Bonjour.

Je trouve que le dégivrage est actionné par une temporisation et non par du givre sur le compresseur, ce qui donne pas mal de temps d'arrêt de chauffe d'où une surconsommation d'électricité.
Est-il possible de régler le dégivrage sur un climatiseur Hitachi Shirokuma ?
Merci.
30 décembre 2012 à 21:50
Réglage dégivrage climatiseur 1

Est-il possible de régler le dégivrage sur climatiseur Hitachi Shirokuma

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour et bonnes fêtes.

Non le dégivrage s'effectue par des sondes qui donnent des informations à la carte mère et tout est dans l'Eprom en réglage d'usine, si vous avez des dégivrages très fréquents, certainement un problème de sous dimensionnement de l'appareil, ou manque de gaz.
31 décembre 2012 à 07:54
Réglage dégivrage climatiseur 2

Est-il possible de régler le dégivrage sur climatiseur Hitachi Shirokuma

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Normalement un appareil passe en dégivrage à peu près toutes les 45 minutes, si le vôtre passe plus fréquemment c'est qu'il est probablement sous dimensionné.
31 décembre 2012 à 08:18
Réglage dégivrage climatiseur 3

Est-il possible de régler le dégivrage sur climatiseur Hitachi Shirokuma


Invité
invité
Bonjour,

Je ne suis pas vraiment d'accord avec les réponses.
J'ai du Mitsubishi et j'ai constaté que des dégivrages étaient effectués quelquefois sans le moindre givre par température en dessous de 0°. Une de mes machines est une MSZ FD 25 VA puissance 3,2kW (en chaud) pour 14 m² .
Si la machine démarre le matin avec moins de 0° il est à peu près certain qu'il y ait un dégivrage après 30 ou 60 minutes, même sans givre.
Je pense que l'électronique ne prend en compte que la température de l'air de reprise en non de la batterie extérieure.
Par contre, quand il y a du givre, batterie complètement en glace, le dégivrage est beaucoup plus rapide que sur les Daikin.
Maximum 5 minutes pour 10 minutes en Daikin.
C'est en tous les cas mon avis. A suivre...

Salutations.
31 décembre 2012 à 13:50
Réglage dégivrage climatiseur 4

Est-il possible de régler le dégivrage sur climatiseur Hitachi Shirokuma

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour et bonnes fêtes.
Il se peut aussi que suivant les constructeurs, il y ait un temps donné pour les cycles de dégivrage.
31 décembre 2012 à 15:18
Réglage dégivrage climatiseur 5

Est-il possible de régler le dégivrage sur climatiseur Hitachi Shirokuma

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour,

je travaille pour Hitachi donc pour les dégivrages chez Hitachi c'est toutes les heures à partir de 5 °c dehors, la sonde de dégivrage sert à faire des dégivrages entre 2 si l'échangeur givre de trop.
Aucun réglage n'est possible sur ces modèles.
31 décembre 2012 à 15:54
Réglage dégivrage climatiseur 6

Est-il possible de régler le dégivrage sur climatiseur Hitachi Shirokuma

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour et bonne année.

Merci ludo36. C'est bien ce que je disais, dans le temps il y avait sur les 1er PAC des séquences de dégivrage avec des systèmes de came, ou sonde avec un potard, que l'on pouvait régler, mais maintenant tout est électronique, c'est possible chez certains constructeurs, et encore que sur certains modèles VRV, DRV etc.
02 janvier 2013 à 15:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 4. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
    N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
  • 5. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 6. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
  • 7. Ventilation climatiseur Hitachi défectueux ou pas ?
    N°3897 : Bonjour à tous, Je viens de me faire installer deux clims RAK-25TEC et j'ai pu constater que lorsqu'il ne faut pas refroidir ou réchauffer la pièce, la vitesse du ventilateur devient absolument ridicule (même quand elle est...
  • 8. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
    N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
  • 9. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
    N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
  • 10. Entretien clim Hitachi RAM-90HQ5 et consommation électrique
    N°7688 : Bonjour et merci pour ce forum. Je viens d'acquérir une maison de 2004 (Juillet 2021) (100m², un étage) qui est chauffé par une pompe à chaleur Hitachi AIR/AIR Réversible. Le module dehors est un bloc RAM-90HQ5 Un Gros...
>>> Résultats suivants pour : Est-il possible de régler le dégivrage sur climatiseur Hitachi Shirokuma >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideopassage tuyau evacuation air 2panne compresseur  climatisationpanne compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite