrés dans les chambres !!
Cordialement. cathars
Oui pour sécher le linge c'est parfait, avec la nuance d'éviter de le mettre en face du Split, car l'air ne va pas pouvoir se diffuser bien loin, et de ce fait va rapidement stratifier l'air au dessus du Split et va donc faire des cycles courts !!

Ma femme met le linge dans le couloir de l'entrée et cela est aussi bien !

Pour les radiateurs rayonnants j'ai laissé les radiateur des chambres et du séjour, même si je ne m'en sers pas, car en laissant les portes des chambres ouvertes l'air se diffuse aux chambres avec 2 degrés en moins dans les chambres !!
Exemple 20 degrés dans le séjour et 18 degrés dans les chambres !!

Cordialement. cathars
17 février 2015 à 13:15

Bonsoir,
Pour ma part je trouve que si vous avez 21.5 degrés intérieur avec une consigne de 20 degrés, soit 1.5 degré de plus avec une température extérieure de 5.5 degrés c'est très bon !!
Il faut savoir que vous avez que 4 kW à chaud, donc c'est pas mal !!
Pour l'isolation 1988 c'est à peu près 20 cm de laine de roche en flocon je suppose ?? Avec depuis le temps un petit tassement de 2 à 3 cm !! C'est déjà mieux que rien.
La clim reste encore le système le moins cher, sans l'utiliser l'été !!
Cordialement. cathars
Pour ma part je trouve que si vous avez 21.5 degrés intérieur avec une consigne de 20 degrés, soit 1.5 degré de plus avec une température extérieure de 5.5 degrés c'est très bon !!
Il faut savoir que vous avez que 4 kW à chaud, donc c'est pas mal !!
Pour l'isolation 1988 c'est à peu près 20 cm de laine de roche en flocon je suppose ?? Avec depuis le temps un petit tassement de 2 à 3 cm !! C'est déjà mieux que rien.
La clim reste encore le système le moins cher, sans l'utiliser l'été !!

Cordialement. cathars
16 février 2015 à 23:14

Bonjour,
Le chauffage et bois ne sont pas comparables !!
Vous dites certaines personnes de mon entourage ne supportent pas !! Quoi le bruit ou le souffle de la ventilation ???
Je sais que le mieux dans une grande pièce c'est d'avoir 2 petits Splits, mais bon moi j'ai fait le minimum !
Pour savoir ce que la machine consomme, pas de souci comme certains dans le forum me l'ont indiqué, je pense à Dom-Aom, qui a eu la gentillesse de prendre le temps de m'expliquer !!
Voilà, en fait il faut éteindre toutes les sources de consommation frigo prise VMC enfin disjoncter tout ! Sauf l'alimentation de la clim !!
Puis suivant le compteur (exemple) moi j'ai l’ancien avec une petite roue, c'est 2.5 Watts par tour, prenez le nombre de tours sur une minute, puis multiplier par 60 minutes, et vous avez la conso à l'heure !!
Exemple 3 tours par minutes = 3 x 2.5 Watts = 7.5 Watts x par 60 minutes = 450 Watts à l'heure !!
Le compteur EDF est très juste ! C'est comme cela que j'ai fait pour savoir mes consommations suivant le régime ou pendant les redémarrages ou dégivrage de ma clim !
Voilà une pour prendre les tours au compteur se munir d'un chrono, c'est plus juste !
Cordialement. cathars
Le chauffage et bois ne sont pas comparables !!
Vous dites certaines personnes de mon entourage ne supportent pas !! Quoi le bruit ou le souffle de la ventilation ???
Je sais que le mieux dans une grande pièce c'est d'avoir 2 petits Splits, mais bon moi j'ai fait le minimum !
Pour savoir ce que la machine consomme, pas de souci comme certains dans le forum me l'ont indiqué, je pense à Dom-Aom, qui a eu la gentillesse de prendre le temps de m'expliquer !!

Voilà, en fait il faut éteindre toutes les sources de consommation frigo prise VMC enfin disjoncter tout ! Sauf l'alimentation de la clim !!
Puis suivant le compteur (exemple) moi j'ai l’ancien avec une petite roue, c'est 2.5 Watts par tour, prenez le nombre de tours sur une minute, puis multiplier par 60 minutes, et vous avez la conso à l'heure !!
Exemple 3 tours par minutes = 3 x 2.5 Watts = 7.5 Watts x par 60 minutes = 450 Watts à l'heure !!
Le compteur EDF est très juste ! C'est comme cela que j'ai fait pour savoir mes consommations suivant le régime ou pendant les redémarrages ou dégivrage de ma clim !

Voilà une pour prendre les tours au compteur se munir d'un chrono, c'est plus juste !
Cordialement. cathars
16 février 2015 à 15:13

Bonsoir,
Et merci encore pour les infos cela peut servir à d'autres personnes.
Cordialement. cathars
Et merci encore pour les infos cela peut servir à d'autres personnes.

Cordialement. cathars
15 février 2015 à 19:17

Bonsoir girouette,
34 % hygrométrie c'est sûr que ce n'est pas sur Bordeaux, nous c'est 65 % !!
Pour les 3 barres c'est bien !!
A bientôt. cathars
34 % hygrométrie c'est sûr que ce n'est pas sur Bordeaux, nous c'est 65 % !!

Pour les 3 barres c'est bien !!

A bientôt. cathars
15 février 2015 à 19:09

Bonjour PL,
Oui la VMC double flux est pas mal, mais l'entretien revient un peu plus cher !!
Si je dois changer, je prendrais une VMC hygro B qui me semble aussi très bien mais avec moins d'entretien !
De plus certains ventilos d'extraction ne consomment que 9 Watts à l'heure style (Atlantic), alors que la moyenne c'est de l'ordre de 25 à 35 Watts !
Pour de ce qui est de la ventilation du Split MSZ-FH35VE, et des retours d’expérience de certains sur le forum, je pense que la ventilation de brassage en automatique et un peu faible avec une sonde sur l'échangeur !
Pour que cela fonctionne mieux il faut avoir une sonde filaire un peu plus éloignée, qui obligera à la ventilation du Split à forcer sur la vitesse afin de compenser la température prise par la sonde fixée un peu plus loin !!
Sinon le mode auto oui je suis entièrement d'accord avec vous !! D’ailleurs je fonctionne moi-même sur ce mode !
Sauf que ma petite vitesse est de 600 m3/h, et que l'air est bien brassé sur 6 à 8 m.
Cordialement. cathars
Oui la VMC double flux est pas mal, mais l'entretien revient un peu plus cher !!
Si je dois changer, je prendrais une VMC hygro B qui me semble aussi très bien mais avec moins d'entretien !
De plus certains ventilos d'extraction ne consomment que 9 Watts à l'heure style (Atlantic), alors que la moyenne c'est de l'ordre de 25 à 35 Watts !

Pour de ce qui est de la ventilation du Split MSZ-FH35VE, et des retours d’expérience de certains sur le forum, je pense que la ventilation de brassage en automatique et un peu faible avec une sonde sur l'échangeur !
Pour que cela fonctionne mieux il faut avoir une sonde filaire un peu plus éloignée, qui obligera à la ventilation du Split à forcer sur la vitesse afin de compenser la température prise par la sonde fixée un peu plus loin !!
Sinon le mode auto oui je suis entièrement d'accord avec vous !! D’ailleurs je fonctionne moi-même sur ce mode !
Sauf que ma petite vitesse est de 600 m3/h, et que l'air est bien brassé sur 6 à 8 m.

Cordialement. cathars
15 février 2015 à 08:58

Bonsoir,
Pour revenir sur le nombre de vitesses effectivement le mode silence est de 234 m3/h !
Après la première barre c'est 282 m3/h
La deuxième barre c'est 378 m3/h
La troisième barre c'est 516 m3/h
La quatrième barre c'est 696 m3/h
Donc la troisième barre est effectivement la bonne pour le volume d'air à brasser !!
Cordialement. cathars
Pour revenir sur le nombre de vitesses effectivement le mode silence est de 234 m3/h !
Après la première barre c'est 282 m3/h
La deuxième barre c'est 378 m3/h
La troisième barre c'est 516 m3/h
La quatrième barre c'est 696 m3/h
Donc la troisième barre est effectivement la bonne pour le volume d'air à brasser !!

Cordialement. cathars
14 février 2015 à 23:45