Question Forum Climatisation : Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv

Stephg74
Membre inscrit
Stephg74
8 messages
Bonjour.

J’ai ma clim Airwell qui est en panne depuis 2 semaines.
Le premier défaut que j’ai eu, correspondait à la sonde oct HS.
J’ai remplacé la sonde.
Ça n’a rien changé à part le défaut. Le nouveau correspond à défaut IPM.
Et maintenant compresseur lock.

J’ai mesuré les tensions de sortie sur u / v / w comme me l‘a demandé le technicien de chez Airwell.
J’ai 0 vdc entre u/v et v/w et u/w.
Les enroulements du compresseur sont à 0,7 ohm et sont équilibrés.
Je n’ai plus d’aide de la part de Airwell. La carte IPM ne se vend plus.
Quelqu’un pourrait m’aider ?
Merci.
27 janvier 2020 à 21:28
Forum dépannage climatisation réponse 1

Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv

Jct63
Membre inscrit
Jct63
27 messages
Bonjour,
0.7 ohm cela me parait bien faible.
Cela ressemble à un compresseur en court-circuit.
Attendre d'autres réponses.
28 janvier 2020 à 08:03
Forum dépannage climatisation réponse 2

Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv

Stephg74
Membre inscrit
Stephg74
8 messages
Bonjour.
Oui mais je n’ai aucune protection qui a déclenché (fusible, disjoncteur).
J’ai un doute sur la carte.
Compresseur débranché je n’ai pas de tension de sortie également.
28 janvier 2020 à 12:29
Forum dépannage climatisation réponse 3

Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Les compresseurs inverter ont toujours des résistances d'enroulements de l'ordre de l'ohm. Ici, les 3 mesures sont identiques, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de court-circuit.
28 janvier 2020 à 16:22
Forum dépannage climatisation réponse 4

Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Le compresseur est peut-être bloqué mécaniquement ?
Il faudrait hors tension, le débrancher, bien séparer les fils sans et que ceux-ci ne touchent une carcasse, faire un essai de démarrage en mode froid à fond en vitesse de ventilation et la température la plus basse, voir si le ventilo se met en route même un peu.
Ensuite il va falloir effectuer 3 mesures avec un appareil de mesure électronique brancher en volt continu les 2 picots sur 2 des fils de la carte U/V, par exemple effectuer un démarrage, relever la mesure si mettre à deux personnes car la mesure est très rapide en lecture quelques secondes, couper le courant, refaire la même opération entre U/W et un dernier V/W si vous obtenez 3 mesures identiques, la carte est bonne donc le compresseur serait incriminé.
28 janvier 2020 à 20:42
Forum dépannage climatisation réponse 5

Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv

Stephg74
Membre inscrit
Stephg74
8 messages
Merci.
Je ferais les mesures demain.
J’ai lu sur le forum :
Citation :
Donc, vous devez être dans le cas relativement rare où la sortie du pont attaque les gros condos par 2 relais en parallèle, l'un sert pour charger les condos à courant réduit, l'autre permet de libérer la puissance pour le compresseur. A priori chez vous aucun des 2 n'est excité parce que l'alim ne démarre pas.

Je soupçonne le Viper d'avoir un problème de startup, dû à la "résistance de démarrage" interne. Le fait que la pin 7 du Viper (qui est son VDD) reste à 0 montre que (au moins) cette partie du Viper ne marche plus. Mais en revanche, il n'est pas en court-ct, sinon vous n'auriez pas de HT sur la pin 5.

Comme manip, mettez 2 résistances de 220 kOhms 1/2 W en série entre la broche 7 et la haute tension et voyez si ça démarre. J'explicite : soudez 2 queues de résistances ensemble. Vous devez avoir 440k entre les 2 bornes libres. Parmi ces 2 bornes, mettez en une sur le condo qui porte les 325V, l'autre sur la pin 7. Normalement, la tension DC sur la pin 7 devrait monter.

Si ça ne démarre toujours pas, le Viper sera à changer, je pense.
Je me pose la question si le viper de ma carte ne serait pas HS.
Comment pourrais-je le contrôler ?
Je suis en panne depuis deux semaines et il commence à faire froid le soir.
J’ai mis des radiateurs mais la maison est vieille et mal isolée. J’ai deux enfants.
Il me faudrait un coup de main.
Merci d’avance.
28 janvier 2020 à 22:38
Forum dépannage climatisation réponse 6

Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Le Viper sert à gérer l'alimentation basse tension de la carte. Si la carte arrive à vous donner des infos de codes erreurs, c'est que le microP de la carte reçoit bien son 5V, et que donc le Viper fonctionne. Vous pouvez mesurer ce 5V entre la broche centrale du régulateur 7805 et celle de droite (composant avec 3 pattes, dont le corps fait un demi cm3, et avec un petit radiateur en métal).
29 janvier 2020 à 00:37
Forum dépannage climatisation réponse 7

Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv

Stephg74
Membre inscrit
Stephg74
8 messages
J’ai fait les mesures de tension U/V : 0,2 V
V/W : 0 v U/W : 0V
J’ai fait ces mesures en mode chaud et compresseur débranché.
Auparavant j’avais passé la clim en mode froid, ventilateur à fond mais ça n’a rien changé.
La ventilation des unités intérieures fonctionnait.
J’ai également mesuré les tensions du 7805.
Je n’ai pas eu de tension sur la broche centrale du 7805 et la broche de droit mais j’ai mesuré les capas autour et elles étaient toutes à la tension indiquée sur la carte (voir photo).
A priori la carte serait HS ?
La carte n’est plus vendue et je n’ai pas les connaissances techniques pour la dépanner.
Si quelqu’un peut m’aider. Ça serait vraiment très gentil.
Merci d’avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte IPM Airwell duo inv

29 janvier 2020 à 21:20
Forum dépannage climatisation réponse 8

Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Vous avez dû avoir un mauvais contact au niveau 7805, car c'est bien lui qui donne le 5V. Je suppose que vous aviez vérifié que le composant à 3 pattes était bien un 7805.

On ne peut pas avoir de tension continue entre U et V, vu que ce sont 2 signaux alternatifs (vus de loin, en valeur moyenne), et de plus ce sont des signaux hachés de grande amplitude. Essayez en alternatif, mais sans garantie, car la haute fréquence de hachage (quelques kHz) fait perdre les pédales à pas mal de multimètres. Sauf ceux à aiguille mécanique. Et comme le dit PL, vous n'avez que quelques instants pour faire la mesure, l'excitation du compresseur se coupe très vite.
30 janvier 2020 à 00:00
Forum dépannage climatisation réponse 9

Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir.
Sonde OCT, sonde de température de la batterie de l'UE, avez-vous comparé les valeurs des deux sondés lors du remplacement ? le connecteur aurait pu être défaillant.
Nota : On ne débranche ou rebranche aucun connecteur sous tension !

UE sous tension, pouvez-vous mesurer la tension entre pin 1 (séparé des autres) et pin 3 du connecteur du ventilateur de l'UE (Unité Extérieure), attention multimètre en calibre 500 V continu (V dc).
J'ai pas d'information concernant cette clim, mais à tout hasard.
Cordialement, JIMA
30 janvier 2020 à 18:39
Forum dépannage climatisation réponse 10

Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv

Stephg74
Membre inscrit
Stephg74
8 messages
Bonsoir.
J’ai refais les mesures que vous m’avez demandées.
J’ai mis la clim en marche en mode froid ventilation les UI à fond et compresseur débranché.
Le ventilateur de UE s’est bien mis en route.
Les tensions de sortie :
U/V : 10Vac.
V/W : 0Vac
U/V : 0Vac
Merci pour vos commentaires.
01 février 2020 à 20:59
Forum dépannage climatisation réponse 11

Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Intéressant. Avez-vous fait les 3 mesures dans les mêmes 10 secondes, ou avez-vous coupé le jus et relancé une séquence de démarrage à chaque fois? En effet, comme PL et moi l'avons dit, une tentative de démarrage du compresseur ne dure que quelques secondes, donc il se peut fort que si vous faites les mesures en une seule passe les 2 dernières arrivent après la fin de l'excitation. La rotation du ventilo n'étant pas forcément synchrone de l'excitation du compresseur.
02 février 2020 à 08:35
Forum dépannage climatisation réponse 12

Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv

Stephg74
Membre inscrit
Stephg74
8 messages
J’ai coupé le secteur avant chaque mesure.
02 février 2020 à 18:15
Forum dépannage climatisation réponse 13

Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bon, il semble se profiler un problème de carte IPM. A moins que la forme des signaux U/V/W perturbe trop fortement votre multimètre. Avez-vous la possibilité de vous en procurer un avec une aiguille, à l'ancienne? Ceux là se fichent de la forme des signaux mesurés.
02 février 2020 à 23:31
Forum dépannage climatisation réponse 14

Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv

Stephg74
Membre inscrit
Stephg74
8 messages
Non je n’ai qu’un multimètre Fluke.
Comment faire pour la dépanner ?
J’ai contrôlé les capas, les résistances les diodes.
Je n’ai pas de défaut apparent sur la carte.
Pourriez-vous la contrôler, Dom-Aom ?
04 février 2020 à 17:55
Forum dépannage climatisation réponse 15

Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Ce genre de carte doit être dépannée (ou en tous cas diagnostiquée) quand elle est sur la machine (ou un banc spécifique). Si vous la testez sur table, vous ne pourrez pas la faire travailler pour plein de raisons : aucun capteur relié, pas d'UI pour donner les ordres, pas de compresseur pour voir la différence IPM à vide / en charge...

Pas de schémas Airwell. En plus mes compétences pour ce style de panne sont plutôt limitées... Désolé, je ne peux aider les gens que pour des pannes que je maîtrise.
04 février 2020 à 19:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
    N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
  • 2. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 4. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 5. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 6. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 7. Dépannage carte électronique climatiseur
    N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
  • 8. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 9. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 10. Panne clim AUX message E5
    N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
>>> Résultats suivants pour : Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite