Profil du membre Jct63
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Jct63 sur le forum Climatisation

a posté 27 messages sur le forum Climatisation :
Merci Tony16100
Ma platine fonctionne depuis 4 jours.
Après dessoudage de ZD101 pour contrôle, n'ayant rien constaté sur la jonction (0.6v direct et bloquée en inverse), j'ai rebranché la platine et celle-ci fonctionne depuis.
Comme la panne était sensible thermiquement, on peut penser que le choc thermique (dessoudage) ai fait une réaction sur la Zéner.
Je vais commander une Zener ZJ4.3C 4.4v +ou - 0.1v Ref HITACHI CDMJZ4.3C
A suivre.
Bonne soirée.
Ma platine fonctionne depuis 4 jours.
Après dessoudage de ZD101 pour contrôle, n'ayant rien constaté sur la jonction (0.6v direct et bloquée en inverse), j'ai rebranché la platine et celle-ci fonctionne depuis.
Comme la panne était sensible thermiquement, on peut penser que le choc thermique (dessoudage) ai fait une réaction sur la Zéner.
Je vais commander une Zener ZJ4.3C 4.4v +ou - 0.1v Ref HITACHI CDMJZ4.3C
A suivre.
Bonne soirée.
12 janvier 2023 à 20:45

Tony 16000
Pouvez-vous nous confirmer, si votre clim fonctionne toujours sans problème depuis le remplacement de la zener ZD101.
Merci pour votre réponse.
Pouvez-vous nous confirmer, si votre clim fonctionne toujours sans problème depuis le remplacement de la zener ZD101.
Merci pour votre réponse.
12 janvier 2023 à 13:40

Bonjour.
Si vous avez la possibilité de mesurer un condensateur, mesurez C116 470 MF 25 v.
Si non le changer.
Sur ma platine c116 faisait 411MF
Je l'ai changé et la platine fonctionne depuis 24 heures.
C- joint le schéma pour voir si votre platine est idem.
Merci.
Alim basse tension RAC50WXE
Si vous avez la possibilité de mesurer un condensateur, mesurez C116 470 MF 25 v.
Si non le changer.
Sur ma platine c116 faisait 411MF
Je l'ai changé et la platine fonctionne depuis 24 heures.
C- joint le schéma pour voir si votre platine est idem.
Merci.
Alim basse tension RAC50WXE
07 janvier 2023 à 11:04

Bonjour Tony16100.
Je veux bien la référence de la diode zener.
Merci.
Je veux bien la référence de la diode zener.
Merci.
04 janvier 2023 à 16:18

Bonjour et meilleurs vœux.
Ne soyez pas si affirmatif sur la cause de la panne (ZD101).
En effet depuis le redoux, ma platine fonctionne parfaitement.
J'attends des températures négatives pour savoir si elle continue à fonctionner.
La vôtre avait aussi refonctionné lorsque vous l'aviez mise dans une ambiance tempérée.
Plusieurs discussions parlent de réaction thermique sur ces platines.
A suivre.
Ne soyez pas si affirmatif sur la cause de la panne (ZD101).
En effet depuis le redoux, ma platine fonctionne parfaitement.
J'attends des températures négatives pour savoir si elle continue à fonctionner.
La vôtre avait aussi refonctionné lorsque vous l'aviez mise dans une ambiance tempérée.
Plusieurs discussions parlent de réaction thermique sur ces platines.
A suivre.
04 janvier 2023 à 09:24

Re,
Voir la question n°8202.
Voir la question n°8202.
03 janvier 2023 à 21:20

Bonsoir.
Contrôlez les tensions 5v 12v et 16v sur les points tests, situés prés du transfo jaune.
Attention prendre le point test 0v comme masse.
Merci pour vos mesures.
Contrôlez les tensions 5v 12v et 16v sur les points tests, situés prés du transfo jaune.
Attention prendre le point test 0v comme masse.
Merci pour vos mesures.
03 janvier 2023 à 18:33

Bonsoir,
Platine démontée par temps très froid ne fonctionne pas.
Après réchauffement elle refonctionne (air chaud). Tensions OK Led 101 clignote.
J'ai bloqué l'alim avec du givrant.
Mais depuis le redoux, elle fonctionne même après refroidissement à la bombe.
J'attends les prochaines gelées pour mettre la platine au froid.
A suivre.
Platine démontée par temps très froid ne fonctionne pas.
Après réchauffement elle refonctionne (air chaud). Tensions OK Led 101 clignote.
J'ai bloqué l'alim avec du givrant.
Mais depuis le redoux, elle fonctionne même après refroidissement à la bombe.
J'attends les prochaines gelées pour mettre la platine au froid.
A suivre.
27 décembre 2022 à 20:41

Bonjour.
Bravo pour votre persévérance.
Pouvez-vous nous donner la réf de la diode zener ZD101 ?
Merci pour votre travail.
Bravo pour votre persévérance.
Pouvez-vous nous donner la réf de la diode zener ZD101 ?
Merci pour votre travail.
21 décembre 2022 à 08:37

Bonsoir,
Cela confirme un défaut d'un condensateur.
Si le bruit est toujours présent essayer la méthode indiquée pour diminuer le bruit.
Cela confirme un défaut d'un condensateur.
Si le bruit est toujours présent essayer la méthode indiquée pour diminuer le bruit.
14 décembre 2022 à 19:59

Bonjour.
Vous êtes en présence d'une panne classique sur une alim à découpage.
Condensateur ayant perdu sa capacité( sec), dont sa valeur diminue encore avec la température.
Si votre multimètre fait capacimètre: contrôler:
- C116 au secondaire
- C104 au primaire (auto alimentation)
- C025 au primaire (filtrage haute tension attendre sa décharge avant de dessouder).
Sans capacimètre :
Placer la platine dans ambiance froide ( pas de problème ces jours ci)
Brancher la platine et vérifier que l'alim ne démarre pas.
Débrancher et chauffer un des condos avec la panne du fer a souder.
Rebrancher la platine ,si elle démarre ,c'est le condo que vous avez chauffé qui est en cause.
Si non recommencez sur un autre condo.
ATTENTION le primaire est relié au secteur, pas de manipulation platine branchée.
Vous êtes en présence d'une panne classique sur une alim à découpage.
Condensateur ayant perdu sa capacité( sec), dont sa valeur diminue encore avec la température.
Si votre multimètre fait capacimètre: contrôler:
- C116 au secondaire
- C104 au primaire (auto alimentation)
- C025 au primaire (filtrage haute tension attendre sa décharge avant de dessouder).
Sans capacimètre :
Placer la platine dans ambiance froide ( pas de problème ces jours ci)
Brancher la platine et vérifier que l'alim ne démarre pas.
Débrancher et chauffer un des condos avec la panne du fer a souder.
Rebrancher la platine ,si elle démarre ,c'est le condo que vous avez chauffé qui est en cause.
Si non recommencez sur un autre condo.
ATTENTION le primaire est relié au secteur, pas de manipulation platine branchée.
13 décembre 2022 à 07:58

Bonjour.
Vos mesures peuvent orienter les recherches.
Attention vous avez une platine dont l'alimentation fonctionne et l'autre non.
Avez-vous attendu suffisamment, afin que les condensateurs soient déchargés.
Merci de donner les calibres de votre multimètre.
Vos mesures peuvent orienter les recherches.
Attention vous avez une platine dont l'alimentation fonctionne et l'autre non.
Avez-vous attendu suffisamment, afin que les condensateurs soient déchargés.
Merci de donner les calibres de votre multimètre.
12 décembre 2022 à 08:18

Bonjour.
Sur certaine clim HITACHI, les UI gèrent par exemple la communication entre UE et Ui par le clignotement de la led TIMER ,12 fois.
Sans erreur sur UI aurait indiqué la reconnaissance de UE par UI donc le fonctionnement du µP de votre UE.
Bon courage.
Sur certaine clim HITACHI, les UI gèrent par exemple la communication entre UE et Ui par le clignotement de la led TIMER ,12 fois.
Sans erreur sur UI aurait indiqué la reconnaissance de UE par UI donc le fonctionnement du µP de votre UE.
Bon courage.
09 décembre 2022 à 07:08

Bonsoir.
Avez-vous une erreur sur vos unités intérieures ?
Voir notice si les unités intérieures gèrent des erreurs.
Avez-vous une erreur sur vos unités intérieures ?
Voir notice si les unités intérieures gèrent des erreurs.
08 décembre 2022 à 19:26

Bonjour.
On s'est peut être mal compris, Je voulais dépanner la platine sur l'établi (partie alim basse tension).
Je joint le synoptique des alims, on voit bien que sans la self, la partie puissance est déconnectée donc pas de danger pour les IGT.
Merci @Dom-Aom
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On s'est peut être mal compris, Je voulais dépanner la platine sur l'établi (partie alim basse tension).
Je joint le synoptique des alims, on voit bien que sans la self, la partie puissance est déconnectée donc pas de danger pour les IGT.
Merci @Dom-Aom
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 décembre 2022 à 11:33

@Dom-Aom
Je pense que le fait de ne pas connecter la self permet d'isoler le circuit de puissance et de pouvoir faire des mesures en toute sécurité sur l'alim basse tension.
Merci de votre avis.
Bonsoir.
Je pense que le fait de ne pas connecter la self permet d'isoler le circuit de puissance et de pouvoir faire des mesures en toute sécurité sur l'alim basse tension.
Merci de votre avis.
Bonsoir.
03 décembre 2022 à 21:15

Bonjour.
Il y a deux solutions :
- Changer la platine complète: Prix 579€ TTC (ça pique)
- Dépanner au composant.
ATTENTION le primaire est relié au secteur.
Je ne peut pas juger de vos compétences.
Vous pouvez peut être vous faire aider par un électronicien.
P.S :la panne est apparue en hiver, donc température basse.
Je pencherai vers un condensateur qui à perdu de sa capacité.
Sans capacimètre je changerai les quelques condensateurs du primaire et du secondaire.
A vous de voir.
Bonne journée
Il y a deux solutions :
- Changer la platine complète: Prix 579€ TTC (ça pique)
- Dépanner au composant.
ATTENTION le primaire est relié au secteur.
Je ne peut pas juger de vos compétences.
Vous pouvez peut être vous faire aider par un électronicien.
P.S :la panne est apparue en hiver, donc température basse.
Je pencherai vers un condensateur qui à perdu de sa capacité.
Sans capacimètre je changerai les quelques condensateurs du primaire et du secondaire.
A vous de voir.
Bonne journée
03 décembre 2022 à 08:20

Bonsoir,
Je confirme, la panne est bien l'alimentation à découpage basse tension qui ne démarre pas (autour transfo jaune).
J'ai une platine avec la même panne.
Je ne pourrai intervenir dessus que pour Noël, la platine étant à 250 km.
Je vous joins le schéma.
Bon courage.
doublon 885293 alim basse tension rac50wxe.pdf
Je confirme, la panne est bien l'alimentation à découpage basse tension qui ne démarre pas (autour transfo jaune).
J'ai une platine avec la même panne.
Je ne pourrai intervenir dessus que pour Noël, la platine étant à 250 km.
Je vous joins le schéma.
Bon courage.
doublon 885293 alim basse tension rac50wxe.pdf
02 décembre 2022 à 20:02

Bonjour.
Ci-joint le schéma de l'alim basse tension.
Pas de dégâts sur les composants.
L'alim ne démarre pas, condo sec ?
Merci de votre aide.
alim basse tension rac50wxe.pdf
Ci-joint le schéma de l'alim basse tension.
Pas de dégâts sur les composants.
L'alim ne démarre pas, condo sec ?
Merci de votre aide.
alim basse tension rac50wxe.pdf
29 novembre 2022 à 14:35

Bonsoir.
J'ai un climatiseur Hitachi dont l'unité extérieure a un problème sur l'alimentation basse tension.
En effet j'ai pas de 5v ni de 12v ni de 16v.
Le 300v est bien présent sur le primaire de l'alim à découpage.
Quelqu'un aurait il travaillé sur ce circuit ?
Quelqu'un aurait-il le schéma de l'alim basse tension (transfo jaune).
Merci de votre aide.
P.S : Réf sur CI platine RR2K14499
J'ai un climatiseur Hitachi dont l'unité extérieure a un problème sur l'alimentation basse tension.
En effet j'ai pas de 5v ni de 12v ni de 16v.
Le 300v est bien présent sur le primaire de l'alim à découpage.
Quelqu'un aurait il travaillé sur ce circuit ?
Quelqu'un aurait-il le schéma de l'alim basse tension (transfo jaune).
Merci de votre aide.
P.S : Réf sur CI platine RR2K14499
28 novembre 2022 à 20:26

Bonjour,
Il faut lire les caractéristiques du CI (face opposée de la photo).
Ce dernier doit contenir le découpeur et la commande de ce dernier.
Changer CI et petit condensateur situé à côté et bien sûr le fusible.
Cela devrait repartir ?
Il faut lire les caractéristiques du CI (face opposée de la photo).
Ce dernier doit contenir le découpeur et la commande de ce dernier.
Changer CI et petit condensateur situé à côté et bien sûr le fusible.
Cela devrait repartir ?
10 mars 2021 à 08:14

Bonjour,
Félicitation pour le travail, vous méritez de réparer votre Clim.
Merci pour votre dernier résumé, il était difficile de prendre le dépannage en court, surtout pour un néophyte.
Un spécialiste pourrait-il nous dire, s'il serait possible de remplacer le compresseur par trois ampoules incandescentes de 100W montées en étoile, pour simuler le compresseur.
Il semble que le problème se situe sur l'ensemble IMP/compresseur, une sécurité ?
Merci de me corriger.
J'autorise les modérateurs de supprimer mon post, si c'est une grosse bêtise.
Bonne journée à tous.
Félicitation pour le travail, vous méritez de réparer votre Clim.
Merci pour votre dernier résumé, il était difficile de prendre le dépannage en court, surtout pour un néophyte.
Un spécialiste pourrait-il nous dire, s'il serait possible de remplacer le compresseur par trois ampoules incandescentes de 100W montées en étoile, pour simuler le compresseur.
Il semble que le problème se situe sur l'ensemble IMP/compresseur, une sécurité ?
Merci de me corriger.
J'autorise les modérateurs de supprimer mon post, si c'est une grosse bêtise.
Bonne journée à tous.
08 février 2020 à 08:49

Bonjour.
ATTENTION pour oscillo enlever la terre et placer l'oscillo sur un support isolant (faire attention qu'il n'y ait aucun contact avec la carcasse de la clim).
Attention au risque d'électrocution.
Personnellement je ne partirai pas dans ce sens (communication).
Bravo pour votre ténacité.
ATTENTION pour oscillo enlever la terre et placer l'oscillo sur un support isolant (faire attention qu'il n'y ait aucun contact avec la carcasse de la clim).
Attention au risque d'électrocution.
Personnellement je ne partirai pas dans ce sens (communication).
Bravo pour votre ténacité.
31 janvier 2020 à 09:03

Bonjour,
0.7 ohm cela me parait bien faible.
Cela ressemble à un compresseur en court-circuit.
Attendre d'autres réponses.
0.7 ohm cela me parait bien faible.
Cela ressemble à un compresseur en court-circuit.
Attendre d'autres réponses.
28 janvier 2020 à 08:03

Bonjour,
Votre unité extérieure doit posséder un récupérateur intégré.
Il vous manque le raccord coudé qui se fixe sur le trou situé sous votre EU.
Voir où sort l'eau de dégivrage actuellement.
Accessoire livré avec l'appareil.
Votre sortie sera à la hauteur max pour avoir une pente suffisante (sinon il faut surélever l'UE).
Votre unité extérieure doit posséder un récupérateur intégré.
Il vous manque le raccord coudé qui se fixe sur le trou situé sous votre EU.
Voir où sort l'eau de dégivrage actuellement.
Accessoire livré avec l'appareil.
Votre sortie sera à la hauteur max pour avoir une pente suffisante (sinon il faut surélever l'UE).
02 janvier 2020 à 09:59

Bonjour,
Après maintes recherches, je pense que la dernière lettre correspond à la génération du produit (année).
RAC-50WXB R410A
RAC-50WXD R32 2018
RAC-50WXE R32 2019
Après maintes recherches, je pense que la dernière lettre correspond à la génération du produit (année).
RAC-50WXB R410A
RAC-50WXD R32 2018
RAC-50WXE R32 2019
29 août 2019 à 09:34

Bonjour,
Je cherche la différence entre deux clim Hitachi.
RAC-50WXE et RAC-50WXD
Merci de votre aide.
Je cherche la différence entre deux clim Hitachi.
RAC-50WXE et RAC-50WXD
Merci de votre aide.
27 août 2019 à 13:11