Bonjour.

Vous avez une fuite de gaz au niveau du split, le liquide gras qui coule est l'huile du compresseur qui vient se mélanger au gaz.
Faites venir votre installateur pour qu'il répare la fuite et remette en gaz.
10 février 2013 à 19:38
forum consulter ce sujet Fuite huile par le split tombe par terre

Bonjour,

LG c'est garantie 3 ans et 5 ans, c'est seulement le compresseur, comme je l'ai dit plus haut le constructeur lui c'est l'unité intérieure et extérieure, le gainage ou les thermostats ou les volets motorisés ça ne les concerne pas.
09 février 2013 à 22:36
forum consulter ce sujet Problème après installation grille de soufflage

Publicité

Bonjour
Elle fait 18000W, on en doute pas du tout c'est une 45, pour les 10.000 € c'est avec la pose, quand plus que vous en aviez une presque neuve, c'est que la machine en elle-même vaut autour de 3000 € HT.
Donc c'est vrai que 1500 € pour une carte et 2 ventilateurs c'est cher.
Pour vous donner un prix chez Hitachi 2 ventilateurs équivalents, c'est 400 € et une carte c'est 200 € avec une heure de main d'œuvre, c'est posé largement.
09 février 2013 à 10:13
forum consulter ce sujet Panne sur PAC air eau général Fujitsu AOH45

Bonjour,
Normalement il n'y a aucun gros souci, il faut aller dans le grenier défaire la gaine au niveau de la bouche de soufflage, déplacer la grille à l'endroit voulu, raccorder la gaine à la grille.
Si la gaine est trop courte vous pouvez la rallonger un petit peu. Ces gaines sont vendues dans le commerce mais il faut bien prendre le même diamètre intérieur et qu'elles soient isolées.
Pour la suite, il vous restera plus qu'à reboucher le trou au plafond au dessus de votre plan de travail.
08 février 2013 à 13:06
forum consulter ce sujet Problème après installation grille de soufflage

Bonjour,
Je pense sincèrement que votre réparateur vous a arnaqué je connais sans + la marque Fujitsu.
Pour ma part je travaille chez Hitachi et 2 ventilateurs qui crament en même temps jamais vu et encore moins avec la carte. Maintenant vous avez peut-être eu un problème EDF, dans ce cas c'est possible mais rapprochez-vous de votre assurance pour qu'elle prenne en charge.
S'il y a des connaisseurs de clim Fujitsu ils pourront sans doute vous dire mieux que moi.
08 février 2013 à 09:43
forum consulter ce sujet Panne sur PAC air eau général Fujitsu AOH45

Bonjour,

Défaut F4 c'est votre ventilateur de l'unité intérieure appelée Carrera ils pourront vous fournir les pièces.
Service commande : 0442393462
SAV : 0442528936
Service commercial : 0442396823
Avec tous les numéro vous pourriez avoir les pièces assez vite.
08 février 2013 à 09:39
forum consulter ce sujet Problème climatiseur inverter Carrera CAR-51GW Code panne F4

Bonjour,

Faites déplacer cette grille par une autre entreprise cela vous coutera sans doute pas trop cher, ne comptez pas sur la garantie car le constructeur de la clim n'est pas responsable du mauvais positionnement des grilles.
Pour l'assurance je n'essayerais pas non plus car ça peut être long et vu que votre clim en elle-même marche, l'assurance ne fera rien, faites venir un expert, je pense qu'il vous dira la même chose.
08 février 2013 à 09:35
forum consulter ce sujet Problème après installation grille de soufflage

Bonjour,

Il nous faudrait les références des unités intérieure et extérieure.
Après que vous a dit l'installateur, ça marche ou pas, avez-vous de l'air chaud qui sort de la machine ? Y a-t-il le ventilateur qui tourne ou pas ?
Il nous faut plus d'indications.
La marque Adler a fait faillite, ça risque d'être dur de trouver des pièces. Maintenant cette marque était du rebadger, souvent de la marque Haier, mais il y en a eu d'autres aussi, avec un peu de chance, donnez-nous tous les renseignements on pourra peut-être faire quelque chose.
06 février 2013 à 20:26
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Adler

Bonjour,

Moi je partirai plus sur Atlantic. LG j'aime pas trop mais ce n'ai que mon point de vue.
06 février 2013 à 08:35
forum consulter ce sujet Conseils choix climatisation

Bonjour
Idem que PL, je crois que c'est du LG mais pas sûr.
02 février 2013 à 10:49
forum consulter ce sujet Panne erreur E6 climatisation Proclim

Bonjour,
Ce que vous dites là ne veut pas dire que c'est la carte, si le contacteur est collé fermer, le compresseur tournera toujours. Pouvez-vous envoyer une photo où l'on voit l'intérieur du groupe là où il y a le condensateur et à l’intérieur il doit y avoir un plan électrique, à partir de là on pourra vous dire quoi tester.
29 janvier 2013 à 17:13
forum consulter ce sujet Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus

Bonjour.

Si votre clim n'est pas une inverter je pense au contacteur, si c'est ça prenez la référence et allez chez un grossiste en électricité genre Rexel, ils auront cela en stock.
Si c'est une inverter sûrement une carte à voir.
26 janvier 2013 à 16:09
forum consulter ce sujet Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus

Bonjour,

L'installateur a dû vous installer un cordon chauffant soit dans un bac en dessous du groupe ou à l’intérieur du groupe.
Il sert simplement à aider les eaux de dégivrage à s'écouler pour éviter qu'elle regivre et endommage votre groupe extérieur, par exemple l'hélice.
25 janvier 2013 à 12:50
forum consulter ce sujet Réglage thermostat groupe extérieur climatisation Sanyo

Bonjour,
Quand vous dites que le plafond c'est directement du plâtre et après toiture vous avez de l'isolation entre les 2 ou pas, car s'il y a rien cherché, c'est l'isolation.
Pour AAC et PL si vous avez un manque de gaz vous ne souffleriez pas de l'air à 44°C même si la télécommande est à 30°C
pour la carte je pense pas, la clim marche et chauffe sonde pareil.
Rendez vous compte quand même que vous soufflez de l'air à 44°c et au bout d'une journée vous avez 16° ou 17°, ça fait quand même une différence de 27° à 28°, elle passe où cette chaleur à mon avis dehors.
Si vous avez eu de la neige vous devez voir si votre neige reste ou pas sur le toit, si elle ne reste pas vous savez où passe la chaleur.
24 janvier 2013 à 19:26
forum consulter ce sujet Climatisation Atlantic ne chauffe pas assez

Bonjour,

Si vous sortez de l'air à 44 °C dans la chambre ça doit chauffer, dans ce cas je pense à une mauvaise isolation, regardez au plafond s'il y a assez d'isolant et si vous n'avez d'entrée d'air froid dans les pièces avec un soufflage à 44°c ce n'est pas un manque de gaz surtout que votre bi-split comporte peu de gaz à l'origine.
Donc le peu de manque de gaz dans l'installation ne le ferait pas chauffer à cette température.
24 janvier 2013 à 17:14
forum consulter ce sujet Climatisation Atlantic ne chauffe pas assez

Bonjour,

Comme AAC il nous faut plus de renseignement pour vous aider.
Déjà quand vous dites que les unités intérieures chauffent, à combien est la température de soufflage en commençant par là ça va nous aider.
23 janvier 2013 à 18:32
forum consulter ce sujet Climatisation Atlantic ne chauffe pas assez

Bonjour,
Non pas possible.
22 janvier 2013 à 18:14
forum consulter ce sujet Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP

Bonjour,

Je crois que la réponse a été donnée plus haut c'est sûrement la résistance de carter du compresseur ce qui est tout à fait normal.
Maintenant si vous ne voulez plus consommer coupez le disjoncteur en été et bien le remettre 24 à 48 h avant de remettre le chauffage en route.
Pour info chez moi j'ai du Samsung, 2 groupes extérieurs et 7 unités intérieures sur les 6 mois que le chauffage est coupé je consomme 30€, donc en veille moi ça ne me choque pas, je fais 350 € de chauffage par an.
21 janvier 2013 à 19:25
forum consulter ce sujet Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille

Bonjour,

Code E3 correspond au sonde du groupe extérieur, c'est soit un manque de gaz soit les sondes défectueuses.
A tester.
21 janvier 2013 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Samsung code E3

Bonjour,

Le pourcentage que je donne est pour une machine à l'arrêt ou à température comme vous voulez.
Vous pourrez contester sur un multi que tous les échangeurs (split console basse etc.) seront chauds si le compresseur tourne pour faire fonctionner un seul split, c'est ce qu'on appelle le débit de fuite.
Pour le degré d'ouverture oui il est modulé en fonction des diverses informations données par les cartes.
20 janvier 2013 à 19:54
forum consulter ce sujet Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP

Bonjour.

Cette vanne a pour nom détendeur, il n'y a rien d'anormal à voir, c'est sur un mono car depuis que les constructeurs sont passés à l'inverter avec leur carte les capillaires on n'en voit plus beaucoup.

Je voudrais reprendre Dom-aom sur ces vannes. Ces vannes laissent passer en permanence le gaz même si le split est à l'arrêt, c'est ce qu'on appelle le débit de fuite, ce phénomène est obligatoire malheureusement.
Le débit est de 10% à 20% suivant les marques et les groupes, après peut-être que certaines marques c'est moins, je ne les connais pas toutes.
Pour celles que je connais très bien, Hitachi c'est 10%, Samsung 15%.
20 janvier 2013 à 17:21
forum consulter ce sujet Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP

Bonjour,

Les pompes de relevage sont de série sur ces gainables, les 2 fils pour le contact de défaut du flotteur eau sont tout le temps branchés et sont sur la même fiche que les fils pour l'alimentation, donc impossible de les débrancher.
17 janvier 2013 à 18:55
forum consulter ce sujet Erreur permanente Abnormal Water Level Detection sur unité intérieure Hitachi

Bonjour.

Dites-nous votre surface chauffée par les 2 splits, les longueurs de tuyau à peu près, c'est pour donner une idée, le RAM52 est bon produit chez Hitachi, si vous peinez à chauffer je pense qu'il y a un manque de puissance, 45°c c'est une bonne valeur, vous pourrez avoir plus, 4 kW sur heure même à pleine puissance ce n'est pas possible. Avec quoi avez-vous mesuré cette valeur ?
16 janvier 2013 à 19:12
forum consulter ce sujet Problème régulation pompe à chaleur RAM52QH5 Hitachi

Bonjour.
Quelle marque ? Quel modèle ?
Plus d'informations seraient les bienvenues.
15 janvier 2013 à 21:39
forum consulter ce sujet Premier test d'une clim obligatoirement en froid

Bonjour.

Oui un mauvais tirage à vide fera beaucoup de bruit dans les tuyaux surtout sur un ram 90.
Pour le dégivrage chez Hitachi ces toutes les heures à partir de +5°c et ça peut durer jusqu'au 1/4 d'heure sur le ram 90, c'est 10 min maxi sur les autres multi.
La sonde de dégivrage sert à provoquer d'autres dégivrages entre 2, si cela est nécessaire.

Pour wasup, la machine 3.5kW est à 28 mètres, c'est beaucoup trop.
15 janvier 2013 à 21:37
forum consulter ce sujet Problème de soufflerie sur unité intérieure Hitachi

Bonjour,

Si vous avez une distance entre UI et UE de 10 m ça fait 10m on ne compte pas en allée retour pour wazup.
UI qui raccordé en dernier comme vous dites elle est raccordée en haut ou en bas ça a une importance, à savoir dans votre cas voici comment elles doivent être branchées :

UI 2.5 kW en position 3
UI 3.5 kW en position 4
UI 5.0 kW en position 5.
Chez Hitachi il part du bas vers le haut.
A voir aussi les câbles s'ils sont bien raccordés au bon numéro, pour cela vous pouvez vérifier en démontent le côté il y a 7 vis vous descendez le capot et il vient après.
Le gaz ne vous en faites pas ce n'est pas ça.
Si maintenant lors du dégivrage cela fait du bruit c'est soit le tirage vide qui est mal fait, soit un mauvais raccordement, je penche plutôt pour la deuxième solution.
Contrôlez ce que je vous ai indiqué et tenez-nous au courant.
14 janvier 2013 à 18:27
forum consulter ce sujet Problème de soufflerie sur unité intérieure Hitachi

Bonjour.

Ce ne sont pas des muraux mais des gainables, les pompes de relevage sont montées en série dessus.
13 janvier 2013 à 21:24
forum consulter ce sujet Erreur permanente Abnormal Water Level Detection sur unité intérieure Hitachi

Bonjour.

A voir si votre flotteur n'est pas bloqué en position haute.
Si la pompe est morte ça met en défaut le système, à voir où avez-vous vu les led clignoter groupe ext ou gainable.
13 janvier 2013 à 00:26
forum consulter ce sujet Erreur permanente Abnormal Water Level Detection sur unité intérieure Hitachi

Bonjour.

Je pense que je me suis mal exprimé auparavant mais ce n'est pas très facile comme ça par internet.
Pour AAC je suis frigoriste depuis 10 ans et je travaille pour Hitachi depuis 4 ans donc les ram 90 je connais et de gros soucis sur ce groupe.
Je vais essayer d'expliquer le problème de ce groupe, c'est à cause d'une mauvaise programmation, le groupe va regarder le nombre d'unité intérieure raccordée s'il en a 3 comme cité au-dessus il ne développera que 9.5 kW puissance nominale au lieu de 11 kW, ça on ne peut rien faire c'est comme ça que c'est programmé.
Après pour le gaz je suis d'accord avec vous le constructeur donne des informations sauf que pour ce groupe c'est le seul chez Hitachi qui est comme ça.
En rajoutant le gaz qui est prescrit vous allez avoir un problème de pression et de liquide car le débit de fuite est minime.
Le cas présent si vous avez une seule machine qui tourne on va avoir un débit de fuite de 20% qui est trop peu, c'est pour ça que beaucoup de tests ont été refaits et qu'il ne faut pas forcément les précharger suivant les longueurs de tuyaux, nous on donne souvent mais pas tout le tant c'est du cas par cas, une valeur de 3 kg mais après il faut voir l'installation, comme j'ai dit plus haut c'est pas facile par internet.
13 janvier 2013 à 00:19
forum consulter ce sujet Problème de soufflerie sur unité intérieure Hitachi

Bonjour.

Rajoutez du gaz oui, mais vous n'avez que trois machines dessus donc ça ne sert à rien d'en mettre autant, moi je l'ai chargé à 3 kg.
Le gros problème sur ce groupe c'est qu'il se bride suivant les unités raccordées, le rajout marqué sur la notice c'est pour 5 unités raccordées.
Ce groupe est difficile à bien régler.
Pour votre problème je vous conseille de bien regarder les branchements, pour moi le problème est là.
12 janvier 2013 à 13:01
forum consulter ce sujet Problème de soufflerie sur unité intérieure Hitachi

Bonjour,

Tout d'abord 63°c c'est impossible en soufflage, le ram 90 c'est 45°c maximum.
Pour le raccordement c'est simple chez Hitachi c'est 5.0kW tout en bas, puis là 3.5 au dessus et enfin 2.5 encore au-dessus, il doit donc vous rester les 2 sorties du haut libre.
Après aucune peut se mettre en priorité sur ces groupes.
Pour le gaz il ne manque rien, à savoir que le groupe se bride tout seul suivant les unités raccordées, donc il fait 9.5 kW en chaud.
Démontez si vous pouvez le côté du groupe et voir si les tuyaux et les câbles sont bien au bon endroit, c'est une erreur qui arrive souvent.
11 janvier 2013 à 19:58
forum consulter ce sujet Problème de soufflerie sur unité intérieure Hitachi

Bonjour,

Le fonctionnement que vous donnez est tout à fait normal pour du Hitachi, cette ventilation est désagréable mais il n'y a rien à y faire. Je pose cette marque, je suis constamment appelé pour faire le SAV.
A savoir que les télécommandes ont une tolérance de + ou - 3 degrés.
10 janvier 2013 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème régulation pompe à chaleur RAM52QH5 Hitachi

Bonjour,

je travaille pour Hitachi donc pour les dégivrages chez Hitachi c'est toutes les heures à partir de 5 °c dehors, la sonde de dégivrage sert à faire des dégivrages entre 2 si l'échangeur givre de trop.
Aucun réglage n'est possible sur ces modèles.
31 décembre 2012 à 15:54
forum consulter ce sujet Est-il possible de régler le dégivrage sur climatiseur Hitachi Shirokuma

Bonjour,

C'est le moteur ventilateur de l'unité extérieure, je vais le réparer sans trop de souci, ma question était surtout puis-je mettre un autre condensateur même plus puissant, cela a-t-il une influence ?
26 décembre 2012 à 11:17
forum consulter ce sujet Moteur ventilateur Carrera recherche de condensateur

Bonjour,

Il nous faut la référence du matériel pour pouvoir vous aider. Merci.
25 décembre 2012 à 19:36
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Samsung code E3

Bonjour,

C'est tout à fait normal en mode chauffage, les clim font couler de l'eau sous les groupes, c'est soit le dégivrage, soit l'humidité qui est dans l'air qui vient se couler à l'évaporateur.
Ne vous inquiétez pas tout est bien normal.
24 décembre 2012 à 16:10
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sous le module externe en mode chaufage clim Daikin R410A

Bonjour,

Je poste pour une amie qui a une clim tri split Carrera, le moteur du ventilateur a un roulement de grippé, c'est en commande, je vais lui changer les 2 pour plus de précaution.
Mais en plus il y a le condensateur qui a grillé, je voulais donc savoir si je pouvais mettre un autre, car il a complétement fondu et donc je n'ai plus de référence.
Merci pour votre aide.
24 décembre 2012 à 12:31
forum consulter ce sujet Moteur ventilateur Carrera recherche de condensateur