Bonjour,
Sur la notice d'installation de ma clim, le constructeur préconise un premier essai de 30 min en marche forcée froid.
Pourquoi en froid ?
Un essai en chaud ne serait pas aussi révélateur ?
(En plus ça gèle en ce moment.
)
Merci.
Sur la notice d'installation de ma clim, le constructeur préconise un premier essai de 30 min en marche forcée froid.
Pourquoi en froid ?
Un essai en chaud ne serait pas aussi révélateur ?
(En plus ça gèle en ce moment.

Merci.
15 janvier 2013 à 17:59
Test climatisation réversible 1
Premier test d'une clim obligatoirement en froid
Bonjour.
Quelle marque ? Quel modèle ?
Plus d'informations seraient les bienvenues.
Quelle marque ? Quel modèle ?
Plus d'informations seraient les bienvenues.
15 janvier 2013 à 21:39
Test climatisation réversible 2
Premier test d'une clim obligatoirement en froid
Bonjour.
Normalement il n'y a pas de souci à faire un test en chaud, surtout que comme vous dites il fait froid dehors.
Ce qu'il faut surtout faire est qu'avant de démarrer la PAC, et de plus avec les températures négatives, il faut mettre sous tension votre UE au moins une heure, voire plus, avant la MES afin de chauffer la résistance de carter du compresseur sinon risque de casse du compresseur.
C'est un conseil.
Normalement il n'y a pas de souci à faire un test en chaud, surtout que comme vous dites il fait froid dehors.

Ce qu'il faut surtout faire est qu'avant de démarrer la PAC, et de plus avec les températures négatives, il faut mettre sous tension votre UE au moins une heure, voire plus, avant la MES afin de chauffer la résistance de carter du compresseur sinon risque de casse du compresseur.

C'est un conseil.

16 janvier 2013 à 16:52
Test climatisation réversible 3
Premier test d'une clim obligatoirement en froid
Merci PL...
Grâce à vos conseils ma clim chinoise (Kaysun) est installée sans problèmes et ronronne gentiment. J'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté, j'ai pris mon temps, serrage au couple des dudgeons, tirage au vide prolongé...
Pour le côté chinois, c'est un choix délibéré... pour un coup d'essai...
Grâce à vos conseils ma clim chinoise (Kaysun) est installée sans problèmes et ronronne gentiment. J'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté, j'ai pris mon temps, serrage au couple des dudgeons, tirage au vide prolongé...
Pour le côté chinois, c'est un choix délibéré... pour un coup d'essai...
17 janvier 2013 à 10:44
Test climatisation réversible 4
Premier test d'une clim obligatoirement en froid
Bonsoir.
Que ce soit une clim chinoise ou pas il faut simplement effectuer le travail = un tirage au vide OK, laisser le vide avec les manos pendant 24 h si cela ne bouge pas
ce qui veut dire tirage au vide prolongé !!!!
j'ai un doute ?
Expliquez-moi !
Que ce soit une clim chinoise ou pas il faut simplement effectuer le travail = un tirage au vide OK, laisser le vide avec les manos pendant 24 h si cela ne bouge pas


Expliquez-moi !

17 janvier 2013 à 17:52
Test climatisation réversible 5
Premier test d'une clim obligatoirement en froid
Bonsoir PL,
Je veux dire par là que sur la doc, ils disent de tirer au vide jusqu'à -1 bar, puis de laisser tourner la pompe encore 15 min...
Une fois les -1 bar atteint, j'ai laissé tourner pendant près de deux heures... c'était peut-être pas utile, mais ça m'a rassuré...
Puis j'ai fermé le bypass du manifold, arrêté la pompe et je suis allé me mettre au chaud ! J'ai laissé passer la nuit, et comme ce matin ça n'avait pas bougé, j'ai ouvert les robinets, mis le courant., attendu encore une bonne heure suivant vos recommandations avant d'appuyer sur "ON"...
Tout fonctionne bien, et l'UI est même plus silencieuse que mes Hitachi... mais il est vrai qu'elles ont 10 ans...
Par contre, la Kaysun ne durera peut-pas aussi longtemps!
Encore merci pour vos conseils qui m'ont permis de m'en tirer sans problèmes... !
Je veux dire par là que sur la doc, ils disent de tirer au vide jusqu'à -1 bar, puis de laisser tourner la pompe encore 15 min...
Une fois les -1 bar atteint, j'ai laissé tourner pendant près de deux heures... c'était peut-être pas utile, mais ça m'a rassuré...

Puis j'ai fermé le bypass du manifold, arrêté la pompe et je suis allé me mettre au chaud ! J'ai laissé passer la nuit, et comme ce matin ça n'avait pas bougé, j'ai ouvert les robinets, mis le courant., attendu encore une bonne heure suivant vos recommandations avant d'appuyer sur "ON"...
Tout fonctionne bien, et l'UI est même plus silencieuse que mes Hitachi... mais il est vrai qu'elles ont 10 ans...
Par contre, la Kaysun ne durera peut-pas aussi longtemps!

Encore merci pour vos conseils qui m'ont permis de m'en tirer sans problèmes... !
17 janvier 2013 à 18:57
Test climatisation réversible 6
Premier test d'une clim obligatoirement en froid
Bonjour.
Pas forcément, mais ne connaissant pas cette marque, et à partir du moment où une mise en service est bien effectuée, donc un travail bien fait et en respectant les données constructeur, on donne une espérance de vie supérieure à la moyenne, c'est comme une voiture on l'entretient ou non !!!
Pas forcément, mais ne connaissant pas cette marque, et à partir du moment où une mise en service est bien effectuée, donc un travail bien fait et en respectant les données constructeur, on donne une espérance de vie supérieure à la moyenne, c'est comme une voiture on l'entretient ou non !!!

18 janvier 2013 à 14:45
Test climatisation réversible 7
Premier test d'une clim obligatoirement en froid
Bonjour Trebor,
J'ai moi aussi une clim Kaysun KAY-52-DN6 et celle-ci n'a fonctionné qu'un seul jour.
Je l'ai installé avec une liaison prêt à poser et j'ai maintenant des problèmes avec la société qui me l'a vendu.
Pouvez-vous me donner des conseils sur ce matériel.
Merci.
J'ai moi aussi une clim Kaysun KAY-52-DN6 et celle-ci n'a fonctionné qu'un seul jour.
Je l'ai installé avec une liaison prêt à poser et j'ai maintenant des problèmes avec la société qui me l'a vendu.
Pouvez-vous me donner des conseils sur ce matériel.
Merci.
22 février 2015 à 11:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 5. Dépannage climatisation qui ne fait plus de froid
- N°4022 : Bonjour à tous. Ma clim Fujitsu Atlantic fait du chaud mais ne fait plus de froid. Plus précisément, c'est bisplit avec 2 unités intérieures et une unité extérieure. Quand on lance la clim, elle fait du froid pendant 2...
- 6. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 7. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 8. Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
- N°4967 : Bonjour, Je lance une nouvelle question car je me rends compte que la première était mal expliquée n°4937. J'ai installé un bi-split Mitsubishi avec Split 1 3500W et Split 2 2500W (series AP). En mode Froid seul 1 des...
- 9. Où acheter un condensateur pour une clim Zenith
- N°2966 : Bonjour. J'ai un condensateur sur une clim Zenith qui est HS. Je voudrais le changer mais je n'arrive pas à trouver où je peux me le fournir. Les références inscrites sur le condensateur cd 291 400v 820 µF Merci de...
- 10. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite